4.3 电气装置安装技术
(3)检查所有分接电压比
①电压等级在35kV以下,电压比小于3的变压器电压比允许偏差应为±1%
②其他变压器额定分接下,电压比允许偏差不应超过±0.5%。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(4)检查变压器绕组的极性和接线组别
看个视频:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
(4)检查变压器绕组的极性和接线组别
变压器绕组极性和接线组别检查一般采用直流感应法或交流电压法。三相变压器的接线组别和单相变压器
引出线的极性应与铭牌上的标记和外壳上的符号相符。
例如;10/0.4kV电压等级的变压器一般采用D,yn11接线组别;35/10kV电压等级的变压器一般采用Y,
d11接线组别。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(5)测量铁芯及夹件的绝缘电阻
①测量项目:铁芯对地绝缘电阻、夹件对地绝缘电阻、铁芯对夹件绝缘电阻。
④采用2500V兆欧表测量,持续时间应为1min,应无闪络及击穿现象。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(6)测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数
看个视频:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(6)测量绕组连同套管的绝缘电阻 、吸收比或极化指数
①用2500V兆欧表测量各相高压绕组对外 壳的绝缘电阻值,用500V兆欧表测量低压各相绕组对外壳的绝
缘电阻值。测量后应将高、低压绕组进行放电处 理。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
②绝缘电阻值不应低于产品出厂试验值的70%或不低于10000MΩ(20℃)。当施工现场测量温度与产品出
厂试验温度不同时,应换算到同一温度时的数值进行比较,油浸式电力变压器绝缘电阻的温度换算系数见
表4.3-1。
温度差K
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
(℃)
换算系数A 1.2 1.5 1.8 2.3 2.8 3.4 4.1 5.1 6.2 7.5 9.2 11.2
注:K为实测温度减去20℃的绝对值(温度差)。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
校正到20℃时的绝缘电阻值计算:
当实测温度为20℃以上时,可按式(4.3-2)计算:
R =AR (4.3-2)
20 t
当实测温度为20℃以下时,可按式(4.3-3)计算:
R =R/A (4.3-3)
20 t
式中R ——校正到20℃时的绝缘电阻值(MΩ);
20
R——在测量温度下的绝缘电阻值(MΩ)。
t
③变压器电压等级为35kV及以上且容量在4000kVA及以上时,应测量吸收比;吸收比与产品出厂值相比
应无明显差别,在常温下不应小于1.3。
吸收比计算公式:R /R ,即60s和15s8时 的绝缘电阻值之比。
60s 15s 1 7
9
4
8
当R 大于3000MΩ(20℃)时,吸信收3比可不作考核要求。
60s
微
系
联
题
押
准
精
④变压器电压等级为220kV及以上或容量为120MV A及 以上时,宜用5000V兆欧表
1
测7 8量极化指数。测得值
9
8
4
与产品出厂值相比应无明显差别,在常温下不应小于1. 5。 信
3
微
系
极化指数计算公式:R /R ,即10min和1min时的绝缘电阻 值之比。
联
10min 1min
唯
一
当R 大于10000MΩ(20℃)时,极化指数可不作考核要求。
60s
(7)绕组连同套管的交流耐压试验
看个视频:
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178