年份 1(20分) 2(20分) 3(20分) 4(30分) 5(30分)
2021 2.3.1/5.4.1/9. 8.1.1/6.4.1/8.1.2/9.4 3.1.2/9.3.2/3.4.2/3.6.3 7.2.6/13.2.1 6.5.1/6.5.2/6.4.2/12.2.1
2.6/3.5.2 .2 /12.2.2/11.3.2/6.7.19.4.
4/5.5.2
超纲+屋面防水 施工组织方式、工艺参 变形测量(等级、基准点种 预付款、起扣点+总费用法 现场用电+绿色施工、传染病
(构造、卷材种 数、时间参数+总平面布 类及设置)、砼收缩裂缝(现 分步计算索赔、索赔成立与 +脚手架拆除管理要点+检测
类、隔离层和卷 置图设计要点、施工升降 象、原因)、蒸压加气砼砌块 否+资源管理(机的概念) 试验项目中检测试验参数+
材的材料、蓄水 机考虑的条件和因素+时 (龄期、含水量、灰缝)+ 节能工程、保温隔热材料复
淋水试验时间) 标网络图+主体分部验收 地面瓷砖工艺 验的指标
2022 3.4.2 8.1.2/3.4.3/9.4.5 3.3.2/3.3.3/9.3.2/3.4.1/ 7.2.1/7.2.6/7.2.4/13.3.2 11.1.1/11.2.3/11.3.3/5.4
9.2.7/9.2.1 .3/5.1.5
超纲(技术)+实 双代号网络图应用、工 沉管灌注桩工艺+大体积砼温控 法规(质保金、履约保证金) 安全(生产制度、检查表检查项
操(填充墙施工 期、虚工作+钢结构+单位 +砼质量缺陷+底模支架拆除的 +合同管理要求+工程造价+ 目、管理要点浇筑砼隐患)+装
工艺) 工程验收 强度要求+三检、三交底 物资采购合同的标的内容 饰材料燃烧性能+室内污染物
2022 2.1.1/3.4.1/1. 4.2.4/8.1.2/8.2.2/9.4 9.3/3.4.1/3.4.2/3.1.2 7.2.5/7.2.2/13.3.2/7.2. 11.3.3/13.2.1/12.2.2/6.6
补考 2.7 .1 6 .2/5.1.5
超纲+钢筋复试 建筑垃圾源头减量措施+ 质量问题+钢筋绑扎技术+砌 清单计价特点+投标报价的 安全(事故、现浇砼控制内容)
网络计划优化+进度计划 筑技术+变形测量技术 编制依据+合同评审+法规+ +资源管理(机概念)+现场管理
调整内容+地基基础质量 资源管理(劳务分包单位的 (厕所、浴室)+用水管理、供
验收 资格预审)+调价+索赔 水管径计算+室内污染物
2023 6.7.2/9.3.2 8.1.2/8.1.1/6.7.1/3.8 5.1.3/3.3.2/9.2.2/9.2.3/ 7.2.6/6.4.2/13.2.1/13.3 11.2.1/6.4.1/11.2.3/11.3
.2/9.4.2 9.3.3 .1 .5/6.5.1/6.5.2/5.5.3
实操(后浇带防 成倍节拍+检测试验计划 施工过程质量控制(质量策 合同签约价的概念、计算 安全检查内容+施工总平面
水构造、砼缺陷 +雨期施工技术+主体结 划)+桩检测(检测方法、抽 (措施费、安文费)+施工 图设计要点+安全检查表检
及治理)+质量检 构验收参与人、结构实体 检数量)+钢筋连接接头面积 平面管理的总体要求+资源 查项目+高处作业+施工用电
测 检验项目 百分率+屋面卷材质量缺陷 管理(人、机计算+概念) +绿色建筑评价
2024 3.4.1/3.7.1/5. 8.1.2/7.2.6/3.2.2/6.8 9.2.1/5.3.4/9.3.2/9.3.4/ 7.2.5/7.1.2/7.2.3/10.1. 11.3.1/6.7.1/6.7.2/11.2.
5.5 .1/3.8.1/3.4.4 5.4.2/9.4.4 1/10.2.1/7.2.6 1/11.4.1/6.3.2/6.2.2
超纲(施工机具) 时标网络图+索赔+深基 施工质量检查+装配式(实体 清单强制性内容+投标+违 基础工程安全控制内容+砼检测
+砼浇筑+绿色施 坑支护技术、监测+施工 检验项目)+砌体、装饰质量 法分包+目标成本、专项施 试验计划内容、养护措施+安全
工技术+碳排放 资料+冬期施工(砼)+装 问题防治+节能工程质量验 工成本分析内容+工程造价 管理检查/安全事故+脚手架专
配式(灌浆料施工) 收 项施工方案+项目管理绩效评价
【案例一】实操、超纲、技术(第1、2、3、5、6、9章)
【案例二】施工进度(概念+计算)、技术、索赔、验收(第3、4、6、7、8、9章、管理)
【案例三】技术、质量、验收(第3、5、9章)
【案例四】工程造价(计算+概念)、进度款、成本与合同(计算+概念)、小计算、法规(第
6、7、10、13章、法规)
【案例五】安全、现场、文明施工(新增碳排放)(第5、6、11、12章)
科目特点:
(1)明显难于公共课!考试深度有所增加!
(2)考点多,真题重复率低!
(3)教材涉及多套规范,内容较多,前后知识必须触类旁通,融会贯通!
第1篇 建筑工程技术
第1章 建筑工程设计技术
1.1 建筑物的构成与设计要求
1.1.1 建筑物分类与构成
1.建筑物的分类
2)按建筑物的层数或高度分类:
(1)根据《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019,民用建筑按地上层数或高度(应
符合防火规范)分类划分应符合下列规定:
1
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
分类 住宅建筑【27m】 公共建筑【24m】
低层或多层民用建筑 建筑高度≤27m 建筑高度≤24m、
建筑高度>24m的单层公共建筑
高层民用建筑 建筑高度>27m,且≤100m 建筑高度>24m的非单层公共建筑,且≤100m
超高层建筑 建筑高度>100m 的民用建筑
1.1.3 建筑室内物理环境技术要求
1.室内光环境
(2)采光系数和室内天然光照度为采光设计的评价指标。
(3)住宅建筑的卧室、起居室(厅)、厨房应有直接采光。
(6)照明设计标准的规定
①照明方式分为:一般照明、局部照明、混合照明、重点照明和氛围照明。
②照明种类分为:正常照明、应急照明、值班照明、警卫照明以及障碍照明。
2.室内声环境
(5)对安静要求较高的民用建筑,宜设置于本区域主要噪声源夏季主导风向的上风侧。
(8)在选择住宅建筑的体形、朝向和平面布置时,应充分考虑噪声控制的要求,并应
符合下列规定:
①在住宅平面设计时,应使分户墙两侧的房间和分户楼板上下的房间属于同一类型。
②宜使卧室、起居室(厅)布置在背噪声源的一侧。
③对进深有较大变化的平面布置形式,应避免相邻户的窗口之间产生噪声干扰。
3.室内热工环境
1)热工设计原则
建筑热工设计区划分为两级。一级区包括5个热工分区:严寒、寒冷、夏热冬冷、夏
热冬暖、温和地区。
(1)保温设计
①建筑物的总平面布置、平面和立面设计、门窗洞口设置应考虑冬季利用日照并避开
冬季主导风向。
②建筑物宜朝向南北或接近朝向南北,体形设计应减少外表面积,平、立面的凹凸不
宜过多。
③严寒地区和寒冷地区的建筑不应设开敞式楼梯间和开敞式外廊。
④严寒地区建筑出入口应设门斗或热风幕等避风设施。
⑤外窗、透光幕墙、采光顶等透光外围护结构的面积不宜过大。
⑥围护结构的保温形式应根据建筑所在地的气候条件、结构形式、采暖运行方式、外
饰面层等因素选择,并按要求进行防潮设计。
2)围护结构保温设计
(3)有保温要求的门、玻璃幕墙、采光顶采用的玻璃系统应为中空玻璃、Low-E中空
玻璃、充惰性气体Low-E中空玻璃等保温性能良好的玻璃,保温要求高时还可采用三玻两
腔、真空玻璃等。传热系数较低的中空玻璃宜采用“暖边”中空玻璃间隔条。
(4)地下室外墙热阻、地面层热阻的计算只计入结构层、保温层和面层。地面保温材
2
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
料应选用吸水率小、抗压强度高、不易变形的材料。
4.室内空气质量
(2)夏热冬冷地区、严寒及寒冷地区等采用自然通风的 I类民用建筑最小通风换气次
数不应低于0.5次/h,必要时应采取机械通风换气措施。
1.1.4 建筑隔震减震设计构造要求
2.抗震设防分类和设防标准
抗震设防的各类建筑与市政工程,均应根据其遭受地震破坏后可能造成的人员伤亡、经
济损失、社会影响程度及其在抗震救灾中的作用等因素划分为甲、乙、丙、丁四个抗震设
防类别:
甲类:特殊设防类;乙类:重点设防类;丙类:标准设防类;丁类:适度设防类。
丙类:标准设防类,指除甲类、乙类、丁类以外按标准要求进行设防的建筑与市政工
程。
4.抗震措施
1)一般规定
(1)混凝土结构房屋以及钢-混凝土组合结构房屋中,框支梁、框支柱及抗震等级不
低于二级的框架梁、柱、节点核芯区的混凝土强度等级不应低于 C30。
(3)建筑的非结构构件及附属机电设备,其自身及与结构主体的连接,应进行抗震设
防。
(6)建筑装饰构件的设计与构造应符合下列规定:
①各类顶棚的构件及与楼板的连接件,应能承受顶棚、悬挂重物和有关机电设施的自重
和地震附加作用。其锚固的承载力应大于连接件的承载力。
②悬挑构件或一端由柱支承的构件,应与主体结构可靠连接。
③玻璃幕墙、预制墙板、附属于楼屋面的悬臂构件和大型储物架的抗震构造应符合抗
震设防类别和烈度的要求。
2)混凝土结构房屋
(3)对钢筋混凝土结构,当施工中需要以不同规格或型号的钢筋替代原设计中的纵向
受力钢筋时,应按照钢筋受拉承载力设计值相等的原则换算,并符合规定的抗震构造要求。
4)多层和高层钢结构房屋
(1)钢结构房屋需要设置防震缝时,缝宽应不小于相应钢筋混凝土结构房屋的 1.5倍。
(2)一、二级的钢结构房屋,宜设置偏心支撑、带竖缝钢筋混凝土抗震墙板、内藏钢
支撑钢筋混凝土墙板、屈曲约束支撑等消能支撑或筒体。
(4)梁与柱的连接构造应符合下列要求:
①梁与柱的连接宜采用柱贯通型。
②柱在两个互相垂直的方向都与梁刚接时宜采用箱形截面,并在梁翼缘连接处设置隔
板。当柱仅在一个方向与梁刚接时,宜采用工字形截面,并将柱腹板置于刚接框架平面内。
(5)框架柱的接头距框架梁上方的距离,可取 1.3m和柱净高一半二者的较小值。
5.建筑消能减震措施
(5)消能器与支撑、连接件之间宜采用高强度螺栓连接或销轴连接,也可采用焊接。
(8)钢筋混凝土构件作为消能器的支撑构件时,其混凝土强度等级不应低于C30。
3
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(10)消能器与主体结构的连接一般分为:支撑型、墙型、柱型、门架式和腋撑型等。
(11)当消能器采用支撑型连接时,可采用单斜支撑布置、V字形和人字形等布置,不
宜采用K字形布置。
6.建筑隔震措施
(1)隔震层中隔震支座的设计使用年限不应低于建筑结构的设计使用年限,且不宜低
于50年。
(5)隔震层中的隔震支座应在安装前进行出厂检验,并应符合下列规定:
①特殊设防类、重点设防类建筑,每种规格产品抽样数量应为 100%;
②标准设防类建筑,每种规格产品抽样数量不应少于总数的 50%,不合格试件时,应
100%检测;
③每项工程抽样总数不应少于20件,每种规格的产品抽样数量不应少于4件,当产品
少于4件时,应全部进行检验。
1.2 建筑构造设计的基本要求
1.2.1 楼地面基本构造要求
1.楼面构造
(2)建筑内的厕所、浴室、盥洗室等受水或非腐蚀性液体经常浸湿的楼地面应采取防
水、防滑的构造措施,并设排水坡坡向地漏。
2.地面构造
(3)存放食品、食料或药物等房间地面,楼面、地面面层应采用无污染、无异味、符
合卫生防疫条件的环保材料。
(4)受较大荷载或有冲击力作用的地面,应根据使用性质及场所选用由板、块材料、
混凝土等组成的易于修复的刚性构造或由粒料、灰土类等组成的柔性材料。
(6)机动车库的楼面、地面应采用高强度且具有耐磨、防滑性能的材料。
1.2.3 楼梯和电梯基本构造要求
1.楼梯的建筑构造
2)楼梯的空间尺度要求
(9)楼梯踏步最小宽度和最大高度的规定见表1.2-2。
表1.2-2 楼梯踏步最小宽度和最大高度(m)
楼梯类别 最小宽度 最大高度
小学校楼梯 0.26 0.15
中学校楼梯 0.28 0.16
以楼梯作为主要垂直交通的公共建筑、非住宅类居住建筑的楼梯 0.26 0.165
住宅建筑公共楼梯、以电梯作为主要垂直交通的多层公共建筑和高层建筑裙房的楼梯 0.26 0.175
以电梯作为主要垂直交通的高层和超高层建筑楼梯 0.25 0.180
2.电梯的设置
(1)自动扶梯、自动人行道设置规定:
①出入口畅通区的宽度从扶手带端部算起不应小于2.50m;自动扶梯的梯级、自动人行
道的踏板或传送带上空,垂直净高不应小于2.30m。
②位于中庭中的自动扶梯或自动人行道临空部位应采取防止人员坠落的措施。
(2)电梯设置规定:
①高层公共建筑和高层非住宅类居住建筑的电梯台数不应少于 2台。
4
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
②建筑内设有电梯时,应设置至少1台无障碍电梯。
③电梯井道和机房与有安静要求的用房贴邻布置时,应采取隔振、隔声措施。
④电梯机房应采取隔热、通风、防尘等措施。
1.2.4 门和窗基本构造要求
5.防火门、防火窗和防火卷帘构造的基本要求
(1)防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.5h;乙级应
为1.0h;丙级应为0.5h。
(2)防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。
(4)常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。
(5)设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨
越变形缝。
(7)设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动
和机械控制的功能。
1.2.5 屋面基本构造要求
1.屋面坡度屋面排水坡度应根据屋顶结构形式、屋面基层类别、防水构造形式、材料
性能及使用环境等条件确定,其最小坡度的规定见表1.2-3。
表1.2-3 屋面最小坡度
屋面类型 最小坡度(%)
平屋面、种植土屋面 2
压型金属板、金属夹芯板、玻璃采光顶 5
波形瓦屋面 20
块瓦屋面 30
1.2.7 变形缝构造要求
2.变形缝的分类
3)按照变形缝装置使用特点分类
(1)普通型:除下列各种特殊类型外均归为普通型。
(2)防滑型:金属中心板表面带有防滑凹槽。适用缝宽为 50~200mm。可用于有防滑要求
的楼地面。
(3)承重型:适用缝宽为 30~350mm。选用时应注明所承受的荷载,厂家据此制作。
(4)抗震型:变形量大,接缝平整,隐蔽性好。适用缝宽为 50~500mm。可用于有抗震设
防要求的地区及有较高变形要求的部位。
(5)封缝型:双重密封,抗风防水,变形量大。适用缝宽为 50~300mm。可用于外墙及
有抗震设防要求的外墙部位。
1.3 建筑结构体系和设计作用(荷载)
1.3.1 结构可靠性要求
3.结构工程的耐久性
2)混凝土结构耐久性的环境类别(五类)
环境类别 名称 劣化机理
Ⅰ 一般环境 正常大气作用引起钢筋锈蚀
Ⅱ 冻融环境 反复冻融导致混凝土损伤
Ⅲ 海洋氯化物环境 氯盐引起钢筋锈蚀
5
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
Ⅳ 除冰盐等其他氯化物环境 氯盐引起钢筋锈蚀
Ⅴ 化学腐蚀环境 硫酸盐等化学物质对混凝土的腐蚀
3)混凝土结构环境作用等级
环境作用等级
A轻微 B轻度 C中度 D严重 E非常严重 F极端严重
环境类别
一般环境 Ⅰ-A Ⅰ-B Ⅰ-C
冻融环境 Ⅱ-C Ⅱ-D Ⅱ-E
4)混凝土结构耐久性的要求
(1)混凝土最低强度等级
设计使用年限
环境类别与作用等级
100年 50年 30年
Ⅰ-A C30 C25 C25
注:预应力混凝土楼板结构混凝土最低强度等级不应低于C30,其他预应力混凝土构件的混凝土最低
强度等级不应低于C40。
(2)混凝土材料与钢筋最小保护层要求
一般环境中的配筋混凝土结构构件,其普通钢筋的保护层最小厚度与相应的混凝土强度
等级、最大水胶比应符合表1.3-5的要求。
大截面混凝土墩柱在加大钢筋混凝土保护层厚度的前提下,其混凝土强度等级可低于
表1.3-5的要求,但降低幅度不应超过两个强度等级,且设计使用年限为100年和50年的
构件,其强度等级不应低于C25和C20。
表1.3-5 —般环境中混凝土材料与钢筋最小保护层厚度
设计使用年限 100年 50年 30年
混凝土 最小保 混凝土 最小保 混凝土 最大 最小保
最大水 最大水
强度等 护层厚 强度等 护层厚 强度等 水胶 护层厚
胶比 胶比
级 度(mm) 级 度(mm) 级 比 度(mm)
环境作用等级
板、墙等
Ⅰ-A ≥C30 0.55 20 ≥C25 0.60 20 ≥C25 0.60 20
面形构件
梁、柱等 C30 0.55 25 C25 0.60 25
Ⅰ-A ≥C25 0.60 20
条形构件 ≥C35 0.50 20 ≥C30 0.55 20
注:直接接触土体浇筑的构件,其混凝土保护层厚度不应小于 70mm;
【总结】保护层厚度最大是70mm,最小是15mm。
当采用的混凝土强度等级比表1.3-5的规定低一个等级时,混凝土保护层厚度应增加
5mm;当低两个等级时,混凝土保护层厚度应增加10mm。
1.4 建筑结构设计构造基本要求
1.4.1 混凝土结构设计构造基本要求
3.结构混凝土
对设计工作年限大于50年的混凝土结构,结构混凝土的最低强度等级应比下列规定提
高。
素混凝土强度等级不应低于C20。钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C25。
预应力混凝土楼板结构的混凝土强度等级不应低于 C30,其他预应力混凝土结构构件的混凝
土强度等级不应低于 C40。钢-混凝土组合结构构件的混凝土强度等级不应低于 C30。
【总结】C30是常态!以下三类是例外!
