文档文本内容
2026年一建市政精讲图文讲义 第31课
第二章 城市桥梁工程 第七节 上部结构施工(五)
四、拱桥、斜拉桥、悬索桥(26版教材 P94-102、127-128)
(一)钢筋(管)混凝土拱桥施工技术
1.拱桥的类型与施工方法
1)主要类型
(1)按拱圈和车行道的相对位置以及承载方式分为上承式、中承式和下承式:
(2)按拱圈混凝土浇筑的方式分为现浇混凝土拱和预制混凝土拱再拼装。
2)主要施工方法
(1)按拱圈施工的拱架(支撑方式)可分为支架法、少支架法和无支架法;其中无支架施工包括缆索吊
装、转体安装、劲性骨架、悬臂浇筑和悬臂安装以及由以上一种或几种施工组合的方法。【马进口诀:踢2B
进篮子】
缆索吊装
劲性骨架
转体安装
(2)选用施工方法应根据拱桥的跨度、结构形式、现场施工条件、施工水平等因素,并经方案的技术经
济比较确定合理的施工方法。
3)拱架种类与形式
(1)拱架种类按材料分为木拱架、钢拱架、竹拱架、竹木混合拱架、钢木组合拱架以及土牛拱胎架。
(2)按结构形式分为排架式、撑架式、扇架式、桁架式、组合式、叠桁式、斜拉式。
(3)在选择拱架时,应结合桥位处地形、地基、通航要求、过水能力等实际条件进行多方面的技术经济
比较。主要原则是拱架应有足够的强度、刚度和稳定性,同时要求取材容易、构造简单、受力明确、制作及
装拆方便,并能重复使用。
2.现浇拱桥施工
1)一般规定
(1)钢管混凝土拱桥、劲性骨架拱桥及钢拱桥的钢构件制造应符合《城市桥梁工程施工与质量验收规范》
CJJ 2—2008第14章的有关规定。
(2)装配式拱桥构件在吊装时,混凝土的强度不得低于设计要求;设计无要求时,不得低于设计强度值
的75??
(3)拱圈(拱肋)放样时应按设计要求预加拱度,当设计无要求时,可根据跨度大小、恒载挠度、拱架
刚度等因素计算预拱度,拱顶宜取计算跨度的1/1000~1/500(模板支架预拱度:1/1000~3/1000)。放样时,
水平长度偏差及拱轴线偏差,当跨度>20m时,不得大于计算跨度的1/5000;当跨度≤20m时,不得大于4mm。
(4)拱圈(拱肋)封拱合龙温度应符合设计要求,当设计无要求时,宜在当地年平均温度或5~10℃时
进行。
2)在拱架上浇筑混凝土拱圈
(1)跨径<16m的拱圈或拱肋混凝土,应按拱圈全宽从两端拱脚向拱顶对称、连续浇筑,并在拱脚混凝
—180— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第31课
土初凝前全部完成。不能完成时,则应在拱脚预留一个隔缝,最后浇筑隔缝混凝土。
(2)跨径≥16m的拱圈或拱肋,宜分段浇筑。分段位置,拱式拱架宜设置在拱架受力反弯点、拱架节点、
拱顶及拱脚处;满布式拱架宜设置在1/4跨径、拱架节点、拱顶及拱脚等处。各段的接缝面应与拱轴线垂直,
各分段点应预留间隔槽(相当于后浇带),其宽度宜为0.5~1m。当预计拱架变形较小时,可减少或不设间隔
槽,应采取分段间隔浇筑。
10 10
2 2
9 5 5 9
8 3 3 8
工作缝
7 4 4 7
1 IⅢ只 顶板 1
6< 140 6
II
肋墙
桥墩 桥墩
底板
(台) 分环方法 (台)
(3)分段浇筑程序应符合设计要求,应对称于拱顶进行。各分段内的混凝土应一次连续浇筑完毕,因故
中断时,应将施工缝凿成垂直于拱轴线的平面或台阶式接合面。
(4)间隔槽混凝土浇筑应由拱脚向拱顶对称进行。应待拱圈混凝土分段浇筑完成且强度达到75??计强
度并且接合面按施工缝处理后进行。
间隔槽模板
(5)分段浇筑钢筋混凝土拱圈(拱肋)时,纵向不得采用通长钢筋,
钢筋接头应安设在后浇的几个间隔槽内,并应在浇筑间隔槽混凝土时焊接。
(6)浇筑大跨径拱圈(拱肋)混凝土时,宜采用分环(层)分段方法
浇筑,也可纵向分幅浇筑,中幅先行浇筑合龙,达到设计要求后,再横向
!
