文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
1.路基施工测量
(1)导线桩点应进行不定期检查和定期复测,复测周期应不超过6个月。
(2)水准点应进行不定期检查和定期复测,复测周期应不超过6个月。
2.静态破碎法是将膨胀剂放入炮孔内,利用产生的膨胀力,缓慢地作用于孔壁,经过数小时
至24h达到300~500MPa 的压力,使介质裂开。
3.在季节性冻土地区,昼夜平均温度在-3℃以下且连续10d以上,或者昼夜平均温度虽在- 3℃
以上但冻土没有完全融化时,均应按冬期施工办理。
4.施工中发现喷粉量或喷浆量不足,应整桩复打,复打的量应不小于设计用量。中断施工时,
应及时记录深度,并在12h 内进行复打,复打重叠长度应大于1m;超过12h,应采取补桩
措施。
5.水泥粉煤灰碎石桩:群桩施工,应合理设计打桩顺序、控制打桩速度,宜采用隔桩跳打的
打桩顺序,相邻桩打桩间隔时间应不小于7d。
6.强夯施工结束30d 后,应通过标准贯入、静力触探等原位测试,测量地基的夯后承载能力
是否达到设计要求。
8
强夯置换施工结束 30d 后,宜采 1 7用动力触探试验检查置换墩着底情况及承载力,检验数量
9
4
不少于墩点数的1%,且不少于3 83 点。
信
7.填筑过程中,应严格控制微填筑速率,并应进行动态观测。沉降观测在施工期应每填一层观
系
联
测一次;路堤填高达到题极限高度之后应每天观测一次;临时中断施工或加载间隙期,可 3d
押
观测一次。在预压准期间,第一个月内应每 3d 观测一次,第二个月至第三个月宜每 7d 观测
精
一次,从第四个月起至预压期末可每半个月观测一次。
8.施工期间,路堤中心线地面沉降速率24h 应不大于10~15mm,坡脚水平位移速率24h 应
不大于5mm。
9.水泥混凝土骨架防护:混凝土浇筑完成后应及时养护,养护时间宜不少于14d。
10.坡面喷射混凝土防护:喷射混凝土初凝后,应立即开始养护,养护期宜不少于7d。
11.所用水泥初凝时间应大于3h,终凝时间应大于6h 且小于10h。
12.无机结合料稳定基层一般规定
(1)对水泥稳定材料或水泥粉煤灰稳定材料,宜在 2h 之内完成碾压成型,应取混合料的
8
7
初凝时间与容许延迟时间较短的时间作为施工控制时间。 1
9
4
8
(2)石灰稳定材料或石灰粉煤灰稳定材料层宜在当天碾压完成,最长信不3应超过4d。
微
(3)无机结合料稳定材料结构层施工应符合下列规定: 系
联
①宜在气温较高的季节组织施工。无机结合料稳定材料施工期的一日最低气温应在 5℃以上,
唯
在有冰冻的地区,应在第一次重冰冻到来的15~30d 之前完成施工。
13.混合料集中厂拌与运输
(1)对高速和一级公路,应从拌合厂取料,每隔2h 测定一次含水率,每隔4h 测定一次结
合料剂量,并做好记录。
(2)对高速和一级公路,水泥稳定材料从装车到运输至现场,时间不宜超过1h,超过2h 应
作为废料处理。
14.材料在下承层上的堆置时间不宜过长。材料运送宜比摊铺工序提前1~2d。
15.生石灰块应在使用前7~10d 充分消解,消解后的石灰应保持一定的湿度,不得产生扬尘,
也不可过湿成团。
16.无机结合料稳定材料的养护期宜不少于7d,养护期宜延长至上层结构层开始施工的前2d。
17.无机结合料稳定材料层之间的处理:在上层施工前 1~2h,宜撒布水泥或洒铺水泥净浆。
18.无机结合料稳定材料基层与沥青面层之间的处理:在沥青面层施工前1~2d 内,应清理
基层顶面。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
19.经过破碎且存放期超过6个月以上的钢渣可作为粗集料使用。
20.在无结合料粒料基层上洒布透层油时,宜在铺筑沥青层前1~2d 洒布。
21.透层油洒布后应待充分渗透,一般不少于24h 后才能摊铺上层,但也不能在透层油喷洒
后很久不做上层施工,应尽早施工。
22.试验段开工前28d 安装好试验仪器和设备,配备好后试验人员报请监理工程师审核。各
层开工前 14d 在监理工程师批准的现场备齐全部机械设备进行试验段铺筑,以确定松铺系
数、施工工艺、机械配备、人员组织、压实遍数,并检查压实度、沥青含量、矿料级配、沥
青混合料马歇尔试验各项技术指标等。
23.水:还应与蒸馏水进行水泥凝结时间与水泥胶砂强度的对比试验;对比试验的水泥初凝
与终凝时间差均不应大于30min,水泥胶砂3d 和28d 强度不应低于蒸馏水配制的水泥胶砂
3d 和28d 强度的90%。
24.混凝土拌合物搅拌:每台搅拌楼在投入生产前,必须进行标定和试拌。在标定有效期满或
搅拌楼搬迁安装后,均应重新标定。施工中应每15d 校验一次搅拌楼计量精确度。