C20汇总:
①素混凝土强度等级不应低于C20;
6
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
②土钉墙的面层喷射的砼;
③地连墙的导墙;
④砌块墙内不得混砌黏土砖或其他墙体材料。当需局部嵌砌时,应采用强度等级不低于C20
的适宜尺寸的配套预制混凝土砌块。
⑤临时施工洞口可预留直槎,但在补砌洞口时,应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等
级不低于Cb20或C20的混凝土灌实。
C25汇总:
①钢筋混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C25。
②砌体结构房屋中的构造柱、芯柱、圈梁及其他各类构件的混凝土强度等级不应低于C25。
③大体积混凝土的设计强度等级宜为C25~C50。
④扩展基础的混凝土强度等级不应低于C25。
⑤混凝土内支撑结构的混凝土强度等级不应低于C25;排桩支护结构的桩身混凝土强度等级
不应低于C25。
⑥预制钢筋混凝土板端钢筋应与支座处沿墙或圈梁配置的纵筋绑扎,应采用强度等级不低于
C25的混凝土浇筑成板带。
C40汇总:
除楼板结构之外的其他预应力混凝土结构构件的混凝土强度等级不应低于C40。
第2章 主要建筑工程材料的性能与应用
结构材料 水泥、钢材、混凝土、砌块、砂浆
建筑工程材料 装修材料 石材、木材、玻璃、涂饰
功能材料 防水、防火、防腐、保温
2.1 结构工程材料
2.1.1 建筑钢材的性能和应用
2.常用的建筑钢材
3)钢筋混凝土结构用钢
【调整】
13.1.3 建筑材料检测P366
3.主要材料复试内容
钢筋:屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差。
【补充】钢筋复验批量:
(1)钢筋复试批量:60t/检验批;
(2)在同一工程项目中,同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋(同一钢筋来源的成
型钢筋)连续三批进场检验均一次检验合格时,其后的检验批量可扩大一倍;
(3)同一工程、同一原材料来源、同一组生产设备生产的成型钢筋检验批量不宜大于
30t/检验批。
钢筋取样的要求:按规定每个检验批抽取 5个试件,先进行重量偏差检验,再取其中2
个试件进行力学性能检验。
热轧钢筋是建筑工程中用量最大的钢材品种之一,主要用于钢筋混凝土结构和预应力
混凝土结构的配筋。目前,我国热轧钢筋的品种、强度标准值见表2.1-1。
表2.1-1 常用热轧钢筋的品种及强度标准值
屈服强度f(MPa) 极限强度f (MPa)
品种 牌 号 yk stk
不小于 不小于
光圆钢筋 HPB300 300 420
HRB400
带肋钢筋 400 540
HRBF400
7
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
HRB400E
HRBF400E
HRB500
HRBF500
500 630
HRB500E
HRBF500E
HRB600 600 730
注: HPB属于热轧光圆钢筋,HRB属于普通热轧钢筋,HRBF属于细晶粒热轧钢筋。
国家标准规定,有较高要求的抗震结构适用的钢筋牌号为:在表2.1-1中已有带肋钢筋
牌号后加E(例如:HRB400E、HRBF400E)的钢筋。该类钢筋除满足表中的强度标准值要求外,
还应满足以下要求:
(1)抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25。
(2)屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30。
(3)最大力总延伸率实测值不应小于9%。
3.建筑钢材的力学性能
力学性能 最重要的使用性能 拉伸性能、冲击性能、疲劳性能
工艺性能 各种加工过程中的行为 弯曲性能和焊接性能
4、钢材化学成分及其对钢材性能的影晌
(1)碳:碳是决定钢材性能的最重要元素。随着含碳量的增加,钢材的强度和硬度提
高,塑性和韧性下降。
(2)硅:硅是我国钢筋用钢材中的主要添加元素。
(3)锰:锰能消减硫和氧引起的热脆性,同时也可提高钢材强度。
(4)磷:磷是碳素钢中很有害的元素之一。磷含量增加,钢材的强度、硬度提高,塑
性和韧性显著下降。但磷可提高钢材的耐磨性和耐蚀性。
(5)硫:热脆性。硫使钢的可焊性、冲击韧性、耐疲劳性和抗腐蚀性等均降低。
(6)氧:氧是钢中有害元素,会降低钢材的机械性能,特别是韧性。氧化物所造成的
低熔点亦使钢材的可焊性变差。
(7)氮:氮对钢材性质的影响与碳、磷相似,会使钢材强度提高,塑性特别是韧性显
著下降。
【总结】掌握4个问题:
1.有害元素有哪些? 答:P、S、O
2.有益元素有哪些?答:C、Si、Mn、N
3.使塑性下降的元素有哪些?答:C、P、N
4.可提高强度的元素有哪些?答:Mn、Si、C、P、N
2.1.2 水泥的性能与应用
按混合材料的品种和掺量,通用硅酸盐水泥可分为硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣
硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥(表2.1-2)。
表2.1-2 通用硅酸盐水泥的代号和强度等级
8
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
水泥名称 简称 代号 强度等级
硅酸盐水泥 硅酸盐水泥 P·I、P·II
42.5、42.5R、52.5、52.5R、62.5、62.5R
普通硅酸盐水泥 普通水泥 P·O
矿渣硅酸盐水泥 矿渣水泥 P·S·A、P·S·B 32.5、32.5R
火山灰质硅酸盐水泥 火山灰水泥 P·P 42.5、42.5R
粉煤灰硅酸水泥 粉煤灰水泥 P·F 52.5、52.5R
复合硅酸盐水泥 复合水泥 P·C 42.5、42.5R、52.5、52.5R
注:R表示早强型
【调整】
13.1.3 建筑材料检测P366
3.主要材料复试内容
水泥:胶砂强度、氯离子含量、安定性、凝结时间。
【补充】
①复验批量:同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装
不超过200t为一批,散装不超过500t为一批检验。
②抽样复验的情形:当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐
水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。
2.常用水泥的技术要求
水泥的凝结时间 初凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆开始失去可塑性所需的时间;
终凝时间是从水泥加水拌合起至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度所需的时间。
初凝时间不宜过短;终凝时间也不宜过长。
六大常用水泥的初凝时间均≥45min,硅酸盐水泥的终凝时间≤6.5h,其他五类的终凝时间≤10h。
水泥的安定性 水泥安定性试验采用沸煮法和压蒸法。
水泥强度及强度等级 采用胶砂法来测定水泥的3d和28d的抗压强度和抗折强度。
其他技术要求 水泥中水溶性铬(V)、放射性核素限量、水泥细度、碱含量与化学要求
水泥的细度、碱含量属于选择性指标,化学要求包括不溶物、烧失量、三氧化硫、氧化镁和氯离子
3.常用水泥的特性及应用
常用水泥的主要特性
水泥种类 硅酸盐水泥 普通水泥 矿渣水泥 火山灰水泥 粉煤灰水泥 复合水泥
主要特性 P·I、P·II P·O P·S·A、P·S·B P·P P·F P·C
凝结硬化 快 较快 慢
早期强度 高 较高 低,后期增长快
水化热 大 较大 较小
抗冻性 好 较好 差
耐蚀性 差 较差 较好
耐热性 差 较差 好 较差 较差
与掺料种
干缩性 小 较大 较大 较小
类、
抗渗性 —— —— 差,泌水性大 较好 ——
掺量有关
抗裂性 —— —— —— —— 较高
2.1.3 混凝土及组成材料的性能与应用
2.混凝土的技术性能
9
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
1)混凝土拌合物的和易性
和易性,又称工作性,包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。
施工现场常用坍落度试验来测定混凝土拌合物的坍落度或坍落扩展度,作为流动性指
标,坍落度或坍落扩展度愈大表示流动性愈大。对坍落度值小于10mm的干硬性混凝土拌合
物,则用维勃稠度作为流动性指标,稠度值愈大表示流动性愈小。混凝土拌合物的黏聚性
和保水性主要通过目测结合经验进行评定。
2)混凝土的强度
【调整】
9.2.3 混凝土结构工程质量检验与标准P278
3.混凝土工程
(2)用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。同一配
合比的混凝土,取样与试件留置应符合下列规定:
①每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次;
②每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;
③连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次;
④每一楼层取样不得少于一次;
⑤每次取样应至少留置一组试件。
(3)混凝土的实体检测:检测混凝土的强度、钢筋保护层厚度等,检测方法主要有破
损法检测和非破损法检测两类。
(1)混凝土立方体抗压强度制作边长为 150mm 的立方体试件,在标准条件(温度20
±2℃,相对湿度95%以上)下,养护到 28d龄期,测得的抗压强度值为混凝土立方体试件
抗压强度,以f 表示,单位为N/mm2或MPa。
cu
(2)混凝土立方体抗压标准强度与强度等级
混凝土立方体抗压标准强度(或称立方体抗压强度标准值)是指按标准方法制作和养护
的边长为 150mm 的立方体试件,在 28d 龄期,用标准试验方法测得的抗压强度总体分布中
具有不低于 95%保证率的抗压强度值,以fcu,k表示。
混凝土强度等级是按混凝土立方体抗压标准强度来划分的,采用符号C与立方体抗压强
度标准值(单位为MPa)表示。普通混凝土划分为C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、
C55、C60、C65、C70、C75和C80共 13个等级,C30即表示混凝土立方体抗压强度标准值
30MPa≤f <35MPa。混凝土强度等级是混凝土结构设计、施工质量控制和工程验收的重要
cu,k
依据。
(3)混凝土的轴心抗压强度
10
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
轴心抗压强度的测定采用 150mm×150mm×300mm 棱柱体作为标准试件。
4)混凝土的耐久性
混凝土的耐久性是一个综合性概念,包括抗渗、抗冻、抗侵蚀、碳化、碱骨料反应及
混凝土中的钢筋锈蚀等性能,这些性能均决定着混凝土经久耐用的程度,故称为耐久性。
(1)抗渗性。混凝土的抗渗性直接影响到混凝土的抗冻性和抗侵蚀性。混凝土的抗渗
性用抗渗等级表示,分 P4、P6、P8、P10、P12、>P12 共六个等级。
(2)抗冻性。混凝土的抗冻性用抗冻等级表示,分 F50、F100、F150、F200、F250、
F300、F350、F400和>F400共九个等级。抗冻等级F50以上的混凝土简称抗冻混凝土。(3)
抗侵蚀性。
3.混凝土外加剂的功能、种类与应用
2)外加剂的分类
改善混凝土拌合物流动性 减水剂、引气剂、泵送剂
调节混凝土凝结时间、硬化性能 缓凝剂、早强剂、速凝剂
改善混凝土耐久性 引气剂、防水剂和阻锈剂
3)外加剂的适用范围
(1)混凝土中掺入减水剂:①不减少用水,提高流动性;②减水不减水泥,提高强度;
③减水且减水泥,节约水泥;④耐久性能得到显著改善。
(2)早强剂可加速混凝土硬化和早期强度发展,缩短养护周期,加快施工进度,提高
模板周转率,多用于冬期施工或紧急抢修工程。
(3)缓凝剂主要用于高温季节混凝土、大体积混凝土、泵送与滑模方法施工以及远距
离运输的商品混凝土等,不宜用于日最低气温5℃以下施工的混凝土,也不宜用于有早强
要求的混凝土和蒸汽养护的混凝土。
(5)膨胀剂适用于补偿收缩混凝土、填充用膨胀混凝土、灌浆用膨胀砂浆、自应力混
凝土等。
2.1.4 砌体材料的性能与应用
1.块体的种类及强度等级
1)砖
(1)烧结砖。
砖的强度等级分为五级:MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。
烧结多孔砖孔洞率大于或等于28%。烧结多孔砌块孔洞率大于或等于33%。孔的尺寸小而数
量多,主要用于承重部位,砌筑时孔洞垂直于受压面。
烧结空心砖就是孔洞率不小于40%,孔的尺寸大而数量少的烧结砖。主要用于框架填充
墙和自承重隔墙。
(2)蒸压砖
(3)混凝土砖
2)砌块
(2)蒸压加气混凝土砌块可用作承重、自承重或保温隔热材料,其强度等级有 A1.5、
A2.0、A2.5、A3.5、A5.0,A1.5、A2.0级可用于建筑保温。
11
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
2.砂浆的种类及强度等级
2)砂浆的强度等级
试块 70.7mm×70.7mm×70.7mm的立方体试块
养护条件 标准养护28天(温度20±2°C,相对湿度90%以上)
试验 每组取3个试块进行抗压强度试验
试验结果 以三个试件测值的算术平均值作为该组试件的抗压强度平均值(f2),精确至O.1MPa;
确定原则 最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则取中间值
最大值和最小值与中间值的差值均超过中间值的15%时,则结果无效
【调整】
施工过程质量检测试验主要内容P228
序号 类别 检测试验项目 主要检测试验参数 备注
配合比设计 强度等级、稠度
6 砌筑砂浆 标准养护试件强度
砂浆力学性能
同条件试件强度 冬期施工
2.2 装饰装修工程材料
2.2.1 饰面板材(砖)和建筑陶瓷的特性与应用
1.饰面石材
1)天然花岗石
(1)花岗石的特性
花岗石构造致密、强度高、密度大、吸水率极低、质地坚硬、耐磨,属酸性硬石材。【用
于室外、用于公共建筑地面】
(3)天然石材的放射性
装修材料(花岗石、建筑陶瓷、石膏制品等)中以天然放射性核素(镭-226、钍-232、钾
-40)的放射性比活度分为A、B、C三类:A类产品的产销与使用范围不受限制;B类产品不
可用于I类民用建筑的内饰面,但可用于Ⅱ类民用建筑、工业建筑内饰面及其他一切建筑
物的外饰面;C类产品只可用于建筑物的外饰面。
2)天然大理石
(1)大理石的特性:质地较密实、抗压强度较高、吸水率低、质地较软,属碱性中硬
石。【不用于室外、不用于公共建筑地面】
2.建筑卫生陶瓷
2.3 建筑功能材料
2.3.1 建筑防水材料的特性与应用
2.防水涂料
防水涂料按照使用部位可分为:屋面防水涂料、地下防水涂料和道桥防水涂料;也可
按照成型类别分为:挥发型、反应型和反应挥发型。一般按照主要成膜物质种类进行分类。
防水涂料分为:丙烯酸类、聚氨酯类、有机硅类、改性沥青类和其他防水涂料。
2.3.2 建筑防火材料的特性与应用
1.钢结构防火涂料
12
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
1)钢结构防火涂料分类
(5)耐火性能分级:钢结构防火涂料的耐火极限分为 0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、
2.50h和3.00h。
2)技术要求
(2)钢结构防火涂料应能采用喷涂、抹涂、刷涂、辊涂、刮涂等方法中的一种或多种
方法施工,并能在正常的自然环境条件下干燥固化,涂层实干后不应有刺激性气味。
(4)膨胀型钢结构防火涂料的涂层厚度不应小于1.5mm,非膨胀型钢结构防火涂料的
涂层厚度不应小于15mm。
3.防火玻璃
(1)建筑用防火玻璃分为两大类,即非隔热型防火玻璃和隔热型防火玻璃。
(2)非隔热型防火玻璃又称为耐火玻璃。这类防火玻璃均为单片结构,其中又可分为
夹丝玻璃、耐热玻璃和微晶玻璃三类。
(3)隔热型防火玻璃为夹层或多层结构,因此也称为复合型防火玻璃。这类防火玻璃
也有两种产品形式,即多层粘合型和灌浆型。
(4)防火玻璃按耐火极限可分为五个等级:0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h。
2.3.3 建筑保温、隔热材料的特性与应用
3.常用保温隔热材料
1)聚氨酯泡沫塑料
(1)聚氨酯泡沫塑料按所用材料的不同分为聚醚型和聚酯型两种,又有软质和硬质之
分。按照成型方法又分为喷涂型硬泡聚氨酯和硬泡聚氨酯板材。
(2)主要性能特点有:保温性能好、防水性能优异、防火阻燃性能好、使用温度范围
广、耐化学腐蚀性好、使用方便。
2)改性酚醛泡沫塑料
(1)用于生产酚醛泡沫的树脂有两种:热塑性树脂和热固性树脂,并大多采用热固性
树脂。
(2)酚醛泡沫的特点有:绝热性、耐化学溶剂腐蚀性、吸声性能、吸湿性、抗老化性、
阻燃性、抗火焰穿透性。
3)聚苯乙烯泡沫塑料
(1)按照生产工艺的不同,可以分为模塑聚苯乙烯泡沫塑料(EPS)和挤塑聚苯乙烯
泡沫塑料(XPS)。
(2)聚苯乙烯泡沫塑料具有重量轻、隔热性能好、隔音性能优、耐低温性能强的特点,
还具有一定弹性、低吸水性和易加工等优点。广泛应用于建筑外墙外保温和屋面的隔热保
温系统。
4)岩棉、矿渣棉制品
岩棉、矿渣棉制品的性能特点有:优良的绝热性、使用温度高、防火不燃、较好的耐
低温性、长期使用稳定性、吸声、隔声、对金属无腐蚀性等。
5)玻璃棉制品
6)中空玻璃微珠保温隔热材料
【总结】聚氨酯泡沫塑料、改性酚醛泡沫塑料、聚苯乙烯泡沫塑料、岩棉、矿渣棉制品,
这四种保温材料相同或相似特点:保温、隔热、绝热、防火、阻燃。
【调整】
5.4.3 建筑装饰装修防火设计有关规定P199-200
装饰材料按其燃烧性能划分A:不燃性;B:难燃性;B:可燃性;B:易燃性四个等
1 2 3
级。
13
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
2.建筑保温系统的防火要求
【总结】
保温材料燃烧 内保温系统 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙/m 有空腔的建
性能 住宅建筑 除住宅和人员密集场所的其他建筑 筑外墙/m
A级 人员密集场所、火灾危险性的场所,疏散楼梯 高度>100m 高度>50m 高度>24
间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位
不应低于B 级 其他场所 高度>27m,≤100m 高度>24m,≤50m 高度≤24m
1
不应低于B 级 高度≤27m 高度≤24m
2
第3章 建筑工程施工技术
施工测量
土石方工程施工
施 地基与基础工程施工
工 主体结构工程施工
技 屋面与防水工程施工
术 装饰装修工程施工
智能建造新技术
季节性施工技术
3.1 施工测量
3.1.1 常用工程测量仪器的性能与应用
水准仪有高精密、精密、普通等几种不同精度的仪器。
高精密水准仪主要用于国家一等水准测量及地震水准测量。
精密水准仪用于国家二等水准测量及其他精密水准测量;
普通水准仪用于国家三、四等水准测量及一般工程水准测量。
3.1.2 施工测量的方法和要求
1.施工测量的基本工作
大中型的施工项目,应先建立场区控制网,再分别建立建筑物施工控制网,以建筑物
平面控制网的控制点为基础,测设建筑物的主轴线,根据主轴线再进行建筑物的细部放样。
【建大网(场区)→布小网(建筑物)→测主线(楼层)→放细部(柱梁)】
4)建筑物细部点高程位置的测设(1)地面上点的高程测设
【2jz-1433】事件一:由于建设单位提供的高程基准点A点(高程H 为75.141m)离基坑较
A
远,项目技术负责人要求将高程控制点引测至临近基坑的B点。技术人员在两点间架设水准
仪,A点立尺读数a为1.441m,B点立尺读数b为3.521m。问题:列式计算B点高程H。
B
答案:H=H+a-b(或75.141+1.441-3.521)=73.061m
B A
(2)高程传递
【问】已知HA=80.00,A点尺子读数1.00,钢尺上b点刻度35.00,c点刻度30.00,B点
尺子读数0.8,此时B点海拔高程多少?基坑开挖深度多少?
【答案】HB=75.2。开挖4.8。
4.建筑施工期间的变形测量
(1)在施工期间应对以下对象进行变形测量:
①安全设计等级为一级、二级的基坑。
②地基基础设计等级为甲级,或软弱地基上的地基基础设计等级为乙级的建筑。
14
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
③长大跨度或体形狭长的工程结构。
④重要基础设施工程。
⑤工程设计或施工要求检测的其他对象。
(2)施工期间变形监测内容应符合下列规定:
①对(1)中各对象应进行沉降观测。
②对基坑工程,应进行基坑及其支护结构变形监测和周边环境变形监测。
③对高层和超高层建筑、体形狭长的工程结构、重要基础设施工程,应进行水平位移
监测、垂直度及倾斜观测。
④对高层和超高层建筑、长大跨度或体形狭长的工程结构,应进行扰度监测、日照变
形监测、风振变形监测。
(3)建筑变形测量采用公历纪元、北京时间作为统一时间基准。
(4)建筑变形测量精度等级分为特等、一等、二等、三等、四等共五级。
(9)基坑变形观测分为基坑支护结构变形观测和基坑回弹观测。监测点布置要求有:
①基坑围护墙或基坑边坡顶部变形观测点沿基坑周边布置,周边中部、阳角处、邻近
被保护对象的部位应设点;
监测点水平间距不宜大于20m,且每边监测点不宜少于3个;水平和垂直监测点宜共用
同一点。
②基坑围护墙或土体深层水平位移监测点宜布置在围护墙的中间部位、阳角处及有代
表性的部位,监测点水平间距 20~60m,每侧边不应少于1个。
【顶部变形大、监测点间距小、数量多】
3.3 地基与基础工程施工
3.2.2 基坑支护工程施工
2.深基坑支护
基坑支护结构的类型有灌注桩排桩围护墙、板桩围护墙、咬合桩围护墙、型钢水泥土
搅拌墙、地下连续墙、水泥土重力式围护墙、土钉墙等;支护结构围护墙的支撑形式有内
支撑、锚杆(索)、与主体结构相结合(两墙合一)的基坑支护等。
1)灌注桩排桩支护
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于可采取降水或止水帷幕的
基坑。除悬臂式支护适用于浅基坑外,其他几种支护方式都适用于深基坑。
2)地下连续墙
地下连续墙可与内支撑、与主体结构相结合(两墙合一)等支撑形式采用顺作法、逆作
法、半逆作法结合使用,施工振动小、噪声低,墙体刚度大,防渗性能好,对周围地基扰
动小,可以组成具有很大承载力的连续墙。
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级;适用于周边环境条件很复杂的深
基坑。
地下连续墙施工要求有:
(1)应设置现浇钢筋混凝土导墙。混凝土强度等级不应低于C20,厚度不应小于200mm;
导墙顶面应高于地面 100mm,高于地下水位0.5m以上;导墙底部应进入原状土200mm以上;
导墙高度不应小于1.2m;导墙内净距应比地下连续墙设计厚度加宽40mm。
15
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(2)地下连续墙单元槽段长度宜为 4~6m。槽内泥浆面不应低于导墙面0.3m,同时应
高于地下水位0.5m。(3)水下混凝土应采用导管法连续浇筑。导管水平布置距离不应大于
3m,距槽段端部不应大于1.5m,导管下端距槽底宜为 300~500mm;钢筋笼吊放就位后应及
时浇筑混凝土,间隔不宜大于4h;现场混凝土坍落度宜为 200mm±20mm,强度等级应比设
计强度提高一级进行配制;混凝土浇筑面宜高出设计标高 300~500mm。
(4)混凝土达到设计强度后方可进行墙底注浆。注浆管应采用钢管;单元槽段内不少
于2根,槽段长度大于6m 时宜增加注浆管;注浆管下端应伸到槽底200~500mm;注浆压力
应控制在 2MPa以内,注浆总量达到设计要求或注浆量达到80%以上,压力达到2MPa可终止
注浆。
【调整】
5.2.4 基坑支护技术有关规定P188
2.排桩、地下连续墙
(2)地下连续墙的墙体厚度宜根据成槽机的规格,选取600mm、800mm、1000mm或1200mm。
(3)地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用:
①地下连续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工字形钢接头或混凝
土预制接头等柔性接头;
②当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体墙体时,宜采用刚性接头;刚
性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等。
(7)基坑开挖后,排桩的桩间土防护可采用钢丝网混凝土护面、砖砌等处理方法;当
桩间渗水时,应在护面设泄水孔。当基坑面在实际地下水位以上且土质较好,暴露时间较短
时,可不对桩间土进行防护处理。
3)土钉墙
土钉墙可分为单一土钉墙、预应力锚杆复合土钉墙、水泥土桩复合土钉墙、微型桩复
合土钉墙等类型。
(1)适用条件:基坑侧壁安全等级为二级、三级。
(3)土钉墙的施工要求
①基坑挖土分层厚度应与土钉竖向间距协调同步,逐层开挖并施工土钉,禁止超挖。
土钉墙施工必须遵循“超前支护,分层分段,逐层施作,限时封闭,严禁超挖”的原则要
求。
②每层土钉施工后,应按要求抽查土钉的抗拔力。
【调整】
5.2.4基坑支护技术有关规定P189
应对土钉的抗拔承载力进行检测,土钉检测数量不宜少于土钉总数的1%,且同一土层
中的土钉检测数量不应少于3根。
③开挖后应及时封闭临空面,应在 24h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。在淤泥质
土层开挖时,应在 12h内完成土钉安放和喷射混凝土面层。
16
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
④上一层土钉完成注浆 48h后,才可开挖下层土方。
⑤成孔注浆型钢筋土钉应采用两次注浆工艺施工。第一次注浆宜为水泥砂浆,注浆量不应
小于钻孔体积的1.2倍,第一次注浆初凝后,方可进行二次注浆;第二次压注纯水泥浆,
注浆量为第一次注浆量的30%~40%。注浆压力宜为 0.4~0.6MPa。
⑥注浆顺序宜从管底向外分段进行,最后封孔。
⑦钢筋网宜在喷射一层混凝土后铺设,采用双层钢筋网时,第二层钢筋网应在第一层
钢筋网被混凝土覆盖后铺设。
⑧喷射混凝土的骨料最大粒径不应大于15mm。喷射混凝土作业应分段分片依次进行,
同一分段内应自下而上,一次喷射厚度不宜大于120mm。
⑨土钉筋体保护层厚度不应小于25mm。
4)咬合桩围护墙
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级。适用于较深的基坑,可同时用于
截水。
5)型钢水泥土搅拌墙
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级。适用于黏性土、粉土、砂土、砂
砾土等较深的基坑,深度不宜大于12m。
7)水泥土重力式围护墙
适用条件:基坑侧壁安全等级为二、三级;适用于淤泥质土、淤泥基坑,深度不宜大
于7m。
6)板桩围护墙
板桩包括混凝土板桩和钢板桩,结合内支撑(以钢支撑为主)使用,具有截水的作用。
适用条件:基坑侧壁安全等级为一级、二级、三级。适用于黏性土、粉土、砂土等较
深的基坑,深度不宜大于12m。
8)内支撑
内支撑包括钢筋混凝土支撑和钢支撑,施工要求有:
(1)严格执行先撑后挖的原则。
(2)钢筋混凝土支撑拆除,可采用机械拆除、爆破拆除,爆破孔宜采取预留方式。爆
破前应先切割支撑与围檩或主体结构连接的部位。
9)锚杆(索)
【调整】
5.2.4基坑支护技术有关规定P189
锚杆布置应符合以下规定
①锚杆上下排垂直间距不宜小于2.0m,水平间距不宜小于1.5m;
②锚杆锚固体上覆土层厚度不宜小于4.0m;
③锚杆倾角宜为15°~25°,且不应大于45°,不应小于10°。
17
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
锚杆(索)施工要求有:
(1)施工前应通过试成锚验证设计指标和施工工艺。
(2)锚固段强度大于15MPa 并达到设计强度的 75%方可进行张拉。
(3)锚杆正式张拉前,对锚杆预张拉1~2次。正式张拉时,锚杆张拉到(1.05~1.10)N
t
时,岩层、砂土层应保持 10min,黏性土层应保持 15min,然后卸载至设计锁定值。
【总结】深基坑支护结构适用条件
适用基坑侧壁安全等 是否具备 是否有检验试 主要检测试验参数
级 截水作用 验项目P229
土钉墙 二级、三级 是 土钉抗拔力
