文档文本内容
2026/3/23
关注老师抖音 2026年二级建造师
观看更多知识切片!
《市政》
模块5.支架、模板施工
学天教育教学研究院 邓子钖
1)支架、模板设计验算
(1)杆件组成支架识图 (2)设计中应设施工预拱度
12026/3/23
(3)强度和刚度验算
2)支架基础
计算荷载判断步骤
底模板&支架:选出竖向
力
验算刚度:去掉
标出荷载的类型及 临时荷载 小侧模:选出水平力,不
方向 验算强度:不去 包括倾倒
掉荷载
大侧模:选出水平力,不包
括振捣
3)支架搭设 (2)支架防护
(1)支架预压
荷载基数 系数 目的
地基 支架、模板、
1.2 检验基础承载力和沉降
预压 结构自重
①检验支架承载力、稳
定性
支架 未铺设模板、
1.1 ②观测基础沉降、支架
预压 结构自重
弹性变形
③消除支架非弹性变形
22026/3/23
4)支架模板拆除
案例一 【参考答案】
【23案例4.4】满堂支架采用φ48×3.5mm盘扣式支架,立杆纵、横间距均为 1.斜撑、剪刀撑、扫地杆、抛撑。
900mm,步距1200mm,专业监理工程师指出支架搭设不完整,需补充杆件并整改
后复检。
问题:
1.专业监理指出支架不完整,补充缺少的部分。
32026/3/23
案例二 【参考答案】
Ⅱ【22贰案例1.3】施工组织设计内容2:上部结构采用模板支架现浇法施工,工 1.(1)A的名称:支架预压;
艺流程为:支架基础施工→支架满堂搭设→底模安装→A→钢筋绑扎→混凝土浇 (2)目的和作用为:
筑及养护→预应力张拉→模板及支架拆除。 ①消除拼装间隙、地基沉降等非弹性变形;
问题: ②检验支架的安全性;
1.写出施工工艺流程中A工序名称,简述该工序的目的和作用。 ③收集施工沉降数据。
案例三 【参考答案】
Ⅱ【20下案例4.1、4.2、4.3】该桥盖梁采取支架法施工,项目部编制了盖梁支 1.刚度、抗倾覆稳定性。
架模板搭设安装专项方案。包括如下内容:采用盘扣式钢管满堂支架;对支架强
度进行计算……。
问题:
1.写出支架设计中除强度外还应验算的内容。
42026/3/23
对支架强度进行计算,考虑了模板荷载,支架自重和盖梁钢筋混
凝土的自重。 【参考答案】
问题:
2.(1)施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载。
2.补充支架强度计算时还应考虑的荷载。 (2)振捣混凝土时的荷载。
竖直方向(↓) 水平方向(→) (3)其他可能产生的荷载,如风雪荷载、冬期施工保温设施荷载。
①模板、拱架和支架自重
②新浇筑混凝土、钢筋混凝土或圬工、砌体的自重力
⑦设于水中的支架所承受的水流压力、波浪力、流冰 ⑤新浇筑混凝土对侧
永久
压力、船只及其他漂浮物的撞击力 面模板的压力
⑧其他可能产生的荷载,如风雪荷载、冬季施工保温
设施荷载等
⑥倾倒混凝土时产生
③施工人员及施工材料机具等行走运输或堆放的荷载
临时 的水平向冲击荷载
④振捣混凝土时的荷载
现场支架模板安装完成后,项目部拟立即开始混凝土浇筑,被监理 【参考答案】
叫停下达了暂停施工通知,并提出整改要求。 3.支架未进行预压。
问题:
3.指出监理叫停的原因。
52026/3/23
案例四 【参考答案】
【18案例5.3广东】拱圈采用碗扣式钢管满堂支架施工方案,并对拱架设置施工 1. ①设计文件规定的结构预拱度;
预拱度。 ②拱架承受全部施工荷载引起的弹性变形;
问题: ③受载后由于杆件接头处的挤压和卸落设备压缩而产生的非弹性变形;
1.施工方案中,拱架施工预拱度的设置应考虑哪些因素? ④拱架基础受载后的沉降。
案例五
【15案例4.1】配水井顶板现浇施工采用扣件式钢管支架,支架剖面
【参考答案】
如图所示。方案报公司审批时,主管部门认为顶板支架缺少重要杆件,
1.顶板支架缺少剪刀撑、斜撑、扫地杆和水平杆。
要求修改补充。
问题:
1.顶板支架缺少哪些重要杆件?
