文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026环球网校二级建造师《公路工程管理与实务》考点精讲-第50讲
【课前学习建议】
本节主要讲授的是隧道支护与衬砌,这部分内容较多且细碎,理解并掌握喷射混凝土、锚杆、钢
筋网、钢架的相关施工规定。
【考点】隧道支护与衬砌(必会)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
隧道喷锚支护应紧随开题挖及时施作。
押
喷锚支护:喷混凝土准支护、喷混凝土+锚杆支护、喷混凝土+锚杆+钢筋网支护、喷混凝土+锚杆+
精
钢筋网+钢架支护
8
7
1
9
4
8
一、喷射混凝土 信 3
微
1.准备工作 系
联
(1)清理受喷岩面的浮石、岩屑、杂物和粉尘等。 一
唯
(2)检查开挖断面净空尺寸,凿除欠挖凸出部分。
(3)岩面渗水处采取引排措施。
(4)设置控制喷射混凝土厚度的标识。
(5)检查作业机具、设备、风水管路、电缆线路,并试运转正常。
(6)检查作业场地的通风和照明条件。
2.材料规定
(1)应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。
(2)粗集料应采用坚硬耐久的碎石或卵石,粒径不宜大于12mm。细集料应采用坚硬耐久的中砂
或粗砂,集料级配宜采用连续级配。
(3)应选择速凝效果好、对喷射混凝土强度和收缩影响小的速凝剂,其初凝时间应不大于3min,
终凝时间应不大于12min。
(4)喷射混凝土 1d龄期的抗压强度不应低于8MPa。
(5)喷射混凝土混合料应采用机械搅拌,应拌和均匀,搅拌时间不应小于2min。
(6)喷射混凝土施工宜采用湿喷工艺。
扫码关注更多
第 1 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【课中知识拓展】
喷射混凝土的材料有特殊要求时,可采用特种水泥。采用特种水泥时应进行现场试验,强度指标
满足设计要求。
干喷:将水泥、砂、石在干燥状态下拌和均匀,用压缩空气送至喷嘴并与压力水混合后进行喷射
的方法。
潮喷:将集料预加少量水,使其呈潮湿状,再加水泥拌和,送至喷嘴处并与压力水混合后进行喷
射的方法。
湿喷:将喷射混凝土集料、水泥和水按施工配合比用混凝土拌和机拌和均匀后投入喷射机,在喷
射机喷头处加速凝剂后喷出。
8
7
3.喷射混凝土作业规定 9 1
4
8
(1)应直接喷在围岩面上,信与3围岩密贴,受喷面不得填塞杂物。
微
(2)应按初喷和复喷混凝系土分别进行,复喷混凝土可分层多次施作。
联
(3)喷射混凝土应分题段、分片、分层由下而上顺序进行,拱部喷射混凝土应对称作业。
押
(4)初喷混凝土厚准度宜控制在 20~50mm,岩面有较大凹洼时,可结合初喷找平。
精
(5)根据喷射混凝 土设计厚度、喷射部位和钢架、钢筋网设置情况,复喷可采用一次作业或分
层作业。
复喷厚度:边墙——50~150mm;拱顶——50~100mm。
(6)后一层喷射混凝土应在 前一层喷射混凝土终凝后进行,若终凝后初喷混凝土表面已蒙上粉
尘时,后一层喷射混凝土作业前,受 喷面应吹洗干净。
(7)未掺入速凝剂的混合料存放时 间不宜大于2h。
(8)喷嘴宜垂直岩面,喷枪头到受喷面的距离宜为0.6~1.5m。喷射机工作压力宜根据混凝土
坍落度、喷射距离、喷射机械、喷射部位确定 ,可先在0.2~0.7MPa选择,并根据现场试喷效果调整。
8
【25案例】 1
7
9
8
4
(9)喷射混凝土不得挂模喷射。
信
3
微
(10)回弹物不得重新作喷射混凝土材料。 系
4.养护规定 一
联
唯
(1)喷射混凝土终凝2h后,应进行养护,养护时间不应 小 于7d。
(2)隧道内环境日均温度低于5℃时不得洒水养护。
【课中知识拓展】
喷射混凝土与下一循环爆破作业间隔时间应符合规范要求。
5.冬期施工规定
(1)喷射混凝土作业区的气温不宜低于5℃。
(2)在结冰的层面上不得进行喷射混凝土作业。
(3)喷射混凝土强度未达到6MPa前不得受冻。
(4)喷射混凝土在洞内拌和时,喷射混凝土材料应提前运进洞内。
6.有钢架的地段,喷射混凝土作业规定
(1)钢架安装就位后应及时进行复喷混凝土,由下至上进行,钢架背后与围岩之间的空隙不得
填塞杂物,应喷密实。
(2)喷射混凝土应将钢架包裹、覆盖。
喷射混凝土作业前,应清除被钢筋网网住的松动岩块或混凝土块。
扫码关注更多
第 2 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
二、锚杆
1.设有系统锚杆的地段,系统锚杆宜在下一循环开挖前完成。
8
7
1
9
4
8
3