水泥 水泥土重力式围护墙 二级、三级 是 墙身完整性
土墙 型钢水泥土搅拌墙 一级、二级、三级 是 墙身强度(设计有要求时)
灌注桩排桩支护 一级、二级、三级
地下连续墙 一级、二级、三级; 是(防渗
周边环境条件很复杂 性能好)
咬合桩围护墙 一级、二级、三级 是
板桩围护墙 一级、二级、三级 是
锚杆(索) 是 锁定力
3.基坑监测
(3)基坑工程监测,应符合下列规定:
⑤基坑降水应对水位降深进行监测,地下水回灌施工应对回灌量和水质进行监测。
⑥逆作法施工应全过程进行监测。
(6)基坑工程整个施工期内,每天均应有专人进行巡视检查。巡视检查应包括主要内
容:支护结构、施工状况、周边环境、监测设施及其他巡视检查内容。
(8)基坑工程监测工作应贯穿于基坑工程和地下工程施工全过程。监测工作应从基坑
工程施工前开始,直至地下工程完成为止。
【调整】
9.4.1 地基基础工程质量验收P293
1.地基与基础工程包括的内容
地基与基础工程主要包括:地基、基础、基坑支护、地下水控制、土方、边坡、地下
防水等子分部工程。【基础支护土坡防控】
基坑支护子分部的分项工程:灌注桩排桩围护墙,板桩围护墙,咬合桩围护墙,型钢
水泥土搅拌墙,土钉墙,地下连续墙,水泥土重力式挡墙内支撑,锚杆,与主体结构相结
合的基坑支护。
3.地基与基础工程验收组织及验收人员
(1)由建设单位项目负责人(或总监理工程师)组织地基与基础分部工程验收工作,
该工程的施工、监理(建设)、设计、勘察等单位参加;
18
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(2)验收人员:由建设单位(监理单位)负责组成验收小组。验收小组组长由建设单
位项目负责人(总监理工程师)担任,验收组应至少有一名由工程技术人员担任的副组长。
验收组成员由总监理工程师(建设单位项目负责人),勘察、设计、施工单位项目负责人,
施工单位项目技术、质量负责人,以及施工单位技术、质量部门负责人组成。
【调整】【管理科目】
分部工程质量验收合格规定:
(1)所含分项工程的质量均应验收合格。
(2)质量控制资料应完整。
(3)有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。【检测
合格】
(4)观感质量应符合要求。
3.2.3 人工降排水施工
1.地下水控制技术方案选择
(1)施工中地下水位应保持在基坑底面以下 0.5~1.5m。
(2)在软土地区开挖深度浅时,可边开挖边用排水沟和集水井进行集水明排;
当基坑开挖深度超过3m,一般就要用井点降水。当因降水而危及基坑及周边环境安全
时,宜采用截水或回灌方法。
当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时,应进行坑底突涌验算。必要时可采取水平
封底隔渗或钻孔减压措施,保证坑底土层稳定,避免突涌的发生。
2.降水施工技术
降水常用的有轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点、真空降水管井、降水
管井等方法。它们大多都适用于填土、黏性土、粉土和砂土,只有降水管井不宜用于填土,
但又适合于碎石土和黄土。【降水管井用于渗透系数大的土层。】
1)轻型井点
19
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
轻型井点具有机具简单、使用灵活、装拆方便、降水效果好、可防止流沙现象发生、提
高边坡稳定、费用较低等优点,适用于渗透系数为1*10-7~2*10-4cm/s的含上层滞水或潜水土
层,降水深度(地面以下)6m以内。多级轻型井点由2~3层轻型井点组成,向下接力降水,
降水深度(地面以下)6~10m。
2)喷射井点
喷射井点降水设备较简单,排水深度大,比多级轻型井点降水设备少、土方开挖量少,
施工快,费用低,适用于渗透系数为1*10-7~2*10-4cm/s的含上层滞水或潜水土层,降水深
度(地面以下)8~20m。
3)真空降水管井
真空降水管井设备较为简单,排水量大,降水较深,较轻型井点具有更大的降水效果,
水泵设在地面,易于维护,适用于渗透系数大于1*10-6cm/s 的含上层滞水或潜水土层,降
水深度(地面以下)大于6m。非真空的降水管井适用于渗透系数大于1*10-5cm/s 的含上层
丰富的潜水、承压水和裂隙水土层,降水深度(地面以下)大于6m。
【总结】降水施工技术
降水方法 适用土质 适用土层 降水深度
轻型井点 填土、黏性土、粉土、砂土 含上层滞水或潜水土层 单级:≤6m;多级:6~10m
喷射井点 含上层滞水或潜水土层 8~20m
管 真空降水管井 粉土、砂土、黄土、碎石土 含上层滞水或潜水土层 >6m
井 非真空降水管井 不宜用于填土,适合碎石土和黄土 含上层丰富的潜水、承压水和裂隙水土层
4)截水
截水即利用截水帷幕切断基坑外的地下水流入基坑内部。
截水帷幕常用高压喷射注浆、地下连续墙、小齿口钢板桩、深层水泥土搅拌桩等。
5)井点回灌技术
目的:有效地防止降水对周围建(构)筑物、地下管线等的影响。
【调整】
5.2.4 基坑支护技术有关规定P189-190
4.地下水控制
(1)基坑降水可采用管井、真空井点、喷射井点等方法。
(3)真空井点降水的井间距宜取0.8~2.0m;喷射井点降水的井间距宜取1.5~3.0m;
当真空井点、喷射井点的井口至设计降水水位的深度大于6m时,可采用多级井点降水,多
级井点上下级的高差宜取4~5m。
(4)管井的构造应符合下列要求:
①管井的滤管可采用无砂混凝土滤管、钢筋笼、钢管或铸铁管。
②滤管内径应按要求配置水泵的规格确定,宜大于水泵外径50mm。滤管外径不宜小于
200mm。管井成孔直径应满足填充滤料的要求。
③井管与孔壁之间填充的滤料宜选用磨圆度好的硬质岩石成分的圆砾,不宜采用棱角
20
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
形石渣料、风化料或其他黏质岩石成分的砾石。
(6)抽水系统在使用期的维护应符合下列要求:
①降水期间应对井水位和抽水量进行监测,当基坑侧壁出现渗水时,应检查井的抽水效
果,并采取有效措施;
②采用管井时,应对井口采取防护措施,井口宜高于地面200mm以上,应防止物体坠入
井内;
③冬季负温环境下,应对抽排水系统采取防冻措施。
(8)当基坑降水引起的地层变形对基坑周边环境产生不利影响时,宜采用回灌方法减
少地层变形量。回灌方法宜采用管井回灌。
3.2.4 土石方工程与回填施工
1.土方开挖【有挖就有运、有挖就有填、有挖注意水】
土方开挖原则:“开槽支撑,先撑后挖,分层开挖,严禁超挖”。
1)浅基坑的开挖
(4)基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土,基坑挖好后不能立即进行
下道工序时,应预留 150~300mm—层土不挖,待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开
挖基坑时,为避免破坏基底土,应在基底标高以上预留 200~300mm 厚土层人工挖除。
2)深基坑的土方开挖
在深基坑土方开挖前,要制订土方工程专项施工方案并通过专家论证;要对支护结构、
地下水位及周围环境进行必要的监测和保护。
(1)深基坑工程的挖土方案,主要有放坡挖土、中心岛式(也称墩式)挖土、盆式挖
土和逆作法挖土。前者无支护结构,后三种皆有支护结构。
(2)分层厚度宜控制在 3m以内。
(6)采用土钉墙支护的基坑开挖应分层分段进行,每层分段长
度不宜大于30m。
【调整】
11.3.1 地基与基础工程安全管理要点P321
4.基坑(槽)施工安全控制要点
2)基坑(槽)土方开挖与回填安全技术措施
(1)基坑(槽)开挖时,两人操作间距应大于2.5m。多台机械开挖,挖土机间距应大
于10m。
(3)基坑周边严禁超堆荷载。在坑边堆放弃土、材料和移动施工机械时,应与坑边保
持一定的距离,当土质良好时,要距坑边1m以外,堆放高度不能超过1.5m。
3.土方回填
2)基底处理
(1)清除基底上的垃圾、草皮、树根、杂物,排除坑穴中的积水、淤泥和种植土,将
基底充分夯实和碾压密实。
(3)当填土场地地面陡于1/5时,应先将斜坡挖成阶梯形,阶高0.2~0.3m,阶宽大于
1m。然后分层填土,以利接合和防止滑动。
21
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
3)土方填筑与压实
(1)对使用时间较长的临时性填方边坡坡度,当填方高度小于10m时,可采用1:1.5;
超过10m,可做成折线形,上部采用1:1.5,下部采用1:1.75。
(2)填土应从场地最低处开始,由下而上整个宽度分层铺填。每层虚铺厚度应根据夯
实机械确定,一般情况下每层虚铺厚度见表3.2-1。
表3.2-1 填土施工分层厚度及压实遍数
压实机具 分层厚度(mm) 每层压实遍数
平碾 250~300 6~8
振动压实机 250~350 3~4
柴油打夯机 200~250
人工打夯 <200
(3)填方应在相对两侧或周围同时进行回填和夯实。
(4)填土应尽量采用同类土填筑。
【调整】
施工过程质量检测试验主要内容 P228
序号 类别检测试验项目主要检测试验参数
最大干密度
土方土工击实
1 最优含水量
回填
压实程度 压实系数
【调整】
9.2.2 地基与基础工程质量检验与标准P276
1.土方工程
(1)施工前应检查支护结构质量、定位放线、排水和地下水控制系统,以及对周边影响
范围内地下管线和建(构)筑物保护措施。
(2)施工中应检查平面位置、水平标高、边坡坡率、压实度、排水系统、地下水控制系
统、预留土墩、分层开挖厚度、支护结构的变形,并随时观测周围环境变化。
(3)施工结束后应检查平面几何尺寸、水平标高、边坡坡率、表面平整度和基底土性等。
(5)土方回填,应查验下列内容:
①施工前应检查基底的垃圾、树根等杂物清除情况,测量基底标高、边坡坡率,检查
验收基础外墙防水层和保护层等。
②施工中应检查排水系统,每层填筑厚度、辗迹重叠程度、含水量控制、回填土有机
质含量、压实系数等。③施工结束后,应进行标高及压实系数检验。
【调整】
11.3.1 地基与基础工程安全管理要点P322
4.基坑(槽)施工安全控制要点
4)基坑施工的应急措施
(1)在基坑开挖过程中,一旦出现了渗水或漏水,应根据水量大小,采用坑底设沟排
水、引流修补、密实混凝土封堵、压密注浆、高压喷射注浆等方法及时进行处理。
22
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(2)如果水泥土墙等重力式支护结构位移超过设计预警值时,应予以高度重视,同时
做好位移监测,掌握发展趋势。如果位移持续发展,超过设计控制值时,则应采用水泥土
墙背后卸载、加快垫层施工及加大垫层厚度和加设支撑等方法及时进行处理。
(7)对邻近建筑物沉降的控制一般可以采用回灌井、跟踪注浆等方法。
3.2.5 基坑验槽要求【谁组织?谁参加?】
5.验槽方法
验槽方法通常主要采用观察法,而对于基底以下的土层不可见部位,要先辅以钎探法
配合共同完成。
1)观察法
在进行直接观察时,可用袖珍式贯入仪或其他手段作为验槽辅助。
2)轻型动力触探
轻型动力触探进行基槽检验时,应检查下列内容:
(1)地基持力层的强度和均匀性;
(2)浅埋软弱下卧层或浅埋突出硬层;
(3)浅埋的会影响地基承载力或地基稳定性的古井、基穴和空洞等。
轻型动力触探宜采用机械自动化实施,检验深度及间距应满足表3.2-2要求。检验完毕
后,触探孔应灌砂填实。
表3.2-2 轻型动力触探检验深度及间距(m)
排列方式 基坑(槽)宽度 检验深度 检验间距
中心一排 <0.8 1.2 一般 1.0~1.5m,出现
两排错开 0.8~2.0 1.5 明显异常时,需加密至
梅花型 >2.0 2.1 足够掌摇异常边界
3.3 地基与基础工程施工
3.3.2 桩基础施工
1.钢筋混凝土预制桩
根据打(沉)桩方法的不同,钢筋混凝土预制桩施工方法分为锤击沉桩法和静力压桩
法。
2)静力压桩法
(1)施工程序:测量定位→压桩机就位→吊桩、插桩→桩身对中调直→静压沉桩→接
桩→再静压沉桩→送桩→终止压桩→检查验收→转移桩机。
(2)施工要求:
①施工前进行试压桩,数量不少于3根。
②压桩机提供的最大压桩力应大于考虑群桩挤密效应的最大压桩阻力,并应小于机架重
量和配重之和的 0.9倍。
③采用静压桩的基坑,不应边挖桩边开挖基坑。
④桩接头可采用焊接法,或螺纹式、啮合式、卡扣式、抱箍式等机械快速连接方法。
⑤送桩深度不宜大于10~12m。送桩深度大于8m,送桩器应专门设计。
23
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
⑥沉桩施工应按“先深后浅、先长后短、先大后小、避免密集”的原则进行。施工场
地开阔时,从中间向四周进行;场地狭长时,从中间向两端对称进行;沿建筑物长度线方
向进行。
⑦同一承台桩数大于5根时,不宜连续压桩。密集群桩区的静压桩不宜24h连续作业,
日停歇时间不宜少于8h。
⑧静压桩终止沉桩标准有:
静压桩应以标高为主,压力为辅。摩擦桩应按桩顶标高控制;端承摩擦桩,应以桩顶
标高控制为主,终压力控制为辅;端承桩应以终压力控制为主,桩顶标高控制为辅。
【调整】
施工过程质量检测试验主要内容 P228
序号 类别 检测试验项目 主要检测试验参数 备注
换填地基 压实系数或承载力
地基与加固地基、复合地基 承载力
2
基础 承载力
桩基
桩身完整性 钢桩除外
【调整】
9.2.2 地基与基础工程质量检验与标准P277
4.打(压)预制桩工程
(1)检查预制桩的出厂合格证及进场质量、桩位、打桩顺序、桩身垂直度、接桩、打
(压)桩的标高或贯入度等是否符合设计和规范要求。
(2)桩竣工位置偏差、桩身完整性检测和承载力检测必须符合设计要求和规范规定。
9.3.1 地基与基础工程质量通病防治P282
2.预制桩桩身断裂
2)原因分析
(1)制作桩时,桩身弯曲超过规定,桩尖偏离桩的纵轴线较大,沉入过程中桩身发生
倾斜或弯曲。
(2)桩入土后,遇到大块坚硬的障碍物,把桩尖挤向一侧。
(3)稳桩不垂直,压入地下一定深度后,再用走架方法校正,使桩产生弯曲。
(4)两节桩或多节桩施工时,相接的两节桩不在同一轴线上,产生了弯曲。
(5)制作桩的混凝土强度不够,桩在堆放、吊运过程中产生裂纹或断裂未被发现。
2.钢筋混凝土灌注桩
1)泥浆护壁灌注桩
(1)泥浆护壁钻孔灌注桩施工工艺流程
场地平整→桩位放线→开挖浆池、浆沟→护筒埋设→钻机就位、孔位校正→成孔、泥
浆循环、清除废浆、泥渣→清孔换浆→终孔验收→下钢筋笼和钢导管→二次清孔→清孔质
量检验→浇筑水下混凝土→成桩。
24
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(2)施工要求
①应进行工艺性试成孔,数量不少于2根。
②护壁泥浆可采用原土造浆,不适用的土层应制备泥浆。施工时,钻孔内泥浆液面高
出地下水位0.5m。
⑥清孔可采用正循环清孔、泵吸反循环清孔、气举反循环清孔等方法。清孔后孔底沉
渣厚度要求:端承型桩应不大于50mm,摩擦型桩应不大于100mm,抗拔、抗水平荷载桩应
不大于200mm。
⑧水下混凝土强度应按比设计强度提高等级配置,塌落度宜为 180~220mm;水下混凝土
灌注应采用导管法连续灌注;水下混凝土超灌高度应高于设计桩顶标高1m以上,充盈系数
不应小于1。【充盈系数=灌入混凝土体积/钻孔体积】
⑨桩底注浆导管应采用钢管,单根桩上数量不少于两根。注浆终止条件应控制注浆量
与注浆压力两个因素,以前者为主。满足下列条件之一即可终止注浆:
a.注浆总量达到设计要求;
b.注浆量不低于80%,且压力大于设计值。
【调整】
5.2.1《建筑与市政地基基础通用规范》有关规定P183
3.桩基
(1)工程桩应进行承载力与桩身质量检验。
(2)当桩基施工过程中产生的挤土效应对周边环境和工程安全产生影响时,应对施工
过程中造成的土体隆起和位移、邻桩桩顶标高及桩位、孔隙水压力以及施工影响范围内的
周边环境进行监测。
(3)桩基工程施工验收检验,应符合下列规定:
①施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验。承受水平力较大的桩应进行水平承载
力检验,抗拔桩应进行抗拔承载力检验;
②灌注桩应对桩长、桩径和桩位偏差进行检验;嵌岩桩应对桩端的岩性进行检验;灌
注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机留取;
③混凝土预制桩应对桩位偏差、桩身完整性进行检验;
④钢桩应对桩位偏差、断面尺寸、桩长和矢高进行检验;
⑤人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验。
9.2.2 地基与基础工程质量检验与标准P277
5.混凝土灌注桩基础
(1)检查桩位偏差、桩顶标高、桩身完整性、承载力、垂直度、桩底沉渣厚度、桩径、
原材料、混凝土配合比及强度、泥浆配合比及性能指标、钢筋笼制作及安装、混凝土浇筑
等是否符合设计要求和规范规定。
(2)设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检
25
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2
根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进
行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于10根。
(3)工程桩应进行桩身完整性检验。抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10
根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。【桩身质量---桩的完整性】
9.3.1 地基与基础工程质量通病防治P283
4.泥浆护壁灌注桩坍孔
2)原因分析
(1)泥浆比重不够,起不到可靠的护壁作用。
(2)孔内水头高度不够或孔内出现承压水,降低了静水压力。
(3)护筒埋置太浅,下端孔坍塌。
(4)在松散砂层中钻孔时,进尺速度太快或停在一处空转时间太长,转速太快。
(5)冲击(抓)锥或掏渣筒倾倒,撞击孔壁。
(6)用爆破处理孔内孤石、探头石时,炸药量过大,造成很大震动。
3)通病防治
(1)在松散砂土或流砂中钻进时,应控制进尺,选用较大相对密度、黏度、胶体率的
优质泥浆。
(2)如地下水位变化过大,应采取升高护筒,增大水头或虹吸管连接等措施。
(3)严格控制冲程高度和炸药用量。
(4)孔口坍塌时,应先探明位置,将砂和黏土(或砂砾和黄土)混合物回填到坍孔位置
以上1~2m;如坍孔严重,应全部回填,等回填物沉积密实后再进行钻孔。
3.3.3 混凝土基础施工
4.大体积混凝土施工
1)大体积混凝土施工组织
(2)大体积混凝土设计强度等级宜为 C25~C50;
(3)大体积混凝土应选用水化热低的通用硅酸盐水泥,大体积混凝土配合比设计应满
足要求:
①混凝土拌合物的坍落度不宜大于180mm;
②拌合水用量不宜大于 170kg/m³;
③粉煤灰掺量不宜大于胶凝材料用量的50%,矿渣粉掺量不宜大于胶凝材料用量的40%,
粉煤灰和矿渣粉掺量总和不宜大于胶凝材料用量的50%;
④水胶比不宜大于0.45;
⑤砂率宜为38%~45%。
2)大体积混凝土施工要求
(4)混凝土入模温度宜控制在 5~30℃。
3)大体积混凝土温度监测与控制
(1)大体积混凝土施工前,应对混凝土浇筑体的温度、温度应力及收缩应力进行试算,
确定混凝土浇筑体的温升峰值、里表温差及降温速率的控制指标,制订相应的温控技术措
施。
(2)大体积混凝土施工温控指标应符合下列规定:
①混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于 50℃;
②混凝土浇筑体里表温差(不含混凝土收缩当量温度)不宜大于 25℃;
③混凝土浇筑体降温速率不宜大于 2.0℃/d;
④拆除保温覆盖时混凝土浇筑体表面与大气温差不应大于 20℃。
26
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
3.4 主体结构工程施工
3.4.1 混凝土结构工程施工
1.模板工程
2)模板工程设计
(2)设计与构造要求
①应对模板支撑脚手架的工程结构和脚手架所附着的工程结构进行强度和变形验算。
②应根据实际情况确定模板支撑脚手架上的施工荷载标准值,且一般工况下不应低于
2.5kN/㎡,有水平泵管设置时不应低于 4.0kN/㎡。
③模板支撑脚手架应根据施工工况对连续支撑进行设计计算,并应按最不利的工况计
算确定支撑层数。
④模板支撑脚手架独立架体高宽比不应大于3.0。
⑤模板支撑脚手架应设置竖向和水平剪刀撑,并应符合下列规定:
a.剪刀撑的设置应均匀、对称;
b.每道竖向剪刀撑的宽度应为6〜9m,剪刀撑斜杆的倾角应在45°〜 60°之间。
⑥模板支撑脚手架的水平杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置,且应与相邻立杆连
接稳固。
⑦模板支撑脚手架可调底座和可调托撑调节螺杆插入脚手架立杆内的长度不应小于
150mm,且调节螺杆伸出长度应经计算确定,并应符合下列规定:
a.当插入的立杆钢管直径为 42mm 时,伸出长度不应大于200mm;
b.当插入的立杆钢管直径为 48.3mm及以上时,伸出长度不应大于 500mm。
⑧可调底座和可调托撑螺杆插入脚手架立杆钢管内的间隙不应大于 2.5mm。
3)模板工程安装要点
(1)模板的木杆、钢管、门架等支架立柱不得混用。
(7)对跨度不小于4m 的现浇钢筋混凝土梁、板,其模板应按设计要求起拱;当设计
无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000~3/1000。
27
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(9)后浇带的模板及支架应独立设置。
4)模板拆除要点
(1)底模及支架拆除时的混凝土强度应符合表3.4-1的规定。
表3.4-1 底模及支架拆除时的混凝土强度要求
构 件 类 型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
≤2 ≥50
板 >2,≤8 ≥75
>8 ≥100
≤8 ≥75
梁、拱、壳
>8 ≥100
悬臂构件 ≥100
(2)不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度保证其表面、棱角
不因拆模而受损坏,即可拆除。
(3)模板的拆除顺序:一般按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部
分的拆模顺序进行。+【先拆上后拆下】
(4)快拆支架体系:
①支架立杆间距不应大于2m。
②拆模时应保留立杆并顶托支承楼板;
③拆模时的混凝土强度可取构件跨度为2m,按表3.4-1确定。
【总结】快拆支架体系、早拆模板体系、板跨度≤2m,三者在混凝土强度达到设计的混
凝土立方体抗压强度标准值的50%时,即可拆除底模。
2.钢筋工程
1)钢筋配料
钢筋配料是根据构件配筋图,先绘出各种形状和规格的单根钢筋简图并加以编号,然
后分别计算钢筋下料长度、根数及重量,填写钢筋配料单,作为申请、备料、加工的依据。
各种钢筋下料长度计算如下:
①直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度
②弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度
③箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值
④上述钢筋如需要搭接,还要增加钢筋搭接长度。
(2)构件中的钢筋可采用并筋的配置方式。直径 28mm及以下的钢筋并筋数量不应超
过 3根;直径 32mm 钢筋并筋数量宜为2 根;直径 36mm及以上的钢筋不应采用并筋。
3)钢筋连接
(1)钢筋的连接方法有:焊接、机械连接和绑扎连接三种。
(5)钢筋接头位置宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上
接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
28
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
4)钢筋加工
(1)钢筋加工包括调直、除锈、下料切断、接长、弯曲成型等。
(3)钢筋除锈:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈;二是可采用机械除锈机除锈、喷
砂除锈、酸洗除锈和手工除锈等。
5)钢筋安装
(1)柱钢筋绑扎
②每层柱第一个钢筋接头位置距楼地面高度不宜小于500mm、柱净高的1/6及柱截面长
边(或直径)中的较大值。
(3)梁、板钢筋绑扎
①框架梁的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/3跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置
在梁端1/3跨度范围内。【设置在受压区】
板的上部钢筋接头位置宜设置在跨中1/2跨度范围内,下部钢筋接头位置宜设置在梁端
1/4跨度范围内。【设置在受压区】
②当梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁模板顶上绑扎,然后再落位;当梁的高度较
大(大于等于1.0m)时,梁的钢筋宜在梁底模上绑扎,其两侧模板或一侧模板后装。板的
钢筋在模板安装后绑扎。
⑤应注意板上部的负筋,要防止被踩下;特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板,要严格
控制负筋位置,以免拆模后断裂。
29
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
【调整】P229
表6.7-1 施工过程质量检测试验主要内容
序号类别检测试验项目 主要检测试验参数 备注
机械连接现场检验 抗拉强度
抗拉强度
钢筋焊接工艺检验、闪光对焊、气压焊 适用于闪光对焊、气压焊接头,
弯曲
钢筋 适用于气压焊水平连接筋
4
连接电弧焊、电渣压力焊、预埋件钢筋T形接头抗拉强度
抗剪力 热轧带肋钢筋
网片焊接 抗拉强度
冷轧带肋钢筋
抗剪力
【调整】
9.2.3 混凝土结构工程质量检验与标准P195
2.钢筋工程
(3)钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:
①纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置等;
②钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及
锚固长度;
③箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段
长度;
④预埋件的规格、数量、位置等。
9.3.2 主体结构工程质量通病防治P283
1.钢筋混凝土工程主要质量问题防治
1)钢筋错位
(1)通病现象:柱、梁、板、墙主筋位置或保护层偏差过大。
(2)原因分析:
①钢筋未按照设计或翻样尺寸进行加工和安装;
②钢筋现场翻样时,未合理考虑主筋的相互位置及避让关系;
③混凝土浇筑过程中,钢筋被碰撞移位后,在混凝土初凝前,没能及时被校正;
④保护层垫块尺寸或安装位置不准确。
(3)防治措施:
①钢筋现场翻样时,应根据结构特点合理考虑钢筋之间的避让关系,现场钢筋加工应严
格按照设计和现场翻样的尺寸进行加工和安装;
②钢筋绑扎或焊接必须牢固,固定钢筋措施可靠有效;
③为使保护层厚度准确,垫块要沿主筋方向摆放,位置、数量准确;
④混凝土浇筑过程中应采取措施,尽量不碰撞钢筋,严禁砸、压、踩踏和直接顶撬钢筋,
同时浇筑过程中要有专人随时检查钢筋位置,并及时校正。
3.混凝土工程
1)普通混凝土配合比
30
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(1)混凝土配合比设计应满足混凝土配制强度及其他力学性能、拌合物性能、长期性
能和耐久性能的设计要求。
(2)水泥选用规定:
①泵送混凝土宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和粉煤灰硅酸盐
水泥;
②大体积混凝土宜选用中、低热硅酸盐水泥或低热矿渣硅酸盐水泥;
③高强混凝土、抗冻混凝土应选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥;
④抗渗混凝土应选用普通硅酸盐水泥。
(4)控制最大水胶比是抗渗混凝土配合比设计的重要法则。抗渗混凝土配合比应符合
下列规定:
①最大水胶比应符合相应规范规定;
②每立方米混凝土中的胶凝材料用量不宜小于320kg;
③砂率宜为 35%~45%。
4)施工缝和后浇带
【调整】
高层建筑筏形基础和箱形基础长度超过40m 时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),
