2.柴油发电机组安装
1)柴油发电机组进场验收
2)柴油发电机组安装
3)柴油发电机组接线
4)柴油发电机组接地
5)柴油发电机组交接试验
(1)发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,
低压馈电线路不应小于0.5MΩ,
高压馈电线路不应小于1MΩ/kV;
绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准的规定。
【馈电线路:从电源端向负载端。注电区分二次回路】
8
(2)当柴油发电机并列运行时,应保证其1 7电压、频率和相位一致。
9
4
8
3
3.配电柜安装 信
微
系
2)基础框架制作安装 联
题
押
(1)基础框架一般采用10号准槽钢(型钢)制作;型钢框架安装后的水平度、不平行度允许偏差应符合规范要
精
求。
一般基础型钢框架顶部宜高出地坪100mm,小车式开关柜的基础型钢框架顶面宜与工作地面齐平。
(2)每组型钢框架的两端应采用不小于100mm2镀锌扁钢与接地干线电焊连接,且不少于两处接地。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
3)柜体固定
(1)先安装中间位置的配电柜,调整水平度、垂直度后,再安装调整左右相邻两侧的柜体。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4)柜内母线安装
(1)配电柜相互间的连接母线应由厂家配套制作,现场安装。母线搭接的接触面应涂导电膏,用力矩扳手紧固
连接螺栓。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
5)柜内二次配线 系
联
题
(2)除电子元件回路外,二次押回路的绝缘导线额定电压不应低于450/750V;铜芯绝缘导线的导体截面积,电流
准
精
回路不应小于2.5mm²,其他回路不应小于1.5mm²。
(4)暂时不使用的电流互感器二次线圈应短路后再接地。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
电流互感器二次开路会产生高电压,电压互感器二次短路会产生高电流,
所以,电流互感器不开路,电压互感器不短路
6)柜内电涌保护器(SPD)安装
(1)SPD的型号、规格、安装布置及接线形式应符合设计要求;SPD的连接导线应平直、足够短,且不宜大于
0.5m。
(2)接地导线的位置不宜靠近出线位置。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
7)柜体接地
(1)配电柜(箱)的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的
接地,应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝 缘铜芯软导线连接,并应有标识。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)柜(台、箱)等配电装置应有可 靠的防电击保护;装置内保护接地导体(PE)排应有裸露的连接外部保护
接地导体的端子,并应可靠连接。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8)安装后检查
(2)手车式、抽屉式成套配电柜推拉应灵活,无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致,且触头接触
应紧密,
投入时,接地触头应先于主触头接触;
退出时,接地触头应后于主触头脱开。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
9)交接试验规定
(1)进行绝缘试验时,除制造厂装配的成套设备外,宜将连接在一起的各种设备分离,单独试验。
同一试验标准的设备可连在一起试验。
无法单独试验时,已有出厂试验报告的同一电压等级不同试验标准的电气设备,也可连在一起进行试验。
试验标准应采用连接的各种设备中的最低标准。
(2)交流耐压试验时加至试验标准电压后的8持续时间,无特殊说明时应为1min。
7
1
9
4
(3)绝缘试验应在良好天气且被试物及3 8仪器周围温度不低于5℃ ,空气相对湿度不高于80%的条件下进行。
信
微
(4)绝缘电阻测量,应使用60s的系绝缘电阻值(R );
联 60s
题
吸收比是绝缘电阻值R 与R 押的比值,
60s 1准5s
精
极化指数是绝缘电阻值R 与R 的比值。
10min 1min
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178