3.4 智能化系统工程施工技术
P97~107 3.4 智能化系统工程施工技术
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
3.4.1 智能化系统的分部分项工程及施工程序
1. 建筑智能化系统常用的的分部分项工程【19年案例】
分部工程 子分部工程 分项工程
用户电话交换
线缆敷设,设备安装,软件安装,接口及系统调试,试运行
系统
8
7
1
计算机网络设备安装,计算机网络软件安装,4 9网络安全设备
信息网络系统 3 8
安装,网络安全软件安装,系统调试,试信运行
微
系
梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆联敷设,机柜、机架、配
一
综合布线系统 线架的安装,信息插座安装,链路唯或信道测试,软件安装,
系统调试,试运行
智
有线电视及卫
能 梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件
星
化 安装,系统调试,试运行
电视接收系统
系
梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件
统 公共广播系统
安装,系统调试,试运行
梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,传感器安装,执
建筑设备监控
行器安装,控制器、箱安装,中央管理工作站和操作分站设
系统
备安装,软件安装,系统调试,试运行
梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,探测器类设备安
火灾自动报警
装,控制器类设备安装,其他设备安装,软件安装,系统调
系统
试,试运行
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
安全技术防范 梯架、托盘、槽盒和导管安装,线缆敷设,设备安装,软件
系统 安装,系统调试,试运行
供配电系统,防雷与接地系统,空气调节系统,给水排水系
机房工程 统,综合布线系统,监控与安全防范系统,消防系统,室内
装饰装修,电磁屏蔽,系统调试,试运行
【19年案例题】
背景:……某安装公司承接一商业中心的建筑智能化工程的施工。工程包括:建筑设
备监控系统,安全技术防范系统,公共广播系统,防雷与接地和机房工程。
【问题】本工程系统检测合格后,需填写几个子分部工程检测记录?
【答案】本工程系统检测合格后,需填写5个子分部工程检测记录。
防雷接地工程是建筑电气的子分部工程,也属于子分部工程。
8
7
1
3.4.2 智能化系统的线缆和9光缆施工技术
4
8
3
信
2. 信号线缆敷设要求微【23年单选】
系
联
题
1)信号线缆和电押力电缆平行敷设时,其间距不得小于0.3m;信号线缆与电力电缆交
准
精
叉敷设时,宜成直角。多芯线缆的最小弯曲半径应大于其外径的6倍。
2)电源线与信号线 、控制线应分别穿管敷设;当低电压供电时,电源线与信号线、控
制线可以同管敷设。
3)明敷的信号线缆与具有强磁场、强电场的电气设备之间的净距离,宜大于1.5m,
当采用屏蔽线缆或穿金属保护管或在金属封闭线槽内敷设时,宜大于0.8m。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3. 光缆敷设要求【22年单选】
1)光缆敷设前,应对光纤进行检查。光纤应无断点,其衰耗值应符合设计要求。核对
光缆长度,并应根据施工图的敷设长度来选配光缆。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
2)敷设光缆时,其最小动态弯曲半径应大于光缆外径的20倍。光缆的牵引端头应做
好技术处理,可采用自动控制牵引力的牵引机进行牵引。牵引力应加在加强芯上,其牵引
力不应超过150kg;牵引速度宜为10m/min;一次牵引的直线长度不宜超过1km,光纤接头
的预留长度不应小于8m。【16年多选】
【22年单选题】光缆敷设时,以下不正确的是( )。
A. 牵引力应加在加强芯上
B. 牵引力不超过150Kg
C. 牵引速度宜为10m/min
D. 一次牵引长度2km(不宜超过1km)
【答案】D 8
7
1
9
4
8
3.4.3 智能化系统的设信备3安装技术
微
系
