4.2 工业管道施工技术
考点17:管道液压试验
液压试验是管道压力试验常用的首选方法,除了检验管道系统的强度和严密性,液压试验压力尚具有裂纹
尖端钝化和热预应力等有利效应,能降低压力试验后管道在使用中裂纹扩展和脆性断裂的危险。管道液压
试验的压力及合格标准以设计为准,设计无具体规定时,应符合施工技术标准的规定。
①液压试验应使用洁净水,对不锈钢管、镍及镍合金管道,或对连有不锈钢管,镍及镍合金管道或设备的
管道,水中氯离子含量不得超过25×10-6。液压试验也可采用其他无毒液体。采用可燃液体进行液压试验
时,其闪点不得低于50℃,并应采取安全防护措施。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
②试验前,注入液体时应排尽空气。
8
7
1
9
4
③液压试验时环境温度不宜低于5℃,当环境温度低于5℃时,应采取防冻揩施3 8。
信
微
④承受内压的地上钢管道及有色金属管道试验压力应为设计压力的1.5倍,系埋地钢管道的试验压力应为设
联
一
唯
计压力的1.5倍,且不得低于0.4MPa。
⑤管道的设计温度高于试验温度时,试验压力按式(4.2-1)计算:
P=1.5P[σ]/[σ]
T T t
式中P——试验压力(表压)(MPa);
T
P——设计压力(表压)(MPa);
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
[σ]——试验温度下,管材的许用应力(MPa);
T
[σ]——设计温度下,管材的许用应力(MPa);
t
当比值[σ]/[σ] 大于6.5时,应取6.5;应校核管道在试验压力条件下的应力,当试验压力在试验温度
T t
下产生超过管材屈服强度的应力时,应将试验压力降至不超过管材屈服强度的应力。
⑪液压试验应缓慢升压,待达到试验压力后,稳压10min,再将试验压力降至设计压力,稳压30min,检
查压力表有无压降、管道所有部位有无渗漏和变形。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
考点18:管道气压试验
气压试验具有释放压缩气体能量的危险,必须特 别注意使气压试验时脆性破坏的可能性降至最低,同时采
8
1
7
取严格的安全保护措施。 9
8
4
信
3
①承受内压钢管及有色金属管道的试验压力应为设计压力 的1.15倍,真空管微道的试验压力应为0.2MPa。
系
联
一
②试验介质应采用干燥洁净的空气、氮气或其他不易燃和无毒的 气体。唯
③试验时应装设压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的1.1倍。
④试验前,应用空气进行预试验,试验压力宜为0.2MPa。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑤试验时,应缓慢升压,当压力升至试验压力的50%时,如未发现异常或泄漏,继续按试验压力的10%逐
级升压,每级稳压3min,直至试验压力。应在试验压力下稳压10min,再将压力降至设计压力,采用发泡
剂或其他手段检验应无泄漏,停压时间应根据查漏工作需要确定。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
考点19:管道吹扫与清洗 联
题
押
1)管道吹扫与清洗的基本准要求
精
(2)管道吹扫与清洗方法, 应根据管道的使用要求、工作介质、系统回路、现场条件及管道内表面的脏
污程度确定。
①公称直径大于或等于600mm的液体或 气体管道,宜采用人工清理。
②公称直径小于600mm的液体管道宜采用水 冲洗。
③公称直径小于600mm的气体管道宜采用压缩空 气吹扫。
8
1
7
④蒸汽管道应采用蒸汽吹扫;非热力管道不得采用蒸汽吹扫。 9
8
4
信
3
⑤对有特殊要求的管道,按设计文件规定采用相应的吹扫 与清洗方法。 微
系
联
一
⑥根据需要可采取高压水冲洗、空气爆破吹扫或其他吹扫与清洗 方法。唯
考点20:空气吹扫
(1)宜利用工厂生产装置的大型空压机或大型储气罐进行间断性吹扫。吹扫压力不得大于系统容器和管
道的设计压力,吹扫流速不宜小于20m/s。
(2)吹扫忌油管道时,气体中不得含油,应使用无油压缩空气或其他不含油的气体进行吹扫。
(3)空气吹扫时,应在排气口设置贴有白布或涂刷白色涂料的木制靶板检验,吹扫5min后靶板上无铁锈、
尘土、水分及其他杂物为合格。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
(4)当吹扫的管道系统容积大、线路长1、7口径大,并不宜用水冲洗时,可采用“空气爆破法”进行吹扫。
9
4
8
3
信
爆破吹扫时,向系统充注的气体压微力不得超过0.5MPa,并应采取相应的安全措施。
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178