后浇带宽不宜小于800mm,在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。
(1)施工缝和后浇带的留设位置应在混凝土浇筑前确定。施工缝和后浇带宜留设在结
构受剪力较小且便于施工的位置。受力复杂的结构构件或有防水抗渗要求的结构构件,施
工缝留设位置应经设计单位确认。
(2)施工缝的留置位置应符合下列规定:
①水平施工缝的留设位置应符合下列规定:
a.柱、墙施工缝可留设在基础、楼层结构顶面,柱施工缝与结构上表面的距离宜为 0~
100mm,墙施工缝与结构上表面的距离宜为 0~300mm;
b.柱、墙施工缝也可留设在楼层结构底面,施工缝与结构下表面的距离宜为 0~50mm;
当板下有梁托时,可留设在梁托下0~20mm;
c.高度较大的柱、墙、梁以及厚度较大的基础,可根据施工需要在其中部留设水平施
工缝;当因施工缝留设改变受力状态而需要调整构件配筋时,应经设计单位确认;
d.特殊结构部位留设水平施工缝应经设计单位确认。
②竖向施工缝和后浇带的留设位置应符合下列规定;
a.有主次梁的楼板施工缝应留设在次梁跨度中间1/3范围内;
b.单向板施工缝应留设在与跨度方向平行的任何位置;
c.楼梯梯段施工缝宜设置在梯段板跨度端部1/3范围内;
d.墙的施工缝宜设置在门洞口过梁跨中1/3范围内,也可留设在纵横墙交接处;
e.后浇带留设位置应符合设计要求;
f.特殊结构部位留设竖向施工缝应经设计单位确认。
31
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(3)在施工缝和后浇带处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定:
①已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2;
②已硬化的混凝土表面应进行凿毛处理,清除水泥薄膜和松动石子以及软弱混凝土层,
加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水;
③在水平施工缝处浇筑混凝土时,宜先铺一层 30mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆;
④填充后浇带,可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少
14d的湿润养护。后浇带接缝处按施工缝的要求处理。【+养护】
5)混凝土养护
(1)混凝土浇筑后应及时进行保湿养护,保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等
方式。养护方式应根据现场条件、环境温度湿度、构件特点、技术要求、施工操作等因素
确定。
(2)混凝土的养护时间应符合下列规定:
①采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土,不应少于7d;
②采用缓凝型外加剂、矿物掺合料配制的混凝土,不应少于 14d;
③抗渗混凝土、强度等级C60及以上的混凝土,不应少于 14d;
④后浇带混凝土的养护时间不应少于 14d;
【调整】P299
施工过程质量检测试验主要内容
序号 类别 检测试验项目主要检测试验参数 备注
配合比设计 工作性、强度等级
标准养护试件强度 强度等级不小于C60时,宜采用标准试件
5 混凝土 同条件试件强度
混凝土性能 冬期施工或根据施工需要留置
同条件转标养强度
抗渗性能 有抗渗要求时
32
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
【调整】
9.3.2 主体结构工程质量通病防治P284
1.钢筋混凝土工程主要质量问题防治
2)混凝土强度等级达不到设计要求
(3)防治措施:
混凝土拌合必须采用机械搅拌,加料顺序为粗骨料→水泥→细骨料→水,并严格控制
搅拌时间。
【搅拌混凝土的投料顺序:粗骨料→水泥(与掺合料同步)→水泥→细骨料→水(与
外加剂)同步】
3)混凝土表面缺陷(麻面、露筋、蜂窝、孔洞)原因:
①模板表面不光滑、安装质量差,接缝不严、漏浆,模板表面污染未清除。
②木模板在混凝土入模之前没有充分湿润,钢模板脱模剂涂刷不均匀。
③局部配筋、铁件过密,阻碍混凝土下料或无法正常振捣。
④混凝土坍落度、和易性不好。
⑤混凝土浇筑方法不当、不分层或分层过厚,布料顺序不合理等。
⑥混凝土浇筑高度超过规定要求,且未采取措施,导致混凝土离析。
⑦漏振或振捣不实。
【2017年二级真题三、2 蜂窝质量缺陷修整工序】
【调整】
5.3.1 《混凝土结构通用规范》有关规定P191
2.施工及验收
(5)钢筋机械连接或焊接连接接头应进行力学性能和弯曲性能检验。试件应从完成的
实体中截取,并按规定进行性能检验。
(10)模板拆除、预制构件起吊、预应力筋张拉和放张时,同条件养护的混凝土试件
应达到规定强度。
(17)对硬化混凝土的水泥安定性有疑义时,应对水泥中游离氧化钙的潜在危害进行
检测。
(18)下列混凝土结构情况应对结构性态与安全进行监测:
①高度 350m及以上的高层与高耸结构;
②施工过程导致结构最终位形与设计目标位形存在较大差异的高层与高耸结构;
③带有减、隔震体系的高层与高耸或复杂结构;
④跨度大于50m 的钢筋混凝土薄壳结构。
4.预应力工程
1)预应力的分类与特点
按预加应力的方式可分为先张法预应力和后张法预应力。
2)预应力筋、锚、夹具与张拉设备
预应力筋可分为:钢丝、钢绞线、螺纹钢筋、非金属预应力筋等。金属类预应力筋下
料时应采用砂轮锯或切断机切断,不得采用电弧切割。
33
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
4)后张法预应力施工
(1)后张法预应力成孔材料主要采用塑料波纹管以及金属波纹管,竖向孔道常采用钢
管。孔道的留设可采用预埋金属螺旋管留孔、预埋塑料波纹管留孔、抽拔钢管留孔和胶管
充气抽芯留孔等方法。
在留设预应力筋孔道的同时,尚应按要求合理留设灌浆孔、排气孔和泌水管。
(2)施加预应力时,混凝土强度应符合设计要求,且同条件养护的混凝土立方体抗压
强度,应符合下列规定:
①不应低于设计混凝土强度等级值的 75%;
②不应低于锚具供应商提供的产品技术手册要求的混凝土最低强度要求;
③后张法预应力梁和板,现浇结构混凝土的龄期分别不宜小于7d和5d。
(3)预应力筋的张拉顺序应符合设计要求,并应符合下列规定:
①应根据结构受力特点、施工方便及操作安全等因素确定张拉顺序;
②预应力筋宜按均匀、对称的原则张拉;
③现浇预应力混凝土楼盖,宜先张拉楼板、次梁的预应力筋,后张拉主梁的预应力筋;
④对预制屋架等平卧叠浇构件,应从上而下逐榀张拉。
(4)预应力张拉要符合设计要求;通常预应力筋张拉方式有一端张拉和两端张拉;
有粘结预应力筋长度≤20米时,可一端张拉,>20米时,宜两端张拉;预应力筋为直
线时,一端张拉长度可≤35米。
无粘结预应力筋长度≤40米时,可一端张拉,>40米时,宜两端张拉。
(5)预应力筋张拉中应避免预应力筋断裂或滑脱。当发生断裂或滑脱时,应符合下列
规定:
①对后张法预应力结构构件,断裂或滑脱的数量严禁超过同一截面预应力筋总根数的
3%,且每束钢丝或每根钢绞线中不得超过一丝;
②对先张法预应力构件,在浇筑混凝土前发生断裂或滑脱的预应力筋必须更换。
3.4.2 砌体结构工程施工
1.技术要求
(2)砌体的砌筑顺序应符合下列规定:
①基础标高不同时,应从低处砌起,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接
长度L不应小于基础底的高差H,搭接长度范围内下层基础应扩大砌筑;
②砌体的转角处和交接处应同时砌筑;当不能同时砌筑时,应按规定留槎、接槎;
③出檐砌体应按层砌筑,同一砌筑层应先砌墙身后砌出檐;
④当房屋相邻结构单元高差较大时,宜先砌筑高度较大部分,后砌筑高度较小部分。
34
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(3)基础墙的防潮层,当设计无具体要求时,宜采用 1:2.5的水泥砂浆加防水剂铺设,
其厚度可为20mm。抗震设防地区建筑物,不应采用卷材作基础墙的水平防潮层。
(5)砌体的垂直度、表面平整度、灰缝厚度及砂浆饱满度,均应随时检查并在砂浆终
凝前进行校正。砌筑完基础或每一楼层后,应校核砌体的轴线和标高。
(7)施工脚手眼不得设置在下列墙体或部位:
①120mm厚墙、清水墙、料石墙、独立柱和附墙柱;
②过梁上与过梁成60º角的三角形范围及过梁净跨度1/2的高度范围内;
③宽度小于1m的窗间墙;
④门窗洞口两侧石砌体300mm,其他砌体200mm范围内;转角处石砌体600mm,其他砌
体450mm范围内;
⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内;
⑥轻质墙体;
⑦夹心复合墙外叶墙;
⑧设计不允许设置脚手眼的部位。
3.混凝土小型空心砌块砌体工程
(1)砌筑墙体时,小砌块产品龄期不应小于28d。
(2)小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
(4)小砌块砌体应对孔错缝搭砌。
①单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的 1/2,多排孔小砌块的搭接长度不宜小于砌
块长度的 1/3;
35
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
②当个别部位不能满足搭砌要求时,应在此部位的水平灰缝中设φ4钢筋网片,且网片
两端与该位置的竖缝距离不得小于400mm,或采用配块;
③墙体竖向通缝不得超过2皮小砌块,独立柱不得有竖向通缝。
(5)墙体转角处和纵横交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长
度不应小于斜槎高度。临时施工洞口可预留直槎,但在补砌洞口时,应在直槎上下搭砌的
小砌块孔洞内用强度等级不低于Cb20或C20的混凝土灌实。
(6)砌筑小砌块时,宜使用专用铺灰器铺放砂浆,且应随铺随砌。当未采用专用铺灰
器时,砌筑时的一次铺灰长度不宜大于2块主规格块体的长度。
(7)小砌块砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm,但不应小于8mm,也不应
大于12mm,且灰缝应横平竖直。
(9)正常施工条件下,小砌块砌体每日砌筑高度宜控制在1.4m或一步脚手架高度内。
【总结】
①正常施工条件下,砖砌体每日砌筑高度宜控制在1.5m或一步脚手架高度内。
②正常施工条件下,小砌块砌体每日砌筑高度宜控制在1.4m或一步脚手架高度内。
③冬期施工每日砌筑高度不宜超过1.2m。
④雨期施工每天砌筑高度不得超过1.2m。
4.填充墙砌体工程
1)一般规定
(1)采用普通砂浆砌筑填充墙时,烧结空心砖、轻骨料混凝士小型空心砌块应提前1~
2d浇水湿润;蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普通砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块
砌筑面浇水湿润。
【总结】
烧结普通砖、烧结多孔砖 提前1~2d适度湿润,不得采用干砖或处于吸水饱和状态的砖
蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖
混凝土多孔砖、混凝土实心砖 不宜浇水湿润,气候干燥炎热的情况下,宜在砌筑前对其浇水湿润
烧结空心砖、轻骨料混凝士小型空心砌块 应提前1~2d浇水湿润
蒸压加气混凝土砌块采用专用砂浆或普 应在砌筑当天对砌块砌筑面浇水湿润
通砂浆砌筑
【雨期施工】雨天及小砌块表面有浮水时,不得施工
【高温施工】高温天气砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体,遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润
(4)填充墙的拉结筋采用化学植筋的方式设置时,应按规范要求对拉结筋进行实体检
测。
(5)填充墙砌体与主体结构间的连接构造应符合设计要求,未经设计同意,不得随意
改变连接构造方法。
(6)在填充墙上钻孔、镂槽或切锯时,应使用专用工具,不得任意剔凿。
36
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(7)各种预留洞、预埋件、预埋管,应按设计要求设置,不得砌筑后剔凿。
3)轻骨料混凝土小型空心砌块砌体
(1)当小砌块墙体孔洞中需填充隔热或隔声材料时,应砌一皮填充一皮,且应填满,
不得捣实。
(2)轻骨料混凝土小型空心砌块填充墙砌体,在纵横墙交接处及转角处应同时砌筑;
当不能同时砌筑时,应留成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。
4)蒸压加气混凝土砌块砌体
(1)填充墙砌筑时应上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3,且不应小于150mm。
当不能满足时,应设置钢筋加强。
(2)蒸压加气混凝土砌块采用薄层砂浆砌筑法砌筑时,应符合下列规定:
①砌筑砂浆应采用专用粘结砂浆;
②砌块不得用水浇湿,其灰缝厚度宜为 2~4mm;
③砌块与拉结筋的连接,应预先在相应位置的砌块上表面开设凹槽;砌筑时,钢筋应
居中放置在凹槽砂浆内;
④砌块砌筑过程中,当在水平面和垂直面上有超过2mm的错边量时,应采用钢齿磨板
和磨砂板磨平,方可进行下道工序施工。
(3)采用非专用粘结砂浆砌筑时,水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度不应超过15mm。
【调整】
5.3.2 《砌体结构通用规范》有关规定P192
3.构造与施工
(1)墙体转角处和纵横墙交接处应设置拉结钢筋或钢筋焊接网。
(2)砌体结构钢筋混凝土板、屋面板应符合下列规定:
①现浇钢筋混凝土楼板或屋面板伸进纵、横墙内的长度,均不应小于120mm。
②预制钢筋混凝土板在混凝土梁或圈梁上的支承长度不应小于80mm。当板未直接搁置
在圈梁上时,在内墙上的支承长度不应小于100mm,在外墙上的支承长度不应小于120mm。
③预制钢筋混凝土板端钢筋应与支座处沿墙或圈梁配置的纵筋绑扎,应采用强度等级
不低于C25 的混凝土浇筑成板带。
④当预制钢筋混凝土板的跨度大于4.8m 并与外墙平行时,靠外墙的预制板侧边应与墙
或圈梁拉结。
⑤钢筋混凝土预制板应相互拉结,并应与梁、墙或圈梁拉结。
【调整】
11.3.3 主体工程安全管理要点P327
1.主体工程施工主要安全隐患
5)砌体砌筑
(1)高处作业安全防护设施不符合安全要求。
(2)机械设备的安装、使用不符合安全要求。
(3)砌体堆放或砌筑高度不符合要求造成坍塌。
(4)作业支撑架体受力不均衡,产生过大的集中荷载、冲击荷载。
2.主体结构工程施工主要安全控制内容
4)砌体工程
(1)砌体工程施工方案。
(2)砌体砌筑过程中高处安全防护。
(3)砌体砌筑过程中作业安全。
(4)脚手架支撑架体安全防护。
37
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
6.砌体工程施工安全控制要点
(1)现场人员佩戴安全帽,高处作业系好安全带。在建工程外侧应设置密目安全网。
(3)作业人员在脚手架上施工时,应符合下列规定:
①在脚手架上砍砖时,应向内将碎砖打在脚手板上,不得向架外砍砖;
②在脚手架上堆普通砖、多孔砖不得超过3层,空心砖或砌块不得超过2层;
③翻拆脚手架前,应将脚手板上的杂物清理干净。
(4)不得在卸料平台上、脚手架上、升降机、龙门架及井架物料提升机出入口位置进
行块材的切割、打凿加工。不得站在墙顶操作和行走。工作完毕应将墙上和脚手架上多余
的材料、工具清理干净。
(5)作业楼层的周围应进行封闭围护,同时应设置防护栏及张挂安全网。楼层内的预
留洞口、电梯口、楼梯口,应搭设防护栏杆,对大于1.5m的洞口,应设置围挡。预留孔洞
应加盖封堵。
3.4.3 钢结构工程施工
1.钢结构构件的连接
钢结构构件的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接、铆接。
1)焊接连接
(2)焊接时,作业区环境温度、相对湿度和风速等应符合下列规定,当超出本条规定
且必须进行焊接时,应编制专项方案:
①作业环境温度不应低于-10℃;
②焊接作业区的相对湿度不应大于 90%;
③当手工电弧焊和自保护药芯焊丝电弧焊时,焊接作业区最大风速不应超过 8m/s;当
气体保护电弧焊时,焊接作业区最大风速不应超过 2m/s。
(4)采用的焊接工艺和焊接顺序应使构件的变形和收缩最小,可采用下列控制变形的
焊接顺序:
①对接接头、T形接头和十字接头,在构件放置条件允许或易于翻转的情况下,双面对
称焊接;有对称截面的构件,宜对称于构件中性轴焊接;有对称连接杆件的节点,宜对称
于节点轴线同时对称焊接。
②非对称双面坡口焊缝,宜先焊深坡口侧部分焊缝,然后焊满浅坡口侧,最后完成深
坡口侧焊缝。
③长焊缝宜采用分段退焊法、跳焊法或多人对称焊接法。
2)紧固件连接
(1)紧固件连接件包括普通螺栓、扭剪型高强度螺栓、高强度大六角头螺栓、钢网架
螺栓球节点用高强度螺栓及拉铆钉、自攻钉、射钉等。
(3)普通螺栓作为永久性连接螺栓时,紧固连接应符合下列规定:
①螺栓头和螺母侧应分别放置平垫圈,螺栓头侧放置的垫圈不应多于 2个,螺母侧放
置的垫圈不应多于 1个;
②承受动力荷载或重要部位的螺栓连接,设计有防松动要求时,应采取有防松动装置的
螺母或弹簧垫圈,弹簧垫圈应放置在螺母侧;
38
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
③对工字钢、槽钢等有斜面的螺栓连接,宜采用斜垫圈;
④同一个连接接头螺栓数量不应少于2个;
⑤螺栓紧固后外露丝扣不应少于2扣,紧固质量检验可采用锤敲检验。
(5)高强度螺栓安装时应先使用安装螺栓和冲钉。在每个节点上穿入的安装螺栓和冲
钉数量,应符合下列规定:
①不应少于安装孔总数的 1/3;
②安装螺栓不应少于2个;
③冲钉穿入数量不宜多于安装螺栓数量的 30%;
④不得用高强度螺栓兼做安装螺栓。
(6)高强度螺栓应在构件安装精度调整后进行拧紧。高强度螺栓安装应符合下列规定:
①扭剪型高强度螺栓安装时,螺母带圆台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧;
②大六角头高强度螺栓安装时,螺栓头下垫圈有倒角的一侧应朝向螺栓头,螺母带圆
台面的一侧应朝向垫圈有倒角的一侧。
(7)高强度螺栓现场安装时应能自由穿入螺栓孔,不得强行穿入。螺栓不能自由穿入
时,可采用铰刀或锉刀修整螺栓孔,不得采用气割扩孔,扩孔数量应征得设计单位同意,
修整后或扩孔后的孔径不应超过螺栓直径的1.2倍。
(8)高强度大六角头螺栓连接副施拧可采用扭矩法或转角法。
(10)高强度螺栓连接节点螺栓群初拧、复拧和终拧,应采取合理的施拧顺序。原则上
应按接头刚度较大的部位向约束较小的方向、螺栓群中央向四周的顺序。
(11)高强度螺栓和焊接并用的连接节点,当设计文件无规定时,宜按先螺栓紧固后
39
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
焊接的施工顺序。
(12)高强度螺栓连接副的初拧、复拧、终拧应在24h内完成。
4.钢结构安装
(1)钢结构安装现场应设置专门的构件堆场,其基本条件有:满足运输车辆通行要求;
场地平整;有电源、水源,排水通畅;堆场的面积满足工程进度需要,若现场不能满足要
求时可设置中转场地,并应采取防止构件变形及表面污染的保护措施。
(2)起重设备应根据起重设备性能、结构特点、现场环境、作业效率等因素综合确定,
宜采用塔式起重机、履带式起重机、汽车式起重机等定型产品。选用卷扬机、液压油缸千
斤顶、吊装扒杆、龙门吊机等非定型产品作为起重设备时,应编制专项方案,并应经评审
后再组织实施。
(3)钢结构安装前应对建筑物的定位轴线、基础轴线和标高、地脚螺栓位置等进行检
查,并应办理交接验收。
当基础工程分批进行交接时,每次交接验收不应少于一个安装单元的柱基基础,并应
符合下列规定:
①基础混凝土强度应达到设计要求;
②基础周围回填夯实应完毕;
③基础的轴线标志和标高基准点应准确、齐全。
6.钢结构涂装
(1)构件表面除锈采用机械除锈和手工除锈方法进行处理。
(2)涂装时,经处理的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等;对于
镀锌构件,酸洗除锈后,钢材表面应露出金属色泽,并应无污渍、锈迹和残留酸液。
(4)钢结构涂装时的环境温度和相对湿度,除应符合涂料产品说明书的要求外,还应
符合下列规定:
①当产品说明书未作规定时,环境温度宜为 5~38℃,相对湿度不应大于 85%,钢材表
面温度应高于露点温度 3℃,且钢材表面温度不应超过 40℃;
②被施工物体表面不得有凝露;
③遇雨、雾、雪、强风天气时应停止露天涂装,应避免在强烈阳光照射下施工;
④涂装后4h内应采取保护措施,避免淋雨和沙尘侵袭;
⑤风力超过 5级时,室外不宜喷涂作业。
【调整】P299
施工过程质量检测试验主要内容
序号类别 检测试验项目 主要检测试验参数 备注
网架结构焊接球节点、螺栓球节点 承载力 安全等级一级、L≥40m且设计有要求时
7 钢结构焊缝质量 焊缝探伤
后锚固(植筋、锚栓) 抗拔承载力
【调整】
5.3.3 《钢结构通用规范》有关规定P193
2.结构材料
(1)钢结构承重构件所用的钢材应具有屈服强度,断后伸长率,抗拉强度和磷、硫含
量的合格保证,在低温使用环境下尚应具有冲击韧性的合格保证。
40
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(2)焊接结构尚应具有碳或碳当量的合格保证。
(3)铸钢件和要求抗层状撕裂(Z向)性能的钢材尚应具有断面收缩率的合格保证。
(4)焊接承重结构以及重要的非焊接承重结构所用的钢材,应具有冷弯试验的合格保
证。
(5)对直接承受动力荷载或需验算疲劳的构件,其所用钢材尚应具有冲击韧性的合格
保证。
【调整】
9.3.2 主体结构工程质量通病防治P285
2.钢结构工程质量问题防治
2)焊缝夹渣
(1)通病现象:焊缝出现夹渣。
(2)防治措施:
①焊件和焊接材料的品种必须符合设计要求,并有出厂合格证。
②焊接时正确选用电流值、焊接速度,清理坡口及其边缘范围内的铁锈等杂物。
③焊条运动要正确,适当摆动,以使熔渣浮出铁水表面。
④严重的内部夹渣应按返修方案规定进行补焊。
【调整】
11.3.3 主体工程安全管理要点P326
1.主体工程施工主要安全隐患
4)钢结构安装
(1)钢结构工程安装机械设备的技术性能、承载能力和使用条件不符合安全要求。
(2)钢结构安装过程中未形成稳固的空间刚度单元。
(3)钢结构施工中高处作业及临边洞口安全防护不符合安全要求。
(4)钢结构施工时对易发生职业病的作业人员专项保护措施不符合安全要求。
2.主体结构工程施工主要安全控制内容
3)钢结构工程
(1)钢结构工程构件安装作业及过程中临时支撑措施。
(2)钢结构工程设备使用及用电安全。
(3)钢结构工程高处作业安全。
(4)钢结构工程作业区安全防护措施。
5.钢结构工程的安全控制要点P330
(3)登高作业安全要求:
①搭设的登高脚手架应符合规范规定;当采用其他登高措施时,应进行结构安全计算。
②多层及高层钢结构施工应采用人货两用电梯登高,对电梯尚未到达的楼层应搭设合
理的安全登高设施。
③钢柱吊装松钩时,施工人员宜通过钢挂梯登高,并应采用防坠器进行人身保护。钢
挂梯应预先与钢柱可靠连接,并应随柱起吊。
(4)安全通道安全要求:
①钢结构安装所需的平面安全通道应分层连续搭设。
②钢结构施工的平面安全通道宽度不宜小于600mm,且两侧应设置安全护栏或防护钢丝
绳。
③在钢梁或钢桁架上行走的作业人员应佩戴双钩安全带。
(5)洞口和临边防护:
①边长或直径为 20~40cm 的洞口应采用刚性盖板固定防护;边长或直径为 40~150cm
41
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
的洞口应架设钢管脚手架、满铺脚手板等;边长或直径在 150cm以上的洞口应张设密目安
全网防护并加护栏。
②建筑物楼层钢梁吊装完毕后,应及时分区铺设安全网。
③楼层周边钢梁吊装完成后,应在每层临边设置防护栏,且防护栏高度不应低于1.2m。
④搭设临边脚手架、操作平台、安全挑网等应可靠固定在结构上。
3.4.4 装配式混凝土结构工程施工
2.预制构件生产、吊运与存放
2)吊装、运输要求:
(1)吊运要求
③吊索水平夹角不宜小于60°,不应小于45°;
⑤吊装大型构件、薄壁构件和形状复杂的构件时,应使用分配梁或分配桁类吊具,并
应采取避免构件变形和损伤的临时加固措施。
(2)运输要求
③根据构件特点采用不同的运输方式,托架、靠放架、插放架应进行专门设计,并进
行强度、稳定性和高度验算:
a.外墙板宜采用立式运输,外饰面层应朝外,梁、板、楼梯、阳台宜采用水平运输;
b.采用靠放架立式运输时,构件与地面倾斜角应大于80°,构件应对称靠放,每侧不
大于2层;
c.采用插放架直立运输时,应采取防止构件倾斜措施,构件之间应设置隔离垫块;
d.水平运输时,预制梁、柱构件叠放不宜超过3层,板类构件叠放不宜超过6层。
42
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
3.预制构件安装
2)预制柱安装要求
(1)宜按照角柱、边柱、中柱顺序进行安装,与现浇部分连接的柱宜先行安装。
(2)预制柱的就位以轴线和外轮廓线为控制线,对于边柱和角柱应以外轮廓线控制为
准。
(3)就位前,应设置柱底调平装置,控制柱安装标高。
3)预制剪力墙板安装要求
与现浇部分连接的墙板宜先行吊装。其他宜按照外墙先行吊装的原则进行吊装。
4)预制梁和叠合梁、板安装要求
(1)安装顺序应遵循先主梁、后次梁,先低后高的原则。
(2)安装前,应复核柱钢筋与梁钢筋位置、尺寸,对梁钢筋与柱钢筋位置有冲突的,
按设计单位确认的技术方案调整。
(3)安装就位后应对水平度、安装位置、标高进行检查。
(4)叠合板吊装完成后,对板底接缝高差及宽度进行校核。当叠合板底部接缝高差不
满足要求时,应将构件重新起吊,通过可调支托进行调节。
(5)临时支撑应在后浇混凝土强度达到设计要求后方可拆除。
4.预制构件连接
(1)预制构件钢筋可以采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接、焊接或螺栓连接、
钢筋机械连接等连接方式。
【总结】
钢筋的连接方法有:焊接、机械连接和绑扎连接三种。
钢结构构件的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强度螺栓连接和铆接。
预制构件钢筋可以采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接、焊接或螺栓连接、钢
筋机械连接等连接方式。
(2)采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的预制构件就位前,应检查下列内容:
套筒、预留孔的规格位置、数量和深度;被连接钢筋的规格、数量、位置和长度。
【调整】
5.3.1《混凝土结构通用规范》有关规定P190
2.施工及验收
(15)预制构件应连接可靠,并应符合下列规定:
43
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
①套筒灌浆连接接头应进行型式检验、工艺检验和现场平行加工试件性能检验试验;
套筒和灌浆料应同时满足接头性能要求;灌浆饱满度应检测确认。
②浆锚搭接接头和叠合剪力墙连接节点处的钢筋搭接长度应符合规定,灌浆应饱满密
实。
③螺栓连接接头应进行工艺检验和安装质量检验。
④钢筋机械连接接头,应制作平行加工试件,并进行力学性能和弯曲性能检验。
5.3.4 装配式建筑施工有关规定P195
2.混凝土预制构件的主控项目要求
1)专业企业生产的预制构件进场时,预制构件结构性能检验的规定
(1)梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验。
(2)对于不可单独使用的叠合板预制底板,可不进行结构性能检验。对叠合梁构件是
否进行结构性能检验、结构性能检验的方式应根据设计要求确定。
(3)对第(1)、(2)条以外的其他预制构件,除设计有专门要求外,进场时可不做结
构性能检验。
2)对以上规定中不做结构性能检验的预制构件,应采取的措施
(1)施工单位或监理单位代表应驻厂监督生产过程。
(2)当无驻厂监督时,预制构件进场时应对其主要受力钢筋数量、规格、间距、保护
层厚度及混凝土强度等进行实体检验。
3.混凝土预制构件安装与连接的主控项目
(1)钢筋采用套筒灌浆连接、浆锚搭接连接时,灌浆应饱满、密实,所有出口均应出
浆。
(2)钢筋套筒灌浆连接及浆锚搭接连接的灌浆料强度应符合标准的规定和设计要求。
每工作班应制作 1组且每层不应少于3组40mm×40mm×160mm 的长方体试件,标养28d 后
进行抗压强度试验。
(3)预制构件底部接缝坐浆强度应满足设计要求。每工作班同一配合比应制作 1组且
每层不应少于 3组边长为70.7mm 的立方体试件,标养28d 后进行抗压强度试验。
