文档文本内容
机电工程管理与实务
核心考点速记-4 赵智录本节内容:
第4章 工业机电工程安装技术
4.1 机械设备安装技术
4.2 工业管道施工技术
24.1 机械设备安装技术
1.机械设备安装的一般程序
机械设备安装的一般程序为:开箱检查→基础验收→测量放线→垫
铁设置→吊装就位→安装调整→设备固定与灌浆→零部件清洗与装配→
润滑与加油→设备试运行→工程验收。
34.1 机械设备安装技术
2.零部件装配原则
(1)由小到大、从简单到复杂进行装配。
(2)按照先零件再组件到部件的顺序进行装配。
(3)先主机后辅机,由部件进行总装配。
44.1 机械设备安装技术
3.典型零部件的装配
典型零部件装配是机械设备安装方法的重要组成部分,主要包括:
螺纹连接件装配、过盈配合件装配、齿轮装配、联轴器装配、轴承装配
等。
54.1 机械设备安装技术
(1)有预紧力矩要求螺纹连接装配:定扭矩法、扭角法(转角
法)、扭断螺母法、液力拉伸法、加热法。
(2)过盈配合件的装配方法:压入装配、低温冷装配、加热装配
法(现场多采用)。
64.1 机械设备安装技术
【2021】压缩机固定后在试运转前有哪些工序?
答:压缩机固定后在试运转前的工序有:设备灌浆、零部件清洗与
装配、润滑与加油。
74.1 机械设备安装技术
【2016】下列装配方法中,属于过盈配合件装配方法的有( )。
A.压入装配法
B.锤击法
C.低温冷装配法
D.加热装配法
E.铰孔装配法
【答案】ACD
84.1 机械设备安装技术
4.齿轮装配
(1)齿轮装配时,齿轮基准面端面与轴肩或定位套端面应靠紧贴
合,且用0.05mm塞尺检查不应塞入;基准端面与轴线的垂直度应符合
传动要求。
(2)用压铅法检查齿轮啮合间隙时,铅丝直径不宜超过间隙的3倍,
铅丝的长度不应小于5个齿距,沿齿宽方向应均匀放置至少2根铅丝。
94.1 机械设备安装技术
(3)用着色法检查传动齿轮啮合的接触斑点,应符合以下要求:
将着色材料涂在小齿轮齿侧,并用小齿轮驱动大齿轮,使大齿轮转
动3~4转。圆柱齿轮和蜗轮、蜗杆的接触斑点,应趋于齿侧面中部;圆
锥齿轮的接触斑点,应趋于齿侧面的中部并接近小端;齿顶和齿端棱边
不应有接触。可逆转的齿轮副,齿的两面均应检查。
104.1 机械设备安装技术
5.联轴器装配
联轴器装配时,两轴心径向位移、两轴线倾斜和端面间隙的测量方
法:
(1)将两个半联轴器暂时互相连接,应在圆周上画出对准线或装
设专用工具,其测量工具可采用塞尺直接测量、塞尺和专用工具测量或
百分表和专用工具测量。
(2)将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个
位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。
(3)测量联轴器端面间隙时,应对两轴的轴向相对施加适当的推
力,消除轴向窜动间隙后,再测量其端面间隙值。
114.1 机械设备安装技术
124.1 机械设备安装技术
6.轴承装配
(1)对开式滑动轴承装配
轴承间隙的测量及调整:
测量内容 测量方法 要求
顶间隙 压铅法 铅丝直径不宜大于顶间隙的3倍
侧间隙 塞尺 单侧间隙应为顶间隙的1/2~2/3
轴向间隙 塞尺或千分表 检查时,将轴推至极限位置
134.1 机械设备安装技术
(2)滚动轴承装配
装配方法 装配要求
压力装配法 压力通过专用工具或在固定圈上垫以软金属棒、金属套
传递,不得通过轴承的滚动体和保持架传递压入力
温差法 均匀改变轴承温度,加热≤120℃,冷却≥-80℃。
144.1 机械设备安装技术
轴承外圈与轴承座孔在对称于中心线120°范围内、与轴承盖孔在对
称于中心线90°范围内应均匀接触,且用0.03mm的塞尺检查时,塞尺
不得塞入轴承外圈宽度的1/3。
轴承装配后应转动灵活。采用润滑脂的轴承,应在轴承1/2空腔内
加注规定的润滑脂;采用稀油润滑的轴承,不应加注润滑脂。
154.1 机械设备安装技术
【2016】电机与减速机联轴器找正时,需测量的参数包括( )。
A.径向间隙
B.两轴心径向位移
C.端面间隙
D.两轴线倾斜
E.联轴器外径
【答案】BCD
164.1 机械设备安装技术
【2021】疏水泵联轴器为过盈配合件,施工人员在装配时,将两
个半联轴器一起转动,每转180°测量一次,并记录2个位置的径向位移
值和位于同一直径两端测点的轴向位移值,质量部门对此提出异议,认
为不符合规范要求,要求重新测量。
【问题】联轴器是采用了哪种过盈装配方式?质量部门提出异议是
否合理?写出正确的要求。
答:1)联轴器属于过盈配合件,安装现场主要采用加热装配法。2)
正确做法:将两个半联轴器一起转动,应每转90°测量一次,并记录5个
位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。
174.1 机械设备安装技术
7.垫铁的设置要求
(1)每组垫铁的面积应符合现行国家标准规定。
(2)垫铁与设备基础之间应接触良好;每组垫铁放置应整齐平稳、
接触良好。
(3)每个地脚螺栓旁边至少应有一组垫铁,设置在靠近地脚螺栓
和底座主要受力部位下方。
(4)设备底座有接缝处的两侧,应各设置一组垫铁,每组垫铁的
块数≤5块。
184.1 机械设备安装技术
(5)放置平垫铁时,厚的宜放在下面,薄的宜放在中间,垫铁的
