文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.3 电气装置安装技术
题型 2025年 2024年 2023年 2022(补) 2022年 2021年 2020年 2019年
单选 1 1 1 1 1 1
多选 2 2
案例 18 5 6 5 6 11 8 5
合计 19 6 7 6 7 12 10 7
4.3.1 变配电装置安装技术
看个视频:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
1.变压器安装技术
考点1:变压器运输与就位
(1)变压器在装卸和运输过程中,不应有严重冲击和振动,电压在220kV及以上且容量在150MVA及以上
的变压器应装设三维冲击记录仪,冲击值应符合制造厂及设备技术文件要求。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(2)充干燥气体运输的变压器,油箱内的气体压力应保持在0.01~0.03MPa,干燥气体露点必须低于-40℃,
始终保持为正压力,并设置压力表进行监视。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)变压器在运输途中,应采取防 雨及防潮措施。
(4)当利用机械牵引变压器时,牵引着力 点应在变压器重心以下并符合制造厂规定,运输倾斜角不得超
过15°,并采取防滑、防溜措施,牵引速度不 应超过2m/min。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(5)变压器吊装时,索具必须检查合格,钢丝绳必须挂在油箱的吊钩上,变压器顶盖上部的吊环仅作吊
芯检查用,严禁用此吊环吊装整台变压器。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(6)变压器基础的轨道应水平,轨距与轮距应配合,装有气体继电器的变压器,除制造厂规定不需要设
置安装坡度外,应使变压器顶盖沿气体继电器的气流方向有1.0%~1.5%的升高坡度。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
考点2:变压器器身检查 系
联
一
唯
(2)变压器器身检查要求:
①凡雨、雪天,风力达4级以上,相对湿度75%以上的天气,不得进行器身检查。
②器身内检过程中,必须向箱体内持续补充干燥空气,以保持含氧量不得低于18%,相对湿度不应大于20%
(3)吊罩、吊芯检查时,吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°,起吊过程中,器身不得与箱壁有接触。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
(4)检查内容:铁芯检查;题绕组检查;绝缘围屏检查;引出线绝缘检查;无励磁调压切换装置检查;有
押
准
载调压切换装置检查;绝精缘屏障检查;强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。【口诀:危品无路出猪
仔】
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(4)检查内容:铁芯检查;绕组检查;绝缘围屏检查;引出线绝 缘检 查;无励磁调压切换装置检查;有
载调压切换装置检查;绝缘屏障检查;强迫油循环管路与下轭绝缘接口部位检查。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)器身检查完毕后,必须用合格的变压器油进行冲洗,不得有遗留杂物。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
考点3:本体及附件安装 联
题
押
(3)冷却装置安装前应按准制造厂规定的压力值用气压或油压进行密封试验;
精
冷却器、强迫油循环风冷却器 ,持续30min应无渗漏;
强迫油循环水冷却器,持续1h应无渗漏。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
考点4:变压器的交接试验
(1)变压器油试验
①变压器油的试验项目:外状、水溶性酸、酸值、闪点、水含量、界面张力、介质损耗因数、击穿电压、
体积电阻率、油中含气量、油泥与沉淀物、油中溶解气体组分含量色谱分析、变压器油中颗粒度限值。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
②电压等级在66kV及以上的变压器,应在注油静置后、耐压和局部放电试验24h后、冲击合闸及额定电
压下运行24h后,各进行一次变压器器身8内 绝缘油的油中溶解气体的色谱分析;各次测得的氢、乙炔、总
7
1
9
4
8
烃含量,应无明显差别;新装变压器信 3油中总烃含量不应超过20μL/L,H₂ 含量不应超过10μL/L,C₂ H₂
微
系
含量不应超过0.1μL/L。 联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
③变压器油中水含量的测量: 唯
电压等级 油中水含量限值(mg/L)
110(66)kV ≤20
220kV ≤15
330~750kV ≤10
(2)测量绕组连同套管的直流电阻
看个视频:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
(2)测量绕组连同套管的准直流电阻
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(2)测量绕组连同套管的直流电阻
①测量应在各分接的所有位置上进行。
②1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;
无中性点引出的绕组,线间各绕组相互间差别不应大于2%;
1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于
1%。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
③变压器的直流电阻,与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化不应大于2%;不同温度下电阻值应按式
(4.3-1)计算:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178