【总结】水泥砂浆、水泥净浆、混凝土强度试验
试验项目 试块尺寸及材质 组块数 龄期 作用 试验结果确定原则
(mm*mm*mm) (d)
水泥强度试验 40*40*160水泥砂浆 1组3块 3/28 水泥强度及强度等级(抗折、抗压) ——
灌浆料抗压强度试验 40*40*160水泥净浆 1组3块 28 ——
砂浆抗压强度试验 70.7*70.7*70.7 1组3块 28 砂浆强度等级、接缝坐浆强度 以三个试件的算术平均值为该组试
水泥砂浆 件的抗压强度平均值;最大值或最小
值中如有一个与中间值之差超过中
间值的15%时,取中间值;若差值均
超过中间值的15%时,结果无效
砼抗压强度f 150*150*150砼 1组3块 28 评定混凝土等级 ——
cu
砼抗压强度标准值 150*150*150砼 1组3块 28 划分砼强度等级、结构设计、施工 不低于95%保证率的抗压强度值
f 质量控制、工程验收
cu,k
砼的轴心抗压强度 150*150*300砼 1组3块 28 ——
砼的抗拉强度 150*150*150砼 1组3块 28 确定混凝土抗裂度的指标、间接衡 ——
量混凝土与钢筋的粘结强度
砼抗渗试验 —— 1组6块 28 评定砼抗渗等级 ——
(4)外墙板接缝的防水性能应符合设计要求。每1000m²外墙(含窗)面积应划分为一个
检验批,不足1000m²时也应划分为一个检验批;每个检验批应至少抽查一处,抽查部位应
为相邻两层四块墙板形成的水平和竖向十字接缝区域,面积不得少于10m²,进行现场淋水
试验。
【调整】
44
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
11.3.3 主体工程安全管理要点P326
1.主体工程施工主要安全隐患
3)装配式混凝土构件运输与安装
(1)预制混凝土构件吊装时起重设备主钩、吊具及构件重心不重合。
(2)对于超高、超宽、形状特殊的大型预制构件的运输无可靠固定。
(3)预制构件存放不符合安全要求。
(4)装配式混凝土构件现场安装时机械设备的使用不符合安全要求。
(5)装配式混凝土构件安装后过早地拆除临时支撑。
(6)高处作业安全防护设施不到位。
2.主体结构工程施工主要安全控制内容
2)装配式混凝土工程
(1)装配式混凝土构件运输及存放作业安全。
(2)装配式混凝土构件安装作业安全。
(3)装配式混凝土工程高处作业安全。
(4)装配式混凝土工程垂直运输设备使用安全。
4.装配式混凝土工程的安全控制要点
(3)施工作业使用的专用吊具、吊索、定型工具式支撑、支架等,应进行安全验算,
使用中进行定期、不定期检查,确保其安全状态。
(4)吊装作业安全规定:
①预制构件起吊后,应先将预制构件提升300mm左右后,停稳构件,检查钢丝绳、吊
具和预制构件状态,确认吊具安全且构件平稳后,方可缓慢提升构件;
②吊机吊装区域内,非作业人员严禁进入;吊运预制构件时,构件下方严禁站人,应
待预制构件降落至距地面1m以内方准作业人员靠近,就位固定后方可脱钩;
③高空应通过缆风绳改变预制构件方向,严禁高空直接用手扶预制构件;
④遇到雨、雪、雾天气,或者风力大于5级时,不得进行吊装作业。
(5)夹芯保温外墙板后浇混凝土连接节点区域的钢筋连接施工时,不得采用焊接连接。
【调整】
9.4.2 主体结构工程质量验收P295
1.主体结构包括的内容
主体结构主要包括:混凝土结构、砌体结构、钢结构、钢管混凝土结构、型钢混凝土
结构、铝合金结构、木结构等子分部工程。
3.结构实体检验组织
(1)对涉及混凝土结构安全的有代表性的部位应进行结构实体检验。结构实体检验应
包括混凝土强度、钢筋保护层厚度、结构位置与尺寸偏差以及合同约定的项目;必要时可
检验其他项目。
(3)结构实体混凝土强度检验宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件
强度或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹—取芯法进行检验。
【总结】同条件养护
①采用钻芯法检测,受检桩混凝土龄期应达到28d,或者同条件养护试块强度达到设计
强度要求。
②冬期施工混凝土强度试件的留置应增设与结构同条件养护试件,养护试件不应少于2
组。同条件养护试件应在解冻后进行试验。
③模板拆除(承重模板,包括底模)、预制构件起吊、预应力筋张拉和放张时,同条件
养护的混凝土试件应达到规定强度。
45
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
④结构实体混凝土强度检验宜采用同条件养护试件方法;当未取得同条件养护试件强度
或同条件养护试件强度不符合要求时,可采用回弹-取芯法进行检验。
3.4.6 常用施工脚手架
1.常用施工脚手架分类
(2)脚手架根据脚手架种类、搭设高度和荷载采用不同的安全等级。脚手架安全等级
的划分见表3.4-4。
表3.4-4 脚手架的安全等级
安全 落地作业脚手架 悬挑脚手架 满堂支撑脚手架(作业) 支撑脚手架
等级 搭设高度(m) 荷载标准值(kN) 搭设高度(m) 荷载标准值(kN) 搭设高度(m) 荷载标准值(kN) 搭设高度(m) 荷载标准值
Ⅱ ≤40 — ≤20 — ≤16 — ≤8 ≤ 15kN/ ㎡ 或 ≤
20kN/m或≤7kN/点
Ⅰ >40 — >20 — >16 — >8
注:1.支撑脚手架的搭设高度、荷载中任一项不满足安全等级为Ⅱ级的条件时,其安全等级
应划为I级;
2.附着式升降脚手架安全等级均为I级;
3.竹、木脚手架搭设高度在其现行行业规范限值内,其安全等级均为Ⅱ级。
3.施工脚手架构造要求
(3)作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件,并应符合下列要求:
①连墙件应采用能承受压力和拉力的刚性构件,并应与工程结构和架体连接牢固;
②连墙点的水平间距不得超过3跨,竖向间距不得超过3步,连墙点之上架体的悬臂
高度不应超过2步;
③在架体的转角处、开口型作业脚手架端部应增设连墙件,连墙件竖向间距不应大于
建筑物层高,且不应大于4m。
(4)作业脚手架的纵向外侧立面上应设置竖向剪刀撑,并应符合下列规定:
①每道剪刀撑的宽度应为 4〜6跨,且不应小于6m,也不应大于9m;剪刀撑斜杆与水
平面的倾角应在 45°〜60°之间;
②当搭设高度在24m以下时,应在架体两端、转角及中间每隔不超过15m处各设置一
道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;当搭设高度在24m及以上时,应在全外侧立面上由底
到顶连续设置;
③悬挑脚手架、附着式升降脚手架应在全外侧立面上由底至顶连续设置。
46
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
【调整】
4.2.1 《施工脚手架通用规范》的有关规定P161
4.脚手架搭设、使用、拆除
(3)脚手架应按顺序搭设,并应符合下列规定:
①落地作业脚手架、悬挑脚手架的搭设应与主体结构工程施工同步,一次搭设高度不应
超过最上层连墙件 2步,且自由高度不应大于4m;
②剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应随架体同步搭设;
(6)脚手架安全防护网和防护栏杆等防护设施应随架体搭设同步安装到位。
(7)雷雨天气、6级及以上大风天气应停止架上作业;雨、雪、雾天气应停止脚手架
的搭设和拆除作业。
(8)严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸科平台及大型设备的支承件等
固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。
(12)脚手架的拆除作业应符合下列规定:
①架体拆除应按自上而下的顺序按步逐层进行,不应上下同时作业。
②同层杆件和构配件应按先外后内的顺序拆除;剪刀撑、斜撑杆等加固杆件应在拆卸至
该部位杆件时拆除。
③作业脚手架连墙件应随架体逐层、同步拆除,不应先将连墙件整层或数层拆除后再拆
架体。
④作业脚手架拆除作业过程中,当架体悬臂段高度超过2步时,应加设临时拉结。
【调整】
11.3.2 脚手架工程安全管理要点P324
3.钢管脚手架的搭设
(4)纵向水平杆应设置在立杆内侧,其长度不应小于3跨。
(5)纵向水平杆接长应采用对接扣件连接或搭接。纵向水平杆的对接扣件应交错布置:
两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水
平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。
47
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(6)在主节点处固定的横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、
旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。作业层上非主节点处的横向水平杆,最大间
距不应大于纵距的1/2。
(8)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端
不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆
上。【纵上横下】
(9)立杆上的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内
每隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点
的距离不宜大于步距的1/3。
(10)对高度 24m及以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,
亦可采用钢筋与顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用只有钢筋的柔性连墙件。对高度
24m以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
5.钢管脚手架的检查验收
(1)脚手架搭设过程中,应在下列阶段进行检查,检查合格后方可使用;不合格应进
行整改,整改合格后方可使用:【以脚手架施工搭设来记忆】
①基础完工后及脚手架搭设前;
②首层水平杆搭设后;
③作业脚手架每搭设一个楼层高度;
④悬挑脚手架悬挑结构搭设固定后;
⑤搭设支撑脚手架,高度每2〜4步或不大于6m。
(3)脚手架定期检查的主要内容
①主要受力杆件、剪刀撑等加固杆件和连墙件应无缺失、无松动,架体应无明显变形;
②场地应无积水,立杆底端应无松动、无悬空;
48
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
③安全防护设施应齐全、有效,应无损坏缺失;
④附着式升降脚手架支座应稳固,防倾、防坠、停层、荷载、同步升降控制装置应处
于良好工作状态,架体升降应正常平稳;
⑤悬挑脚手架的悬挑支承结构应稳固。
【调整】
11.3.3 主体工程安全管理要点P327
3.现浇混凝土工程施工安全控制要点
1)模板工程施工安全控制要点
(1)保证模板安装施工安全的基本要求:
①模板工程安装高度超过3.0m,必须搭设脚手架。
②模板安装高度在 2m及以上时,临边作业安全防护应符合标准规定。
④作业时,模板和配件不得随意堆放,模板应放平放稳,严防滑落。脚手架或操作平台
上临时堆放的模板不宜超过3层,脚手架或操作平台上的施工总荷载不得超过其设计值。
⑤高处支模作业人员所用工具和连接件应放在箱盒或工具袋中,不得散放在脚手板上,
以免坠落伤人。
⑥模板安装时,上下应有人接应,随装随运,严禁抛掷。且不得将模板支搭在门窗框上,
也不得将脚手板支搭在模板上,并严禁将模板与上料井架及有车辆运行的脚手架或操作平
台支成一体。
⑦当钢模板高度超过15m 时,应安设避雷设施,避雷设施的接地电阻不得大于4Ω。
大风地区或大风季节施工,模板应有抗风的临时加固措施。
⑧遇大雨、大雾、沙尘、大雪或6级以上大风等恶劣天气时,应暂停露天高处作业。6
级及以上风力时,应停止高空吊运作业。雨、雪停止后,应及时清除模板和地面上的积水
及积雪。
【总结】“大风天气”施工
外保温工程 不得在雨天、五级及以上大风中施工
水泥砂浆防水层
铺贴卷材 严禁在雨天、雪天、五级及以上大风中施工
外墙防水层施工
屋面防水工程冬期施工
涂料防水层 严禁在雨天、雾天、五级及以上大风时施工
钢结构涂装 遇雨、雾、雪、强风天气时应停止露天涂装,风力超过5级时,室外不宜喷涂作业
屋面保温层施工 雨天、雪天、五级风以上的天气停止施工
装配式混凝土工程 遇到雨、雪、雾天气,或者风力大于5级时,不得进行吊装作业
高处作业 不得在雷雨、大雪、浓雾或作业场所5级以上大风等恶劣天气作业
外保温、防水作业,≥5级风应停止施工
屋面保温、涂装、装配式吊装、高处作业,>5级风应停止施工
脚手架搭设、拆除 雨、雪、雾天气应停止搭设和拆除作业
脚手架使用 雷雨天气、6级及以上大风天气应停止架上作业
模板工程 大雨、大雾、沙尘、大雪或6级以上大风等恶劣天气时,应暂停露天高处作业;
6级及以上风力时,应停止高空吊运作业;
塔式起重机 6级及以上的大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止露天作业
施工电梯 天气恶劣,如雷雨、6级及以上大风、大雾、导轨结冰等情况应停止运行
脚手架、模板、施工机械的使用,一般情况,≥6级风应停止作业
(2)保证模板拆除施工安全的基本要求
①现浇混凝土结构模板及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求。当设计无要求时,
应符合下列规定:
a.不承重的侧模板,包括梁、柱、墙的侧模板,只要混凝土强度能保证其表面及棱角
49
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
不因拆除模板而受损,即可进行拆除。
b.承重模板,包括梁、板等水平结构构件的底模,应在与结构同条件养护的试块强度
达到规定要求时,进行拆除。
c.后张法预应力混凝土结构或构件模板的拆除,侧模应在预应力张拉前拆除,其混凝
土强度达到侧模拆除条件即可。进行预应力张拉,必须在混凝土强度达到设计规定值时进行,
底模必须在预应力张拉完毕方能拆除。
e.已拆除模板及其支架的混凝土结构,应在混凝土强度达到设计要求后,才允许承受
全部设计的使用荷载。
②拆模作业之前必须填写拆模申请,并在同条件养护试块强度记录达到规定要求时,
技术负责人方能批准拆模。
【总结】施工单位项目技术负责人涉及到的12个知识点
1.专项施工方案的交底人;2.专家论证参会人员;3.危大工程验收人员;4.危大工程验收合
格的,经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后,方可进入下一道工序;5.施工方
案的审批人;6.组织编制施工检测试验计划;7.组织检查检测试验管理制度的执行情况;8.单位
工程进度计划,在项目技术负责人领导下进行编制;9.参加分部工程验收;10.单位工程预验收
参加人员;11.参与验槽;12.拆模的审批人;
3.5 屋面与防水工程施工
3.5.1 屋面工程构造和施工
1.屋面防水等级和防水做法
平屋面(排水坡度小于或等于18%的屋面)工程的防水做法应符合表3.5-1的规定。
表3.5-1 平屋面工程的防水做法
防水等级 防水做法 防水层
防水卷材 防水涂料
一级 不应少于3道 卷材防水层不应少于1道
二级 不应少于2道
三级 不应少于1道 任选
3.屋面防水基本要求
(2)卷材、涂膜屋面的基本构造层次(自上而下):保护层、隔离层、防水层、找平层、
保温层、找平层、找坡层、结构层。
(3)混凝土结构层宜采用结构找坡,坡度不应小于3%;当采用材料找坡时,宜采用质
量轻、吸水率低和有一定强度的材料,坡度宜为2%。檐沟、天沟纵向找坡不应小于1%。找
坡应按屋面排水方向和设计坡度要求进行,找坡层最薄处厚度不宜小于20mm。
(4)保温层上的找平层应在水泥初凝前压实抹平,并应留设分格缝,缝宽宜为 5~20mm,
纵横缝的间距不宜大于6m。找平层设置的分格缝可兼作排汽道,排汽道的宽度宜为40mm。
4.屋面卷材防水层施工
(1)卷材防水层铺贴顺序和方向应符合下列规定:
①卷材防水层施工时,应先进行细部构造处理,然后由屋面最低标高向上铺贴;
②檐沟、天沟卷材施工时,宜顺檐沟、天沟方向铺贴,搭接缝应顺流水方向;
③卷材宜平行屋脊铺贴,上下层卷材不得相互垂直铺贴。
50
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(4)冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:
①铺贴卷材时应排除卷材下面的空气,并应辊压粘贴牢固;
②合成高分子卷材搭接部位的粘结应采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂;当采用胶粘
带粘结,且施工温度低时,宜采用热风机加热;
③搭接缝口应用材性相容的密封材料封严。
7.檐口、檐沟、天沟、水落口等细部的施工
(1)卷材防水屋面檐口800mm范围内的卷材应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压,
并应用密封材料封严。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。
(2)檐沟和天沟的防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm;
女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm。
(3)水落口杯应牢固地固定在承重结构上,防水层下应增设涂膜附加层。
(4)虹吸式排水的水落口防水构造应进行专项设计。
【调整】
5.4.1 屋面工程施工有关规定P196
5.细部构造工程
(2)女儿墙和山墙的压顶向内排水坡度不应小于5%,压顶内侧下端应做成鹰嘴或滴水
槽。女儿墙和山墙的卷材应满粘,卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严。
【总结】坡度
天沟、檐沟 ≥1%
材料找坡 宜为2%
平屋面、种植土屋面 ≥2%
结构找坡 ≥3%
散水 3%~5%
女儿墙和山墙的压顶、水落口周围≥500mm范围 ≥5%
3.5.2 保温隔热工程施工
1.屋面保温隔热工程
2)保温层设计的规定
(4)屋面为停车场等高荷载情况时,应根据计算确定保温材料的强度;
(5)纤维材料做保温层时,应采取防止压缩的措施;
(6)屋面坡度较大时,保温层应采取防滑措施;
(7)封闭式保温层或保温层干燥有困难的卷材屋面,宜采取排汽构造措施。
3)当严寒及寒冷地区屋面需要设置隔汽层时,隔汽层设计的规定
(1)隔汽层应设置在结构层上、保温层下;
51
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(2)隔汽层应选用气密性、水密性好的材料;
(3)隔汽层应沿周边墙面向上连续铺设,高出保温层上表面不得小于150mm。
(7)倒置式屋面保温层要求
②倒置式屋面坡度不宜大于3%。
③当采用二道防水设防时,宜选用防水涂料作为其中一道防水层;硬泡聚氨酯防水保
温复合板可作为次防水层。
④倒置式屋面保温层的厚度应根据现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176
进行计算;其设计厚度应按照计算厚度增加25%取值,且最小厚度不得小于25mm。
【调整】
5.5.2 建筑节能工程施工有关规定P205
4.屋面节能工程
(2)屋面节能工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图
像资料:
①基层及其表面处理;
②保温材料的种类、厚度、保温层的敷设方法;板材缝隙填充质量;
③屋面热桥部位处理;
④隔汽层。
9.2.6 屋面与节能工程质量检验与标准P281
3.施工完成后的检查与检验
(1)防水、保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每100
㎡抽查1处,每处应为10㎡,且不得少于3处。
(2)屋面工程各分项工程宜按屋面面积每500~1000㎡划分为一个检验批,不足500
㎡为一个检验批;每个检验批的抽检数量应按相关规范规定执行。
2.墙体保温隔热工程
1)墙体保温节能系统
(1)外墙外保温工程
在正常使用和正常维护的条件下,外保温工程的使用年限不应少于25年。外墙外保温
系统有:①粘贴保温板薄抹灰外保温系统;②胶粉聚苯颗粒保温浆料外保温系统;③EPS板
现浇混凝土外保温系统;④EPS钢丝网架板现浇混凝土外保温系统;⑤胶粉聚苯颗粒浆料贴
砌EPS板外保温系统;⑥现场喷涂硬泡聚氨酯外保温系统。
(2)外墙内保温工程
外墙内保温技术又因其所用保温材料不同,分为:①复合板内保温系统;②有机保温板
内保温系统;③无机保温板内保温系统;④保温砂浆外墙内保温系统;⑤喷涂硬泡聚氨酯内
保温系统。
(3)预置保温板现浇混凝土墙体(简称夹芯层墙体)
(4)自保温混凝土复合砌块墙体
2)墙体保温工程施工要点
(5)防火隔离带施工要点如下:
①防火隔离带的保温材料,其燃烧性能应为 A级(宜用岩棉带)。岩棉带应进行表面处
理,可采用界面剂或界面砂浆进行涂覆处理,也可采用玻璃纤维网布聚合物砂浆进行包覆
处理。
②防火隔离带应与基层墙体可靠连接,不产生渗透、裂缝和空鼓;应能承受自重、风
荷载和气候的反复作用而不产生破坏。
③防火隔离带宽度不应小于300mm,防火棉的密度不应小于100kg/m³。
52
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(8)外墙外保温施工要求
④采用粘贴固定的外保温系统,施工前应按标准规定做基层墙体与胶粘剂的拉伸粘结强
度检验,拉伸粘结强度不应低于0.3MPa,且粘结界面脱开面积不应大于50%。
⑥外保温工程施工期间的环境空气温度不应低于5℃。5级以上大风天气和雨天不得施
工。
【调整】
5.5.2 建筑节能工程施工有关规定P205
6.现场检验抽样规定外墙节能构造和外窗气密性能现场实体检验的抽样数量应符合下
列规定:
(1)外墙节能构造实体检验应按单位工程进行,每种节能构造的外墙检验不得少于3处,
每处检查一个点;传热系数检验数量应符合国家现行有关标准的要求。
(2)外窗气密性能现场实体检验应按单位工程进行,每种材质、开启方式、型材系列的
外窗检验不得少于3樘。
(3)同工程项目、同施工单位且同期施工的多个单位工程,可合并计算建筑面积;每
30000㎡可视为一个单位工程进行抽样,不足30000㎡也视为一个单位工程。
(4)实体检验的样本应在施工现场由监理单位和施工单位随机抽取,且应分布均匀、具
有代表性,不得预先确定检验位置。
【调整】
施工过程质量检测试验主要内容P228
序号 类别 检测试验项目 主要检测试验参数
外墙节能构造
围护结构现场实体检验
9 建筑节能 外窗气密性能
设备系统节能性能检验 (略)
【调整】
9.3.5 节能工程质量通病防治P292
4.墙体节能施工的常见问题治理
2)治理要点
(1)对材料、构件和设备的品种、规格、包装、外观等进行检查验收,并应形成相应
的验收记录。
(2)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之
间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。
(3)建筑节能工程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备,应按照有关规定进行评
审、鉴定。施工前应对新采用的施工工艺进行评价,并制定专项施工方案。
(4)涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的材料、构件和设备,应按照标准规
定在施工现场随机抽样复验,复验应为见证取样检验。当复验的结果不合格时,该材料、
构件和设备不得使用。
(5)用于建筑节能工程质量验收的各项检测,除标准另行规定外,应由具备相应资质
的检测机构承担。
【调整】
9.4.4 节能工程质量验收P298
2.建筑节能工程质量验收
建筑节能工程质量验收合格,应符合下列规定:
(1)建筑节能各分项工程应全部合格。
(2)质量控制资料应完整。
(3)外墙节能构造现场实体检验结果应对照图纸进行核查,并符合要求。
53
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(4)建筑外窗气密性能现场实体检测结果应对照图纸进行核查,并符合要求。
(5)建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。
(6)太阳能系统性能检测结果应合格。
3.建筑节能工程围护结构现场实体检验
(1)建筑围护结构节能工程施工完成后,应对围护结构的外墙节能构造和外窗气密性
能进行现场实体检验。
(2)建筑外墙节能构造的现场实体检验应包括墙体保温材料的种类、保温层厚度和保
温构造做法。
(3)下列建筑的外窗应进行气密性能实体检验:
①严寒、寒冷地区建筑;
②夏热冬冷地区高度大于或等于24m的建筑和有集中供暖或供冷的建筑;
③其他地区有集中供冷或供暖的建筑。
(4)外墙节能构造钻芯检验应由监理工程师见证,可由建设单位委托有资质的检测机
构实施,也可由施工单位实施。
(5)当对外墙传热系数或热阻检验时,应由监理工程师见证,由建设单位委托具有资
质的检测机构实施。
(6)外窗气密性能的现场实体检验应由监理工程师见证,由建设单位委托有资质的检
测机构实施。
3.5.3 地下室防水工程施工
1.地下工程防水等级与做法
(2)明挖法地下工程现浇混凝土主体结构防水做法见表3.5-3规定。
表3.5-3 明挖法地下工程现浇混凝土主体结构防水做法
防水 防水做法 防水混 外设防水层 现浇混凝土结构
等级 凝土 防水卷材 防水涂料 水泥基防水材料 最低抗渗等级
一级 不应少于3道 为1道, 不应少于2道;防水卷材或防水涂料不应少于1道 P8
二级 不应少于2道 应选 不应少于1道
三级 不应少于1道 — P6
2.防水混凝土施工要求
2)混凝土浇筑与养护
(1)防水混凝土应分层连续浇筑,分层厚度不得大于500mm,并应采用机械振捣,避
免漏振、欠振和超振。
(2)防水混凝土留设施工缝规定
①墙体水平施工缝不应留在剪力最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面
不小于300mm的墙体上。墙体有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。
3.5.4 室内与外墙防水工程施工
1.室内防水工程施工
1)室内防水设计
(2)室内工程防水设计工作年限不应低于 25年。
表3.5-5 室内楼地面防水做法
54
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
防水等级 防水做法 防水层
防水卷材 防水涂料 水泥基防水材料
一级 不应少于2道 防水涂料或防水卷材不应少于1道
二级 不应少于1道 不应少于1道
2)室内防水层施工
(2)管根、地漏与基层的交接部位,预留宽10mm、深10mm的环形凹槽,槽内嵌填密
封材料。
(4)住宅室内防水工程的施工环境温度宜为 5~35℃。
(5)防水涂料在大面积施工前,先在阴阳角、管根、地漏、排水口、设备基础根部等
部位施做附加层,并夹铺胎体增强材料。最后一遍施工时,可在涂层表面撒砂。
2.外墙防水工程施工
1)外墙防水设计
(2)无外保温外墙的整体防水层设计要求:
①采用涂料饰面时,防水层应设在找平层和涂料饰面层之间,防水层宜采用聚合物水
泥防水砂浆或普通防水砂浆;
②采用块材饰面时,防水层应设在找平层和块材粘结层之间,防水层宜采用聚合物水
泥防水砂浆或普通防水砂浆;
③采用幕墙饰面时,防水层应设在找平层和幕墙饰面之间,防水层宜采用聚合物水泥
防水砂浆、普通防水砂浆、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液防水涂料或聚氨酯防水涂料。
(3)外保温外墙的整体防水层设计要求:
②采用幕墙饰面时,设在找平层上的防水层宜采用聚合物水泥防水砂浆、普通防水砂
浆、聚合物水泥防水涂料、聚合物乳液防水涂料或聚氨酯防水涂料;当外墙保温层选用矿
物棉保温材料时,防水层宜采用防水透气膜。
2)外墙防水层施工
(2)外墙防水工程严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工;施工的环境气温宜为
5~35℃。
3.6 装饰装修工程施工
3.6.4 墙体饰面工程施工
4.饰面砖工程
4)饰面砖粘贴
(1)排砖、分格、弹线:粘贴前应按设计进行排砖、分格,排砖宜使用整砖,非整砖应
排放在次要部位或阴角处,非整砖宽度不宜小于整砖的1/3。
(2)饰面砖粘贴:饰面砖宜采用专用粘结剂施工,粘结剂厚度宜为 3~8mm。在粘结层允
许调整时间内,可调整饰面砖的位置和接缝宽度并敲实;在超出允许调整时间后,严禁振
动或移动饰面砖。