厚度不宜小于2mm。设备调平后,每组垫铁均应压紧。
(6)垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出10~30mm,
斜垫铁宜露出10~50mm,垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备
地脚螺栓的中心。
(7)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢。
194.1 机械设备安装技术
8.机械设备安装精度控制
影响设备安装精度的因素
设备基础 强度、沉降
地脚螺栓 紧固力、垂直度
垫铁埋设 承载面积、接触情况
设备灌浆 强度、密实度
测量误差 仪器精度、基准精度、技能水平、责任心
设备制造与装配 设备制造精度和装配精度
环境因素 设备基础温度变形、设备温度变形和恶劣环
境场所
204.1 机械设备安装技术
9.设备安装精度的控制
调整两轴心径向位移时,运行中温度高的一端(汽轮机、干燥机)
应低于温度低的一端;调整两轴线倾斜时,上部间隙应小于下部间隙;
调整两端面间隙时选择较大值,使运行中温度变化引起的偏差得到补偿。
214.1 机械设备安装技术
【2021】汽轮机与发电机的联轴器装配定心时,关于控制安装偏
差的说法,错误的是( )。
A.调整两轴心径向位移时,发电机端应高于汽轮机端
B.调整两轴线倾斜时,上部间隙大于下部间隙
C.调整两端面间隙时选择较大值
D.应考虑补偿温度变化引起的偏差
【答案】B
224.2 工业管道施工技术
1.工业管道的种类
工业管道按管道设计压力分类
类别 压力(MPa)
真空管道 P<0
低压管道 0≤P≤1.6
中压管道 1.6<P≤10
高压管道 10<P≤100
超高压管道 P>100
【记忆:1.6、10、100;等于在右】
234.2 工业管道施工技术
2.工业管道的施工程序
工业管道施工程序:测量定位→支架制作安装→管道加工(预制)、
安装→管道试验→防腐绝热→管道吹扫、清洗→系统调试及试运行→竣
工验收。
244.2 工业管道施工技术
【2012】管道工程施工程序中,管道安装的紧后工序是( )。
A.管道系统防腐
B.管道系统试验
C.管道系统绝热
D.管道系统清洗
【答案】B
254.2 工业管道施工技术
【2022】按设计压力分类,压力参数为8MPa的工业管道是( )。
A.低压管道
B.中压管道
C.高压管道
D.超高压管道
【答案】B
264.2 工业管道施工技术
3.工业管道的基本识别色和危险标识
类别 颜色或者标志
基本色识别 水-艳绿色;水蒸气-大红色
空气-淡灰色;气体-中黄色,酸或碱-紫色;氧-淡蓝色
可燃液体是棕色;其他液体是黑色
危险标志 涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色
环或色带
消防专用管道应在管道上标识“消防专用”识别符号
274.2 工业管道施工技术
284.2 工业管道施工技术
4.工业管道安装前的检验
1)铬钼合金钢、含镍低温钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合
金材料的管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并
做好标识。材质为不锈钢、有色金属的管道元件和材料,在运输和储存
期间不得与碳素钢、低合金钢接触。
2)阀门检验
(1)阀门外观检查。阀体应完好,开启机构应灵活,阀杆应无歪
斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全。
294.2 工业管道施工技术
(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验,试验不合格者不得使用。
试验项目 试验压力 试验介质 持续时间 温度
壳体压力试验 20℃时最大 洁净水 5min 5~40℃
允许工作压
力的1.5倍
密封试验 20℃时最大 洁净水 5min 5~40℃
允许工作压
力的1.1倍
注:不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量≤25ppm(25×10-6)。
安全阀进行整定压力调整和密封试验;做好记录、铅封,并出具校验报告
公称压力<1.0MPa且公称尺寸≥600mm的闸阀,壳体压力试验可按试验
压力与系统一并进行试压
304.2 工业管道施工技术
5.支吊架安装
(1)固定支架应按设计文件要求或标准图安装,并应在补偿器预
拉伸或预压缩之前固定。没有补偿装置的冷、热管道直管段上,不得同
时安装2个及2个以上的固定支架。
(2)有热位移的管道,支架安装位置应从支承面中心向位移反方
向偏移,设计文件无规定时,偏移量应为位移值的1/2,绝热层不得妨
碍其位移。
314.2 工业管道施工技术
6.管道敷设及连接
(1)管道采用法兰连接时,法兰密封面及密封垫片不得有划痕、
斑点等缺陷;大直径密封垫片需要拼接时,应采用斜口搭接或迷宫式拼
接,不得采用平口对接;
324.2 工业管道施工技术
(2)法兰螺栓孔应跨中布置;法兰连接应与钢制管道同心,螺栓
应能自由穿入;法兰平面之间应保持平行,法兰接头的歪斜不得用强紧
