文档文本内容
学员专用 请勿外泄
第二节主要化工防火防爆技术
知识概览
主要化工防火防爆技术(1)
1-火灾危险性分类(了解)
2-工业建筑的耐火等级及防火分区(了解)
3-防火分隔与防爆泄压(必会)
主要化工防火防爆技术(2)
1-防爆电气设备(必会)
2-防静电与防雷安全技术(掌握)
考点1主要化工防火防爆技术(1)
火灾危险性分类
一、工业建筑防火与防爆
(一)生产和储存过程中的火灾危险性分类
生产和储存物品的火灾危险性分类,是确定建筑物的耐火等级、布置工艺装置、选择电器设备型
式等,以及采取防火防爆措施的重要依据,而且依此确定防爆泄压面积、安全疏散距离、消防用火、
采暖通风方式以及灭火器设置数量等。
储存物品的火灾危险性分类
储存物
火灾危 储存物品的火灾危险性特征
险性
1.闪点小于 28℃的易燃液体:己烷、石脑油、戊烷、环戊烷、苯、二硫化碳、二甲苯、
乙醇、甲醇、乙醚、醋酸甲酯、蚁酸甲酯、硝酸乙酯、丙酮、汽油、丙烯以及酒精度为38°
及以上的白酒(甲乙丙38、烷苯烯氢磷)
2.爆炸下限小于10%的气体,以及受到水或者空气中水蒸气的作用,能产生爆炸下限小于
甲类
10%气体的固体物质:乙炔、甲烷、氢气、丙烯、乙烯、丁二烯、水煤气、环氧乙烷水、
硫化氢、液化石油气、氯乙烯、碳化铝、电石(甲乙丙38、烷苯烯氢磷)
3.常温下能自行分解或者在空气中氧化即能导致快速自燃或爆炸的物质:硝化棉、喷漆
棉、硝化纤维胶片、火胶棉、黄磷、赛璐珞棉
储存物火
储存物品的火灾危险性特征
灾危险性
4.常温下受到水或者空气中水蒸气的作用,能够产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物
质:金属钾、锂、钠、锶、钙、氢化锂、氢化钠、四氢化锂铝(钾钠锂钙锶+碳化钙电
石)
甲类 5.遇酸、摩擦、受热、撞击以及遇有机物或者硫黄等易燃的无机物,极易引起燃烧或者
爆炸的强氧化剂:氯酸钾、过氧化钾、氯酸钠、过氧化钠、硝酸铵(两钾两钠硝酸铵)
6.受撞击、摩擦或者与有机物、氧化剂接触时能引起燃烧或者爆炸的物质:赤磷、三硫
化二磷、五硫化二磷
1.28≤闪点<60的液体:煤油、丁烯醇、松节油、异戊醇、醋酸、丁醚、丁酯、乙酰丙酮、
硝酸戊酯、溶剂油、环己胺、樟脑油、冰醋酸、蚁酸
乙 2.爆炸下限≥10%的气体:氨气、一氧化碳
类 3.不属于甲类的化学易燃危险固体:硫黄、铝粉、镁粉、赛璐珞板(片)、萘、樟脑、生松香、
硝化纤维色片、硝化纤维漆布(除硝化纤维胶片,棉为甲,板片为乙)
4.不属于甲类的氧化剂:硝酸铜、亚硝酸钾、铬酸、重铬酸钠、硝酸、铬酸钾、硝酸汞、发烟
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容学员专用 请勿外泄
硫酸、硝酸钴、漂白粉
5.助燃气体:氧气、液氯、氟气
6.常温下与空气接触能缓慢氧化,且积热不散引起自燃的物品:漆布及其制品,油纸及其制
品,油绸及其制品
1.闪点不小于 60℃的液体:动物油、沥青、植物油、润滑油、蜡、重油、机油、闪点不小于
60℃的糖醛、柴油、白兰地成品库
丙
2.可燃固体:化学、人造纤维及其织物,纸张,棉、毛、丝、麻及其织物,谷物,面粉,粒径
类
不小于2mm的工业成型硫黄,天然橡胶及其制品,竹、木及其制品,中药材,电视机、收录机
等电子产品,计算机房已录数据的磁盘储存间,冷库中的鱼、肉间
丁
1.难燃烧物品:自熄制品塑料及其制品,水泥刨花板,酚醛塑料及其制品
类
戊
1.不燃烧物品:玻璃、钢材及其制品,不然气体、搪瓷制品
类
【单选】为了预防建筑火灾,减少火灾危害,保护人身和财产安全,相关部门制定了《建筑设计
防火规范》(GB50016)。根据《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于甲类物质储存仓库火灾
危险性类别的划分,正确的是()。
A.己烷、戊烷、石脑油、醋酸甲酯、乙炔、氢、氯酸钠
B.硝化棉、硝化纤维胶片、硝酸铵、赛璐珞棉、樟脑油
C.黄磷、赤磷、五硫化二磷、三硫化二磷、冰醋酸、液氯
D.金属钾、钠、锂、钙、硝酸乙酯、氨气、一氧化碳
【答案】A。
【解析】根据《建筑设计防火规范》(GB50016),B选项错误,B选项中的樟脑油属于乙类物质
的储存仓库火灾危险性类别;C 选项错误,C 选项中的冰醋酸、液氯属于乙类物质的储存仓库火灾危
险性类别;D选项错误,D选项中的氨气、一氧化碳属于乙类物质的储存仓库火灾危险性类别。
二、耐火等级及防火分区
(一)耐火等级
厂房和库房的耐火等级是由建筑构件的燃烧性能和最低耐火极限决定的,是衡量建筑物耐火程度
