4.2.3 功能性试验
水处理构筑物施工完毕必须进行满水试验。消化池满水试验合格后,还应进行气密性试验。满水试验是给水
排水构筑物的主要功能性试验。
1.构筑物满水试验
1)试验必备条件与准备工作
(1)满水试验前必备条件
①编制专项试验方案,并经监理单位、建设单位、运营单位审批合格。
③现浇钢筋混凝土池体的防水层、防腐层施工之前(2021.27B/2020案例五);装配式预应力混凝土池体施
加预应力且锚固端封锚以后,保护层喷涂之前;砖砌池体防水层施工以后,石砌池体勾缝以后。
④设计预留孔洞、预埋管口及进出水口等已做临时封堵,且经验算能安全承受试验压力。
(2013.26C/2021.27E)
(2)满水试验准备工作(略)
2)水池满水试验与流程
(1)试验流程
试验准备→水池注水→水池内水位观测→蒸发量测定→整理试验结论。(2022案例五①/2025案例三)
(2)试验要求
①池内注水: (2010.15/2015案例/2017案例)
向池内注水应分3次进行,每次注水为设计水深的1/3。对大、中型池体,可先注水至池壁底部施工缝以
上,检查底板抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续注水至第一次注水深度。
注水时水位上升速度不宜大于2m/d,相邻两次注水的间隔时间不应小于24h。
②水位观测:
注水至设计水深24h后,开始测读水位测针的初读数。(2020案例五)
测读水位的初读数与末读数的间隔时间应不少于24h。
③蒸发量测定:
池体有盖时,蒸发量可忽略不计。
池体无盖时,必须做蒸发量测定。
满水试验施工动画3)满水试验标准
(1)水池渗水量计算,按池壁(不含内隔墙)和池底的浸湿面积计算。(2020案例五浸湿面积计算)
(2)渗水量合格标准。钢筋混凝土结构水池不得超过2L/(㎡•d);砌体结构水池不得超过3L/(㎡•d)。
2.构筑物气密性试验
1)试验必备条件与准备工作
(1)需进行满水试验和气密性试验的池体,应在满水试验合格后,再进行气密性试验。
2)试验要求
(1)测读池内气压值的初读数与末读数之间的间隔时间应不少于24h。
3)气密性试验标准
(1)试验压力宜为池体工作压力的1.5倍。
(2)24h的气压降不超过试验压力的20%。
小试牛刀
关于无盖现浇钢筋混凝土水池满水试验的相关描述,错误的是( )。
A.向池内注水应分3次进行
B.每次注水为水池高度的1/3
C.注水时水位上升速度不宜大于2m/d
D.测定的渗水量符合标准时,须连续测定两次以上
E.水池渗水量不超过3L/(㎡·d)即为符合标准
答案:BE
智汇宝图
4.2.4 联合试运行(略)
1.试运行主要内容与程序
(2)基本程序(2021.14)(潘老师口诀:车充水空腹开停机)
①单机试车。
②设备机组充水试验。
③设备机组空载试运行。
④设备机组负荷试运行。
⑤设备机组自动开停机试运行。