25.滑模摊铺机起步时,应先开启振捣棒,在2~3min内调整振捣到适宜振捣频率,使进入挤
8
压底板前缘拌合物振捣密实,无
1
大7气泡冒出破灭,方可开动滑模机平稳推进摊铺。
9
4
26.抗滑纹理做毕,应立即开始3 8保湿养护。养护龄期不应少于5d,且混凝土强度满足要求后,
信
方可连接摊铺相邻车道面板微。
系
联
27.水泥混凝土路面养题护:养护时间根据混凝土弯拉强度增长情况而定,不宜小于设计弯拉
押
强度的80%,应特准别注重前7d 的保湿(温)养护。一般养护天数宜为14~21d,高温天不
精
宜小于 14d,低温天不宜小于 21d。掺粉煤灰的混凝土路面,最短养护时间不宜少于 28d,
低温天应适当延长。
28.灌缝:常温施工式填缝 料的养护期,低温天宜为24h,高温天宜为12h。加热施工式填缝
料的养护期,低温天宜为12 h,高温天宜为6h。
29.路面内部排水:渗入水在路面 结构内的最大渗流时间,冰冻区不应超过1h,其他地区不
超过2(重交通)~4h(轻交通)。
30.试件如有蜂窝缺陷,可以在试验前3d用水泥浆填补修整,但需在报告中加以说明。
31.桥涵施工测量:施工过程中,应对控制 网(点)进行不定期的检测和定期复测,定期复测
8
周期应不超过6个月,当对控制点的稳定性有 疑问时,应及时进行局部或
9
全1
7
面复测。
8
4
32.在工地存放时,应按不同品种、规格,分批分别 堆置整齐,存放的时信间3不宜超过6个月。
微
33.当混凝土拌合物从搅拌机出料起至浇筑入模的时间 不超过 15min系时,其坍落度可仅在搅
联
拌地点取样检测。
唯
一
34.混凝土的运输、浇筑及间歇的全部允许时间
35.混凝土的养护严禁采用海水。混凝土的洒水保湿养护时间应不少于7d。
36.大体积混凝土施工
(1)大体积混凝土进行配合比设计及质量评定时,可按60d 龄期的抗压强度控制。
(2)大体积混凝土采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥时,其浇筑后的养护时间不宜少于14d,
采用其他品种水泥时不宜少于21d。
37.预应力钢筋和金属管道在仓库内保管时,仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
质;在室外存放时,时间宜不超过6个月,不得直接堆放在地面上,必须采取垫以枕木并用
苫布覆盖等有效措施,防止雨露和各种腐蚀性气体、介质的影响。
38.当处于下列情况之一时,重新标定情形:
① 使用时间超过6个月。
② 张拉次数超过300次。
③ 使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况。
④ 千斤顶检修或更换配件后。
39.预应力筋张拉完毕后,其位置与设计位置的偏差应不大于5mm,同时应不大于构件最短
边长的4%,且宜在4h 内浇筑混凝土。
40.先张法预应力筋的放张:弹性模量应不低于混凝土 28d 弹性模量的 80%。当采用混凝土
龄期代替弹性模量控制时应不少于5d。
41.后张法预应力筋张拉:弹性模量应不低于混凝土 28d 弹性模量的 80%。当采用混凝土龄
期代替弹性模量控制时应不少于5d。
42.后张法预应力孔道压浆
8
(1)预应力筋张拉锚固后,孔道
1
7应尽早压浆,且应在48h内完成。
9
4
(2)浆液自拌制完成至压入孔3 8道的延续时间宜不超过 40min,且在使用前和压注过程中应
信
连续搅拌。 微
系
联
(3)压浆时,每一工题作班应制作留取不少于3 组尺寸为40mm× 40mm×160mm 的试件,
押
标准养护28d,进行准抗压强度和抗折强度试验,作为质量评定的依据。
精
(4)压浆过程中及压浆后48h 内,结构或构件混凝土的温度及环境温度不得低于5℃,否
则应采取保温措施。
43.挖孔桩施工现场应配备 气体浓度检测仪器,进入桩孔前应先通风15min 以上,并经检查
确认孔内空气符合《环境空气 质量标准》GB 3095-2012 规定的三级标准浓度限值。
44.孔深不宜超过15m。孔深超过 15m 的桩孔内应配备有效的通信器材,作业人员在孔内连
续作业不得超过2h。
45.桩孔内爆破后应先通风排烟15min 并经检查确认无有害气体后,施工人员方可进入孔内
继续作业。
8
46.构件应按其安装的先后顺序编号存放,预应 力混凝土梁、板的存放时间宜
9
1
7
不超过3个月,
8
4
特殊情况下应不超过5个月。存放时间超过3个 月时,应对梁、板的上信 3拱度值进行检测。
微
47.安装在同一孔跨的梁、板其预制施工的龄期差宜不 超过10d,特系殊情况应不超过30d。
联
48.湿接头的混凝土宜在一天中气温相对较低的时段浇筑 ,且一
唯
联一中的全部湿接头应尽快浇
