1.1.8 特殊路基施工
(7)刚性桩
刚性桩主要包括现浇混凝土大直径管桩与预制管桩。
刚性桩适用于处理深厚软土地基上荷载较大、变形要求较严格的高路堤段、桥头或通道与路堤衔接段。刚性
桩可按正方形或等边三角形布置。刚性桩桩顶应设桩帽,形状可采用圆柱体、台体或倒锥台体。
现浇混凝土大直径管桩宜采用振动沉管设备施工。预应力混凝土薄壁管桩宜采用工厂预制,施工前应进行成
桩工艺试验,预应力混凝土薄壁管桩试桩数量不得少于2根,现浇混凝土大直径管桩试桩数量应根据施工工
艺要求确定。
预应力混凝土薄壁管桩宜采用静力压桩机施工,也可采用锤击沉桩机施工。
① 现浇混凝土大直径管桩施工规定
A.粗集料宜优先选用卵石。采用碎石时,宜适当增加含砂率。集料最大粒径宜不大于63mm。混凝土坍落度
宜为80~100mm。
B.桩尖、桩帽混凝土强度等级宜不低于C30。
C.邻近有建筑物或构造物时,应采取有效的隔振措施。
E.现浇混凝土大直径管桩施工质量应符合表1.1-12的规定。
现浇混凝土大直径管桩施工质量标准
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1 混凝土抗压强度(MPa) 在合格标准内 每根桩2组,每台班至少2组
2 桩距(mm) ±100 尺量:抽查桩数的2%且不少于5点
3 桩径(mm) ≥设计值 尺量:抽查桩数的2%
4 桩长(m) ≥设计值 查成孔记录
5 竖直度(%) 1 查成孔记录
6 单桩承载力 满足设计要求 抽查桩数的0.1%且不少于3处
7 桩身完整性 无明显缺陷 低应变测试:抽查桩数的10%
② 预制管桩施工规定
C.预制管桩宜采用静力方式施工,也可采用锤击沉桩方式施工。D.桩的打设顺序宜由路基中心线向两侧打设,由结构物向路堤方向打设。
E.沉桩过程中应严格控制桩身的垂直度。
F.每根桩宜一次性连续沉至设计高程,沉桩过程中停歇时间不应过长。
G.中止沉桩宜采用贯入度控制。
H.桩帽钢筋笼应插入管桩内,连接混凝土应与桩帽混凝土一起灌注。
I.预制管桩施工质量应符合表1.1-13的规定。
预制管桩施工质量标准
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1 桩距(mm) ±100 尺量:抽查桩数的2%且不少于5点
2 桩长(m) ≥设计值 尺量:抽查桩数的2%且不少于5点
3 竖直度(%) 1 抽查桩数的2%
4 单桩承载力 满足设计要求 抽查桩数的0.1%且不少于3根
5 桩帽高度(mm) +20,-10 尺量:抽查桩数的2%
6 桩帽长度和宽度(mm) +30,-20 尺量:抽查桩数的2%
7 桩帽位置(mm) 50 尺量:抽查桩数的2%
(8)强夯和强夯置换
强夯法适用于处理碎石土、低饱和度的粉土与黏性土、杂填土和软土等地基。
强夯置换法适用于处理高饱和度的粉土与软塑、流塑的软黏土地基,处理深度不宜大于7m。
强夯施工工序为:场地平整→测量放样→第一遍主夯→夯坑回填、场地平整→测量放样→第二遍副夯→夯坑
回填、场地整平→测量放线→第三遍满夯→场地平整→测量高程→试验检测。
强夯处理范围应超出路堤坡脚,每边超出坡脚的宽度不宜小于3m。强夯置换处理范围应为坡脚外增加一排置换桩。
采用强夯法处理软土地基时,应在地基中设置竖向排水体。
强夯置换桩顶应铺设一层厚度不小于0.5m的粒料垫层,垫层材料可与桩体材料相同,粒径不宜大于
100mm。
强夯加固黏性土地基时,宜采用较大底面积的锤。强夯置换宜采用细长的铸钢锤。在强夯能级不变的条件
下,宜采用重锤、低落距。
强夯与强夯置换施工规定如下:
① 强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料。强夯置换应按照由内向外、隔行
跳打的方式施工。
②应采取隔振、防振措施消除强夯对邻近建筑物的有害影响。
③ 施工前应选择有代表性并不小于500㎡的路段进行试夯,确定最佳夯击能、间歇时间、夯间距、夯击次
数、夯击遍数等参数。
④ 夯点可采用正方形或等边三角形布置,间距宜为5~7m。
⑤ 强夯和强夯置换施工前应在地表铺设一定厚度的垫层。
强夯施工垫层材料宜采用透水性好的砂、砂砾、石屑、碎石土、矿渣等坚硬粗颗粒材料。强夯置换施工垫层
