3.2建筑电气工程施工技术
考点8:金属氧化物避雷器试验
看个视频:
考点8:金属氧化物避雷器试验
(1)测量金属氧化物避雷器及基座绝缘电阻。
电压等级 兆欧表规格 避雷器绝缘电阻要求
35kV以上 5000V 不应小于2500MΩ
1~35kV 2500V 不应小于1000MΩ
1kV以下 500V 不应小于2MΩ
基座绝缘电阻值不应低于5MΩ。(2)测量金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流。
(3)测量金属氧化物避雷器直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄漏电流。
3.2.3供电干线和配电线路施工技术
看个视频:考点9:母线槽施工技术
1)检查验收
(1)母线槽外壳应无明显变形,附件应齐全,母线螺栓搭接面应平整、镀层完整,无起皮和麻面。用1kV兆
欧表测量每节母线槽的绝缘电阻,绝缘电阻值不得小于20MΩ。
2)支架安装要求
(2)水平敷设的母线槽,每节不得少于1个支架,距转角0.4~0.6m处应设置支架,支架固定点不应设置在
母线槽的连接处或分接单元处。
(3)室内配电母线槽的圆钢吊架直径不得小于8mm,室内照明母线槽的圆钢吊架直径不得小于6mm。3)母线槽安装连接要求
(1)母线槽安装应平直,配电母线槽水平度与垂直度允许偏差不宜大于1.5‰,全长允许偏差不宜大于20mm;
照明母线槽水平度允许偏差全长不应大于5mm,垂直度允许偏差不应大于10mm。
母线槽与外壳同心度的允许偏差不应大于5mm。
(3)母线槽跨越建筑物变形缝时,应设置补偿装置;母线槽直线敷设长度超过80m时,每50~60m宜设置伸
缩节。
(4)母线槽的连接处不应设置在穿越楼板或墙体处,垂直穿越楼板处应设置弹簧支架,其孔洞四周应设置
高度为50mm及以上的防水台,并采取防火封堵措施。考点10:梯架(槽盒)施工技术
看两个视频:
2)支架安装要求
(2)水平安装的支架间距宜为1.5~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。
采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3~0.5m处应有固定支架。
重力不小于150N/m的梯架(槽盒)应设置抗震支架。
4)金属梯架(槽盒)接地要求(1)金属梯架(槽盒)全长不大于30m时,与保护接地导体连接不应少于2处;全长大于30m时,每隔20~
30m处应增加一个接地连接点,终端和起始端均应接地。
看个视频:
(2)非镀锌金属梯架(槽盒)之间连接的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面应符合设计要求。
镀锌金属梯架(槽盒)之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接
固定螺栓。