筑完成。湿接头混凝土的养护时间应不少于14d。
49.预应力混凝土箱梁施工:当环境相对湿度小于60%时,自然养护的时间宜不少于28d;相
对湿度大于或等于60%时,宜不少于14d。
50.洞内必测项目,各测点宜在靠近掌子面、不受爆破影响范围内尽快安设,初读数应在每次
开挖后12h内、下一循环开挖前取得,最迟不得超过24h。选测项目测点埋设时间宜根据实
际需要确定。
51.各项量测作业均应持续到量测断面开挖支护全部结束,临时支护拆除完成,且变形基本
稳定后15~20d。
52.连线起爆作业
(1)起爆前班组长应清点人数,确认无误后,方可下达起爆指令。爆破员接到起爆指令后,
应先发出爆破警号,至少等5s后,方可起爆。
(2)爆破作业应在上一循环喷射混凝土终凝3h后进行。
53.喷射混凝土
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(1)应选择速凝效果好、对喷射混凝土强度和收缩影响小的速凝剂,其初凝时间应不大于
3min,终凝时间应不大于12min。
(2)喷射混凝土混合料应采用机械搅拌,应拌和均匀,搅拌时间不应小于2min。
(3)未掺入速凝剂的混合料存放时间不宜大于2h。
(4)喷射混凝土终凝2h后,应进行养护,养护时间不应小于7d。
(5)钢纤维喷射混凝土的水泥、砂石料、钢纤维应先干拌,搅拌时间不得小于15min,加水
后湿拌时间不应少于3min。
54.药包砂浆的初凝时间应不小于3min,终凝时间应不大于30min。
55.衬砌混凝土应采用强制式混凝土搅拌机搅拌。自全部材料装入搅拌筒至开始出料的搅拌
时间不应小于 60s; 坍落度小于 100mm,且搅拌机出料量大于 500L 时,搅拌时间不应小于
90s; 含有粉煤灰等掺合料时,搅拌时间不应小于120s。
56.混凝土衬砌应连续浇筑。当出现间歇浇筑时,其间歇浇筑时间不应大于表4.3-9 规定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
57.衬砌拆模后应及时养护,并应符合下列规定:
(1)混凝土养护时间 不得少于7d。
(2)掺加引气剂或引气 型减水剂时,混凝土养护时间不得少于14d。
58.双焊缝焊接质量应采用充 气法检查,充气压力在0.25MPa 保持15min后,压力下降应小
于10%。
59.超前锚杆施工完成8h后方可进行 开挖。
60.超前小导管施工完成8h后方可进行开挖。
61.信用信息发布与管理信用信息发布期限
8
(1)从业单位基本信息公布期限为长期。
9
1
7
8
4
(2)表彰奖励类良好行为信息、不良行为信息公 布期限为2年,信用信评3价信息公布期限为
微
1年,期满后系统自动解除公布,转为系统档案信息 。 系
联
62.公路施工企业信用评价结果有效期 1 年,下一年度公 路施工
唯
一企业在该省份无信用评价结
果的,其在该省份信用评价等级可延续1年。延续1年后仍 无 信用评价结果的,按照初次进
入该省份确定,但不得高于其在该省份原评价等级的上一等级。
63.竣工验收应具备的条件:(1)通车试运营2 年以上。
64.事故报告后出现新情况的,应当及时补报。自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡
人数发生变化的,应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成
的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
65.公路工程质量事故报告相关规定
一般及以上工程质量事故均应报告。事故发生后,现场有关人员应立即向事故报告责任单位
负责人报告。事故报告责任单位应在接报2h内,核实、汇总并向负责项目监管的交通运输
主管部门及其工程质量监督机构报告。
重大及以上质量事故,省级交通运输主管部门应在接报2h内进一步核实,并按工程质量事
故快报统一报交通运输部应急办转部工程质量监督管理部门;出现新的经济损失、工程损毁
扩大等情况的应及时续报。省级交通运输主管部门应在事故情况稳定后的10日内汇总、核
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
查事故数据,形成质量事故情况报告,报交通运输部工程质量监督管理部门。
66.建设单位提交的材料符合规定的,交通运输主管部门或者其委托的建设工程质量监督机
构应当在15个工作日内为其办理工程质量监督手续,出具公路水运工程质量监督管理受理
通知书。
67.企业申请住房和城乡建设部许可的公路工程施工资质的,可以向企业工商注册所在地省、
自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门提交申请材料。