对称浇筑合龙其他幅。
(7)拱圈(拱肋)封拱合龙时混凝土强度应符合设计要求,设计无要
求时,各段混凝土强度应达到设计强度的75???封拱合龙前用千斤顶施加压力的方法调整拱圈应力时,拱圈
(包括已浇间隔槽)的混凝土强度应达到设计强度。
3)装配式桁架拱和刚构拱安装(略)
4.钢管混凝土拱
1)工艺流程
系梁(加劲梁)施工→钢管拱肋加工、预拼装→拱肋安装、合龙→钢管混凝土压注→吊杆安装→桥面系施工。
吊杆
拱座
钢管拱肋
双箱单室箱梁
系梁
1)钢管拱肋制作应符合下列规定:
(1)拱肋钢管的种类、规格应符合设计要求,应在工厂加工,具有产品合格证。
www.365huoxing.com
—181—2026年一建市政精讲图文讲义
第31课
(2)钢管拱肋加工的分段长度应根据材料、工艺、运输、吊装等因素确定。在制作前,应根据温度和焊
接变形的影响,确定合龙节段的尺寸,并绘制施工详图,精确放样。
(3)弯管宜采用加热顶压方式,加热温度不得超过800℃。
(4)拱肋节段焊接强度不应低于母材强度。所有焊缝均应行外观检查;对接焊缝应100??行超声波探伤,
其质量应符合设计要求和国家现行标准规定。
(5)在钢管拱肋上应设置混凝土压注孔、倒流截止阀、排气孔及扣点、吊点节点板。【口诀:七只板鸭】
出郸警头
加服游城
倒流截止阀
地养警
■律身躯p略
异注孔 止魄网
诚酸土激袖
临 地高品欧整 越料短 职警
澳地文果
制
(6)钢管拱肋外露面应按设计要求做长效防护处理。
3)钢管拱肋安装应符合下列规定:
(1)钢管拱肋成拱过程中,应同时安装横向连系,未安装连系的不得多于一个节段,否则应采取临时横
向稳定措施。
(2)节段间环焊缝的施焊应对称进行,并应采用定位板控制焊缝间隙,不得采用堆焊。
(3)合龙口的焊接或栓接作业应选择在环境温度相对稳定的时段内快速完成。
(4)采用斜拉扣索悬拼法施工时,扣索采用钢绞线或高强钢丝束时,安全系数应大于2。
4)钢管混凝士浇筑施工应符合下列要求
(1)管内混凝土宜采用泵送顶升压注法施工,由两拱脚至拱顶对称均衡地连续压注完成。
(2)大跨径拱肋钢管混凝土应根据设计加载程序,宜分环、分段并隔仓由拱脚向拱顶对称均衡压注。压
注过程中拱肋变位不得超过设计规定。
(3)钢管混凝土应具有低泡、大流动性、收缩补偿、延缓初凝和早强的性能。
(4)钢管混凝土压注前应清洗管内污物,润湿管壁,先泵入适量水泥浆再压注混凝土,直至钢管顶端排
气孔排出合格的混凝土时停止。压注混凝土完成后应关闭倒流截止阀。
(5)钢管混凝土的质量检测办法应以超声检测为主,人工敲击为辅
(6)钢管混凝土的泵送顺序应按设计要求进行,宜先钢管后腹箱。
5.钢管混凝土浇筑施工质量控制
1)基本要求
(1)钢管上应设置混凝土压注孔、倒流截止阀、排气孔等。
(2)钢管混凝土应具有低泡、大流动性、补偿收缩、延缓初凝和早强的性能。
【马进口诀:不出墙,流炮】
(3)混凝土浇筑泵送顺序应按设计要求进行,宜先钢管后腹箱。
(4)钢管混凝土的质量检测应以超声波检测为主,人工敲击为辅。
2)钢管柱混凝土浇筑
(1)钢管柱加工简单、重量轻、便于吊装、安装方便等特点,在城市桥梁工程和轻轨交通工程中被广泛
—182— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第31课
用作钢管墩柱。