62026/3/23
案例六 【参考答案】
【16案例4.4】在支架地基加固处理专项方案中,项目部认为在支架地基预压时 1.预压荷载计算还应考虑:钢管支架重量,模板重量。
的荷载应是不小于支架地基承受的混凝土结构物恒载的1.2倍即可。
问题:
1.项目部在支架地基预压方案中,还有哪些因素应进入预压荷载计算?
案例七 【参考答案】
【19案例4.4】由于河道有通航要求,在通航孔施工期间采取安全防护措施,确 1.(1)通航孔的两边应加设护桩、防撞设施、安全警示标志、反光标志、夜间
保通航安全。 警示灯;
问题: (2)挂篮作业平台上必须铺满(密铺、满铺)脚手板,平台下应设置水平安全
1.施工方案中,在通航孔施工期间应采取哪些安全防护措施? 网。
72026/3/23
案例八
【18案例5.5、5.6】上部结构采用碗扣式钢管满堂支架施工方案。
【参考答案】
根据现场地形特点及施工便道布置情况,采用杂土对沟谷一次性进
行回填,回填后经整平碾压然后搭设支架,支架立柱放置于 1.(1)场地回填杂填土,未按要求进行分层填筑、碾压密实,导致基础(地基)
20cm×20cm楞木上。 承载力不足;
支架搭设完成后,项目部立即按施工方案要求的预压荷载对支架采 (2)场地未设置排水沟等排水、隔水措施,场地积水,导致基础(地基)承载
用土袋进行堆载预压,期间遇较长时间大雨,场地积水。项目部 力下降;
对支架预压情况进行连续监测,数据显示各点的沉降量均超过规范 (3)未按规范要求进行支架基础预压;
规定,导致预压失败。 (4)受雨天影响,预压土袋吸水增重(或预压荷载超重)。
问题:
1.试分析项目部支架预压失败的可能原因?
此后,项目部采用了相应整改措施,并严格按规范规定重新开展支 【参考答案】
架施工与预压工作。 2.(1)提高场地基承载力,可采用换填、硬化等处理措施;
问题: (2)在场地四周设置排水沟等排水设施,确保场地排水畅通不积水;
2.项目部应采取哪些措施才能顺利地使支架预压成功? (3)进行支架基础预压;
(4)加载材料应有防水措施,防止被水浸泡后超重。
82026/3/23
案例九 【参考答案】
【21案例4.5】空心板预制侧模和芯模均采用定型钢模板。混凝土浇筑完成后及 1.(1)侧模拆除所需满足条件:混凝土强度应能保证结构棱角不破坏时方可拆
时组织对侧模及芯模进行拆除,以便最大程度地满足空心板预制进度。 除,混凝土强度宜2.5MPa及以上。
问题: (2)芯模拆除所需满足条件:混凝土抗压强度能保证结构表面不发生塌陷和裂
1.分别指出施工方案中空心板预制时侧模和芯模拆除所需满足的条件。 缝时方可拔出。
案例十
【20案例5.3】A公司承建某地下水池工程,为现浇钢筋混凝土结构。 水池顶板混凝土采用支架整体现浇,项目部明确了拆除支架时混凝土强
混凝土设计强度为C35,抗渗等级为P8。水池结构内设有三道钢筋混 度、拆除安全措施。
凝土隔墙,水池剖面如图所示。
1-1剖面图
问题:
1.项目部拆除顶板支架时混凝土强度应满足什么要求?请说明理由。请
列举拆除支架时,还有哪些安全措施?
92026/3/23
【参考答案】 2026年二级建造师
1.(1)拆除顶板支架时混凝土强度应满足的要求:混凝土强度满足100%设计强
度(或“混凝土强度满足35MPa”)。 《市政》
(2)理由:顶板跨度>8m,支架拆除时,混凝土强度需达到设计强度的100%。
(3)安全措施还有:
①边界设置警示标志(或“设置安全线”)。
模块6.普通混凝土施工
②专人值守(或“专人指挥”)。
③拆除人员佩戴安全防护用品(或“安全帽、安全带等”)。
④由上而下逐层拆除(或“先支后拆、后支先拆”)。
⑤严禁抛掷模板、杆件等。
学天教育教学研究院 邓子钖
⑥拆除的模板、杆件应分类码放。
2)混凝土施工 材料制备→运输→浇筑与振捣→养护
(1)制备、运输
1)强度评定
102026/3/23
(2)浇筑 (3)振捣
3)大体积混凝土温度裂缝控制
(4)养护
112026/3/23
案例一
Ⅱ【18案例3.5】为确保调蓄池混凝土的质量,施工单位加强了混凝土浇筑和养
护等各环节的控制,以确保实现设计的使用功能。
问题:
1.施工单位除了混凝土的浇筑和养护控制外,还应从哪些环节加以控制质量?