1. 建筑监控设备的联安装要求【19年案例】
题
押
1)施工深化 准
精
建筑设备监控设 备安装前应先进行施工深化,施工深化中应做好与建筑给水排水、电
气、通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯等设备的接口确认,做好与建筑装修效果的配合
工作。
【19年案例题】
背景:……安装公司项目部进场后, 了解商业中心建筑的基本情况,建筑设备安装位
8
1
7
置、控制方式和技术要求等。依据监控产品进行 深化设计。
8
4 9
信
3
微
【问题】写出建筑设备监控系统深化设计的紧前工序,深化设计应具有哪些基本的要
系
联
一
求? 唯
【答案】建筑设备监控系统深化设计的紧前工序是设备供应商的确定。
深化设计应具有:
施工深化中还应做好与建筑给排水、电气、通风空调、防排烟、防火卷帘和电梯等设
备的接口确认,做好与建筑装修装修效果的配合工作。
2)监控产品的选择及检查【20年多选】
(3)工程中使用的设备、材料、接口和软件的功能、性能等项目的检测应按相应的国
家现行标准进行。供需双方有特殊要求的产品,可按合同规定或设计要求进行。
① 接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应包括接口概述、接口框图、接口位
置、接口类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
② 接口测试文件应符合设计要求;接口测试文件应包括测试链路搭建、测试用仪器仪
表、测试方法、测试内容和测试结果评判等内容。
【20年多选题】建筑智能化工程中的接口技术文件内容包括( )。
A. 通信协议(接口技术文件)
B. 责任边界(接口技术文件)
C. 数据流向(接口技术文件)
D. 结果评判(接口测试文件)
E. 链路搭接(接口测试文件)
【答案】ABC
(4)进口设备应提供质量合格8证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等文件资料
7
1
9
4
8
(中文译文),还应提供原产信地3证明和商检证明。【22年案例】
微
系
【22年案例题】 联
题
押
恒温恒湿空调准机组无中文说明是否符合验收要求?如何改正?
精
背景:……商务 楼空调采用风机盘管加新风系统,空调水为二管制系统,机房空调系
统采用进口恒温恒湿空调机组……
……施工单位组织了项目 竣工预验收,预验收中发现以下质量问题……
……施工资料中的恒温恒湿机组 无中文说明……
【问题】恒温恒湿空调机组无中文说 明是否符合验收要求?如何改正?
8
1
7
【答案】1. 恒温恒湿空调机组无中文说明 不符合验收要求。
8
4 9
信
3
微
2. 改正措施:进口设备应提供质量合格证明、检测报告及安装、使用、维护说明书等
系
联
一
文件资料(中文译文),还应提供原产地证明和商检证明 。 唯
3)监控设备的安装要求
(3)主要输入设备安装要求【21年单选】
① 各类传感器的安装位置应装在能正确反映其检测性能的位置,并远离有强磁场或剧
烈振动的场所,而且便于调试和维护。
② 风管型传感器安装应在风管保温层完成后进行。【12年案例】
③ 水管型传感器开孔与焊接工作,必须在管道的压力试验、清洗、防腐和保温前进
行。
④ 传感器至现场控制器之间的连接应符合设计要求。镍温度传感器的接线电阻应小于
3Ω,铂温度传感器的接线电阻应小于1Ω,并在现场控制器侧接地。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
⑤ 电磁流量计应安装在流量调节阀的上游,流量计的上游应有10倍管径长度的直管
段,下游段应有4~5倍管径长度的直管段。
⑥ 涡轮式流量传感器应水平安装,流体的流动方向必须与传感器壳体上所示的流向标
志一致。
【21年单选题】关于建筑设备监控系统输入设备安装的说法,正确的是( )。
8
7
1
9
A. 铂温度传感器的接线电8 4阻应小于1Ω
3
信
微
B. 电磁流量计应安装系在流量调节阀下游(上游)
联
题
C. 风管型传感器押应在风管保温前安装(后)
准
精
D. 涡轮式流量 传感器应垂直安装(水平)
【答案】A
(4)主要输出设备安装要求
① 电磁阀、电动调节阀安装前 ,应按说明书规定检查线圈与阀体间的电阻,进行模拟
动作试验和压力试验。阀门外壳上的箭 头指向与水流方向一致。