钢管内灌注的砼
腹箱 钢管
网管
(2)钢管柱内混凝土浇筑和水平结构混凝土基本相同,一层一浇筑,施工时钢管上端口既作为混凝土入
口又作为振捣口。
(3)混凝土宜连续浇筑,一次完成。
(4)终凝后应清除钢管柱内上部混凝土浮浆,然后焊接临时端口。
3)钢管拱混凝土浇筑
(1)准备工作
①应检查混凝土压注孔、倒流截止阀、排气孔等,保证通常。
②应清洗管拱内污物,并润湿管壁。
③应按设计要求,确定浇筑顺序。
(2)浇筑作业
①应采用泵送顶升压注施工,由两拱脚至拱顶对称均衡地连续压注一次完成。
②应先泵入适量水泥浆再压注混凝土,直至钢管顶端排气孔排出合格的混凝土停止。压注混凝土完成后
应关闭倒流截止阀。
③大跨径拱肋钢管混凝土应根据设计加载程序,宜分环、分段并隔仓由拱脚向拱顶对称均衡压注。压注
过程中拱肋变位不得超过设计要求。
④钢管混凝土的泵送顺序宜先钢管后腹箱。
⑤应按照施工方案进行钢管混凝土养护。
4)拱部与拱上结构质量控制指标
(1)拱部与拱上结构施工中涉及模板和拱架、钢筋、混凝土、预应力混凝土的质量检验对应本书2.7.2
中1.1)内容,拱上结构施工时间和顺序应符合设计和施工设计规定。
(2)现浇混凝土拱圈不得出现超过设计规定的受力裂缝,
(3)装配式混凝土拱部结构表面不得出现超过设计规定的受力裂缝。
(4)钢管混凝土拱质量检验主要控制项目:①钢管内混凝土应饱满,管壁与混凝土紧密结合;②混凝土
强度应符合设计要求;③防护涂料规格和层数符合设计要求。
(二)斜拉桥类型与组成
1.斜拉桥类型与组成
1)斜拉桥类型:
通常分为预应力混凝土斜拉桥、钢斜拉桥、钢—混凝土叠合梁斜拉桥、混合梁斜拉桥、吊拉组合斜拉桥
等。
—183— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第31课
索塔
2)斜拉桥组成:
钢索
斜拉桥有索塔、钢索和主梁组成。【马进口诀:锁住她】
2.施工技术要点
1)索塔施工的技术要求和注意事项:
(1)工艺流程:扩大基础及塔座施工→劲性骨架施工→第一节
主梁
主塔施工→安装爬模系统→爬模浇筑节段施工→多次主塔节段施工
(横梁施工)。
(2)索塔的施工可视其结构、体形、材料、施工设备和设计要求综合考虑,选用适合的方法。裸塔施工
宜用爬模法,横梁较多的高塔,宜采用劲性骨架挂模提升法。
(3)斜拉桥施工时,应避免塔梁交叉施工干扰。必须交叉施工时应根据设计和施工方法,采取保证塔梁
质量和施工安全的措施。
(4)倾斜式索塔施工时,必须对各施工阶段索塔的强度和变形进行计算,应分高度设置横撑,使其线形、
应力、倾斜度满足设计要求并保证施工安全。
(5)索塔横梁施工时应根据其结构、重量及支撑高度,设置可靠的模板和支撑系统。要考虑弹性和非弹
性变形、支承下沉、温差及日照的影响,必要时,应设支承千斤顶调控。体积过大的横梁可分两次浇筑。
(6)索塔混凝土现浇,应选用输送泵施工,超过一台泵的工作高度时,允许接力泵送,但必须做好接力
储料斗的设置,并尽量降低接力站台高度。
(7)必须避免上部塔体施工时对下部塔体表面的污染。
(8)索塔施工必须制定整体和局部的安全措施,如设置塔吊起吊重量限制器、断索防护器、钢索防扭器、
风压脱离开关等;防范雷击、强风、暴雨、寒暑、飞行器对施工影响;防范掉落和作业事故,并有应急的措施;
