考点:保护接地和保护接零★★★
4)重复接地
前瞻思考:IT,TT,TN哪一个过电压防护性能好
为了防止工作零线断线而引起的电位漂移,在不同相的用电设备在零线断线时可以互相构成回路,
变成了串联电路。
(1)减轻零线断开或接触不良时电击的危险性
(2)降低漏电设备的对地电压
(3)改善架空线路的防雷性能
(4)缩短漏电故障持续时间
【单选】重复接地指PE线或PEN线上除工作接地外的其他点再次接地。关于重复接地作用的说
法,正确的是( )。【2020年】
A.减小零线断开的故障率 8
7
1
B.加速线路保护装置的动作 4 9
8
3
C.提高漏电设备的对地电压信
微
系
D.不影响架空线路的防雷性能
联
题
【答案】B
押
准
【解析】重复接地有如下作用:
精
(1)减轻零线断开或接触不良时电击的危险性。
(2)降低漏电设备的对地电压。
(3)改善架空线路的防雷性能。
(4)缩短漏电故障持续时间。
5)工作接地(中性点接地)
工作接地指配电网在变压器或发电机中性点的接地。
工作接地的主要作用是减轻各种过电压的危险,一般可限制中性线对地电压不超过50V。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
在不接地的10kV系统中,工作接地与变压器外壳的接地、避雷器的接地是共用的。其接地电阻
应根据三者中要求最高的确定。一般要求RN≤4Ω;在高土壤电阻率地区,允许放宽至RN≤10Ω。
在直接接地的10kV系统中,工作接地应与变压器外壳的接地、避雷器的接地分开。
6)等电位联结
等电位联结是将人可触及的外露可导电部分、外部可导电部分、建筑有关钢结构、保护导体连接
在一起,以缩小各可导电部分之间的电位差,从而达到防止电击的目的。一般用在室内。
总开关柜内保护导体端子排与自然导体之间的连接称为主等电位连接。为了提高保护接零的可靠
性,可将配电箱或用电设备与自然导体之间再进行连接,称为辅助等电位连接。
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
主等电位连接导体的最小截面不得小于最大保护导体的1/2,但不得小于6mm²。两台设备之间局
部等电位联结导体最小截面积不得小于两台设备保护导体中较小者的截面积。
【思维导图】
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(三)保护导体(线)和接地 装置(接地体)
1.保护导体
1)保护导体组成:包括保护接地线 、保护接零线和等电位连接线。分为人工保护导体和自然保
护导体。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
①交流电气设备应优先利用建筑物的金属结构、生产用的起 重机的轨道、配线的钢管等自然导体
作保护导体。在低压系统中,允许利用不流经可燃液体或气体的金属管道作保护导体。
②人工保护导体可以采用多芯电缆的芯线、与相线同一护套内的绝缘线、固定敷设的绝缘线或裸
导体等。
③保护导体干线(接零)必须与电源中性点和接地体(工作、重复接地)相连。保护导体支线应
与保护干线相连。为提高可靠性,保护干线应经两条连接线与接地体连接。
④各设备保护支线不得串联连接,不得利用设备的外露导电部分作为保护导体的一部分。
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
⑤所有保护导体,包括有保护作用的PEN线上均不得安装单极开关和熔断器;保护导体应有防机
械损伤和化学腐蚀的措施。
保护导体截面积: 8
7
1
相线截面积SL 4 9 保护零线最小截面积SPE
8
3
信
SL≤16mm² SL
微
系
16mm²<SL≤35mm联² 16mm²
题
SL>35mm²押 SL/2
准
精 有机械防护不得小于2.5mm²
单芯绝缘导线作保护零线
无机械防护不得小于4.0mm²
兼用作中性线、保护零线的 PEN线
电缆线芯不得小于4mm² 铜质不得小于10mm² 铝质不得小于16mm²
电缆线路应利用其专用保护芯线和金属包皮作保护零线
【单选】保护导体旨在防止间接 接触电击,包括保护接地线、保护接零线和等电位连接线。关于
保护导体应用的说法,正确的是( )。 【2020年】
A.低压电气系统中可利用输送可燃液体的金属管道作保护导体
B.保护接零的保护导体干线必须与电源中 性点和接地体相连
8
C.保护导体干线应通过一条连接线与接地体 连接 1 7
9
D.电缆线路不得利用其专用保护芯线和金属包 皮 作保护接零
信