(1)无钢架地段,锚杆在初信喷混凝土、挂钢筋网后施作,或在初喷混凝土、挂钢筋网、复喷后
微
施作。 系
联
(2)有钢架地段,锚题杆在初喷混凝土、挂钢筋网、立钢拱架、复喷混凝土后施作。【25案例】
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
2.锚杆钻孔施工规定
(1)锚杆孔宜采用锚杆钻孔机或(多臂)钻孔台车钻孔。
(2)系统锚杆钻孔方向应为设计开挖轮廓线方向,垂直偏差不宜大于20°。
(3)锚杆钻孔直径应大于锚杆杆体直径15mm。
扫码关注更多
第 3 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)钻孔深度应满足设计要求,与设计锚杆长度允许偏差为±50mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.砂浆锚杆安装施工规定
(1)锚杆外露端应加工120~150mm的螺纹,锚杆前端应削尖。
(2)应配有止浆塞、垫板和螺母等 配件。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)锚杆砂浆应拌和均匀,随拌随用,已初凝的砂浆不得使用。
(4)锚杆孔灌浆时,灌浆管应插至距孔底50~100mm处,并随砂浆的灌入缓慢匀速拨出。
(5)灌浆后应及时插入锚杆杆体,锚杆杆体插到设计深度时,孔口应有砂浆流出。孔口无砂浆
流出或杆体插不到设计深度时,应将杆体拔出,清孔,重新安装。
(6)应及时安装止浆塞。
(7)砂浆终凝后应及时安装垫板、螺母,垫板应紧贴岩面,垫板与岩面不平整接触时,应用砂
浆填实。螺母应拧紧。
4.药包锚杆安装施工规定
(1)药包应进行泡水检验。
(2)不应使用受潮结块的药包。
(3)药包砂浆的初凝时间应不小于3min,终凝时间应不大于30min。
扫码关注更多
第 4 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(4)药包宜在清水中浸泡,随用随泡。
(5)锚杆插到设计深度时,孔口应有浆液溢出。孔口无浆液流出或杆体插不到设计深度时,应
将杆体拔出,清孔,重新安装。
(6)锚杆应安装垫板并拧紧螺母。
5.中空锚杆安装施工规定
(1)中空锚杆应有锚头、止浆塞、中空杆体、垫板、螺母等配件。
(2)插入中空锚杆后,应安装止7浆8塞。止浆塞应留有排气孔。
1
9
(3)应对锚杆中孔吹气或注水8 4疏通。
3
信
(4)待排气孔出浆后,方微可停止注浆。
系
(5)浆体终凝后应安装联垫板、拧紧螺母。
题
押
准
精
6.组合中空锚杆安装施工规定
8
(1)应有锚头、连接套、止浆塞、排气管、 中空杆体、垫板、螺母等配1 7件。
9
(2)锚杆前端应安上锚头,接上连接套,连接 中 空杆体。
信
3 8
4
(3)应从中空杆体插入排气软管,从连接套穿至 锚头,并与钢筋绑微扎固定。
系
(4)接上注浆接头后,应对排气管吹气或注水疏通。 联
一
唯
(5)排气软管口出浆后,方可停止注浆。
(6)浆体终凝后应安装垫板、拧紧螺母。
7.楔缝式端头锚固型锚杆安装规定:
(1)安装前,应检查杆体长度,楔缝、楔块、螺母尺寸和配合情况。
(2)钻孔直径应大于杆体直径15~18mm。
扫码关注更多
第 5 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(3)24h后应再次紧固,并于覆盖前最终检查紧固。
(4)宜在硬岩中作为临时支护使用。
作永久支护锚杆使用时,安装前应安装注浆管和排气管,锚杆发挥作用后应注满水泥砂浆。
8.锁脚锚杆安装施工规定【24案例】
(1)应在钢架安装就位后立即施作。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)安装位置应在钢架连接钢 板以上100~300mm,采用型钢钢架时设于钢架两侧;采用格栅钢
架时设在钢架主筋之间。
(3)锁脚锚杆杆体可采用螺纹钢或钢 管,采用钢管时管内应注满砂浆。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)锁脚锚杆外露头与型钢钢架焊接时,可采用U形钢筋辅助焊接。
(5)上部台阶锁脚锚杆砂浆强度达到设计强度 70%,方可进行下一台阶开挖。
扫码关注更多
第 6 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
9.锚杆孔内注浆应密实饱满、浆体强度不应低于M20。
10.锚杆垫板应与喷射混凝土层接触,垫板与喷射混凝土间的间隙应用M20水泥砂浆填实。
11.安装完成后,应截断锚杆杆体外露多余长度,锚杆外露头和垫板应进行防锈处理并满足防水