应对塔吊、支架安装、使用和拆除阶段的强度稳定等进行计算和检查。
2)主梁施工技术要求和注意事项
(1)斜拉桥主梁施工方法:
①施工方法与梁式桥基本相同,大体上可分为顶推法、平转法、支架法和悬臂法;悬臂法分悬臂浇筑法
和悬臂拼装法。由于悬臂法适用范围较广而成为斜拉桥主梁施工最常用的方法。【马进口诀:架臂平推】
②悬臂浇筑法,在塔柱两侧用挂篮对称逐段浇筑主梁混凝土。
③悬臂拼装法,是先在塔柱区浇筑(对采用钢梁的斜拉桥为安装)一段放置起吊设备的起始梁段,然后用
适宜的起吊设备从塔柱两侧依次对称拼装梁体节段。
(2)混凝土主梁施工方法
①斜拉桥的零号段是梁的起始段,一般都在支架和托架上浇筑。支架和托架的变形将直接影响主梁的施
工质量。在零号段浇筑前,应消除支架的温度变形、弹性变形、非弹性变形和支承变形。
②当设计采用非塔、梁固结形式时,施工时必须采用塔、梁临时固结措施,必须加强施工期内对临时固
结的观察,并按设计确认的程序解除临时固结。
③采用挂篮悬浇主梁时,挂篮设计和主梁浇筑应考虑抗风振的刚度要求;挂篮制成后应进行检验、试拼、
整体组装检验、预压,同时测定悬臂梁及挂篮的弹性挠度、调整高程性能及其他技术性能。
④主梁采用悬拼法施工时,预制梁段宜选用长线台座或多段联线台座,每联宜多于5段,各端面要啮合
密贴,不得随意修补。
—184— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第31课
⑤大跨径主梁施工时,应缩短双向长悬臂持续时间,尽快使一侧固定,以减少风振时不利影响,必要时应
采取临时抗风措施。
⑥为防止合龙梁段施工出现的裂缝,在梁上下底板或两肋的端部预埋临时连接钢构件,或设置临时纵向
预应力索,或用千斤顶调节合龙口的应力和合龙口长度,并应不间断地观测合龙前数日的昼夜环境温度场变化
与合龙高程及合龙口长度变化的关系,确定适宜的合龙时间和合龙程序。合龙两端的高程在设计允许范围之内,
可视情况进行适当压重。合龙浇筑后至预应力索张拉前应禁止施工荷载的超平衡变化。
(3)钢主梁施工方法
①钢主梁应由资质合格的专业单位加工制作、试拼,经检验合格后,安全运至工地备用。堆放应无损伤、
无变形和无腐蚀。
②钢梁制作的材料应符合设计要求。焊接材料的选用、焊接要求、加工成品、涂装等项的标准和检验按有
关规定执行。
③应进行钢梁的连日温度变形观测对照,确定适宜的合龙温度及实施程序,并应满足钢梁安装就位时高强
螺栓定位所需的时间。
3)拉索(略)
3.斜拉桥施工监测
1)施工监测目的与监测对象
(1)施工过程中,必须对主梁各个施工阶段的拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移量等进行监
测。【马进口诀:拉高内衣】
(2)监测数据应及时将有关数据反馈给设计等单位,以便分析确定下一施工阶段的拉索张拉量值和主梁
线形、高程及索塔位移控制量值等,直至合龙。
2)施工监测主要内容
(1)变形:主梁线形、高程、轴线偏差、索塔的水平位移;
(2)应力:拉索索力、支座反力以及梁、塔应力在施工过程中的变化;
(3)温度:温度场及指定测量时间塔、梁、索的变化。
(三)悬索桥施工技术
1.悬索桥组成和各部分作用
桥塔
素鞍
主缆 索夹
吊索
加劲梁
重力式锚碇 隧道式锚碇
基础
悬索桥的主要构造
