文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
第二节罐区安全技术
考点1罐区安全技术
一、安全管理要求
1、石油库及远离炼化企业的独立罐区应设置包围整个区域的围墙,实施封闭化管理,24h 有人值班。
2、入口处应设置明显的警示标识,严禁将香烟、打火机、火柴和其他易燃易爆物品带入库区和罐区。
3、进入石油库、罐区机动车辆应佩戴有效的防火罩和小型灭火器材,装卸油品的机动车辆应有可靠
的静电接地部位,静电接地拖带应保持有效长度。
4、企业应该健全罐区各项规章制度。
5、罐区与 DCS 的双重巡回检查、流程 切换要求与操作程序、储罐使用及切换和新罐投用程序、罐区
8
7
1
双人操作制度; 4 9
8
3
信
6、储存、收发甲、乙、丙类易燃微、可燃液体的储罐区、泵房、装卸作业等作业场所应设可燃气体报警
系
器 联
题
押
二、防火堤(选择,1分)★
准
精
1、地上储罐组应设防火堤。地上立式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于罐壁高度的一
半。卧式储罐的罐壁至防火堤内堤脚线的距离,不应小于3m。
8
7
1
防火堤内的有效容量,不应小于罐组内一个最大储罐的容量,隔堤内有效容积9不应小于隔堤内1个最
4
8
3
信
大储罐容积的10%。
微
系
联
一
唯
2、地上储罐组的防火堤实高应高于计算高度 0.2m,防火堤高于堤内设计地坪不应小于 1.0m,高于堤
外设计地坪或消防车道路面(按较低者计)不应大于3.2m。
【补充】钢筋混凝土防火堤厚度不应小于250mm;砖、砌块防火堤的厚度不应小于300mm。(《储罐区
防火堤设计规范》GB50351-2014)
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
3、防火堤的耐火极限不应低于5.5h;管道穿越防火堤处应采用不燃烧材料严密填实,在雨水沟(管)
穿越防火堤处,应采取排水控制措施。防火堤每一个隔堤区域内均应设置对外人行台阶或坡道,相邻
台阶或坡道之间的距离不宜大于60m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
4、防火堤内不得种植精作物或树木,不得有超 0.15m 的草坪。防火堤与消防道路之间不得种植树木,
覆土罐顶部附近周围5m内 不得有枯草。
5、立式储罐罐组内应按下列 规定设置隔堤:
(1)多品种的罐组内下列储罐之间 应设置隔堤:
①甲B、乙A类液体储罐与其他类可 燃液体储罐之间;
②水溶性可燃液体储罐与非水溶性可燃液 体储罐之间;
③相互接触能引起化学反应的可燃液体储罐 之间;
④助燃剂、强氧化剂及具有腐蚀性液体储罐与可 燃液体储罐之间。 8
1
7
9
2)非沸溢性甲B、乙、丙A类储罐组隔堤内的储罐数 量,不应超过下表 8 4
信
3
【沸溢性油品】指含水并在燃烧时具有热波特性的油品 ,其燃烧过程中微热量向液下传递形成热波层,
系
导致水温超过 100℃汽化膨胀引发沸溢现象。主要类型包括 原油、渣
联
油、重油等重质油品,含水率一
一
唯
般为0.3%-4.0%。
3)隔堤内沸溢性液体储罐的数量不应多于2座。
4)非沸溢性的丙B类液体储罐之间,可不设置隔堤。
5)隔堤应是采用不燃烧材料建造的实体墙,隔堤高度宜为0.5-0.8m
【例题·单选】如下对某罐区检查,发现隔堤做法符合的有()
A.水溶性可燃液体储罐与非水溶性可燃液体储罐在一个隔堤内
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
B.隔堤内沸溢性液体储罐的数量为4座
C.沸溢性的丙B类液体储罐之间未设置隔堤
D.隔堤高度为0.8m
【答案】D
【解析】A:水溶性可燃液体储罐与非水溶性可燃液体储罐在一个隔堤内不符合,应设置隔堤。
B:隔堤内沸溢性液体储罐的数量不应多于2座。
C:非沸溢性的丙B类液体储罐之间,可不设置隔堤。
三、电气管理(选择)
1、设置在爆炸危险区域内的电气设备、元器件及线路应符合该区域的防爆等级要求。
