3.2建筑电气工程施工技术
考点3:变压器安装
1)开箱检查
(1)变压器型号、规格应符合设计要求,并有出厂合格证和技术文件;外观检查无损伤,分接开关、冷却
风机、温度计等附件齐全。
(2)变压器铭牌上应注明制造厂名称,额定容量,一次、二次额定电压、电流,阻抗电压,联结组别等技
术数据。
3)三相变压器接线组别
(1)10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,yn11(△/Y₀ -11)接线组别,表示一次绕组△接、二次绕组Y
接并引出中性线,三相四线供电。(2)变压器的不同接线组别能改变二次绕组线电压与一次绕组线电压的相位差。D,yn11中的11点钟表示二
次绕组线电压超前一次绕组线电压30°电角。
考点4:变压器交接试验4)变压器交接试验
(1)测量绕组连同套管的直流电阻
①测量应在各分接的所有位置上进行。
②1600kVA及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别不应大于4%;无中性点引出的绕组,线间各绕组相互
间差别不应大于2%。
③1600kVA以上变压器,各相绕组相互间差别不应大于2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差别不应大于
1%。
(2)检查所有分接的电压比
与制造厂铭牌数据相比:电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器,电压比允许偏差应为±1%;其他变
压器额定分接下,电压比允许偏差不应超过±0.5%。
(3)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性
①变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性应符合设计要求。
②变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性应与铭牌上的标记和外上(4)有载调压切换装置的检查和试验
①在变压器无电压下,有载分接开关的手动操作不应少于2个循环、电动操作不应少于5个循环,其中电动操
作时电源电压应为额定电压的85%及以上。操作应无卡涩,连动程序、电气和机械限位应正常。