(1)悬索桥是以承受拉力的缆索或链索作为主要承重构件的桥梁,主要由主缆、加劲梁、主塔、鞍座、
锚锭、吊索等部分组成。悬索桥的主要承重构件是悬索,它主要承受拉力,一般用抗拉强度高的钢材(钢丝、
钢缆等)制作。
(2)悬索桥各部分的作用:
①主缆是结构体系中的主要承重构件;通过塔顶索鞍悬挂在主塔上并锚固于两端锚固体中的柔性承重构
件。
—185— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第31课
②主塔是悬索桥抵抗竖向荷载的主要承重构件;支承主缆的重要构件。
③加劲梁是悬索桥承受风荷载和其他横向水平力的主要构件,防止桥面发生过大的挠曲变形和扭曲变形,
主要承受弯曲内力。
④吊索是将加劲梁自重、外荷载传递到主缆的传力构件,是连系加劲梁和主缆的纽带。
⑤锚锭是锚固主缆的结构,它将主缆中的拉力传递给地基。
2.施工技术要点
1)悬索桥施工一般包括以下四大步骤
(1)索塔、锚锭的基础工程施工,同时加工制造上部施工所需构件。
(2)索塔、锚锭施工及上部施工准备。包括塔身及锚体施工、上部施工技术准备、机具和物资准备、预
埋件等上部施工准备工作。
(3)上部结构安装。即缆索系统安装,包括主、散索鞍安装,先导索施工,猫道架设,主缆架设,紧缆,
索夹安装,吊索安装,主缆缠丝防护等。
(4)桥面系施工。即加劲梁和桥面系施工,包括加劲梁节段安装,工地连接,桥面铺装,桥面系及附属工
程施工,机电工程等。
悬索桥施工主要工序包括:基础施工→塔柱和锚锭施工→先导索渡海工程→牵引系统和猫道系统→猫道
面层和抗风缆架设→索股架设→索夹和吊索安装→加劲梁架设和桥面铺装施工。
2)锚锭工艺流程:
(1)重力式锚锭:基坑开挖及周边排水系统施工→锚锭锚固体系施工→绑扎钢筋,安装拉杆→浇筑锚锭混
凝土→混凝土养护→锚索张拉→浇筑封锚混凝土。
(2)隧道式锚锭:隧道锚洞开挖→锚锭锚固体系施工→绑扎钢筋,安装拉杆→浇筑锚锭混凝土→混凝土养
护→锚索张拉→浇筑封锚混凝土。
3)索塔工艺流程:
基础及塔座施工→劲性骨架施工→第一节主塔施工→安装爬模系统→
主塔节段施工(横梁施工)。 索鞍
4)索鞍、索夹与吊索
索鞍安装应选择在白天连续完成。安装时应根据设计提供的预偏量就位,在
加劲梁架设、桥面铺装过程中应按设计提供的数据逐渐顶推到永久位置。顶推前应确认滑动面的摩阻系数,控
制顶推量,确保施工安全。
5)加劲梁(略)
6)主缆架设与防护(略)
7)施工猫道(略)
【本课小节】
【★考点1】拱桥的类型以及主要施工方法(踢2B进篮子)
①上承式、中承式和下承式;现浇混凝土拱和预制混凝土拱
②支架法、少支架法和无支架法(缆索吊装、转体安装、劲性骨架、悬臂浇筑和悬臂安装)
【★考点2】在拱架上浇筑混凝土拱圈的技术要求
—186— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第31课
①跨径<16m的拱圈,应按拱圈全宽从两端拱脚向拱顶对称、连续浇筑
②跨径≥16m的拱圈或拱肋,宜分段浇筑
各分段点应预留间隔槽(相当于后浇带),其宽度宜为0.5~1m
分段浇筑应对称于拱顶进行,各分段内的混凝土应一次连续浇筑完毕
间隔槽混凝土浇筑应由拱脚向拱顶对称进行
纵向不得采用通长钢筋,钢筋接头应安设在后浇的几个间隔槽内
拱圈封拱合龙时各段混凝土强度应达到设计强度的75%
