1.1 机电工程常用材料
1.1.3 电气材料的类型及应用
1.导线:用来传送电能和信号
裸导线 裸绞线 铜绞线、铝绞线、钢芯铝绞线
LGJ-3×120mm²,
表示钢芯铝绞线,3根,截面积为120mm²
型线 铜母线、铝母线和扁钢。
TMY-100x10表示硬铜母线宽100mm、厚10mm
绝缘导线 BV-0.5kV-1.5mm²,
表示塑料铜芯线,额定电压为500V,截面积为1.5mm²;
BVV-0.5kV-2×1.5mm²,
表示塑料护套铜芯线,额定电压为500V,2芯,截面积为1.5mm²
2.电缆
1)电力电缆 阻燃、耐火、氧化镁、分支、铝合金电缆
2)控制电缆
3)仪表电缆 仪表用电缆、阻燃型仪表电缆
1)电力电缆
按其线芯材质分为铜芯和铝芯两大类。
按绝缘材料分为聚氯乙烯绝缘电力电缆、交联聚乙烯绝缘电力电缆、橡胶绝缘电力电缆和纸绝缘电力电缆
等。
(1)阻燃电缆
阻燃电缆分为含卤阻燃电缆及无卤低烟阻燃电缆。
阻燃电缆分A、B、C三个类别,A类最高。
无卤低烟的聚烯烃材料主要采用氢氧化物作为阻燃剂,其特 性是容易吸收空气中的水分(潮解)。导致绝
缘层的体积电阻系数大幅下降 。
(2)耐火电缆
A类是在火焰温度950~1000℃时能持续供电时间90min;
B类是在火焰温度750~800℃时能持续供电时间90min。区别:
阻燃型 残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆
耐火型 火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆
用作应急电源的供电回路,要求火灾时正常工作。
对于供电线路较长且严格限定允许电压降的回路,应将耐火电缆截面至少放大一档。
耐火电缆不能当作耐高温电缆使用
(3)氧化镁电缆
氧化镁电缆是由铜芯、铜护套、氧化镁绝缘材料加工而成。
①氧化镁电缆的材料是无机物,
②铜和氧化镁的熔点分别为1038℃和2800℃,防火性能特佳;
③耐高温(电缆允许长期工作温度达250℃,短时间或非常时期允许接近铜熔点温度);
④防爆(无缝铜管套及其密封的电缆终端可阻止可燃气体和火焰通过电缆进入电器设备);
⑤优点:载流量大、防水性能好、机械强度高、寿命长、具有良好的接地性能等;缺点:价格贵、工艺复
杂、施工难度大。
在油灌区、重要木结构公共建筑、高温场所等耐火要求高且经济性可以接受的场合,可采用氧化镁电缆。
(4)分支电缆
分支电缆是按设计要求,由工厂预先将分支线制造在主干电缆上,分支线截面和长度是根据设计要求决定
订购分支电缆时,应根据建筑电气设计图确定各配电柜位置,
提供主电缆的型号、规格及总有效长度;
各分支电缆的型号、规格及各段有效长度;
各分支接头在主电缆上的位置(尺寸);
安装方式(垂直沿墙敷设、水平架空敷设等);
所需分支电缆吊头、横梁吊挂等附件型号、规格和数量。
(5)铝合金电缆
铝合金电缆不同于传统的铝芯电缆,它是国内一种新颖的电缆,电缆的结构形式主要有非铠装和铠装两大类,
即带PVC护套和不带PVC护套两种,其芯线则米用高强度、抗蠕变、高导电率的铝合金材料。
非嵌装铝合金电力电缆 可替代 机械外力(×) 室内、隧道、电缆沟等YJV型 场所
嵌装铝合金电力电缆 可替代 机械外力、拉力(√) 隧道、电缆沟、坚井或
YJV22 埋地敷设