8
② 电动风阀控制器安装前,应检查线圈 和阀体间的电阻、供电电压、
1
输7入信号等是否
9
8
4
符合要求,宜进行模拟动作检查。 信
3
微
系
联
一
唯
3.4.4 智能系统的调试和检测
1. 建筑智能系统调试检测的条件与实施【18年单选】
1)系统调试的条件
(1)已编制完成调试方案、设备平面布置图、线路图以及其他技术文件。调试工作应
由项目专业技术负责人主持。
(2)设备、线路已按设计文件安装完成。通电试运行前应对系统的外部线路进行检
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
查,检查供电设备的电压、极性、相位等。
2)系统检测的条件【18年多选、19年案例】
(1)系统检测应在系统试运行合格后进行。
(2)系统检测前应提交的资料:工程技术文件;设备材料进场检验记录和设备开箱检
验记录;自检记录;分项工程质量验收记录;试运行记录。
【19年案例题】
………安装公司项目部进场后,了解商业中心建筑的基本情况,建筑设备安装位置、
控制方式和技术要求等。依据监控产品进行深化设计,再依据商业中心工程的施工总进度
计划,编制了建筑智能化工程施工进度计划,该进度计划在被安装公司审批时被否定,要
求重新编制。 8
7
1
9
4
8
建筑智能化工程施工进信度3计划
微
系
序 工作内容 联 5月 6月 7月 8月 9月
题
号 准 押 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21 1 11 21
精
1 建筑设备监控系统施工
2 安全技术防范系 统施工
3 公共广播系统施工
4 机房工程施工
5 系统检测
6 系统试运行调试
7 验收移交
8
1
7
9
【问题】项目部编制的建筑智能化工程施工 进度计划为什么被安装
信
3公8
4
司否定?
微
【答案】系统检测应该在系统试运行调试之后, 所以被否定。
系
联
一
唯
3)系统检测实施【18年多选】
(1)依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制系统检测方
案,检测方案经建设单位或项目监理批准后实施。
(2)按系统检测方案所列检测项目进行检测,主控项目和一般项目应符合规范规定。
(3)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分部工程。
(4)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测
汇总记录。
(5)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填
写,检测负责人做出检测结论,监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
签字确认。【19年案例】
【19年案例题】
……项目部依据工程技术文件和智能建筑工程质量验收规范,编制建筑智能化系统检
测方案,该检测方案经建设单位批准后实施,分项工程、子分部工程的检测结果均符合规
范规定。检测记录的填写及签字确认符合要求。……
【问题】检测记录应由谁来作出检测结论和签字确认?
【答案】检测记录应由检测负责人做出检测结论,由监理工程师(项目专业技术负责
人)签字确认。
P97~107 本章小结
选择题部分:18年考查调试检8测的实施,17年考查安全技术防范系统,16年考查光
7
1
9
4
8
缆施工要求,19年考查公共信广3播系统检测和智能化工程,20年考查监控系统检查、接口测
微
系
试文件,21年考输入设联备安装要求,22年考查光缆施工技术要求,23年考查信号线缆敷
题
押
设要求,24年考查准建筑智能化工程调试检测。
精
案例题部分:12 年考查建筑设备监控工程施工要求,19年考查建筑设备监控工程施工
深化、系统调试检测、智能化工程项目划分,22年考查建筑设备监控工程的施工要求。
易考点:设备监控工程施 工要求、智能化工程调试与检测。
章节排序:智能化工程施工技术 要求,调试检测要求,组成及其功能。
本章主要考查设备监控工程和系统调 试检测的案例。
8
1
7
8
4
9
信
3
微
系
联
一
唯
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178