第 15 章机电工程试运行及竣工验收管理
15.1 试运行管理
15.1.1 试运行条件与组织
1.试运行条件
1)单机试运行前必须具备的条件,5个
(1)单机试运行责任已明确
(2)有关分项工程验收合格:
设备及其附属装置、管线已按设计文件的内容和有关规范的质量标准全部安装完毕并验收合格
(3)施工资料齐全:
产品合格证书或复验报告;施工记录、隐蔽工程记录和各种检验、试验合格文件;与单机试运行相关的电
气和仪表调校合格资料。
(4)资源条件满足要求:
动力、介质、材料、机具、检测仪器等符合试运行的要求并确有保证。
润滑、液压、冷却、水、气(汽)和电气等系统符合系统单独调试和主机联合调试的要求
(5)试运行方案已批准。
2)联动试运行前必须具备的条件(1)单位工程质量验收合格
②“三查四定”的问题整改消缺完毕,遗留的尾项已处理完。
三查:查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患;
四定:对查出的问题定任务、定人员、定时间、定措施。
(2)单机试运行全部合格
(3)工艺系统试验合格
(4)管理要求已完善
①试运行方案和生产操作规程已经批准。
②工厂的生产管理机构已经建立,各级岗位责任制已经制定,有关生产记录报表已配备。
③试运行组织已经建立,参加试运行的人员已通过安全生产考试。
④试运行方案中规定的工艺指标、报警及联锁整定值已确认并下达。
(5)资源条件已满足
3)负荷试运行前必须具备的条件
(1)联动试运行已完成
(2)制度和技术文件已完善
①各项生产管理制度已落实、岗位分工明确,各工种人员岗前培训合格,已掌握要领,会排除故障。
②经批准的带负荷试运行方案已向生产人员交底,事故处理应急方案已经制定并落实。
(3)资源条件已具备
①保运工作已落实,备品备件齐全,供排水、供电、仪表控制已平稳、正常运行。
②原材料、燃料、化学药品、润滑油(脂)等,已按设计文件和试运行方案规定的规格数量准备齐全,并
能确保连续稳定供应。
③环保、安全、消防、急救系统已完善,现场保卫、生活后勤服务已落实。
④通信联络系统、储运系统、运销系统、生产调度系统运行正常可靠。
试运行指导人员和专家已到现场。
2.试运行组织
(1)建设单位应成立专门机构,负责项目试运行和生产运行准备活动
(3)项目各装置的联动试运行阶段和负荷试运行阶段均应由建设单位负责组织和指挥。
3.试运行前准备工作,24AL(1)试运行的技术准备工 确认可以试运行的条件、编制试运行总体计划和进度计划,制定试运行技术
作: 方案,确定试运行合格评价标准。
组建试运行领导指挥机构,明确指挥分工,组织试运行岗位作业队伍,实行
(2)试运行的组织准备工
上岗前培训,在作业前进行技术交底和安全交底,必要时进行试运行管理制
作:
度的交底。
(3)试运行的物资准备工 编制试运行物资需要量计划和费用使用计划,物资需要量计划应含燃料动力
作: 物资、投产用原材料和消耗性材料,还包括检测用工机具和仪器仪表。
4.试运行方案的编制与实施
(1)单机试运行规程由施工单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和操作,建设单位及相关方人员
参加。
(2)联动和负荷试运行规程由建设单位负责编制,并负责试运行的组织、指挥和操作,施工单位及相关
方可依据建设单位的委托派人参加,配合负荷试运行。
(3)单机和联动试运行符合要求后,施工单位与建设单位、监理单位、设计单位、质量监督部门办理工
程及技术资料等相关交接手续。
15.1.2 建筑机电工程试运行
5.消防工程
8)防烟与排烟系统
(1)加压送风机和排烟风机的公称风量,在计算风压条件下不应小于计算所需风量的1.2倍。