(3)填缝:填缝材料和接缝深度应符合设计要求,填缝应连续、平直、光滑、无裂纹、
无空鼓。填缝宜按先水平后垂直的顺序进行。
【调整】
施工过程质量检测试验主要内容 P228
序号 类别 检测试验项目 主要检测试验参数
8 装饰装修 饰面砖粘贴 粘结强度
3.6.5 建筑幕墙工程施工
3.幕墙安装要点
5)石材幕墙
(1)石材幕墙用主要材料
55
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
①石材:天然石板厚度不应小于25mm,火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm。
②骨架材料
③密封胶:同一石材幕墙工程应采用同一品牌的硅酮密封胶,不得混用;石材与金属挂
件之间的粘接应用环氧胶粘剂,不得采用“云石胶”。
4.建筑幕墙防火、防雷和成品保护技术要求
1)建筑幕墙防火构造要求
(1)设置幕墙的建筑,其上下层外墙上开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或
挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐。
(2)幕墙与建筑窗槛墙之间的空腔应在建筑缝隙上、下沿处分别采用矿物棉等背衬材
料填塞且填塞高度均不应小于200mm;背衬材料承托板应采用钢质承托板,且承托板的厚度
不应小于1.5mm。
(3)同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。
3.7 智能建造新技术
3.7.1 绿色施工技术
1.施工现场水收集综合利用技术
(1)施工现场水收集综合利用技术包括基坑施工降水回收利用技术、雨水回收利用技术、
现场生产和生活废水回收利用技术。
2.建筑垃圾减量化与资源化利用技术
(1)可回收的建筑垃圾主要有散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打
桩截下的钢筋混凝土桩头、砌块碎块,废旧木材、钢筋余料、塑料等。
(2)建筑垃圾减量化是指在施工过程中采用绿色施工新技术、精细化施工和标准化施工
等措施,减少建筑垃圾排放。
(3)建筑垃圾资源化利用是指建筑垃圾就近处置、回收直接利用或加工处理后再利用。
(4)建筑垃圾减量化与资源化利用主要措施:实施建筑垃圾分类收集、分类堆放;碎石
类、粉类的建筑垃圾进行级配后用作基坑肥槽、路基的回填材料;采用移动式快速加工机
械,将废旧砖瓦、废旧混凝土就地分拣、粉碎、分级,变为可再生骨料。
3.施工现场太阳能、空气能利用技术4.施工扬尘控制技术
5.施工噪声控制技术
6.工具式定型化临时设施技术
7.垃圾管道垂直运输技术
56
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
3.7.2 建筑信息模型(BIM)技术
1.建筑信息模型(BIM)软件
(3)BIM软件具备的基本功能有:模型输入、输出;模型浏览或漫游;模型信息处理;
相应的专业应用;应用成果处理和输出;支持开放的数据交换标准。并宜具有与物联网、
移动通信、地理信息系统等技术集成或融合的能力。
(6)施工BIM模型包括深化设计模型、施工过程模型和竣工验收模型。
3.7.3 智慧工地信息技术
1.现场施工管理信息技术
2.项目成本分析与控制信息技术
3.电子商务采购技术
通过云计算技术与电子商务模式的结合,搭建基于云服务的电子商务采购平台。平台
功能主要包括:采购计划管理、互联网采购寻源、材料电子商城、订单送货管理、供应商
管理、采购数据中心等。
4.项目多方协同管理技术
5.项目物资全过程监管技术
通过手持终端设备和物联网技术,实现集装卸、运输、仓储等整个物流供应链信息的一
体化管控和项目物资、物流、物管的全过程监管。
6.劳务工人信息管理技术
利用物联网技术,集成各类智能终端设备建立现场劳务工人信息化系统,实现实名制
管理、考勤管理、安全教育管理、视频监控管理、工资监管、后勤管理以及基于业务的各
类统计分析等,提高项目现场劳务用工管理水平。
7.建筑垃圾监管技术
3.8 季节性施工技术
3.8.1 冬期施工技术
6.防水工程
(3)防水工程应依据材料性能确定施工气温界限,最低施工环境气温宜符合表3.8-1
的规定。
表3.8-1 防水工程冬期施工环境气温要求
防水材料 施工环境气温
改性沥青防水卷材 热熔法不低于-10℃
合成高分子防水卷材 冷粘法不低于5℃;焊接法不低于-10℃
改性沥青防水涂料 溶剂型不低于5℃;热熔型不低于-10℃
合成高分子防水涂料 溶剂型不低于-5℃
改性石油沥青密封材料 不低于0℃
合成高分子密封材料 溶剂型不低于0℃
3.8.3高温天气施工技术
2.混凝土工程
(1)当日平均气温达到30℃及以上时,应按高温施工要求采取措施。
(3)高温施工混凝土配合比设计除应符合规范规定外,尚应符合下列规定:
③宜采用低水泥用量的原则,并可采用粉煤灰取代部分水泥。宜选用水化热较低的水
泥。
④混凝土坍落度不宜小于70mm。
【总结】
①地下连续墙现场混凝土坍落度宜为(200±20)mm;
②钢筋混凝土灌注桩水下混凝土坍落度宜为180~220mm;
③大体积混凝土拌合物的坍落度不宜大于180mm;
57
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
④防水混凝土入泵坍落度宜控制在120~160mm;
⑤高温天气混凝土坍落度不宜小于70mm;
⑥泵送混凝土坍落度宜为80~230mm。
(4)混凝土的搅拌应符合下列规定:
④混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃。
(6)混凝土浇筑入模温度不应高于35℃。
【总结】5~35℃
①隔离层的施工,铺抹低强度等级砂浆;②现浇泡沫混凝土;③住宅室内防水工程;④
外墙防水工程;⑤水性涂料施工。
【总结】5℃
大体积混凝土入模温度宜控制在5~30℃。【高温期施工时,大体积防水混凝土入模温
度不应大于30℃】
屋面保温层施工中,用水泥砂浆粘贴的块状保温材料不宜低于5℃;
外保温工程施工期间的环境空气温度不应低于5℃。
水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,
冬期施工室内温度不宜低于5℃。
冬期施工混凝土拌合物的出机温度不宜低于10℃,入模温度不应低于5℃;
冬期施工防水混凝土入模温度不应低于5℃;
冬期施工水泥砂浆防水层施工气温不应低于5℃,养护温度不宜低于5℃,
【总结】35℃
混凝土浇筑,现场环境温度高于35℃时宜对金属模板进行洒水降温。
屋面保温层施工中,喷涂硬泡聚氨酯宜为15~35℃。
涂料防水层不得在施工环境温度低于-5℃及高于35℃时施工。
高温天气施工混凝土拌合物出机温度不宜大于30℃,浇筑入模温度不应高于35℃。
混凝土泵工作环境温度为0~40℃,但24h内平均温度不超过35℃。
(7)混凝土浇筑宜在早间或晚间进行,且宜连续浇筑。需要时,应在施工作业面采取
挡风、遮阳、喷雾等措施。
4.防水工程
(3)防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在 2h 内用完。
第2篇 建筑工程相关法规与标准
第4章 相关法规
4.2 安全生产及施工现场管理相关规定
4.2.2 建筑工程生产安全重大事故隐患判定标准的有关规定
2.重大事故隐患判定条件
(1)施工安全管理有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
①建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动;
②施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核
合格证书从事相关工作;
③建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业;
④危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案,或未按规定要求对专项
施工方案组织专家论证。
(2)基坑工程有下列情形之--的,应判定为重大事故隐患:
58
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
①对因基坑工程施工可能造成损害的毗邻重要建筑物、构筑物和地下管线等,未采取
专项防护措施;
②基坑土方超挖且未采取有效措施;
③深基坑施工未进行第三方监测;
④出现基坑坍塌风险预兆且未及时处理。
(3)模板工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
①模板工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求;
②模板支架承受的施工荷载超过设计值;
③模板支架拆除及滑模、爬模爬升时,混凝土强度未达到设计或规范要求。
(4)脚手架工程有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
①脚手架工程的地基基础承载力和变形不满足设计要求;
②未设置连墙件或连墙件整层缺失;
③附着式升降脚手架未经验收合格即投入使用。
(6)高处作业有下列情形之一的,应判定为重大事故隐患:
①钢结构、网架安装用支撑结构地基基础承载力和变形不满足设计要求,钢结构、网架
安装用支撑结构未按设计要求设置防倾覆装置;
②单榀钢桁架(屋架)安装时未采取防失稳措施;
③悬挑式操作平台的搁置点、拉结点、支撑点未设置在稳定的主体结构上,且未做可
靠连接。
4.2.3 危险性较大的分部分项工程安全管理的有关规定
2.危大工程范围
3.超过一定规模的危大工程范围
危大工程范围【专项施工方案】 超危大工程范围【专项施工方案+专家论证】
基坑(槽) H≥3m降水、支护、开挖 H≥5m降水、支护、开挖
支护、降 H<3m,但地质条件、周围环境和地下管线 【深基坑工程】
水工程 复杂,或影响毗邻建、构筑物安全的基坑
(槽)的支护、开挖、降水
模板及支 (1)滑模、飞模、爬模、隧道模 (1)滑模、飞模、爬模、隧道模
撑 (2)模板及支撑工程: (2)模板及支撑工程:
搭设高度H≥5m 搭设高度H≥8m
搭设跨度L≥10m 搭设跨度L≥18m
施工总荷载Q≥10kN/㎡ 施工总荷载Q≥15kN/㎡
集中线荷载q≥15kN/m 集中线荷载q≥20kN/m
高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无 (3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满堂支撑体系,承受
联系构件的混凝土模板支撑工程。 单点集中荷载7kN及以上。
(3)承重支撑体系:用于钢结构安装等满
堂支撑体系。
起重吊装 (1)采用非常规起重设备、方法,且单件 (1)采用非常规起重设备、方法,且单件起吊重量在100kN
及起重机 起吊重量在10kN及以上的起重吊装工程 及以上的起重吊装工程
械安装拆 (2)采用起重机械进行安装的工程 (2)起重量300kN及以上,或搭设总高度200m及以上,或
卸工程 (3)起重机械安装和拆卸工程 搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程
脚手架工 (1)落地式钢管脚手架H≥24m。 (1)搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。
程 (2)附着式升降脚手架工程。 (2)提升高度150m及以上附着式升降脚手架工程或附着式
(3)悬挑式脚手架工程。 升降操作平台工程。
(4)高处作业吊篮。 (3)分段架体搭设高度20m及以上悬挑式脚手架工程。
(5)卸料平台、操作平台工程。
(6)异型脚手架工程。
59
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
其他 (1)建筑幕墙安装工程 (1)施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程
(2)钢结构、网架和索膜结构安装工程 (2)跨度36m及以上的钢结构安装工程;或跨度60m及以上
(3)人工挖扩孔工程 的网架和索膜结构安装工程
(4)水下作业工程 (3)开挖深度16m及以上的人工挖扩孔工程
(5)装配式建筑混凝土预制构件安装工程 (4)水下作业工程
(6)采用新技术、新工艺、新材料、新设 (5)重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体
备可能影响工程施工安全,尚无国家、行 等施工工艺。
业及地方技术标准的分部分项工程。 (6)采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施
工安全,尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。
4.危大工程专项施工方案
(2)审批流程
①专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章,并由总监理工
程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。
②危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的,专项施工方案应当由总承包单
位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。【只要分包,均可由分
包单位编方案。但论证会必须总包组织。】
(3)专家论证
①对于超过一定规模的危大工程,施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案
进行论证。实行施工总承包的,由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项
施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。
②专家应当从地方人民政府住房城乡建设主管部门建立的专家库中选取,符合专业要求
且人数不得少于5名。与本工程有利害关系的人员不得以专家身份参加专家论证会。
③专家论证会的参会人员:专家组成员,建设单位项目负责人,监理单位项目总监理
工程师及专业监理工程师,总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、
项目负责人、项目技术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相
关人员、勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员。
⑤专家论证结论:专家论证会后,应当形成论证报告,对专项施工方案提出通过、修
改后通过或者不通过的一致意见。专家对论证报告负责并签字确认。
【调整】
6.3.2 主要专项施工方案编制与管理P221
《危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制指南》(建办质〔2021〕48号)规定:
4.危大工程现场安全管理
(2)专项施工方案实施前,编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进
行方案交底。施工现场管理人员应当向作业人员进行安全技术交底,并由双方和项目专职
安全生产管理人员共同签字确认。
60
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
5.1.3 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》有关规定P176
(3)施工前应对施工管理人员和作业人员进行技术交底,交底的内容应包括施工作业
条件、施工方法、技术措施、质量标准以及安全与环保措施等,并应保留相关记录。
【总结】超危大工程专项施工方案的管理程序
分包单位 分包单位技 施工总承包单 总监理工程师 施工总承包 两阶段、书 实施 验收、施工单位项目 下道
项目技术 术负责人审 位技术负责人 审查签字、加 单位组织专 面交底 (监 技术负责人及总监理 工序
负责人组 核签字、加 签字、加盖单位 盖执业印章 家论证 测) 工程师签字确认
织编制 盖单位公章 公章
(4)危大工程监测方案:主要内容应当包括工程概况、监测依据、监测内容、监测方
法、人员及设备、测点布置与保护、监测频次、预警标准及监测成果报送等。
(5)危大工程验收人员应当包括:
①总承包单位和分包单位技术负责人或授权委派的专业技术人员、项目负责人、项目技
术负责人、专项施工方案编制人员、项目专职安全生产管理人员及相关人员。
②监理单位项目总监理工程师及专业监理工程师。
③有关勘察、设计和监测单位项目技术负责人。
【调整】
6.3.2 主要专项施工方案编制与管理P222
4.危大工程现场安全管理
(7)对于按照规定需要验收的危大工程,施工单位、监理单位应当组织相关人员进行
验收。验收合格的,经施工单位项目技术负责人及总监理工程师签字确认后,方可进入下
一道工序。
(1)施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员,
并在危险区域设置安全警示标志。
4.2.4 施工现场建筑垃圾减量化的有关规定
1.基本规定
(1)施工现场建筑垃圾的减量化工作应遵循“估算先行、源头减量、分类管理、就地
处理、排放控制”的总体原则。
2.估算
(1)减排目标及源头减量化措施的制定均应根据施王现场建筑垃圾估算量确定(表
4.2-1、表4.2-2)。
表4.2-1 住宅建筑工程弃料估算量指标(kg/㎡)
垃圾类别(j) 施工阶段
地下结构阶段(u) 地上结构阶段(s) 装修及机电安装阶段(d)
1金属类 6.0 5.0 1.5
2无机非金属类 12.5 11.1 4.0
3有机非金属类与混合类 7.8 5.6 3.3
表4.2-2 公共建筑工程弃料估算量指标(kg/㎡)
垃圾类别(j) 施工阶段
地下结构阶段(u) 地上结构阶段(s) 装修及机电安装阶段(d)
1金属类 5.5 6.0 1.8
2无机非金属类 11.3 13.4 4.7
3有机非金属类与混合类 6.5 7.1 3.8
(2)工程弃料宜按类别或施工阶段进行估算。施工阶段的估算应按下列阶段进行:
①地下结构阶段:正负零及以下结构工程及地基基础工程;
②地上结构阶段:正负零以上结构工程;
③装修及机电安装阶段:屋面工程、装饰装修工程、机电安装工程。
61
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(3)当采用不同类别工程弃料计算工程弃料单位面积估算排放总量时,应按下列公式
计算:
(4.2-1)
3
W= j=1Wj
(4.2-2)
. ∗ ∗ ∗ + . ∗ ∗ ∗ + . ∗ ∗
式中:W——工程弃 料 单=位面积估算排 放总量(kg/㎡)。
W——某类工程弃料单位面积估算排放总量(kg/㎡)。
j
T ——地下结构阶段某类工程弃料估算量指标(kg/㎡)。
u.j
T ——地上结构阶段某类工程弃料估算量指标(kg/㎡)。
s.j
T ——装修及机电安装阶段某类工程弃料估算量指标(kg/㎡)。
d.j
A——工程的地下建筑面积(㎡)。
u
A——工程的地上建筑面积(㎡)。
s
A——工程的总建筑面积(㎡)。
α——地下建筑面积占总建筑面积比例修正系数。根据地下建筑面积占总建筑面积计
算比例0~100%,按照插值法从0.35~1.00区间提取。
β——装配率修正系数。根据装配率计算比例0~100%,按照插值法从1.00~0.30区间
提取。
γ——地上结构阶段金属模板比例修正系数。根据地上结构阶段金属模板计算比例0~
100%,按照插值法从1.00~0.60区间提取。
τ——精装修率修正系数。根据精装修计算比例0~100%,按照插值法从0.45~1.00
区间提取。
3.源头减量
1)深化设计
(1)基础砖胎膜、地下室侧壁外防水层的保护层以及雨污排水系统的检查井、管沟等,
宜采用建筑垃圾再生利用产品砌筑。
(2)宜根据现场环境条件采用可拆卸式锚杆、金属内支撑、型钢水泥土搅拌墙、钢板桩、
装配式坡面支护材料等可重复利用材料。
(3)内外墙宜采用清水混凝土、高精度砌体施工技术。
(4)楼板宜采用免临时支撑的结构体系。
(5)主体结构应采用预拌砂浆、高强钢筋、高强钢材及高强混凝土。
(6)室内装修应采用简约化、功能化、轻量化的装修设计方案。
(7)装饰装修应采用支持干式作业的材料。
(8)在满足装饰性能条件下,应采用规格尺寸小的装饰材料。
6.计量与排放
(1)经场内处理的再生产品不应计入建筑垃圾出场统计范围。
(2)施工现场建筑垃圾宜按月计量,应根据各类施工现场建筑垃圾综合处置实际情况,
填写施工现场建筑垃圾出场统计表。
(3)施工单位应对施工现场建筑垃圾进行分类计量并建立台账,未分类的施工现场建筑
垃圾不得运输出场。计量应符合下列规定:
①工程弃土、工程泥浆应按体积计量;
②工程弃料应按金属类、无机非金属类、有机非金属类与混合类分别按重量计量。
4.2.5 国家主管部门近年来安全生产及施工现场管理的有关规定
1.《国务院关于调整完善工业产品生产许可证管理目录的决定》的规定
62
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
对冷轧带肋钢筋、钢丝绳、胶合板、细木工板、安全帽等产品实施工业产品生产许可
证管理,由省级工业产品生产许可证主管部门负责实施。
2.《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录(第一
批)》的规定
1)禁止使用的施工工艺
(1)禁止使用现场简易制作钢筋保护层垫块工艺。可使用专业化压制设备和标准模具生
产垫块工艺等替代。
(2)禁止使用卷扬机钢筋调直工艺。可使用普通钢筋调直机、数控钢筋调直切断机的钢
筋调直工艺等替代。
(3)禁止使用饰面砖水泥砂浆粘贴工艺。可使用水泥基粘接材料粘贴工艺等替代。
2)限制使用的施工工艺
(1)限制使用钢筋闪光对焊工艺。在非固定的专业预制厂(场)或钢筋加工厂(场)内,对
直径大于或等于22mm的钢筋进行连接作业时,不得使用钢筋闪光对焊工艺。可使用套筒冷
挤压连接、滚压直螺纹套筒连接等机械连接工艺替代。
(2)限制使用基桩人工挖孔工艺,存在下列条件之一的区域不得使用。可使用冲击钻、
回转钻、旋挖钻等机械成孔工艺替代。
①地下水丰富、软弱土层、流沙等不良地质条件的区域;
②孔内空气污染物超标准;
③机械成孔设备可以到达的区域。
3)禁止使用的施工设备
禁止使用竹(木)脚手架。可使用承插型盘扣式钢管脚手架、扣件式非悬挑钢管脚手架
等替代。
4)限制使用的施工设备
(1)限制使用门式钢管支撑架,其不得用于搭设满堂承重支撑架体系。
(2)限制使用白炽灯、碘钨灯、卤素灯,其不得用于建设工地的生产、办公、生活等区
域的照明。
(3)限制使用龙门架、井架物料提升机,其不得用于25m及以上的建设工程。
第5章 相关标准
第3篇 建筑工程项目管理实务
【案例一】实操、超纲、技术(第1、2、3、5、6、9章)
【案例二】施工进度(概念+计算)、技术、索赔、验收(第3、4、6、7、8、9 章、管理)
【案例三】技术、质量、验收(第3、5、9 章)
【案例四】工程造价(计算+概念)、进度款、成本与合同(计算+概念)、小计算、法规(第
6、7、10、13 章、法规)
【案例五】安全、现场、文明施工(第5、6、11、12 章)
第6章 建筑工程企业资质与施工组织
6.1. 建筑工程企业资质
6.1.2 施工企业资质
1.资质等级
(1)建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。
(2)施工总承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别,如房屋建筑、
公路、水运、水利、铁路、民航、通信等工程。
(3)施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。
(4)专业承包资质分为一级、二级、三级。
63
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
2.建筑工程施工总承包资质承接工程范围
1)特级资质
可承担各类房屋建筑工程的施工总承包、设计及开展工程总承包和项目管理业务。
2)一级资质
可承担单项合同额 3000万元以上的下列建筑工程的施工:
(1)高度200m以下的工业、民用建筑工程;
(2)高度240m以下的构筑物工程。
3)二级资质
4)三级资质
6.2 施工项目管理机构
6.2.1 项目管理机构组建与主要人员执业资格
1.施工单位项目经理部(项目部)的组建
(3)建立项目部应遵循的步骤:
①根据项目管理规划大纲、项目管理目标责任书及合同要求明确管理任务;
②根据管理任务分解和归类,明确组织结构;
③根据组织结构,确定岗位职责、权限以及人员配置;
④制订工作程序和管理制度;
⑤由组织管理层审核认定。
2.项目经理的职责、权限和管理
2)项目经理具有的权限
(1)参与项目招标、投标和合同签订;
(2)参与组建项目管理机构;
(3)参与组织对项目各阶段的重大决策;
(4)主持项目管理机构工作;
(5)决定授权范围内的项目资源使用;
(6)在组织制度的框架下制订项目管理机构管理制度;
(7)参与选择并直接管理具有相应资质的分包人;
(8)参与选择大宗资源的供应单位;
(9)在授权范围内与项目相关方进行直接沟通;
(10)法定代表人和组织授予的其他权利。
3.项目部主要人员执业资格
(1)项目经理应取得注册建造师职业资格证,并取得安全生产考核合格证书B证。
(2)项目安全管理部门负责人、专职安全员应取得安全生产考核合格证书C证。
(3)项目特殊工种操作人员应取得专业特殊工种操作证。如电工操作证、电(气)焊
工操作证,施工机械操作证、高空作业操作证等。
6.2.2 项目管理绩效评价方法与内容
3.评价的方法
组织应根据项目管理绩效评价需求规定适宜的评价结论等级,以百分制形式进行项目管
理绩效评价的结论,宜分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
6.3 施工组织设计
6.3.1施工组织设计编制与管理
(7)项目施工过程中,发生以下情况之一时,施工组织设计应及时进行修改或补充:
【编制依据发生变化,就需要修改补充】
①工程设计有重大修改;
64
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
②有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止;
③主要施工方法有重大调整;
④主要施工资源配置有重大调整;
⑤施工环境有重大改变。
6.4 施工平面布置
6.4.1 施工平面布置图设计
3.施工总平面图设计要点
(1)设置大门,引入场外道路
施工现场宜考虑设置两个以上大门。
(2)布置大型机械设备
布置混凝土泵的位置时,应考虑泵管的输送距离、混凝土罐车行走停靠方便,一般情
况下立管位置应相对固定且固定牢固,泵车可以现场流动使用。
布置施工升降机时,应考虑地基承载力、地基平整度、周边排水、导轨架的附墙位置
和距离、楼层平台通道、出入口防护门以及升降机周边的防护围栏等。
(3)布置仓库、堆场一般应接近使用地点,其纵向宜与现场临时道路平行,尽可能利
用现场设施卸货;货物装卸需要时间长的仓库应远离路边。存放危险品类的仓库应远离现
场单独设置,离在建工程距离不小于15m。
(4)布置加工厂
总的指导思想是:应使材料和构件的运输量最小,垂直运输设备发挥较大的作用;工
作有关联的加工厂适当集中。
(5)布置场内临时运输道路
施工现场的主要道路应进行硬化处理,主干道应有排水措施。
主干道宽度单行道不小于4m,双行道不小于6m。木材场两侧应有6m宽通道,端头处
应有12m×12m回车场,消防车道宽度不小于4m,载重车转弯半径不宜小于15m。
(6)布置临时房屋
①尽可能利用已建的永久性房屋,如不足再修建临时房屋。生活区、办公区和施工区应
相对独立。宿舍内应保证有必要的生活空间,床铺不得超过2层,室内净高不得小于2.5m,
通道宽度不得小于0.9m,每间宿舍人均面积不应小于2.5㎡,且不得超过16人。同时应满
足消防和卫生防疫要求。
②办公用房宜设在工地入口处。
③作业人员宿舍一般宜设在现场附近,方便工人上下班;有条件时也可设在场区内。作
业人员用的生活福利设施宜设在人员相对较集中的地方,或设在出入必经之处。
④食堂宜布置在生活区,也可视条件设在施工区与生活区之间。如果现场条件不允许,
也可采用送餐制。
(7)布置临时水、电管网和其他动力设施
①临时总变电站应设在高压线进入工地最近处,尽量避免高压线穿过工地。
②管网一般沿道路布置,供电线路应避免与其他管道设在同一侧,同时支线应引到所
有用电设备使用地点。
6.4.2 施工平面管理
2.场地围护与出入口
(2)施工现场应实行封闭管理,并应采用硬质围挡。市区主要路段的施工现场围挡高
度不应低于 2.5m,一般路段围挡高度不应低于 1.8m。围挡应牢固、稳定、整洁、美观。距
离交通路口20m范围内占据道路施工设置的围挡,其0.8m以上部分应采用通透性围挡,并