2、禁止任何一级电压的架空线路跨越储罐区、桶装油品区、收发油作业区、油泵房等危险区域的上空
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
四、防雷、防静电(选择,题1分)★
押
1、石油库和罐区的防雷准、防静电接地装置每年进行两次测试。
精
2、当防雷接地、防静电接 地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等设备共用接地装置
时,按最小考虑,其接地电 阻不应大于4Ω。
3、铁路装卸油设施,钢轨、输油 管道、鹤管、钢栈桥等应按规范作等电位跨接并接地,两组跨接点的
间距不应大于20m;其接地电阻不应 大于10Ω;跨接线的截面面积不应小于48mm2
4、严禁使用塑料桶或绝缘材料制作的 容器灌装或输送甲、乙类油品。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
5、不准使用两种不同导电性能的材质制成的检尺、测温和采样工具进行作业。
6、严禁用压缩空气吹扫甲、乙类油品管道和储罐,严禁使用汽油、苯类等易燃溶剂对设备、器具擦洗
和清洗。
7、储存甲、乙、丙 A 类油品储罐的上罐扶梯入口处、泵房的门外和装卸作业操作平台扶梯入口处等
应设导除人体静电接地装置。
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【补充】防雷防静电接地
1.《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)
1)工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针、线保护,但必
须设防雷接地。
2)每组专设的静电接地体的接地电阻值宜小于100Ω。
3)可燃气体、液化烃、可燃液体的钢罐必须设防雷接地,并应符合下列规定:
甲 B、乙类可燃液体地上固定顶罐,当顶板厚度小于 4mm 时,应装设避雷针、线,其保护范围应包括
整个储罐;
丙类液体储罐可不设避雷针、线,但应设防感应雷接地;
浮顶罐及内浮顶罐可不设避雷针、线,但应将浮顶与罐体用两根截面不小于25mm2的软铜线做电气连
接;
压力储罐不设避雷针、线,但应做接地。
2.《石油库设计规范》GB50074-2014
1)防雷
8
7
1
①钢储罐必须做防雷接地,接地点不9应少于2处。
4
8
3
②钢储罐接地点沿储罐周长的间信距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。
微
系
③装卸易燃液体的鹤管和液联体装卸栈桥(站台)的防雷:
题
露天进行装卸易燃液体作押业的,可不装设接闪杆(网)。
准
精
进入液体装卸区的易燃液体输送管道在进入点应接地,接地电阻不应大于20Ω。
④接闪杆(网、带)的接地 电阻,不宜大于10Ω。
⑤工艺管道的金属法兰连接处 应跨接。当不少于5根螺栓连接时,在非腐蚀环境下可不跨接。
2)防静电
①钢储罐的防雷接地装置可兼作防静 电接地装置。
②防静电接地装置的接地电阻,不宜大于 100Ω。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【真题·单选-2022】某大型商储库油罐区在进行防雷接地检查、检测过程中,发现现场存在事故隐
患,根据《石油库设计规范》(GB50074),下列该储罐区现场的检测结果中,属于事故隐患的是()
A.接闪杆(网、带)的接地电阻为8Ω
B.10000m3的钢储罐的接地电阻为8Ω
C.油品装卸区输送管道进入点接地电阻为15Ω
D.覆土储罐的呼吸阀法兰连接处接地电阻为15Ω
【答案】D
【解析】根据《石油库设计规范》GB50074-2014
14.2.3覆土储罐的呼吸阀、量油孔等法兰连接处,应做电气连接并接地,接地电阻不宜大于10Ω。-
-D不符合,应选择。
14.2.2钢储罐接地点沿储罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。--B符合
14.2.13接闪杆(网、带)的接地电阻,不宜大于10Ω。--A符合