(2)机械加压送风系统的送风量应满足不同部位的余压值要求。前室、合用前室、封闭避难层(间)、
封闭楼梯间与疏散走道之间的压差应为25-30Pa;防烟楼梯间与疏散走道之间的压差应为40-50Pa。
(3)排烟防火阀应具有在280℃时自行关闭和联锁关闭相应排烟风机、补风机的功能。
9)火灾自动报警系统火灾自动报警系统的每个报警区域内的火灾警报器的声压级应高于背景噪声15dB,且不应低于60dB。
15.1.3.工业机电工程试运行
1.单机试运行
1)单机试运行的主要范围和目的
(2)单机试运行目的(17al)
主要考核单台设备机械性能,
检验动设备的制造、安装质量和设备性能等是否符合规范和设计要求。
2)单机试运行安全技术措施(万金油)
(1)安全措施
①划定试运行区域,无关人员不得进入。
②单机试运行必须包括保护性联锁和报警等自控装置。
(2)工艺技术措施
①机械设备试运行前,应先完成所涉及的电气和操作控制系统调试、润滑系统调试、液压系统调试、气动
和冷却系统调试、加热系统调试、机械设备动作试验。
4调试1试验
②试运行系统与其他系统需要隔离时,应设置盲板。
③必须按照设备说明书、试运行方案和操作方法进行指挥和操作,严禁违章操作,防止事故的发生。
④指定专人进行测试,并做好记录。
(3)单机试运行后应处理的事项
①切断电源和其他动力源。
②放气、排水、排污和涂油防锈。
③对蓄势器和蓄势腔及机械设备内剩余压力应泄压。
④试运行后,应对润滑剂的清洁度进行检查,清洗过滤器;必要时更换新的润滑剂。
⑤拆除试运行中的临时装置或恢复临时拆卸的设备部件及附属装置。
⑥清理和清扫现场,将机械设备盖上防护罩。
⑦整理试运行各项记录。
3)中间交接验收
(1)验收组织
①承包单位应根据设计文件及有关国家标准规范的要求组织自检自改,在自查合格的基础上,向建设单位
提出中间交接申请。②专业监理工程师对工程进行全面检查,核实是否达到中间交接条件;经检查达到中间交接条件后,总监
理工程师在中间交接申请书上签字。
(3)中间交接的内容
①按设计内容对工程实物量核实交接。
②工程质量的初评资料及有关调试记录的交审与验证。
③安装专用工具和剩余随机备件、材料的交接。
④工程尾项清理及完成时间的确认。
⑤随机技术资料的交接。
(4)保管
①中间交接前,施工方应对合同范围工程实体、施工过程技术文件等妥善保管,并有可行有效的成果保护
措施。
②中间交接后的单项或装置应由建设单位或承担试运行的合同主体负责保管、使用、维护,但不应解除施
工方的施工责任,遗留的施工问题仍由施工方解决,并应按期限完成。
2.联动试运行
1)联动试运行的主要范围及目的
(1)联动试运行的主要范围
单台设备(机组)或成套生产线及其辅助设施包括管路系统、电气系统、润滑系统、液压系统、气动系统、
冷却系统、加热系统、自动控制系统、联锁系统、报警系统等。10大系统
(2)联动试运行目的,22单
主要考核联动机组或整条生产线的电气联锁,
检验设备全部性能和制造、安装质量是否符合规范和设计要求。
(1)联动试运行应符合的规定
①必须按照试运行方案及操作规程精心指挥和操作。
②试运行人员必须按建制上岗,服从统一指挥。
③不受工艺条件影响的仪表、保护性联锁及报警系统皆应参与试运行,并应逐步投用自动控制系统。
④划定试运行区域,无关人员不得进入。
⑤按试运行方案的规定认真做好记录。
(2)联动试运行应达到的标准
①试运行系统应按设计要求全面投运,首尾衔接稳定,连续运行并达到规定时间。
②参加试运行的人员应掌握开车、停车、事故处理和调整工艺条件的技术。③在联动试运行后,参加试运行的有关单位、部门对联动试运行结果进行分析并评定合格后,填写联动试
运行合格证书。