3.2建筑电气工程施工技术
(5)测量绕组连同套管的绝缘电阻
绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ(20℃)。
(6)绕组连同套管的交流耐压试验
额定电压在35KV及以下的干式电力变压器,交流耐压试验电压应按表3.2-2实施。
(7)冲击合闸试验
①在额定电压下对变压器的冲击合闸试验,应进行5次,每次间隔时间宜为5min,应无异常现象。
②冲击合闸宜在变压器高压侧进行,中性点接地的电力系统试验时,变压器的中性点应可靠接地。④无电流差动保护的干式变压器可冲击3次。
总结一下:变压器交接试验(共7个)
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
(2)检查所有分接的电压比
(3)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性
(4)有载调压切换装置的检查和试验
(5)测量绕组连同套管的绝缘电阻
(6)绕组连同套管的交流耐压试验
(7)冲击合闸试验
【3试验+2测量+2检查】
考点5:柴油发电机组安装
5)柴油发电机组交接试验
名词解释:馈电线路指的是从电源设备(如柴油发电机组、变电站、发电机等)向用电设备或配电装置(如
配电柜、配电箱)输送电能的专用线路。
“馈”字的含义为“输送、供给”——它源于“赠送、传输”的本义(如“馈赠”是赠送礼品,“反馈”是
信号回传),在电力领域引申为“向线路或设备供给电能”,因此“馈电线路”可通俗理解为“送电的线路”
看个视频:2.柴油发电机组安装
5)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于0.5MΩ,高压馈电
线路不应小于1MΩ/kV;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。
看个视频:
考点6:配电柜安装
2)基础框架制作安装
(1)基础框架一般采用10号槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范
要求。一般基础型钢框架顶部宜高出地坪100mm,小车式开关柜的基础型钢框架顶面宜与工作地面齐平。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm2镀锌扁钢与接地干线电焊连接,且不少于两处接地。
5)柜内二次配线
(1)柜内线缆的弯曲半径不应小于线缆允许弯曲半径,导线连接不应损伤线芯。(2)除电子元件回路外,二次回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V;铜芯绝缘导线的导体截面积,
电流回路不应小于2.5mm2,其他回路不应小于1.5mm2。
看个视频:
(4)电流(电压)互感器安装就位后,各接地引出端子接地良好。暂时不使用的电流互感器二次线圈应短
路后再接地。
考点7:配电柜(开关柜)试验(1)低压成套配电柜(开关柜)间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路不应小于0.5MΩ,二次回路
不应小于1MΩ;测量绝缘电阻应根据电压等级来选择兆欧表等级;设备电压等级与兆欧表的选用应符合表
3.2-3的规定;用于极化指数测量时,兆欧表短路电流不应低于2mA。