文档文本内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
4.2 工业管道施工技术
考点14:管道压力试验
(1)管道压力试验技术要求
①压力试验以液体或气体为介质时,应对管道逐步加压到试验压力,以检验管道的强度和严密性。压力试验
在管道安装完毕、热处理和无损检测合格后进行。
8
7
1
9
4
8
②压力试验应以液体为试验介质。当3管道的设计压力小于或等于0.6MPa时,也可采用气体为试验介质,但
信
微
应采取可靠、有效的安全措施。系
联
③脆性材料严禁使用气体进行题压力试验。压力试验温度严禁接近金属材料的脆性转变温度。
押
准
精
8
7
④试验过程发现泄漏时,不得带压处理。消除缺陷后应重新进行试验。 9 1
4
8
3
⑤试验结束后,应及时拆除盲板、膨胀节临时约束装置。 信
微
系
联
一
唯
⑥试验介质的排放应符合环保要求。
⑦压力试验完毕,不得在管道上进行修补或增添物件。当在管道上进行修补或增添物件时,应重新进行压力
试验。经设计或建设单位同意,对采取了预防措施并能保证结构完好的小修和增添物件,可不重新进行压力
试验。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
考点15:管道液压试验
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管、镍及镍合金管道或设备的管
道,水中氯离子含量不得超过25ppm(25×10-6)。
②试验前,注入液体时应排尽空气。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
③水压试验时环境温度不宜准低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻措施。
精
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,埋地钢管道的试验压力应为设计
压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按下式计算:
8
PT=1.5P[σ] T/[σ] t (4.2-1) 9 1
7
8
4
式中PT——试验压力(表压)(MPa); 信
3
微
P——设计压力(表压)(MPa); 系
联
[σ] T——试验温度下,管材的许用应力(MPa);
唯
一
[σ] t——设计温度下,管材的许用应力(MPa)。
当比值[σ] T/[σ] t大于6.5时,应取6.5;
应校核管道在试验压力条件下的应力,当试验压力在试验温度下产生超过管材屈服强度的应力时,应将试验
压力降至不超过管材屈服强度的应力。
⑥当管道与设备作为一个系统进行试验,管道的试验压力等于或小于设备的试验压力时,应按管道的试验压
力进行试验;
当管道试验压力大于设备的试验压力,并无法将管道与设备隔开,以及设备的试验压力大于管道试验压力的
77%时,经设计单位或建设单位同意,可按设备的试验压力进行试验。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑦液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,检查
压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点16:管道气压试验
气压试验具有释放压缩气体能量的危险 ,必须特别注意使气压试验时脆性破坏的可能性降至最低,同时采取
严格的安全保护措施。
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为 设计压力的1.15倍,真空管道的试验压力应为0.2MPa。
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的气体。
8
③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于 试验压力的1.1倍。 9 1
7
8
4
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa 。 信
3
微
系
联
一
唯
⑤试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力的10%逐级
升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发泡剂或
其他手段检验应无泄漏,停压时间应根据查漏工作需要确定。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178