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
14.2.11进入液体装卸区的易燃液体输送管道在进入点应接地,接地电阻不应大于20Ω。---C符合
五、消防管理(选择,1分)★
1、石油库和罐区应安装专用火灾报警装置(电话、电铃、警报器等),爆炸危险区域的报警装置应采
用防爆型。
2、消防管道每半年冲洗一次,系统启动后,冷却水到达指定喷淋罐冷却时间应不大于5min。
3、定期巡检消火栓,每季度做一次消火栓出水试验。距消火栓1.5m范围内无障碍。
4、消防泵应每天盘车,每周应试运转一次,系统设备运转时间不少于15min
5、固定冷却系统每季度应对喷嘴进行一次检查。
6、泡沫液应储存在0~40℃的室内,每年抽检1次泡沫质量。
7、泡沫灭火系统启动后,泡沫混合液到控制区内所有储罐泡沫产生器喷出时间应不大于5min。
8、消防水泵、给水管道涂红色,泡沫泵、泡沫管道、泡沫液储罐、泡沫比例混合器、泡沫产生器涂黄
色。
【补充】依据《泡沫灭火系统技术标准》GB50151-2021
泡沫消防水泵、泡沫液泵、泡沫液储罐、泡沫产生器、泡沫液管道、泡沫混合液管道、泡沫管道、管
8
7
1
道过滤器等宜涂红色; 9
4
8
3
给水管道宜涂绿色; 信
微
系
六、罐区安全检查内容和要联求(选择,1分)★★
题
1、呼吸阀、阻火器每年进押行一次检查、校验。
准
精
2、安全阀要每年对其定压值校验一次。
3、储罐的静电接地电阻每 半年测试一次,不合格的部位,要立即整改。
4、储罐泡沫发生器每年检查 一次。
5、储罐按要求每年进行一次外部 检查,每 6 年进行一次内部全面检查。储罐的防腐涂层起皮、脱落
总面积达1/4时,应立即清除更换。
【例题·单选】如下关于石油库罐区防雷 、防静电技术描述错误的有()。
A.石油库和罐区的防雷、防静电接地装置每 年进行一次测试。
B.铁路装卸油设施,钢轨、输油管道、鹤管、钢 栈桥等应按规范作等电位跨接并8接地,其接地电阻不
1
7
9
应大于10Ω 8 4
信
3
C.不准使用两种不同导电性能的材质制成的检尺、测温 和采样工具进行微作业。
系
D.罐区不宜装设消雷器。 一
联
唯
【答案】A
【解析】每年进行二次测试
【真题·单选-2023】根据《常压储罐完整性管理》(GB/T37327)和《石油库设计规花》(GB-50074),
关于对储罐的呼吸阀、防雷防静电设施检验的说法正确的是()。
A.常压储罐用呼吸阀每两年至少进行一次检验
B.钢储罐必须做防雷接地,接地点不应少于2处
C.防雷防静电装置接地电阻值每两年检测一次
D.钢储罐防雷接地点沿储罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于100Ω
【答案】B
【解析】A:呼吸阀、阻火器每年进行一次检查、校验,清理网罩上的污物,校验呼吸阀片的启、闭压
力,保证灵活好用。
B:钢储罐必须做防雷接地,接地点不应少于2处。
C:石油库和罐区的防雷、防静电接地装置每半年进行1次测试,并做好测试记录,
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
D:钢储罐接地点沿储罐周长的间距,不宜大于30m,接地电阻不宜大于10Ω。
【真题·单选-2019】化学品储罐在长期使用过程中可能会发生罐壁减薄、穿孔、基础下沉等问题。这
些问题如果没有及时检查发现,极有可能引发生产安全事故。关于储罐检查频次的说法,正确的是()。
A.每1年进行一次外部检查,每8年进行一次内部全面检查
B.每1年进行一次外部检查,每6年进行一次内部全面检查
C.每2年进行一次外部检查,每8年进行一次内部全面检查
D.每2年进行一次外部检查,每6年进行一次内部全面检查
【答案】B
【解析】储罐按要求每年进行一次外部检查,每6年进行一次内部全面检查。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 6 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178