【★考点3】钢管混凝土拱(系杆拱)工艺流程
系梁(加劲梁)施工→钢管拱肋加工、预拼装→拱肋安装、合龙→钢管混凝土压注→吊杆安装→桥面系施工
【★考点4】钢管混凝土施工质量控制
①应设置混凝土压注孔、倒流截止阀、排气孔及扣点、吊点节点板(七只板鸭)
②钢管混凝土施工质量主控项目:钢管(钢管柱和钢管拱)内浇筑混凝土施工质量
③混凝土应具有低泡、大流动性、收缩补偿、延缓初凝和早强的性能。(不出墙,流炮)
④应采用泵送顶升压注施工,由两拱脚至拱顶对称均衡地连续压注一次完成
⑤应先泵入适量水泥浆再压注混凝土,直至钢管顶端排气孔排出合格的混凝土停止。压注混凝土完成后应关闭
倒流截止阀
【★考点5】斜拉桥和悬索桥的重要考点
桥型 施工要求
组成 索塔、钢索、主梁(锁住她)
斜拉桥施工方法顶推法、平转法、支架法和悬臂法(架臂平推)
①对主梁各个施工阶段的拉索索力、主梁标高、塔梁内力以及索塔位移量等进行监测
施工监测 (拉高内衣)
②工监测主要内容:变形、应力、温度
结构组成主缆、加劲梁、主塔、鞍座、锚碇、吊索
①主缆是结构体系中的主要承重构件;
悬索桥
②主塔是悬索桥抵抗竖向荷载的主要承重构件;支承主缆的重要构件;
各部分
③加劲梁是悬索桥承受风荷载和其他横向水平力的主要构件;
的作用
④吊索是将加劲梁自重、外荷载传递到主缆的传力构件,是连系加劲梁和主缆的纽带;
⑤锚锭是锚固主缆的结构,它将主缆中的拉力传递给地基
【★考点6】上部结构涉及的施工方法汇总
桥跨结构类型 方法全程 口诀
装配式混凝土梁板 起重机、跨墩门式起重机、穿巷式架桥机 /
现浇混凝土连续梁 支架法、移动模架法、悬臂浇筑法 /
自行式吊机整孔、门架吊机整孔、支架、
钢梁安装 拖只吊篮闷B
缆索吊机拼装、悬臂拼装、拖拉架设法
缆索吊装、转体安装、劲性骨架、悬臂浇
拱桥无支架法 踢2B进篮子
筑和悬臂安装
斜拉桥主梁 顶推法、平转法、支架法、悬臂法 架臂平推
—187— www.365huoxing.com2026年一建市政精讲图文讲义 第31课
【例题精选】
【2019年】下列混凝土性能中,不适宜用于钢管混凝土的是( )。
A.早强 B.补偿收缩
C.缓凝 D.干硬性
【马进答案】D
【马进解析】26版教材P17。钢管混凝土应具有低泡、大流动性、补偿收缩、延缓初凝和早强的性能。
【2021年】钢管混凝土内的混凝土应饱满,其质量检测应以( )为主。
A.人工敲击 B.超声波检测
C.射线检测 D.电火花检测
【马进答案】B
【马进解析】26版教材P128。钢管混凝土的质量检测应以超声波检测为主,人工敲击为辅。
【2025年】下列悬索桥的组成构件中,承受风荷载和其他横向水平力的主要构件是( )。
A.主缆 B.主塔
C. 加劲梁 D.吊索
【马进答案】C
【马进解析】26版教材P100。悬索桥各部分的作用:①主缆是结构体系中的主要承重构件;通过塔顶索鞍悬
挂在主塔上并锚固于两端锚固体中的柔性承重构件。②主塔是悬索桥抵抗竖向荷载的主要承重构件;支承主缆
的重要构件。③加劲梁是悬索桥承受风荷载和其他横向水平力的主要构件,防止桥面发生过大的挠曲变形和扭
曲变形,主要承受弯曲内力。④吊索是将加劲梁自重、外荷载传递到主缆的传力构件,是连系加劲梁和主缆的
纽带。⑤锚碇是锚固主缆的结构,它将主缆中的拉力传递给地基。
www.365huoxing.com
—188—