省、自治区、直辖市人民政府住房和城乡建设主管部门收到申请材料后,应当在5日内将全
部申请材料报审批部门。
国务院住房和城乡建设主管部门在收到申请材料后,应当依法作出是否受理的决定,并出具
凭证;申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当在5日内一次性告知申请人需要补正的
全部内容。逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理。
国务院住房和城乡建设主管部门应当会同国务院交通运输主管部门进行审查,自受理之日起
20个工作日内完成审查工作。自作出决定之日起10日内公告审批结果。
68.公路工程施工业企业资质证书有效期届满,企业继续从事建筑施工活动的,应当于资质
8
证书有效期届满3个月前,向原
1
资7质许可机关提出延续申请。
9
4
69.招标人对已发出的招标文件3 8进行必要的澄清或者修改,应当在招标文件要求提交投标文
信
件截止时间至少15日前发微出。
系
联
70.中标 题
押
(1)依法必须进行准招标的公路工程建设项目,招标人应当自收到评标报告之日起3日内,
精
在对该项目具有招标监督职责的交通运输主管部门政府网站或者其指定的其他网站上公示
中标候选人,公示期 不得少于3日。
(2)投标人或者其他利 害关系人对依法必须进行招标的公路工程建设项目的评标结果有异
议的,应当在中标候选人公示 期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作
出答复前,应当暂停招标投标活 动。
(3)招标人和中标人应当自中标通 知书发出之日起30日内,按照招标文件和中标人的投标
文件订立书面合同。
(4)招标人最迟应当在中标通知书发出后 5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标
8
保证金,与中标人签订书面合同后5日内向中 标人和其他中标候选人退还
9
投1
7
标保证金。
8
4
71.投标人在投标截止时间前撤回投标文件且招标 人已收取投标保证金信的3,招标人应当自收
微
到投标人书面撤回通知之日起5日内退还其投标保证 金。 系
联
72.监理工程师独立计量。计量工作由监理工程师单独承担 ,然后
唯
一将计量的记录送承包人。承
包人对计量有异议,可在7d内以书面形式提出,再由监理 工 程师对承包商提出的质疑进行
复核,并将复议后的结果通知承包人。
73.分包工程的支付,应由分包人在合同约定的时间,向承包人报送该阶段施工的付款申请
单,承包人经过审核后,将其列入施工合同的进度付款申请单内一并提交监理人审批。由监
理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书,发包人应在监理人收到进度付款申请单后
的28d内,将进度应付款支付给承包人。
74.变更估价
(1)除专用合同条款对期限另有约定外,承包人应在收到变更指示或变更意向书后14d内,
向监理工程师提交变更报价书。
(2)除专用合同条款对期限另有约定外,监理工程师应在收到承包人变更报价书后14d内,
根据合同约定的估价原则,按照合同约定商定或确定变更价格。
75.路堑高边坡施工风险控制措施
(1)有加固工程的土质边坡在开挖后应在1周内完成加固,其他类型边坡开挖后应尽快完
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
成加固工程,不能及时完成加固的应暂停开挖。
(2)采取浅孔少装药、松动爆破等飞石少的方法,放炮前设专人警戒,定时爆破,不得用
石块覆盖炮孔,爆破后15min后才能进入现场,按规定检查和处理盲炮,检查处理危石。
76.预应力锚固施工风险控制措施:钻孔后要清孔,锚索入孔后1h内注浆。
77.特种设备使用单位应当在设备投入使用前或者投入使用后 30d 内到设备所在地市以上的
特种设备安全监督管理部门办理特种设备使用登记。
78.特种设备使用单位应在特种设备检验合格有效期届满前 1 个月向特种设备检验检测机构
提出定期检验要求(各特种设备的检验日期可从检验报告、合格标志查看)。
79.施工单位应当制定应急预案演练计划,根据事故风险特点,应当至少每半年组织一次生
产安全事故应急预案演练,并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监
督管理职责的部门。
80.施工单位应当每三年进行一次应急预案评估。
8
1
7
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178