3 8
4
【答案】B 微
系
【解析】A选项错误,应是:在低压系统中,允许利用 不流经可联燃液体或气体的金属管道作保护
一
导体。 唯
C选项错误,应是:保护干线应经两条连接线与接地体连接 。
D选项错误,应是:电缆线路可以利用其专用保护芯线和金属包皮作保护接零
【单选】保护导体分为人工保护导体和自然保护导体。关于保护导体的说法,错误的是( )。
【2021年】
A.低压系统中允许利用不流经可燃液体或气体的金属管道作为自然保护导体
B.多芯电缆的芯线、与相线同一护套内的绝缘线可作为人工保护导体
C.交流电气设备应优先利用建筑物的金属结构作为自然保护导体
D.交流电气设备应优先利用起重机的轨道作为人工保护导体
【答案】D
【解析】D选项错误,起重机的轨道应是自然接地体。
2.接地装置:接地体和接地线的总称。
1)自然接地体和人工接地体
优先利用自然导体作接地线,自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连(线路杆塔
除外-足够稳固)。
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
为防止机械损伤和化学腐蚀,接地线与铁路或公路的交叉处及其他可能受到损伤处,均应穿管或
用角钢保护。
接地线穿过墙壁、楼板、地坪时,应敷设在明孔、管道或其他坚固的保护管中。接地线与建筑物
伸缩缝、沉降缝交叉时,应弯成弧状或另加补偿连接件。
8
2)接地线 1 7
9
4
接地线与管道的连接可采用螺3 8纹连接或抱箍螺纹连接,但必须采用镀锌件(牺牲阳极),以防止
信
锈蚀。在有振动的地方,应采取微防松措施。
系
交流电气设备应优先利联用自然导体作接地线。在非爆炸危险环境,如自然接地线有足够的截面,
题
可不再另行敷设人工接地押线。
准
非经允许,接地线精不得作其他电气回路使用。不得利用蛇皮管、管道保温层的金属外皮或金属网
以及电缆的金属护层作接地线。
【回顾对比】人工保护 导体可以采用多芯电缆的芯线、与相线同一护套内的绝缘线、固定敷设的
绝缘线或裸导体等。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
3)接地装置安装
系
联
一
接地体安装:接地体上端离地面深度不应小于0.6m(农 田地
唯
带不应小于1m)。接地体的引出导
体应引出地面0.3m以上。接地体离独立避雷针接地体之间的水 平距离不得小于3m;离建筑物墙基之
间的地下水平距离不得小于1.5m。
接地装置连接:接地装置地下部分的连接应采用焊接,并应采用搭焊。利用自然导体作接地线时,
其伸缩缝或接头处应另加跨接线。
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【单选】接地装置是接地体和接地线的总称,运行中的电气设备的接地装置要保持在良好状态。
关于接地装置技术要求的说法,正确的是( )。【2021年】
A.自然接地体应由三根以上导体在不同地点与接地网相连。
B.三相交流电网的接地装置采用角钢作接地体,埋于地下不超过50mm。
C.当自然接地体的接地电阻符合要求时,可不敷设人工接地体。
D.为了减小自然因素对接地电阻的影响,接地体上端离地面深度不应小于10mm
【答案】C
【解析】A选项错误,应是:自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连。
B、D选项错误,接地体的埋地深度,当无特殊规定时,最少埋地0.6m。
【单选】接地装置是接地体的接地8线的总称。运行中电气设备的接地装置应当始终保持良好状态。
7
1
9
关于接地装置要求的说法,正确的是4( )。【2021年】
8
3
信
A.埋设在地下的各种金属管道均可用作自然接地体
微
系
B.自然接地体至少应有两根导体在不同地点与接地网相连
联
题
C.管道保温层的金属外皮、金属网及电缆金属保护层可作接地线
押
准
D.接地体顶端应埋精入地表面下,深度不应小于0.4m
【答案】B
【解析】A选项错误,埋设在地下的金属管道可用作自然接地体,但有可燃或爆炸性介质的管道
除外。
C选项错误,不得利用蛇皮管 、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆的金属保护层作接地线。
D选项错误,接地体上端离地面深度不应小于0.6m(农田地带不应小于1m),并应在冰冻层以下。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178