【参考答案】 案例二
1.施工单位还应从原材料、配合比、混凝土供应(运输)等环节加以控制,以确 【21案例4.6】空心板浇筑混凝土施工时,项目部对混凝土拌合物进行质量控制,
保混凝土质量。 分别在混凝土拌合站和预制厂浇筑地点随机取样检测混凝土拌合物的坍落度,
其值分别为A和B,并对坍落度测值进行评定。
问题:
1.指出坍落度值A、B的大小关系;混凝土质量评定时应使用哪个数值?
122026/3/23
【参考答案】 案例三
1.(1)A大于B;(2)评定时用B。 Ⅱ【18案例4.5】商品混凝土到达现场后施工人员通过在导管内安放隔水球,导
管顶部放置储灰斗等措施灌注了首罐混凝土。
问题:
1.混凝土灌注前项目部质检员对到达现场商品混凝土应做哪些工作?
【参考答案】 案例四
1.灌注前质检员应做混凝土坍落度试验、制作试件。 【18案例3.2广东】某项目部承建一圆形钢筋混凝土地下泵池,井壁总高11.45m,
采用2次接高1次下沉的不排水沉井法施工,地下水位稳定在地表下2.5m处。
方案中对沉井分三节制作的方法提出施工要求,第一节高于刃脚,当刃脚混凝土
强度等级达75%后浇筑上一节混凝土,并对施工缝的处理作了明确要求。
问题:
1.补充第二节沉井接高时对混凝土浇筑的施工缝的做法。
132026/3/23
【参考答案】 案例五
1.施工缝应采用凹凸缝或设置钢板止水带,施工缝应凿毛并清理干净。 Ⅱ【16案例1.4】项目部编制了混凝土浇筑施工方案,其中混凝土裂缝控制措施
有:
(1)优化配合比,选择水化热较低的水泥,降低水泥水化热产生的热量;
(2)选择一天中气温较低的时候浇筑混凝土;
(3)对支架进行监测和维护,防止支架下沉变形;
(4)夏季施工保证混凝土养护用水及资源供给。
问题:
1.对本工程混凝土裂缝的控制措施进行补充。
【参考答案】 2026年二级建造师
1.混凝土裂缝的控制措施还补充如下:
(1)尽可能降低(减少)水泥用量; 《市政》
(2)严格控制集料的级配及其含泥量;
(3)选用合适的外加剂, 改善混凝土的性能;
(4)控制混凝土坍落度; 模块7.预应力混凝土施工(上)
(5)控制混凝土的内外温差。
(6)采取分层浇筑混凝土,利用浇筑面散热。
学天教育教学研究院 邓子钖
142026/3/23
1)预应力筋
进场三部曲:三证(合格证、检测报告、质量证明书)→外观(外形尺寸、表 2)锚具、夹具和连接器
面质量)→见证取样(外观质量、力学物理性能) 锚具、夹片检验批≤1000套,连接器检验批≤500套
外观检验 力学检验
类型 检验批
取样数量 取样数量 不合格处置
5%, 未试验盘,双倍复验;
钢丝 60t 逐盘
≥3盘 仍有不合格,逐盘检验
未试验卷,双倍复验;
钢绞线 100t 逐卷
仍有不合格,逐卷检验
-
无粘结 逐 未试验盘卷,双倍复验;
60t
预应力筋 盘卷 仍有不合格,该批不合格
4)一般张拉要求
3)原材料存放
152026/3/23
5)先张和后张的判定
类型 工序 预应力筋 张拉场地
①张拉→浇砼
先张法 ②特征工序:安装隔离 直线型 预制厂
管道、放张
①浇砼→张拉
②特征工序:安装预应
后张法 直线型、曲线型 预制厂、现场
力管道、锚固、孔道压
浆、封锚
16