P213~224 4.3.4 隧道支护与衬砌 ★★★
一、隧道支护
隧道支护与衬砌
二、隧道衬砌
一、隧道支护
2. 喷射混凝土
喷射混凝土施工宜采用湿喷工艺。
8
7
1
9
4
8
喷射混凝土作业应符合信下3列规定:
微
系
喷射混凝 联
(3)应分题段、分片、分层由下而上顺序进行,拱部喷射混凝土应对称作业。
土原则 押
准
初喷 (4)精混凝土厚度宜控制在20~50mm。
(5)可采用一次作业或分层作业,拱顶每次复喷不宜大于100mm。边墙每次复
复喷
喷厚度不宜大于150mm。
(6)后一层喷射混凝土应在前一层喷射混凝土终凝后进行。
(7)未掺入速凝剂的混合料存放时间不宜大于2h。
(8)喷射混凝土作业时喷嘴宜垂直岩面,喷枪头到受喷面的距离宜为0.6~
喷射混凝
1.5m。喷射机工作压力宜根据混凝土坍落度、喷射距离、喷射机械、喷射部位
土要求
确定。
8
(9)喷射混凝土不得挂模喷射。 1 7
9
4
8
(10)喷射混凝土回弹物不得重新作喷射混凝土材料。 3
信
微
喷射混凝土养护应符合下列规定: 系
联
一
唯
(2)喷射混凝土终凝2h后应进行养护,养护时间不应小于7d。
(3)隧道内环境日均温度低于5℃时不得洒水养护。
冬期施工应符合下列规定:
(1)喷射混凝土作业区的气温不宜低于5℃。
(2)在结冰的层面上不得进行喷射混凝土作业。
(3)喷射混凝土强度未达到6MPa前不得受冻。
钢纤维喷射混凝土应符合下列规定:
(1)水泥强度等级不宜低于42.5。
(3)钢纤维喷射混凝土的水泥、砂石料、钢纤维应先干拌,搅拌时间不得小于
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
15min,加水后湿拌时间不应少于3min。
(4)钢纤维抗拉强度不得低于380MPa。
有钢架的地段,喷射混凝土作业应符合下列规定:
(1)钢架安装就位后应及时进行复喷混凝土,由下至上进行,钢架背后与围岩之间的
空隙不得填塞杂物,应喷密实。
8
7
1
4
9
8
3
信
3. 锚杆 微
系
联
题
押
准
精
锚杆施作时应符合下列规定 :
① 锚杆在初喷混凝 土、挂钢筋网后施作;
(1)无钢架地段
② 锚杆在初喷混凝土 、挂网钢筋网、复喷后施作。
8
(2)有钢架地段 锚杆在初喷混凝土、挂钢 筋网、立钢拱架、复喷混凝土9 1后
7
施作。
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
砂浆锚杆安装施工应符合下列规定:
(1)锚杆外露端应加工120~150mm的螺纹。
(3)锚杆砂浆应拌和均匀,随拌随用,已初凝的砂浆不得使用。
(4)锚杆孔灌浆时,灌浆管应插至距孔底50~100mm处。
(5)灌浆后应及时插入锚杆杆体。
(6)应及时安装止浆塞。
(7)砂浆终凝后应及时安装垫板、螺母。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
药包锚杆安装施工应符合下列 规定:
(1)药包应进行泡水检验。
8
(2)不应使用受潮结块的药包。
1
7
9
8
4
(3)药包砂浆的初凝时间应不小于3min,终 凝时间应不大于30m信i
3
n。
微
系
(4)药包宜在清水中浸泡,随用随泡。 一
联
唯
(6)锚杆插到设计深度时,孔口应有浆液溢出。
(药包锚杆全名叫早强药包内锚头锚杆,是以快硬水泥卷或早强砂浆卷或树脂作为锚
固剂的内锚头锚杆。)
中空锚杆安装施工应符合下列规定:
(1)中空锚杆应有锚头、止浆塞、中空杆体、垫板、螺母等配件。
(2)插入中空锚杆后,应安装止浆塞。止浆塞应留有排气孔。
(3)应对锚杆中孔吹气或注水疏通。
(4)待排气孔出浆后,方可停止注浆。
(5)浆体终凝后应安装垫板、拧紧螺母。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
锁脚锚杆安装施工应符合下列规定:
(1)应在钢架安装就位后立即施作。
(2)安装位置应在钢架连接钢板以上100~300mm。
(4)锁脚锚杆杆体可采用螺纹钢或钢管,采用钢管时管内应注满砂浆。
(6)上部台阶锁脚锚杆砂浆强度达到设计强度70%,方可进行下一台阶开挖。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4. 钢筋网
钢筋网铺设应符合下列规定:
(1)应在初喷混凝土后再进行钢筋网铺设。
(2)钢筋网与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于50mm,不宜将钢筋预焊成片后铺
挂。
(4)钢筋网钢筋每节长度不宜小于2.0m,钢筋搭接长度不应小于30倍钢筋直径。
(5)钢筋网每个交点和搭接段均应绑扎或焊接。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
5. 钢架
钢架安装应符合下列规定:
(1)钢架应在初喷混凝土后安装。
(3)钢架节段与节段之同应通过连接钢板用螺栓连接。
(4)相邻两榀钢架之间应采用钢筋或型钢连接。
(5)钢架应垂直于隧道中线在8竖直方向安装。
7
1
9
4
8
(6)当钢架和围岩初喷信射3混凝土面之间有间隙时应采用钢楔块或木楔块模紧,并用喷
微
系
射混凝土充填密实。有联多个楔块时,楔块和楔块的间距不宜大于2.0m。
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