的标准。建筑物的耐火等级分为4级,最高为一级耐火等级。
1.厂房最低耐火等级
最 低 耐
名称 备注
火等级
高层厂房(大于24m) 二级 —
建筑面积≤300m²的独立甲、乙类单层厂房可采
甲、乙类厂房 二级
用三级耐火等级的建筑
当为建筑面积≤500m²的单层丙类厂房,可采用
使用或产生丙类液体厂房 二级
三级耐火等级的建筑
当为建筑面积≤1000m²的单层丁类厂房时,可
有火花、赤热表面、明火的丁类厂房 二级
采用三级耐火等级的建筑
当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量≤4t/h 时,
锅炉房 二级
可采用三级耐火等级的建筑
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容学员专用 请勿外泄
油浸变压器室、高压配电装置室 二级 —
使用或储存特殊贵重的机器、仪表、仪
二级 —
器等设备或物品的建筑
2.仓库最低耐火等级
最低耐火
名称 备注
等级
高架仓库、高层仓库、甲 甲类3,4项仓库(硝化棉类和遇水易燃类)耐火等级为一
二级
类仓库 级
多层乙类仓库 单层乙、丙类仓库,多层丙类2项仓库、多层丁、戊类仓库
二级
多层丙类1项仓库 可以为三级耐火等级
(二)防火分区
1.厂房防火分区
每个防火分区的最大允许建筑面积/m²
危险性类别 厂房的耐火等级 最多允许层数 单层 多层 高层
地下或半地下厂房
厂房 厂房 厂房
一级 4000 3000 — —
甲 宜采用单层
二级 3000 2000 — —
一级 不限 5000 4000 2000 —
乙
二级 6 4000 3000 1500 —
一级 不限 不限 6000 3000 500
丙 二级 不限 8000 4000 2000 500
三级 2 3000 2000 — —
一、二级 不限 不限 不限 4000 1000
丁 三级 3 4000 2000 — —
四级 1 1000 — — —
一、二级 不限 不限 不限 6000 1000
戊 三级 3 5000 3000 — —
四级 1 1500 — — —
2.仓库防火分区
每座仓库的最大允许占地面积和
每个防火分区的最大允许建筑面积(m²)
地下或半地
单层仓库 多层仓库 高层仓库
储存物品的火灾危 仓库的耐火 最多允许 下仓库
险性类别 等级 层数 防 防 每 防
每座 火 每座 火 座 火
防火分区
仓库 分 仓库 分 仓 分
区 区 库 区
3、4项 一级 1 180 60 — — — — —
甲
1、2、5、6项 一、二级 1 750 250 — — — — —
一、二级 3 2000 500 900 300 — — —
1、3、4项
三级 1 500 250 — — — — —
乙
一、二级 5 2800 700 1500 500 — — —
2、5、6项
三级 1 900 300 — — — — —
【2025】拟使用仓库基本信息见下表:
注:①仓库二为多层仓库,一层分为分区1和分区2,二层为分区3和分区4,分区之间采用防火
墙分隔。②仓库三各分区之间采用防火墙分隔
物品信息如下:
乙醇火灾危险性为甲类1项;甲苯火灾危险性为甲类1项、第三类易制毒化学品;亚硝酸钾火灾危
险性为乙类3项;黄磷火灾危险性为甲类3项;烯丙醇火灾危险性为甲类1项、剧毒化学品;溴素为第
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容学员专用 请勿外泄
二类易制毒化学品;固体氢氧化钠火灾危险性为戊类;高氯酸铵为爆炸物品。
【单选】根据《建筑设计防火规范(2018 年版)》(GB50016),下列物质拟储存场所的说法,符合
要求的是()。【2025】
A.黄磷储存在仓库三的分区
B.乙醇储存在仓库二的分区
C.甲苯储存在仓库二的分区
D.亚硝酸钾储存在仓库二的分区
E.烯丙醇储存在仓库三的分区
【答案】D
【解析】此题选项内的甲类物质两个仓库均无法存储,因为甲类仓库只能单层,仓库二不合规,甲
类3、4项防火分区不得超过60㎡,1、2、5、6项防火分区面积不得超过250㎡,所有仓库3有300
㎡防火分区不合规;本题选D亚硝酸钾乙类3项不超过3层,占地不超过900㎡,每个防火分区不超
过300㎡。
三、防火分隔与防爆泄压
1.防火墙
为了给扑灭火灾赢得时间,要求防火墙应由非燃烧体材料构成,其耐火极限不应低于4h;防火墙
应直接砌筑在基础上或框架结构的框架上,当防火墙一侧的屋架梁和楼板被烧毁或受到严重破坏时,