螺栓的方法消除;法兰连接应使用同一规格螺栓,安装方向应一致,螺
栓应对称紧固。
334.2 工业管道施工技术
(3)管道与大型设备或动设备连接(如空压机、制氧机、汽轮机
等),应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行。无论是焊接还是法兰
连接,连接时都不应使动设备承受附加外力。自由状态下法兰的平行度
和同轴度,应符合设计要求。管道与动设备最终连接时,应在联轴器上
架设百分表监视动设备的位移。管道试压、吹扫和清洗合格后,应对该
管道与机器的接口进行复位检验。管道安装完成、检验合格后,不得承
受设计以外的附加荷载。
344.2 工业管道施工技术
7.阀门安装
(1)阀门安装前,应按设计文件核对其型号,并应按介质流向确
定其安装方向;检查阀门填料,其压盖螺栓应留有调节余量。
(2)当阀门与金属管道以法兰或螺纹方式连接时,阀门应在关闭
状态下安装;以焊接方式连接时,阀门应在开启状态下安装,对接焊缝
底层应采用氩弧焊并对阀门采取防变形措施。当非金属管道采用电熔连
接或热熔连接时,接头附近的阀门应处于开启状态。【记忆:热开冷闭】
(3)安全阀应垂直安装;安全阀的出口管道应接向安全地点;在
安全阀的进、出管道上设置截止阀时应加铅封,且应锁定在全开启状态。
354.2 工业管道施工技术
【2021】阀门与管道连接时,要求阀门在开启状态下安装的是( )
方式连接。
A.法兰
B.沟槽
C.螺纹
D.焊接
【答案】D
364.2 工业管道施工技术
8.管道试验的主要类型及试验前应具备的条件
(1)管道试验的主要类型
根据管道系统不同的使用要求,管道试验主要有压力试验、泄漏性
试验和真空度试验。
(2)管道试验前应具备的条件
①管道的防腐和绝热在试验前可部分完成或不完成,但焊缝和管道
的待检部位在试验前不得进行防腐、绝热。
②试验方案已经过批准,并已进行了技术和安全交底;
374.2 工业管道施工技术
③在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查,
④管道上的膨胀节已设置了临时约束装置或采用临时短管代替;管
道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已经拆下或已隔离。待试管道与无
关系统已用盲板或其他隔离措施隔开。管道已按试验方案进行了加固。
⑤试验用压力表已经校验并在检验周期内,其精度不得低于1.6级,
表的满刻度值应为被测最大压力的1.5~2倍,压力表不得少于两块。其
中至少1块压力表安装于液位最高点,且以安装于液位最高点的压力表
读数为准。
384.2 工业管道施工技术
9.管道压力试验
(1)管道压力试验基本技术要求
压力试验以液体或气体为介质,对管道逐步加压到试验压力,以检
验管道的强度和严密性。压力试验在管道安装完毕、热处理和无损检测
合格后进行。
①压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力≤0.6MPa时,
也可采用气体为试验介质,但应采取可靠、有效的安全措施。
②脆性材料严禁使用气体进行压力试验。压力试验温度严禁接近金
属材料的脆性转变温度。
394.2 工业管道施工技术
③试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试
验。
④试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。
⑤压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。
404.2 工业管道施工技术
(2)管道液压试验
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,或对连
有不锈钢管、镍及镍合金管道或设备的管道,水中氯离子含量≤25ppm
(25×10-6)。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
③水压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采
取防冻措施。
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的
1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计压力的1.5倍,且不得低于
0.4MPa。
414.2 工业管道施工技术
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力为:
P =1.5P[σ] /[σ]
T T t
式中 P ——试验压力(表压)(MPa);
T
P——设计压力(表压)(MPa);
[σ] ——试验温度下,管材的许用应力(MPa);
T
[σ] ——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
t
当[σ] /[σ] >6.5时,应取6.5;应校核管道在试验压力条件下的应
T t
力,当试验压力在试验温度下产生超过管材屈服强度的应力时,应将试