应采取交通疏导和警示措施。
65
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
6.5 施工临时用电
6.5.1 临时用电组织设计
2.架空线路敷设基本要求
(1)施工现场架空线必须采用绝缘导线,架设时必须使用专用电杆,严禁架设在树木、
脚手架或其他设施上。
(2)导线长期连续负荷电流应小于导线计算负荷电流。
(3)三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的 50%,单相线路的零线截面
与相线截面相同。
(4)架空线路必须有短路保护。采用熔断器做短路保护时,其熔体额定电流应小于等
于明敷绝缘导线长期连续负荷允许载流量的 1.5倍。
(5)架空线路必须有过载保护。采用熔断器或断路器做过载保护时,绝缘导线长期连
续负荷允许载流量不应小于熔断器熔体额定电流或断路器长延时过流脱扣器脱扣电流整定
值的 1.25倍。
4.室内配线要求
(1)室内配线必须采用绝缘导线或电缆。
(2)室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于 2.5m。
(3)室内配线必须有短路保护和过载保护。
6.5.2 临时用电管理
2.临时用电安全技术
(10)PE线上严禁设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
(11)下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:
①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所
的照明,电源电压不应大于36V;
②潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;【易潮24】
③特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。
【特好金锅12】
6.6 施工临时用水
6.6.1 临时用水组织设计
(3)消防用水量(q):根据临时用房建筑面积之和,或在建单体工程体积的不同,
5
消防栓用水量分为 10L/s、15L/s、20L/s,根据工程实际选用,并应满足规范的要求。
(4)总用水量(Q)计算:
①当(q+q+q+q)≤q 时,则Q=q+(q+q+q+q)/2;
1 2 3 4 5 5 1 2 3 4
②当(q+q+q+q)>q 时,则Q=q+q+q+q;
1 2 3 4 5 1 2 3 4
③当工地面积小于5hm㎡,而且(q+q+q+q)<q 时,则Q=q。
1 2 3 4 5 5
④式中q 为施工机械用水量(L/s),q 为施工现场生活用水量(L/s)。
2 3
⑤计算出总用水量,还应增加10%的漏水损失。
2.临时用水管径计算
供水管径是在计算总用水量的基础上按公式计算的。如果已知用水量,按规定设定水流
66
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
速度,就可以计算出管径。计算公式如下:
4Q
d π1000 (6.6-3)
式中 d——配水管直径,m;
Q——耗水量,L/s;
υ——管网中水流速度(1.5~2m/s)。
6.6.2 临时用水管理
1.临时用水管理内容
(1)计算临时用水量。临时用水量包括:现场施工用水量、施工机械用水量、施工现
场生活用水量、生活区生活用水量、消防用水量。同时应考虑使用过程中水量的损失。在
分别计算了以上各项用水量之后,才能确定总用水量。
(2)确定供水系统。供水系统包括:取水位置、取水设施、净水设施、贮水装置、输
水管、配水管网和末端配置。
2.临时供水管网
(1)供水管网布置的原则如下:在保证不间断供水的情况下,管道铺设越短越好;要
考虑施工期间各段管网移动的可能性;主要供水管线采用环状布置,孤立点可设支线;尽
量利用已有的或提前修建的永久管道;管径要经过计算确定。
【要点】各类设施要齐全、塔吊覆盖范围要正确、钢筋堆放紧靠加工区、焊割动火远离木
工区、易着火旁边有消防、易燃品设在下风口、总配电箱靠近高压线进线端、高压线下不
能堆放易燃品和搭建临时房、办公区靠近出入口,出入口设警卫岗亭、道路宽度要合格、
各种距离要满足、管线穿路要保护。
6.7 施工检验与试验
6.7.2 检验与试验基本要求
2.见证与送样
(1)建设单位委托检测机构开展建设工程质量检测活动的,建设单位或者监理单位应
当对建设工程质量检测活动实施见证。见证人员应当制作见证记录,记录取样、制样、标
识、封志、送检以及现场检测等情况,并签字确认。
(2)提供检测试样的单位和个人,应当对检测试样的符合性、真实性及代表性负责。
检测试样应当具有清晰的、不易脱落的唯一性标识、封志。
(3)现场检测或者检测试样送检时,应当由检测内容提供单位、送检单位等填写委托
单。委托单位应当由送检人员、见证人员等签字确认。
第7章 工程招标投标与合同管理
7.1 工程招标投标
7.1.1 招标方式与程序
1.招标方式
(2)招标方式应符合下列规定:
①招标分为公开招标和邀请招标;
②大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目,全部或者部分使用
国有资金投资或者国家融资的项目,使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目,合
同估算价达到一定标准的项目(例如超过200万元人民币的设备和材料采购,100万元以上
的勘察、设计、监理服务等),必须进行招标。
③招标人采用邀请招标方式的,应向三个以上其备承担招标项目能力的、资信良好的
特定法人或组织发出投标邀请书;
④招标项目有下列情形之一的,可以邀请招标:
67
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
a.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;
b.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
(16)中标:招标人应当在投标有效期截止时限30日前确定中标人。招标人向中标人
发出中标通知书,并将中标结果通知所有未中标的投标人。招标人和中标人应当自中标通
知书发出之日起 30日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人的投标
应当符合下列条件之一:
①能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准;
②能够满足招标文件的实质性要求,并且经评审的投标为合理最低价格。
【总结】
7.1.3 工程总承包投标流程与要求
1.投标流程
(3)工程总承包项目投标方案策划见表7.1-1。
表7.1-1 工程总承包项目投标方案策划
技术策划 设计方案 设计能力
业主需求分析
设计方案可行性
采购方案 采购需求及策略
施工方案 业主需求实现途径
施工技术难题对策
施工方案可行性
商务策划 成本分析 成本组成
费率方案
工程生命周期成本
标高金分析 价值增值点
工程总承包
风险识别
项目投标方
报价模型比选
案策划
管理策划 计划 设计/采购/施工进度
组织 管理团队组织结构
协商方案 设计协调与控制
采购协调与控制
施工阶段内部协调与控制
设计/采购/施工总协调
进度控制
质量与安全控制
分包方案 分包策略
经验分析 经验策略
7.2 工程合同管理
68
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
7.2.2施工总承包合同管理
1.施工总承包合同
(7)《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》(建市规〔2019〕1号)规
定,存在下列情形之一的,应当认定为转包,但有证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除
外:【自己揽到活,不干,交给第三人来干】
①承包单位将其承包的全部工程转给其他单位(包括母公司承接建筑工程后将所承接工
程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形)或个人施工的。
②承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工
的。
③施工总承包单位或专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、
安全管理负责人等主要管理人员,或派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、
安全管理负责人中一人及以上与施工单位没有订立劳动合同且没有建立劳动工资和社会养
老保险关系,或派驻的项目负责人未对该工程的施工活动进行组织管理,又不能进行合理解
释并提供相应证明的。
④合同约定由承包单位负责采购的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械
设备,由其他单位或个人采购、租赁,或施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证
明,又不能进行合理解释并提供相应证明的。
⑤专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程,专业作业承包人计取的是除
上缴给承包单位“管理费”之外的全部工程价款的。
⑥承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义,直接或变相将其承包的全部
工程转给其他单位或个人施工的。
⑦专业工程的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的,但建设单位依约作
为发包单位的除外。
⑧专业作业的发包单位不是该工程承包单位的。
⑨施工合同主体之间没有工程款收付关系,或者承包单位收到款项后又将款项转拨给其
他单位和个人,又不能进行合理解释并提供材料证明的。
【总结】
【题型1:分部分项工程综合单价】
【题型2:预付款、起扣点、进度款、质保金】
【题型3:竣工调值】
【题型4:完全成本法、制造成本法】
69
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
【题型5:赢得值法】
【题型6:资源管理(材的计算)】
【题型7:费用索赔】
7.2.5 工程计价方式应用
2.工程量清单计价方式
(3)采用工程量清单计价形式构成的工程造价是:
工程造价=(分部分项工程费+措施项目费+其他项目费)×(1+规费费率)×(1+税率)
①分部分项工程费、其他项目费和措施费是指完成一个规定计量单位的分部分项工程
量清单项目或措施清单项目所需的人工费、材料费、施工机械使用费和企业管理费与利润,
以及一定范围内的风险费用。
【补充】企业管理费=(人工费+材料费+施工机具使用费)*费率;
利润=(人工费+材料费+施工机具使用费+企业管理费)*利润率;
②风险费用应符合招标文件要求,若有则可以在综合单价中考虑,可以是风险费率,也
可以是一定数额;企业自行考虑。
③措施项目是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、
生活、安全、环境保护等方面的非工程实体项目。措施项目包括一般措施项目(表7.2-1)、
脚手架工程、混凝土模板及支架(撑)、垂直运输、超高施工增加。
表7.2-1 一般措施项目表
序号 项目名称
1 安全文明施工费(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施)
2 夜间施工
3 二次搬运费
4 冬雨季施工
5 大型机械设备进出场及安拆
6 施工排水
7 施工降水
8 地上、地下设施,建筑物的临时保护设施
9 已完工程及设备保护
【调整】
13.3.2 劳务工人的管理P374
3.劳务工人实名制管理
实施建筑工人实名制管理所需费用可列入安全文明施工费和管理费。
④其他项目清单宜按照下列内容列项:暂列金额【不一定发生】、暂估价【一定发生、
但不确定价格】、计日工【单价】、总承包服务费。其中:
a.暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项,并不直接
属于承包人所有,而是由发包人暂定并掌握使用的一笔款项,用于施工合同签订时尚未确定
或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购,施工中可能发生的工程变更、合同约定调整
因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。【不一定发生】
b.暂估价则是指招标人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格
的专业服务、材料、设备以及专业工程的金额。【一定发生、但不确定价格】
c.计日工是在施工过程中,完成发包人提出的施工图纸外的零星项目或工作,按照合同
中约定的计日工综合单价计价。【单价】
70
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
d.总包服务费是发包人进行专业工程发包以及自行采购供应的材料、设备时,要求承包
人对其提供协调和配合服务,支付给承包人的费用。
⑤规费项目清单应按照下列内容列项:工程排污费、工程定额测定费、社会保障费、
住房公积金、危险作业意外伤害保险。【保定无公害】
⑥税金是指国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内增值税及附加费。
7.2.6工程造价构成与编制
2.建筑工程费构成与计算
1)按费用构成要素划分
(1)建筑安装工程费按照费用构成要素划分:由人工费、材料(包含工程设备,下同)
费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。
④企业管理费:包括管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具
使用费、劳动保险和职工福利费、劳动保护费、检验试验费、工会经费、职工教育经费、
财产保险费、财务费、税金、其他。
其中检验试验费:
a.包括施工企业按照有关标准规定,对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、
检查所发生的费用,包括自设试验室进行试验所耗用的材料等费用。
b.不包括新结构、新材料的试验费,对构件做破坏性试验及其他特殊要求检验试验的费
用和建设单位委托检测机构进行检测的费用,对此类检测发生的费用,由建设单位在工程建
设其他费用中列支。
c.对施工企业提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的,该检测费用由施工企业支
付。
⑥规费:包括社会保险费(含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、
工伤保险费)、住房公积金、工程排污费。
(2)税前工程造价为人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之
和,各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。
2)按造价形成划分
(1)建筑安装工程费按照费用形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规
费、税金组成。
(2)分部分项工程费、措施项目费、其他项目费包含人工费、材料费、施工机具使用
费、企业管理费、利润及一定范围内的风险费用。
①分部分项工程费=∑(分部分项工程量×综合单价)
②措施项目费:
a.国家计量规范规定应予计量的措施项目,其计算公式为:
措施项目费=∑(措施项目工程量*综合单价)
b.国家计量规范规定不宜计量的措施项目计算方法如下:
措施项目费=计算基数×相应的费率(%)
③其他项目费。内容包括:暂列金额、计日工、总承包服务费、暂估价。其中暂估价又
包括材料暂估单价、工程设备暂估单价、专业工程暂估单价。
④规费和税金的构成和计算与按费用构成要素划分的建筑安装工程费构成和计算相同。
3)建筑工程费计算
(2)分部分项工程综合单价计算程序(表7.2-2)
综合单价=人工费+材料费+施工机具使用费+管理费+利润+风险费(通常体现在价格及
利润中,不单独列出)。
表7.2-2 分部分项工程综合单价计算程序
71
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
3)合同价款计算与调整
工程预付款和进度款的计算:
(3)预付款额度的确定方法
a.百分比法:百分比法是按中标的合同造价(减去不属于承包商的费用,以下同)的
一定比例确定预付备料款额度的一种方法,也有以年度完成工作量为基数确定预付款,前者
较为常用。
工程预付款=中标合同价×预付款比例
b.数学计算法
(4)预付备料款的回扣
起扣点=合同总价-(预付备料款/主要材料所占比重)
承包工程价款总额中不包括暂列金额
(5)工程进度款的计算
工程进度款的支付方式有多种,需要根据合同约定进行支付。常见工程进度款的支付方
式为月度支付、分段支付。
①月度支付。即按工程师确认的当月完成的有效工程量进行核算,在当月末或次月初按
照合同约定的支付比例进行支付,并扣除合同约定的应该扣保修金、应扣预付款及处罚金
额,在当月末或次月初进行支付。计算为:
工程月度进度款=当月有效工作量×合同单价×月度支付比例-保修金-回扣预付款-罚款
②分段支付。
③竣工后一次支付。
④双方约定的其他支付。
【案例】某工程项目于2001年9月30日正式签订了工程承包合同。合同总价为6240万元,
工期12个月,竣工日期2002年10月30日,承包合同另外规定:
(1)工程预付款为合同总价的25%;
(2)工程预付款从未施工工程所需的主要材料及构配件价值相当于工程预付款时起扣,
每月以抵充工程款的方式陆续收回。主要材料及构配件比重按60%考虑;
(3)除设计变更和其他不可抗力因素外,合同总价不做调整;
(4)工程保修金为合同总价的5%,在工程结算时一次扣留,工程保修期为正常使用条
72
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
件下,建筑工程法定的最低保修期限。
经业主工程师代表签认的B承包商实际完成的建安工作量(第1月~第12月)见下表。
施工月份 第1月~第7月 第8月 第9月 第10月 第11月 第12月
实际完成建安工作量 3000 420 510 770 750 790
实际完成建安工作量累计 3000 3420 3930 4700 5450 6240
实付 1560 3000 420 336 308 300 316
累计 1560 4560 4980 5316 5624 5924 6240
扣 174 462 450 474=1560
问题:
本工程预付款是多少万元?工程预付款应从哪个月开始起扣?第1月~第7月份合计以及
第8、9、10月,业主工程师代表应签发的工程款各是多少万元?(请列出计算过程)
【答案】
(1)工程预付款金额=6240×25%=1560万元(1分)
(2)工程款付款的起扣点:6240-1560÷60%=3640万元(1分)
(3)从表中可以看到第9月累计完成工程量为3930万元>3640万元(1分),工程预
付款应从第9月开始起扣。(1分)
(4)①第1~7月合计工程师应签发的工程款为3000万元(1分)
②第8月工程师应签发的工程款为420万元(1分)
③第9月应扣的工程预付款为:(3930-3640)×60%=174万元(1分)
第9月应签发的工程款为:510-174=336万元(1分)
④第10月应扣工程预付款为:770×60%=462万元(1分)
第10月应签发的工程款为:770-462=308万元(1分)
4.竣工结算确定与调整
1)工程造价指数调整法
2)实际价格法
3)调价系数法
4)调值公式法
P=P(a+aA/A+aB/B+aC/C+aD/D)
0 0 1 0 2 0 3 0 4 0
式中 P——调值后的工程实际结算价款;
P——调值前工程合同价款;
0
a——固定费用(或因素),不调值部分比重;
0
a、a、a、a——代表有关费用在合同总价中所占的比例,a、a、a、a、a 之和等于
1 2 3 4 0 1 2 3 4
1;
A、B、C、D——现行价格指数或价格;
A、B、C、D——基期价格指数或价格。
0 0 0 0
5.设计变更、签证与索赔
3)索赔
(3)索赔步骤
干扰事件发生后,索赔按照以下步骤进行:
①索赔意向通知。在干扰事件发生后,承包商必须按照合同约定迅速做出反应,在一定
时间内(合同示范文本为 28天),向工程师和业主递交索赔意向通知。
②索赔的内部处理。一旦干扰事件发生,承包商就应进行索赔处理工作,直到正式向工
程师和业主提交索赔报告。
③提交索赔报告。承包商必须在合同规定的时间内向工程师和业主提交索赔报告。
④解决索赔。从递交索赔报告到最终获得赔偿的支付是索赔的解决过程。这个阶段工
作的重点是通过谈判,或调解,或仲裁,使索赔得到合理的解决。
73
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
【相关考点】施工索赔
一、索赔(理解、会应用)
1.关键路线的确定和计算(计划)工期的计算,掌握各事件发生后实际工期的计算。
2.索赔的原因与处理原则
索赔原因 索赔原则
发包方 工期顺延、费用增加。费用由发包方承担。
承包方 工期不顺延、费用不增加。费用由承包方承担。
不可抗力 工期顺延。
【相关考点】索赔成立与否
成立的:业主采购的材料不及时,不合格;地质条件变化、原始资料与现场不符;图纸
晚到、错误、设计变更;工程复检合格;
不成立:施工方采购不合格;材料设备保管不善;工程质量不合格;工程质量复检不合
格;施工机械损害、大修、保养、劳动力不足;
3.不可抗力导致的索赔
因不可抗力事件导致的人员伤亡、财产损失及其费用增加,发承包双方应按以下原则分
别承担并调整合同价款和工期:
(1)合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工
场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担;
(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并应承担相应费用;
(3)承包人的施工机械设备损坏及停工损失,应由承包人承担;
(4)停工期间,承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费
用,应由发包人承担;
(5)工程所需清理、修复费用,应由发包人承担。
不可抗力解除后复工的,若不能按期竣工,应合理延长工期。发包人要求赶工的,赶
工费用应由发包人承担。
4.工期索赔的多少需看该项工作总时差的大小;若该项工作在关键路线上,即总时差为
0时,延误几天就索赔几天;若该项工作不在关键路线上,即总时差不为0时,索赔天数需
要重新制定网络图,寻找新的关键路线。
5.费用索赔与是否在关键路线无任何关系,发生了多少费用,即可索赔多少。特别重点
注意教材可调价格合同中合同价款调整的因素。
6.遇文物等时,增加的费用和延误的工期由甲方承担。
二、《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的条款
可补偿内容
条款号 主要内容
工期 费用 利润
1 1.10.1 施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品 √ √
2 4.11.2 承包人遇到不利物质条件 √ √
3 5.2.4 发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备 √
4 5.2.6 发包人提供的材料和工程设备不符合合同要求 √ √ √
5 8.3 发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失 √ √ √
6 11.3 发包人的原因造成工期延误 √ √ √
7 11.4 异常恶劣的气候条件 √
8 11.6 发包人要求承包人提前竣工 √
9 12.2 发包人原因引起的暂停施工 √ √ √
10 12.4.2 发包人原因引起造成暂停施工后无法按时复工 √ √ √
11 13.1.3 发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的 √ √ √
12 13.5.3 监理人对隐蔽工程重新检查,经检验证明工程质量符合合同要求的 √ √ √
13 16.2 法律变化引起的价格调整 √
14 18.4.2 发包人在全部工程竣工前,使用已接收的单位工程导致承包人费用增加的 √ √ √
74
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
15 18.6.2 发包人的原因导致试运行失败的 √ √
16 19.2 发包人原因导致的工程缺陷和损失 √ √
17 21.3.1 不可抗力 √
三、索赔的计算方法
1.索赔费用的组成
1)人工费 增加工作内容的人工费 按计日工费计算
停工损失费 按窝工费计算
工作效率降低的损失费
2)机械费 增加工作内容的机械费 按台班费计算
窝工的机械费索赔 折旧费(自有机械)
租赁费(租赁机械)
3)材料费。包括索赔事件引起的材料用量增加、材料价格大幅度上涨、非承包人原因
造成的工期延误而引起的材料价格上涨和材料超期存储费用。
4)利润。工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能及时提供现场等引起
的索赔,承包人可按原报价单中的利润百分率计算利润。
5)迟延付款利息。发包人未按约定时间进行付款的,应按约定利率支付迟延付款的利
息。
6)税金索赔:仅工程内容的变更或增加,承包人可索赔相应的税金。
第8章 施工进度管理
8.1.1 流水施工计划横道图
【题型1.1 大差法(无节奏流水施工)、横道图】
【题型1.2 异节奏流水施工】
【题型1.3 关键线路、工期、时差】
【题型1.4 网络计划优化】
【题型1.5 双代号网络图应用】
2.流水施工参数
流水施 工艺参数 施工过程、流水强度
工参数 空间参数 施工区(段)、施工层数
时间参数 流水节拍、流水步距、工期
3)时间参数
指在组织流水施工时,用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数,主要包括流水
节拍、流水步距和流水施工工期等。
(1)流水节拍。流水节拍是指在组织流水施工时,某个专业队在一个施工段上的施工
时间。
分析每个施 不相等→无节奏流水施工
工过程的流 相等→分析不同 相等→等节奏
水节拍特征 施工过程之间流 不相等→异节奏【等步距、异步距】→特例:若存在最大公约数,
水节拍特征 可增加施工专业队数→组织等步距异节奏流水施工【成倍节拍】
(2)流水步距。流水步距是指两个相邻的专业队进入流水作业的时间间隔。
流 无节奏流水施工 大差法
水 等节奏流水施工 K=t
步 异节奏流 异步距异节奏 大差法
距K 水施工 等步距异节奏 不同流水节拍的最大公约数
(3)工期。这里所说的是流水组的工期,而不是整个工程的总工期。
无节奏流水施工 T=∑K +∑t+∑G
i,i+1 n
工 等节奏流水施工 T=(N-1)*K+M*K+G=(N+M-1)*K+G
75
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
期 异节奏流 异步距异节奏 T=∑K +∑t+∑G
i,i+1 n
水施工 等步距异节奏 T=(M+N-1)*K+G b=t/K N=∑b
i i i
3.流水施工的组织形式
流水施工根据流水节拍特征,分为无节奏流水施工、等节奏流水施工和异节奏流水施工。
1)无节奏流水施工
无节奏流水施工是指在组织流水施工时,全部或部分施工过程在各个施工段上流水节拍
不相等的流水施工。这种施工是流水施工中最常见的一种。
【题型1.1 大差法(无节奏流水施工)、横道图】
【例(2016建筑)】装修施工单位将地上标准层(F6~F20)划分为三个施工段组织流
水施工,各施工段上均包含三个施工工序,其流水节拍如下表所示:
标准层装修施工流水节拍参数一览表(时间单位:周)
施工过程
流水节拍
工序① 工序② 工序③
施 F6~F10 4 3 3
工 F11~F15 3 4 6
段 F16~F20 5 4 3
问题:参照下图图示,在答题卡上相应位置绘制标准层装修的流水施工横道图。
施工 施工进度(周)
过程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ……
工序①
工序②
工序③
答案:
施工 施工进度(周)
过程 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
工序①
工序②
工序③
【看横道图回答问题】
1.工序①的施工队第()周----()周末工作?是否窝工?
