安全生产及施工现场管理相关规定
4.2.1 《施工脚手架通用规范》的有关规定
1.基本规定
(1)脚手架搭设和拆除作业以前,应根据工程特点编制脚手架专项施工方案,并应经审批
后实施。需要修改时,修改后的方案应经审批后实施。
(2)脚手架搭设和拆除作业前,应将脚手架专项施工方案向施工现场管理人员及作业人员
进行安全技术交底。
(3)脚手架使用过程中,不应改变其结构体系。
3.脚手架设计
(1)脚手架设计计算应根据工程实际施工工况进行,结果应满足对脚手架强度、刚度、稳
定性的要求。
(2)模板支撑脚手架应根据施工工况对连续支撑进行设计计算,并应按最不利的工况计算
确定支撑层数。
(3)脚手架杆件和构配件强度应按净截面计算;杆件和构配件稳定性、变形应按毛截面计
算。
(4)脚手架构造措施应合理、齐全、完整,并应保证架体传力清晰、受力均匀。
(5)脚手架底部立杆应设置纵向和横向扫地杆,扫地杆应与相邻立杆连接稳固。
(6)悬挑脚手架立杆底部应与悬挑支承结构可靠连接;应在立杆底部设置纵向扫地杆,并
应间断设置水平剪刀撑或水平斜撑杆。
(7)临街作业脚手架的外侧立面、转角处应采取有效硬防护措施。
(8)支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0。
(9)支撑脚手架应设置竖向和水平剪刀撑,并应符合下列规定:
①剪刀撑的设置应均匀、对称;
②每道竖向剪刀撑的宽度应为6~9m,剪刀撑斜杆的倾角应在45°~60°之间。
4.脚手架搭设、使用、拆除
(3)脚手架应按顺序搭设,并应符合下列规定:
①落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程施工同步,一次搭设高度不应超过
最上层连墙件2步,且自由高度不应大于4m;
②剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设;
③构件组装类脚手架的搭设应自一端向另一端延伸,应自下而上按步逐层搭设;并应逐层改
变搭设方向;
④每搭设完一步距架体后,应及时校正立杆间距、步距、垂直度及水平杆的水平度。
(4)作业脚手架连墙件安装应符合下列规定:
①连墙件的安装应随作业脚手架搭设同步进行;
②当作业脚手架操作层高出相邻连墙件2个步距及以上时,在上层连墙件安装完毕前,应采
取临时拉结措施。
(6)脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施应随架体搭设同步安装到位。(7)雷雨天气、6级及以上大风天气应停止架上作业。
(8)严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定
在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。
(9)支撑脚手架在浇筑混凝土、工程结构件安装等施加荷载的过程中,架体下严禁有人。
(12)脚手架的拆除作业应符合下列规定:(21简/25单)
①架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行,不应上下同时作业。
②同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应在拆卸至该部
位杆件时拆除。
③作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除,不应先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。
④作业脚手架拆除作业过程中,当架体悬臂段高度超过2步时,应加设临时拉结。
(13)架体拆除作业应统一组织,并应设专人指挥,不得交叉作业(2025单)。
5.检查与验收
(1)脚手架材料、构配件质量现场检验应采用随机抽样的方法进行外观质量、实测实量检
验。
(2)附着式升降脚手架支座及防倾、防坠、荷载控制装置、悬挑脚手架悬挑结构件等涉及
架体使用安全的构配件应全数检验。
(3)脚手架搭设达到设计高度或安装就位后,应进行验收,验收不合格的,不得使用。脚
手架的验收应包括下列内容:
①材料与构配件质量;
②搭设场地、支承结构件的固定;
③架体搭设质量;
④专项施工方案、产品合格证、使用说明及检测报告、检查记录、测试记录等技术资料。