验压力降至不超过管材屈服强度的应力。
424.2 工业管道施工技术
⑥当管道与设备作为一个系统进行试验,
管道的试验压力≤设备的试验压力时,按管道的试验压力进行;
当管道试验压力>设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以
及设备的试验压力大于管道试验压力的77%时,经设计单位或建设单位
同意,可按设备的试验压力进行试验。
⑦液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试
验压力降至设计压力,稳压30min,检查压力表有无压降、管道所有部
位有无渗漏和变形。
434.2 工业管道施工技术
(3)管道气压试验
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力的1.15倍,
真空管道的试验压力应为0.2MPa。
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气
体。
③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的
1.1倍。
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
⑤试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现
异常或泄漏,继续按试验压力的10%逐级升压,每级稳压3min,直至
试验压力。在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发
泡剂或其他手段检验应无泄漏,停压时间根据查漏工作需要确定。
444.2 工业管道施工技术
454.2 工业管道施工技术
(4)管道泄漏性试验
泄漏性试验是以气体为介质,在设计压力下,采用发泡剂、显色剂、
气体分子感测仪或其他手段检查管道系统中泄漏点的试验。
①输送极度和高度危害介质以及可燃介质的管道,必须进行泄漏性
试验。
②泄漏性试验应在压力试验合格后进行,试验介质宜采用空气。
③泄漏性试验压力为设计压力。
④泄漏性试验可结合试车一并进行。
464.2 工业管道施工技术
⑤泄漏性试验应逐级缓慢升压,当达到试验压力,并且停压10min
后,采用涂刷中性发泡剂或采用显色剂、气体分子感测仪等其他方法,
巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等
所有密封点应无泄漏。
⑥经气压试验合格且在试验后未经拆卸过的管道可不进行泄漏性试
验。
474.2 工业管道施工技术
(5)管道真空度试验
真空度试验是对管道系统抽真空,检测管道系统在规定时间内的增
压率,以检验管道系统的严密性。
真空系统在压力试验合格后,进行24h的真空度试验,增压率不应
大于5%。
ΔP=[(P -P )/P ]×100%
2 1 1
ΔP——24h的增压率;P —试验初始压力(表压)(MPa);
1
P —试验最终压力(表压)(MPa)。
2
484.2 工业管道施工技术
10.水冲洗
(1)水冲洗应使用洁净水。冲洗不锈钢、镍及镍合金钢管道时,
水中氯离子含量不得超过25ppm(25×10-6)。
(2)水冲洗流速≥1.5m/s,冲洗压力不得超过管道的设计压力。
(3)水冲洗排放管的截面积不应小于被冲洗管截面积的60%,排
水时不得形成负压。
(4)水冲洗应连续进行,当设计无规定时,排出口的水色和透明
度应与入口处目测一致。管道冲洗合格后,应及时将管内积水排净并吹
干。
(5)锈蚀和污染严重的管道,可使用高压水分段冲洗以达到清洁
目的。
494.2 工业管道施工技术
11.空气吹扫
(1)宜利用工厂生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间断性
吹扫。吹扫压力不得大于系统容器和管道的设计压力,吹扫流速不宜小
于20m/s。
(2)吹扫忌油管道,气体中不得含油,应使用无油压缩空气或其
他不含油的气体进行吹扫。
(3)空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木
制靶板检验,吹扫5min后靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物即为
合格。
504.2 工业管道施工技术
12.蒸汽吹扫
(1)蒸汽管道吹扫前,管道系统的绝热工程应已完成。
(2)为蒸汽吹扫安装的临时管道,应按正式蒸汽管道安装技术要
求进行施工,安装质量要求与正式蒸汽管道相同,临时管道吹扫干净后,
方可用于正式蒸汽管道的吹扫。
(3)蒸汽管道应以大流量蒸汽进行吹扫,流速不小于30m/s;吹
扫前先进行暖管、及时疏水,暖管时应检查管道的热位移,有异常时应
及时处理。
(4)蒸汽吹扫时,管道上及其附近不得放置易燃、易爆物品及其
他杂物。
(5)蒸汽吹扫应按加热、冷却、再加热的顺序循环进行,宜采取
每次吹扫一根、轮流吹扫的方法。
514.2 工业管道施工技术
【2022】关于燃气管道泄漏性试验的要求,正确的是( )。
A.应在压力试验前进行
B.试验介质宜为自来水
C.可与试运行一起进行
D.应一次达到试验压力
【答案】C
52感谢观看 THANKS