材料宜与桩体材料相同。
⑥ 施工前应检查锤重和落距,单击夯击能量应满足设计要求。
⑦ 强夯施工结束30d后,应通过标准贯入、静力触探等原位测试,测试地基的夯后承载能力是否达到设计
要求。
⑧ 强夯置换施工结束30d后,宜采用动力触探试验检查置换墩着底情况及承载力
3)软土地区路堤施工技术要点
(1)软土地区路堤施工应尽早安排,施工计划中应考虑地基固结时间。
(2)填筑过程中,应严格控制填筑速率,并应进行动态观测。沉降观测在施工期应每填一层观测一次;路
堤填高达到极限高度之后应每天观测一次;临时中断施工或加载间隙期,可3d观测一次。
在预压期间,第一个月内应每3d观测一次,第二个月至第三个月宜每7d观测一次,从第四个月起至预压期
末可每半个月观测一次。
在天然地基状态下,不采取任何加固措施所容许的最大路堤填筑高度
(3)施工期间,路堤中心线地面沉降速率24h应不大于10~15mm,坡脚水平位移速率24h应不大于5mm。
应结合沉降和位移观测结果综合分析地基稳定性。
填筑速率应以水平位移控制为主,超过标准应立即停止填筑。
(4)桥台、涵洞、通道以及加固工程应在预压沉降完成后再进行施工。
(5)堆载预压的填料宜采用上路床填料,并分层填筑压实。
(6)在软土地基上直接填筑路堤,应符合下列规定:
③ 反压护道宜与路堤同时填筑。分开填筑时,应在路堤达到临界高度前完成反压护道施工。
4)旧路加宽软基处理要求
(1)软基路段路基加宽台阶应开挖一层、填筑一层,上层台阶应在下层填筑完成后再开挖,台阶开挖应满足台阶宽度和新老路基处理设计要求。
(4)旧路加宽路段应同步进行拼宽路基和老路基的沉降观测,观测点宜布置在同一断面上。
观测点设置宜为老路路中、老路路肩、拼宽部分中部、拼宽部分外侧。
老路路中、老路路肩沉降观测点设置可采用在路表埋设观测点的方法,拼宽部分宜采用埋设沉降板的方法。
2.滑坡地段路基施工
1)各类滑坡的共同特征
(1)滑带的形状在匀质土中多近似于圆弧形,在非匀质土中为折线形。
(2)水多是滑坡发展的主要原因。
2)滑坡防治的工程措施
滑坡防治的工程措施主要有排水、力学平衡和改变滑带土三类。在滑坡体未处治之前,严禁在滑坡体抗滑段
减载、下滑段加载。滑坡整治不宜在雨期施工。
(1)滑坡排水
① 环形截水沟
在滑动面以外修筑1~2条环形截水沟。② 树枝状排水沟
树枝状排水沟的主要作用是排出滑体坡面上的径流。
③ 平整夯实滑坡体表面的土层
滑坡体上的裂隙和裂缝应采取灌浆、开挖回填夯实等措施予以封闭。
④ 排除地下水
排除地下水的方法较多,有支撑渗沟、边坡渗沟、暗沟、平孔等。
【口诀】岸边评职称
(2)力学平衡
当挖方路基上边坡发生的滑坡不大时,可采用刷方(台阶)减重、打桩或修建挡土墙进行处理以达到路基边
坡稳定。
滑坡性质为推动式,或为由错落转化成的滑坡后,可采用刷方(台阶)减重的方法。牵引式滑坡、具有膨胀
性质的滑坡不宜用滑坡减重法。
填方路堤发生的滑坡,可采用反压土方或修建挡土墙等方法处理。
沿河路基发生滑坡,可修建河流调治构造物(堤坝、丁坝、稳定河床等)及挡土墙方法处理。
(3)改变滑带土
用物理化学方法改善滑坡带土石性质。一般有焙烧法、电渗排水法和爆破灌浆法等。
3)滑坡地段路基的施工技术要点
(2)截水、排水施工规定
① 应在滑坡后缘的稳定地层上,修筑具有防渗功能的环形截水沟、排水沟。
② 滑坡体上的裂隙和裂缝应采取灌浆、开挖回填夯实等措施予以封闭,滑坡体的洼地及松散坡面应平整夯
实。④ 有地下水时,应设置截水渗沟。
(3)削坡减载施工规定:
① 应自上而下逐级开挖,严禁采用爆破法施工。
② 开挖坡面不得超挖,开挖面上有裂缝时应予灌浆封闭或开挖夯填。
(4)填筑反压施工规定:
① 反压措施应在滑坡体前缘抗滑段实施。
② 反压填料不得堵塞地下水出口,地下排水设施应在填筑反压前完成。
(5)抗滑支挡工程施工规定:
② 应在滑坡体处于相对稳定的状态下施工,滑坡体具有滑动迹象或已经发生滑动时,应采取反压填筑等措
施。
③ 挡土墙后有支撑渗沟及其他排水工程时应先施工。
⑥ 各种支挡结构的基底应置于滑动面以下,并应嵌入稳定地层。
【21年第一轮二建】排除滑坡地下水的方法是( )
A.设置环形截水沟
B.设置平孔
C.设置斜井
D.设置渗井
答案:B