防火墙不致倒塌;防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动关
闭的甲级防火门、窗。可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。防火墙内不应设置排气
道。
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容学员专用 请勿外泄
2.防火门
防火门是一种活动的防火分隔物,要求防火门应能关闭紧密,不会窜入烟火;应有较高的耐火极
限,甲级防火门的耐火极限不低于1.5h,乙级不低于1.0h,丙级不低于0.5h;为保证在着火时防火
门能及时关闭,最好在门上设置自动关闭装置。
3.防火间距
火灾发生时,由于强烈的热辐射、热对流以及燃烧物质的爆炸飞溅、抛向空中形成飞火,能使邻
近甚至远处建筑物形成新的起火点。为阻止火势向相邻建筑物蔓延扩散,应保证建筑物之间的防火间
距。
4.防爆泄压装置
有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置泄压装置,构成薄弱环节,一旦爆炸发生时,这些薄弱部位首
先遭受破坏,瞬时把大量气体和热量泄入大气,削弱爆炸威力的升级,从而减轻承重结构受到的爆炸
压力,避免造成倒塌破坏。
厂房的泄压装置可采用轻质板制成的屋顶和易于泄压的门、窗(应向外开启)也可用轻质墙体泄
压。当厂房周围环境条件较差时,宜采用轻质屋顶泄压。
泄压面积与厂房体积的比值(单位m2/m3)宜采用0.05~0.22m2/m3,对爆炸介质威力较强或爆炸
压力上升速度较快的厂房,应尽量采用较大比值。对容积超过 1000m3 的厂房,采用上述比值有困难
时,可适当减少,但最低不应小于0.03m2/m3。
泄压面积应布置在靠近易发生爆炸的部位,但应避开人员较多和主要通道等场所。有爆炸危险的
生产部位,宜布置在单层厂房的靠外墙处和多层厂房的顶层靠外墙处,以减少爆炸时对其他部位的影
响。
【单选】根据《建筑设计防火规范(2018 年版)》(GB50016),某乙醇精馏车间需设置泄压设
施。下列泄压方案中,存在设计缺陷的是()。【2025】
A.屋顶采用质量不大于60kg/m2的轻质屋面板,作为泄压设施
B.车间靠近厂区主要交通道路的泄压窗采用不产生尖锐碎片的钢化玻璃
C.在乙醇精馏车间精馏塔附近非人员密集部位设置轻质墙体作为泄压设施
D.轻质屋顶采用倾斜结构,下雪时能够快速滑落,防止积聚
【答案】B
【解析】泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆
炸时不产生尖锐碎片的材泄压,设施的设置应避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危
险的部位。作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m2屋顶上的泄压设施应采取防冰
雪积聚措施。
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容学员专用 请勿外泄
甲类仓库:
甲乙丙38、烷苯烯氢磷;
钾钠锂钙锶+碳化钙;
俩钾俩钠硝酸铵
主要带“硝化”的
乙类:氨气、一氧化碳、氧气、氟气、液氯
【章节回顾总结】
防火分隔
定义 防火分区间进行防火分隔的不燃墙体,砌筑于基础或框架梁上
耐火极
甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库内的防火墙,其耐火极限不应低于4.00h。
限
防 火
门窗洞 防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动
墙
口 关闭的甲级防火门、窗
管道 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。
排气道 防火墙内不应设置排气道
防火门耐火极
甲级不低于1.5h,乙级不低于1.0h,丙级不低于0.5h
限
防爆泄压设施
定义 甲、乙类厂房应设置泄压装置,构成薄弱环节,一旦爆炸发生时,主动泄放压力减少危害
材质 轻质板制成的屋顶和易于泄压的门、窗(应向外开启)也可用轻质墙体泄压
与厂房体积的比值宜按照0.05~0.22m2/m3对容积超过1000m3的厂房,可适当减少,但最
面积
低不应小于0.03m2/m3。
位置 泄压面积应布置在靠近易发生爆炸的部位,但应避开人员较多和主要通道等场所
平面布
宜布置在单层厂房的靠外墙处和多层厂房的顶层靠外墙处
置
扫码关注更多
第 6 页 共 6 页 内容