6. 模筑混凝土衬砌
拼装式模板应符合下列规定:
(9)一次浇筑长度宜为3.0~8.0m。
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
全断面衬砌模板台车应符合下列规定:
(1)模板台车支架、模板应满足强度、刚度和稳定性。
(6)台车模板应表面光滑、接缝严密,台车钢模板厚度不宜小于10mm。
(7)模板应留振捣窗,纵向间距:不应大于2.5m;横向间距:不应大于2.0m。振捣
窗不宜小于450mm×450mm。
(10)台车应沿洞室中线垂直8方向架设。
7
1
9
4
8
(12)台车电缆线应穿信入3PVC管中。
微
系
(13)一次浇筑长联度宜为6.0~12.0m。
题
押
准
精
拱、墙混凝土应一次连续浇筑,不得采 用先拱后墙浇筑,不得先浇矮边
8
墙。
1
7
9
拱墙衬砌沉降缝、伸缩缝应与仰拱混凝土衬 砌沉降缝、伸缩缝竖向
信
3对8
4
齐。
微
混凝土入模温度应控制在5~32℃。
系
联
一
唯
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
衬砌混凝土施工应符合下列规定:
8
7
1
9
(1)混凝土出料口距浇筑8 4面的垂直距离不应大于2.2m。
3
信
微
(2)混凝土应从两侧系边墙向拱顶、由下向上依次分层对称浇筑。
联
题
① 两侧混凝土浇押筑面高差不应大于1.0m。
准
精
② 同一侧混凝 土浇筑面高差不应大于0.5m。
(3)混凝土浇筑至 振捣窗下0.2m时,应关闭振捣窗。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
衬砌背后空洞回填应符合下列规定:
(1)衬砌背后空洞回填作业应在衬砌混凝土厚度达到设计厚度的条件下进行,并应在
下一环衬砌浇筑混凝土前完成。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(2)边墙背后空洞深度小于或等于1.0m、拱部背后空洞深度大于0.5m时,应采用衬
砌同级混凝土回填密实,应与衬砌混凝土同时浇筑。
(4)当采用浆砌片石或片石混凝土回填时,片石不得侵入二次衬砌内。
(5)当衬砌混凝土厚度不足时,不得采用注浆回填,应采用其他方式处理(对结构进
行补强;拆除重做)。
拱架、支架和模板拆除应符合下列规定:
(1)不承受外荷载的拱、墙混凝土强度应达到5.0MPa。
(2)承受围岩压力的拱、墙以及封顶和封口的混凝土强度应达到设计要求。
(3)围岩和初期支护变形未稳定或在塌方地段浇筑的衬砌混凝土应达到设计强度的
100%。 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
衬砌拆模后应及时养护,并应符 合下列规定:
(1)混凝土养护时间不得少于7d。
8
1
7
(2)掺加引气剂或引气型减水剂时,混凝 土养护时间不得少于14d
8
。4 9
信
3
微
(3)隧道内空气湿度不小于90%时,可不进行洒水养护。
系
联
一
施工缝、变形缝应避开预留洞室,预留洞室边缘距施 工缝唯、变形缝的距离不应小
1.5m。
7. 仰拱衬砌、仰拱回填和垫层
仰拱初期支护施工应符合下列规定:
(1)仰拱初期支护应随开挖及时施作。
(2)仰拱初期支护喷射混凝土不得与仰拱混凝土衬砌一次浇筑。
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
仰拱混凝土衬砌施工应符合下列规定:
(1)仰拱混凝土衬砌应先于拱8墙混凝土衬砌施工,一般不宜大于拱墙衬砌浇筑循环长
7
1
9
4
8
度的2倍。 信 3
微
系
(2)仰拱衬砌混凝联土应整幅一次浇筑成形,不得左右半幅分次浇筑,一次浇筑长度不
题
押
宜大于5.0m。 准
精
(3)仰拱混凝土 ,应使用模板浇筑,振捣窗纵横向间距:不宜大于2.0m,振捣窗:
不宜小于450mm×450mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
仰拱填充施工应符合下列规定:
(1)仰拱填充混凝土不得与仰拱衬砌混凝土一次浇筑。
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
(3)仰拱衬砌横向施工缝与填充混凝土横向施工缝宜错开设置,错开距离不宜小于
0.5m。
(4)在设有变形缝位置,仰拱衬砌变形缝与填充混凝土变形缝应在同一断面位置。
仰拱和仰拱填充混凝土应在其强度达到2.5MPa后方可拆模。
仰拱填充和垫层混凝土强度达到设计强度100%后方可允许运渣车辆通行。
仰拱、仰拱填充和垫层混凝土8浇筑宜采用插入式振捣器振捣密实。
7
1
9
4
8
9. 明洞衬砌 信 3
微
系
明洞衬砌混凝土浇联筑时,拱圈混凝土混合料坍落度宜控制在120mm以下。
题
押
混凝土入模温准度应控制在5~32℃范围。
精
应在明洞混凝土 强度达到2.5MPa后拆除外模,明洞混凝土强度达到75%后拆除内模。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
重点回顾
系
联
一
唯
主要考试内容
1. 喷射混凝土、锚杆、钢筋网、钢架施工规定
2. 拱墙混凝土衬砌、仰拱衬砌和明洞衬砌施工规定
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178