3.2建筑电气工程施工技术
考点11:导管施工技术
1)导管进场验收
(2)镀锌金属导管的镀锌层应覆盖完整。镀锌层厚度不应小于63μm;产品合格证齐全。对镀锌质量有异议
时,可按批抽样送有资质的检测机构检测。
2)支架安装要求
(1)导管采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应设置防晃支架。在距离箱(盒)、分支处、端
部0.3~0.5m处应设置固定支架。内径不小于60mm的导管应设置抗震支架。
3)金属导管敷设要求
管道类别 弯曲半径
明配导管 弯曲半径不宜小于管外径的6倍
当两个接线盒间只有一个弯曲时 其弯曲半径不宜小于管外径的4倍
埋设于混凝土 弯曲半径不应小于管外径的6倍
埋于地下 其弯曲半径不应小于管外径的10倍
看个视频:4)金属导管接地要求
(1)非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接保护联结导体,保护联结导体宜为圆钢,且直径
不应小于6mm,搭接长度应为圆钢直径的6倍。
(2)镀锌钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管连接处的两端宜采用专用接地卡固定保护联结导体;保
护联结导体应为截面积不小于4mm2的铜芯软导线。
看个视频:6)柔性导管敷设要求
(1)刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中不宜大于0.8m,在照明
工程中不宜大于1.2m
(2)柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头,柔性导管与刚性导管无专用接头可
用时,可使用接线盒过渡连接。
(3)金属柔性导管不应作为保护联结导体的接续导体。
3.2.4电气照明施工技术考点12:灯具安装技术要求
1)灯具现场检查
(1)灯具的绝缘性能应进行现场抽样检测,灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。灯具内部接线应为铜芯绝缘
导线,导线截面积应与灯具功率相匹配,且不应小于0.5mm2。
3)灯具安装固定
(1)灯具安装固定应牢固可靠,在砌体和混凝土结构上严禁使用木榫、尼龙塞或塑料塞固定;检查时按每
检验批的灯具数量抽查5%,且不得少于1套。
(2)吸顶或墙面上安装的灯具,其固定螺栓或螺钉不应少于2个,灯具应紧贴饰面。按每检验批的不同安装
形式各抽查5%,且各不得少于1套。
(3)质量大于3kg的悬吊灯具,固定在螺栓或预埋吊钩上时,螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径
,且不应小于6mm。采用钢管作灯具吊杆时,其内径不应小于10mm,壁厚不应小于1.5mm。(4)质量大于10kg的灯具、固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验,且持续时间
不得少于15min。查阅灯具固定装置及悬吊装置的载荷强度试验记录;应全数检查。
考点13:插座接线要求
(1)单相两孔插座,面对插座面板,右孔(或上孔)与相线(L)连接,左孔(或下孔)与中性线(N)连
接。
【左零右火】
单相三孔插座,面对插座面板,右孔与相线(L)连接,左孔与中性线(N)连接,上孔与保护接地线(PE)
连接。
【左零右火上地线】(2)三相四孔及三相五孔插座的上孔应接保护接地线(PE);插座的保护接地线端子不得与中性线端子连
接;同一场所的三相插座,其接线的相序应一致。
(3)保护接地线(PE)在插座之间不得串联连接。相线(L)与中性线(N)不应利用插座本体的接线端子转
接供电。
建筑防雷与接地施工技术
考点14:1.建筑防雷与接地的材料与连接要求
(1)扁钢(铜排)之间搭接为扁钢(铜排)宽度的2倍,不少于三面施焊。
(2)圆钢(铜杆)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(3)圆钢(铜杆)与扁钢(铜排)之间搭接为圆钢(铜杆)直径的6倍,双面施焊。
(4)扁钢(铜排)与钢管(铜管)之间搭接,紧贴3/4管外径表面,上下两侧施焊。
(5)扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,上下两侧施焊。看个视频:
2.接闪杆(带、网、线)的施工要求考点15:接闪带(网)的施工要求
(1)接闪带一般使用尺寸为40mm×4mm的镀锌扁钢或φ12mm镀锌圆钢制作。接闪带固定支架高度不宜小于
150mm。
采用镀锌扁钢支架的间距为0.5m,采用镀锌圆钢支架的间距为1m。每个固定支架应能承受49N的垂直拉力。
接闪带在过建筑物变形缝处的跨接应采取补偿措施。