板铺设对基面的要求。
12.锚杆安设后不得随意敲击,其端部 3天内不得悬挂重物。
13.用于支护和加固围岩的系统锚杆、局部锚杆不应与钢架焊接。
三、钢筋网
钢筋使用前应调直、清除锈蚀和油渍。
钢筋网铺设规定:
(1)应在初喷混凝土后再进行钢筋网铺设。
(2)钢筋网应随受喷岩面起伏铺设,与初喷混凝土面的最大间隙不宜大于50mm,不宜将钢筋预
焊成片后铺挂。
(3)采用双层钢筋网时,两层钢筋网间距应满足设计要求。第二层钢筋网应在第一层钢筋网被
喷射混凝土全部覆盖后铺挂。
(4)钢筋网钢筋每节长度不宜小于2.0m,钢筋搭接长度不应小于30倍钢筋直径。
(5)钢筋网每个交点和搭接段均应 绑扎或焊接。
8
7
1
(6)钢筋网应与锚杆或其他固9定装置联结牢固,在喷射混凝土时不晃动。
4
8
3
四、钢架 信
微
1.强度、刚度。 系
联
2.钢架制作规定 题
押
(1)钢架支护断面准内轮廓尺寸可根据隧道实际开挖轮廓进行加工,加工的内轮廓曲线半径不应
精
小于设计钢架的内轮廓曲线半径。
(2)钢架可分节段制作,每节段长度应根据设计尺寸和开挖方法确定,每节段长度不宜大于4m,
每节段应编号,注明安装位置 。
(3)钢架节段两端应焊接连 接钢板,连接钢板平面应与钢架轴线垂直。
(4)不同规格的首榀钢架加工完成后应在平整地面上试拼,当各部尺寸满足设计要求时,方可
进行批量生产。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3.型钢钢架加工规定
(1)应采用冷弯法制造成形,宜在工厂加工。
(2)每节段宜为连续整体,当节段中出现两段型钢对接焊接时,应在焊缝两侧增加钢板骑缝帮
焊,并应进行抗弯抗扭矩试验,每节段对接焊缝数不得大于1。对接焊应在场外完成。
(3)型钢钢架与连接钢板焊接应采用双面焊。
扫码关注更多
第 7 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4.格栅钢架加工规定
(1)应在工厂生产制造。
(2)所有钢筋连接结点必须采用双面对称焊接。
(3)格栅钢架主筋端头与连接板焊接时,除主筋端头与钢板焊接外,应采用U形钢筋帮焊。U
形钢筋应同时与主筋和连接钢板焊接。U形钢筋与主筋的焊接长度不应小于150mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5.钢架安装规定
(1)钢架应在初喷混凝土后安装。
(2)应清除钢架拱脚虚渣,使之支承在 稳固的地基上。锁脚锚杆应及时施作。
8
(3)钢架应垂直于隧道中线在竖直方向安装 ,竖向不倾斜、平面不错位1 7、扭曲;上、下、左、
9
右允许偏差为±50mm,钢架倾斜度允许偏差为±2° 。
信
3 8
4
微
(4)钢架节段与节段之间应通过连接钢板用螺栓连接。
系
(5)相邻两榀钢架之间应采用钢筋或型钢连接。 一
联
唯
(6)钢架应贴近初喷射混凝土面安装,当钢架和围岩初喷射混凝土面之间有间隙时应采用钢楔
块或木楔块楔紧,并用喷射混凝土充填密实。有多个楔块时,楔块和楔块的间距不宜大于2.0m。
扫码关注更多
第 8 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【习题】
【例题·案例节选】【2025】
【背景资料】
某单洞两车道二级公路隧道位于平曲线上,长度为 485m,起讫里程为 K3+420~K3+905,其中
K3+420~K3+450和K3+850~K3+905为7 8Ⅴ级围岩,K3+450~K3+600和K3+790~K3+850为Ⅳ级围岩,
1
9
K3+600~K3+790为Ⅲ级围岩。Ⅲ级8围4岩采用全断面法施工,Ⅳ级围岩采用台阶法施工,Ⅴ级围岩采用
3
信
环形开挖留核心土法施工。Ⅳ、微Ⅴ级围岩采用了钢架和系统锚杆等支护措施,其中系统锚杆施工顺序
系
示意图如图所示。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
施工中发生以下事件:
事件一:喷射混凝土作业时,喷射机喷嘴垂直岩面,工作压力根据喷射机械和喷射部位等因素确
定,并根据现场试喷效果调整。
【问题】
1.答出图中构造物 A 的名称和各施工工序的正确顺序(答出数字序号即可,如①④③②⑤或
14325)。
2.补充事件一中确定喷射机工作压力还需考虑的另外两个因素。
【参考答案】
1.(1)A:钢筋网(或金属网)。
(2)顺序:②③⑤④①。
2.喷射机工作压力还需考虑的另外两个因素:混凝土坍落度、喷射距离。
扫码关注更多
第 9 页 共 9 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178