工序②的施工队第()周----()周末工作?是否窝工?
工序③的施工队第()周----()周末工作?是否窝工?
2.施工段(F6~F10)第()周开始,第()周末结束?其中空闲了第()周和第()
周?
施工段(F11~F15)第()周开始,第()周末结束?其中空闲了第()周?
施工段(F16~F20)第()周开始,第()周末结束?其中空闲了第()周和第()周?
【答案】
1.工序①的施工队第(1)周----(12)周末工作,不窝工。
工序②的施工队第(6)周----(16)周末工作,不窝工。
工序③的施工队第(10)周----(21)周末工作,不窝工。
2.施工段(F6~F10)第(1)周开始,第(12)周末结束?其中空闲了第(5)周和第
(9)周。
施工段(F11~F15)第(5)周开始,第(18)周末结束?其中空闲了第(8)周。
76
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
施工段(F16~F20)第(8)周开始,第(21)周末结束?其中空闲了第(17)周和第
(18)周。
2)等节奏流水施工
等节奏流水施工是指在有节奏流水施工中,各施工过程的流水节拍都相等的流水施工,
也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工。
3)异节奏流水施工
异节奏流水施工是指在有节奏流水施工中,各施工过程的流水节拍各自相等而不同施工
过程之间的流水节拍不尽相等的流水施工。在组织异节奏流水施工时,又可以采用等步距和
异步距两种方式。
等步距异节奏流水施工【成倍节拍流水施工】特点:
(1)同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等,不同施工过程的流水节拍不
等,其值为倍数关系;
(2)相邻施工过程的流水步距相等,且等于流水节拍的最大公约数;
(3)专业工作队数大于施工过程数,部分或全部施工过程按倍数增加相应专业工作队;
(4)各个专业工作队在各施工段上能够连续作业,各施工过程间没有间隔时间。【施
工队进场后连续施工、不窝工】【所有流水施工均不窝工】
【题型1.2 异节奏流水施工】【1jz-2332】背景资料:某新建商品住宅项目,建筑面
积2.4万平方米。地下二层,地上十六层,由两栋结构类型与建筑规模完全相同的单体建筑
组成。总承包项目部进场后绘制了进度计划网络图,如图2所示。项目部针对四个施工过程
拟采用四个专业施工队组织流水施工,各施工过程的流水节拍见表2-1。
表2-1流水节拍表(部分)
施工过程编号 施工过程 流水节拍(月)
I 围护及开挖 3
Ⅱ 基础施工
Ⅲ 上部结构
IV 装饰装修 3
建设单位要求缩短工期,项目部决定增加相应的专业施工队,组织成倍节拍流水施工。
【问题】写出图2的关键线路(采用节点方式表达,如①→②)和总工期。写出表2-1
中基础施工和上部结构的流水节拍数。分别计算成倍节拍流水的流水步距、专业施工队数和
总工期。
【答案】
(1)关键线路:①→②→③→④→⑥→⑦→⑧。(1分)总工期:3+3+6+6+3=21月(1分)。
(2)基础施工的流水节拍:3个月(1分);上部结构的流水节拍:6个月。(1分)
(3)成倍节拍流水步距K={3,3,6,3} =3月;(1分)
最大公约数
77
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
专业施工队:b=3/3=1;b=3/3=1;b=6/3=2;b=3/3=1;
1 2 3 4
故:专业施工队数总和N=1+1+2+1=5。(1分)
总工期=(M+N-1)K=(2+5-1)×3=18个月(1分)
8.1.2 网络计划技术
【题型1.3 关键线路、工期、时差】
工作总时差,是指在不影响总工期的前提下,本工作可以利用的机动时间;
工作自由时差,是指在不影响其所有紧后工作最早开始的前提下,本工作可以利用的
机动时间。
法Ⅰ:X工作的总时差=总工期-{通过X工作所有线路工期} max
法Ⅱ:X工作的总时差=X最迟开始时间-X最早开始时间=X最迟完成时间-X最早完成时
间【“迟-早”】
自由时差=紧后工作最早开始时间-本工作最早完成时间【“早-早”】
关键工作:是网络计划中总时差最小的工作。在双代号时标网络图上,没有波形线的
工作即为关键工作。
关键线路:全部由关键工作所组成的线路就是关键线路。关键线路的工期即为网络计划
的计算工期。
【例】背景资料 某房屋建筑工程,建筑面积6800m2 ,钢筋混凝土框架结构,外墙外保温
节能体系。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)和《建设工程监理合同(示
范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别与中标的施工单位和监理单位签订了施工合同和
监理合同。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件三:施工单位提交了室内装饰装修工期进度计划网络图(如下图所示),经监理工程
师确认后按此组织施工。
注:参数标注示例ES LS TF
i-j i-j i-j
EF LF FF
i-j i-j i-j
室内装饰装修工程进度计划网络图(时间单位:周)
【问题】针对事件三的进度计划网络图,列式计算工作C和工作F时间参数并确定该网络图
的计算工期(单位:周)和关键线路(用工作表示)
【答案】:
(1)工作C:FF=8-6=2周(FF=ES-EF);
C F C
(2)工作F:TF=9-8=1周(TF=LS-ES);
F F F
(3)该网络图的计算工期为:2+3+3+4+2=14周;
该网络计划的关键线路:A→D→E→H→I。
【题型1.4 网络计划优化】
【1jz-2232-2补】背景资料:某新建图书馆工程,地下一层,地上六层,建筑面积17000
㎡,框架结构。建设单位公开招标确定了施工总承包单位并签订施工合同,合同约定总工期
115日历天,质量目标合格。
项目部为实现合同工期目标,编制了分阶段施工进度计划。某阶段施工进度计划见图2。
78
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
图2 施工进度计划网络图(部分)
进度计划在第55d进行进度检查时发现:A工作按时完成,B工作刚结束,工期延后5d。
项目部决定对该阶段施工进度计划进行调整,按原计划目标完成。经过对各工作要素进行梳
理,形成“工作相关参数表”见表2。
表2 工作相关参数表
序号 工作 最大可能压缩时间(d) 赶工费用(元/d)
1 C 10 120
2 D 5 300
3 E 10 150
4 F 2 200
5 G 3 100
6 H 5 410
【问题】计算计划调整的最低赶工费用(单位:元)。在答题卡上画出调整后的进度计
划网络图(可手绘),写出关键线路(以工作表示,如A→B→C)。
【答案】
(1)计划调整的最低赶工费用:3×100+3×300+2×410=2020元;
(2)调整后的进度计划网络图:
(3)关键线路:A→B→D→H、A→B→E→G→H。
【题型1.5 双代号网络图应用】
【例】某洁净厂房工程,项目经理指示项目技术负责人编制施工进度计划,并评估项目
总工期,项目技术负责人编制了相应施工进度安排(如图1所示),报项目经理审核。
因为本工程采用了某项专利技术,其中工序B、工序F、工序K必须使用某种特种设备,
且需按“B→F→K”先后顺次施工。该设备在当地仅有一台,租赁价格昂贵,租赁时长计算
从进场开始直至设备退场为止。且场内停置等待的时间均按正常作业时间计取租赁费用。
项目技术负责人根据上述特殊情况,对网络图进行了调整,并重新计算项目总工期,报
项目经理审批。
项目经理二次审查发现:各工序均按最早开始时间考虑,导致特种设备存在场内停置等
待时间。项目经理指示调整各工序的起止时间,优化施工进度安排以节约设备租赁成本。
B E I
3 8
3 13 7
H 1
A C F J L
1 2 5 7 9 10
2 7 10 6 3
D G K
4 6
6 8 9
图1 施工进度计划网络图(时间单位:周)
【问题】
1.写出图1网络图的关键线路(用工作表示)和总工期。
79
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
2.根据特种设备使用的特殊情况。重新绘制调整后的施工进度计划网络图,调整后的网
络图总工期是多少?
3根据重新绘制的网络图,如各工序均按最早开始时间考虑,特种设备计取租赁费的时
长为多少?优化工序的起止时间后,特种设备应在第几周初进场?优化后特种设备计取租赁
费用的时长为多少?
【答案】
1.关键线路为:A→C→F→H→I→L,总工期为2+7+10+1+7+3=30(周)
2.(1)
(2)调整后关键线路为A→C→F→K→L网络计划工期为31周。
3.(1)均按最早开始时间考虑,计取租赁费时长为7+10+9=26(周)
(2)优化工序的起止时间后,特种设备应在第6周上午进场。因为新网络计划中,B
工作总时差为3周,所以只能在第6周上午进场,第8周结束完成B工作后,闲置一周,然
后开始参与F工作。
(3)优化后特种设备的计取租赁费时长为3+1+10+9=23(周)。
8.2 施工进度计划编制与控制
8.2.2 施工进度控制
3.进度计划的调整
(1)施工进度计划的调整依据进度计划检查结果。调整的内容包括:施工内容、工程量、
起止时间、持续时间、工作关系、资源供应等。
(4)进度计划的调整方法:①关键工作的调整;②改变某些工作间的逻辑关系;③剩余
工作重新编制进度计划;④非关键工作调整;⑤资源调整。
第9章 施工质量管理
9.1 项目质量计划管理
9.1.1 项目质量计划编制
1.项目质量计划编制依据【国家政府、业主、现场实际、施工企业自身】
(1)合同中有关产品质量要求;
(2)项目管理规划大纲;
(3)项目设计文件;
(4)相关法律法规和标准规范;
(5)质量管理其他要求。
2.项目质量计划编制要求
(1)项目质量计划应在项目管理策划过程中编制;
(2)项目质量计划作为对外质量保证和对内质量控制的依据;
(3)体现项目全过程质量管理要求;
(4)质量计划可以作为项目实施规划的一部分或单独成文;
(5)质量计划由组织管理制度规定的责任人负责编制、审批。
9.4 工程质量验收管理
9.4.5 单位工程竣工验收
2.竣工验收组织与程序
(1)单位工程完工后,施工单位应组织有关人员进行自检。
(2)总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收,施工单位项
目负责人、项目技术负责人参加。
(3)存在施工质量问题时,应由施工单位整改。
(4)预验收通过后,由施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。
80
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(5)建设单位收到工程竣工报告后,应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、
勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。
建设单位组织单位工程质量验收时,施工单位的技术、质量负责人应参加验收。当单
位工程中有分包工程的,分包单位负责人也应参加验收。
3.单位工程质量验收合格标准
(1)所含分部工程的质量均应验收合格;
(2)质量控制资料应完整;
(3)所含分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整;
(4)主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定;
(5)观感质量应符合要求。
【总结】验收人
组织者 参加人
参加验收的单位及人员 施工单位参加人员
验槽 总监理工程师或建 勘察、设计、监理、施工、 施工单位项目技术负责人
设单位项目负责人 建设单位项目负责人
地基与基础 总监理工程师或建 勘察、设计、监理、施工、 公司 施工单位的技术、质量部门负责人
设单位项目负责人 建设单位项目负责人 项目 施工单位项目技术、质量负责人
主体工程、节 总监理工程师或建 设计、监理、施工、建设 公司 施工单位的技术、质量部门负责人
能工程 设单位项目负责人 单位项目负责人、 项目 施工单位项目技术负责人
单位 预验收 总监理工程师 监理单位的总监、专监 施工单位项目负责人、项目技术负责人
工程 竣工验 建设单位项目负责 勘察、设计、监理、施工、 施工单位的技术、质量负责人(分包单位
收 人 建设单位项目负责人 负责人)
第10章 施工成本管理
10.1 施工成本计划及分解
10.1.1 施工成本计划编制
1.施工项目成本
(1)施工项目的制造成本内容包括:①所消耗的主、辅材料,构配件,周转材料的摊
销费或租赁费;②施工机械的使用费或租赁费;③支付给生产工人的工资、奖金;④施工措
施费;⑤现场施工组织与管理所发生的全部管理费。【≠企业管理费】
(3)施工项目成本核算:
施工项目成本(按制造成本法)=中标造价-期间费用-利润-税金
施工项目成本(按完全成本法)=中标造价-利润-税金【2011年案例四、2】
【总结】
人工费
材料费
施工机械使用费 制造成本【施工成本】
施工措施费
完全成本 项目层次管理费
企业管理费
公司层次管理费
期间费用
规费
利润
税金
直接成本:人工费+材料费+机械费+措施费【2012、2018年二级真题】
间接成本:企业管理费+规费
81
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
10.2 施工成本分析与控制
10.2.2 施工成本控制
2.成本控制方法
1)应用价值工程原理控制工程成本
(1)价值工程控制成本原理
按价值工程的公式V=F/C分析,提高价值的途径有:
①功能提高,成本不变;
②功能不变,成本降低;
③功能提高,成本降低;
④降低辅助功能,大幅度降低成本;
⑤成本稍有提高,大大提高功能。
其中②、③、④的途径是提高价值,同时也降低成本的途径。应当选择价值系数低、
降低成本潜力大的工程作为价值工程的对象,寻求对成本的有效降低。
【总结】
价值工程三种应用:
①不同方案从降低成本的角度来考虑,应选择价值系数最小的对象;
②不同方案的比选,选价值系数最大的;
③同一方案的优化,最理想的情况是价值系数最接近1。
2)应用挣值法控制成本
(1)三个成本值
挣值法主要运用已完成工作预算成本、计划完成工作预算费用和已完成工作实际成本
进行成本分析。
①已完成工作预算成本:
BCWP=已完成工程量×预算成本单价
②计划完成工作预算成本:
BCWS=计划工程量×预算成本单价
③已完成工作实际成本:ACWP
(2)挣值法的计算
在三个成本值的基础上,可以确定赢得(挣)值法的四个评价指标:
①成本偏差CV
【量相同,比价】
CV=已完成工程量*(预算成本单价-实际成本单价)
当CV为负值时,即表示项目运行超出预算成本:当CV为正值时,表示项目运行节支,
实际成本没有超出预算成本。
②进度偏差SV
【价相同,比量】
SV=预算成本单价*(已完成工程量-计划工程量)
当SV为负值时,表示进度延误,即实际进度落后于计划进度;当SV为正值时,表示进
度提前,即实际进度快于计划进度。
③成本绩效指数CPI=BCWP/ACWP
④进度绩效指数SPI=BCWP/BCWS
第11章 施工安全管理
11.1 施工安全生产管理计划
11.1.1 施工安全管理内容
1.安全管理内容
82
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
建筑施工企业在安全管理中必须坚持“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,制
订安全目标、制度、计划和措施,完善安全生产组织管理体系和检查体系,加强施工安全管
理。
4)建筑施工安全生产费用管理
(1)建设单位应当在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少
50%企业安全生产费用。
(2)总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内将至少50%企业安
全生产费用直接支付给分包单位并监督使用,分包单位不再重复提取。
(3)工程竣工决算后结余的企业安全生产费用,应当退回建设单位。
(4)建设工程施工企业安全生产费用应当用于以下支出:
①完善、改造和维护安全防护设施设备支出,包括施工现场临时用电系统、洞口或临
边防护、高处作业或交叉作业防护、临时安全防护、支护及防治边坡滑坡、工程有害气体监
测和通风、保障安全的机械设备、防火、防爆、防触电、防尘、防毒、防雷、防台风、防地
质灾害等设施设备支出;
②应急救援技术装备、设施配置及维护保养支出,应急救援队伍建设、应急预案制修
订与应急演练支出;
③工程项目安全生产信息化建设、运维和网络安全支出;
④安全生产检查、评估评价、咨询和标准化建设支出;
⑤配备和更新现场作业人员安全防护用品支出;
⑥安全生产宣传、教育、培训和从业人员发现并报告事故隐患的奖励支出等。
(5)本企业职工薪酬、福利不得从企业安全生产费用中支出。
11.1.2 常见施工安全危险源管理
2.危险源的辨识
(1)危险源的类型:为做好危险源的辨识工作,可以把危险源按工作活动的专业进行
分类,如机械类、电器类、辐射类、物质类、高坠类、火灾类和爆炸类等。
(2)危险源辨识的方法:危险源辨识的方法很多,常用的方法有专家调查法、头脑风
暴法、德尔菲法、现场调查法、工作任务分析法、安全检查表法、危险与可操作性研究法、
事件树分析法和故障树分析法等。
11.2 施工安全生产检查
11.2.3 安全检查标准
《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—2011规定安全检查内容中包括保证项目和一般项
目,确定了检查评分方法。
1.检查表检查项目构成
《建筑施工安全检查评分汇总表》依据10项分项检查评分表,包含19张表格的检查
得分,综合评价出一个施工现场的安全生产管理等级水平。各分项检查评分表包含检查评定
项目的保证项目和一般项目。
项目名称及分值
总计得分
安 全 管文明施工脚手架基坑工程模板支架高处作业施工用电物料提升机与塔式起重机与
( 满 分 施工机具(满
理(满分( 满 分(满分(满分10( 满 分(满分 10(满分 10施工升降机(满起重吊装(满
100分) 分5分)
10分) 15分) 10分)分) 10分) 分) 分) 分10分) 分10分)
(1)“安全管理”检查评定保证项目应包括:安全生产责任制、施工组织设计及专项
施工方案、安全技术交底、安全检查、安全教育、应急救援。一般项目应包括:分包单位
安全管理、持证上岗、生产安全事故处理、安全标志。
83
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
《安全管理检查评分表》
总计得 保证项目【有一项未得分或小计得分不足40分,此分项检查评分表不应得分】 一般项目
分(满 安全生产责 施工组织设计及专 安全技术 安全检 安全教 应急救 分包单位安 持证上 生产安全事 安全标
分100) 任制(15) 项施工方案(10) 交底(10) 查(10) 育(10) 援(10) 全管理(10) 岗(10) 故处理(10) 志(5)
序号 检查项目 扣分标准 应得分数 扣减分数 实得分数
1 未建立安全生产责任制,扣10分
安全生产责任制未经责任人签字确认,扣3分
未备有各工种安全技术操作规程,扣2~10分
安全生产责任制 未按规定配备专职安全员,扣2~10分
工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标,扣5分
未制定安全生产资金保障制度,扣5分 10
未编制安全资金使用计划或未按计划实施,扣2~5分
未制定伤亡控制、安全达标、文明施工等管理目标,扣5分
未进行安全责任目标分解,扣5分
未建立对安全生产责任制和责任目标的考核制度,扣5分
未按考核制度对管理人员定期考核,扣2~5分
(2)“文明施工”检查评定保证项目应包括:现场围挡、封闭管理、施工场地、材料
管理、现场办公与住宿、现场防火。一般项目应包括:综合治理、公示标牌、生活设施、
社区服务。
(3)脚手架检查评分表分为“扣件式钢管脚手架检查评分表”“门式钢管脚手架检查评
分表”“碗扣式钢管脚手架检查评分表”“承插型盘式钢管脚手架检查评分表”“满堂脚手架
检查评分表”“悬挑式脚手架检查评分表”依附着式升降脚手架检查评分表”“高处作业吊篮
检查评分表”等。
“扣件式钢管脚手架”检查评定保证项目应包括:施工方案、立杆基础、架体与建筑结
构拉结、杆件间距与剪刀撑、脚手板与防护栏杆、交底与验收。
“碗扣式钢管脚手架”检查评定保证项目应包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆
件锁件、脚手板、交底与验收。
“承插型盘扣式钢管脚手架”检查评定保证项目应包括:施工方案、架体基础、架体稳
定、杆件设置、脚手板、交底与验收。
“满堂脚手架”检查评定保证项目应包括:施工方案、架体基础、架体稳定、杆件锁
件、脚手板、交底与验收。一般项目应包括:架体防护、构配件材质、荷载、通道。
“悬挑式脚手架”检查评定保证项目应包括:施工方案、悬挑钢梁、架体稳定、脚手板、
荷载、交底与验收。
(4)“基坑工程”检查评定保证项目应包括:施工方案、基坑支护、降排水、基坑开挖、
坑边荷载、安全防护。一般项目应包括:基坑监测、支撑拆除、作业环境、应急预案。
(5)“模板支架”检查评定保证项目应包括:施工方案、支架基础、支架构造、支架
稳定、施工荷载、交底与验收。
(6)“高处作业”检查评定项目应包括:安全帽、安全网、安全带、临边防护、洞口
防护、通道口防护、攀登作业、悬空作业、移动式操作平台、悬挑式物料钢平台。
2.检查评分方法
(1)分项检查评分表和检查评分汇总表的满分分值均应为100分,评分表的实得分值
应为各检查项目所得分值之和;
(2)评分应采用扣减分值的方法,扣减分值总和不得超过该检查项目的应得分值;
(3)当按分项检查评分表评分时,保证项目中有一项未得分或保证项目小计得分不足
40分,此分项检查评分表不应得分;
3.检查等级评定
84
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(1)按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分,建筑施工安全检查评定划分为优良、
合格、不合格三个等级。
(2)建筑施工安全检查评定的等级划分应符合下列规定:
①优良
分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分及以上。
②合格
分项检查评分表无零分,汇总表得分值应在80分以下,70分及以上。
③不合格
a.当汇总表得分值不足70分时;
b.当有一分项检查评分表为零时。
当建筑施工安全检查评定的等级为不合格时,必须限期整改达到合格。
11.3 施工安全生产管理要点
11.3.5 高处作业安全管理要点
6.操作平台的安全防范措施
1)移动式操作平台的规定
(1)移动式操作平台面积不宜大于10m2,高度不宜大于5m,高宽比不应大于2:1。
(2)立柱底端离地面不得大于 80mm,行走轮和导向轮应配有制动器或刹车闸等制动措
施。
(3)移动式行走轮承载力不应小于5kN,制动力矩不应小于2.5N·m,移动式操作平
台架体应保持垂直,不得弯曲变形,制动器除在移动情况外,均应保持制动状态。
(4)移动式操作平台移动时,操作平台上不得站人。
2)落地式操作平台架体构造的规定
(1)操作平台高度不应大于15m,高宽比不应大于3:1;
(2)施工平台的施工荷载不应大于2.0kN/㎡;当接料平台的施工荷载大于2.0kN/㎡
时,应进行专项设计;
(3)操作平台应与建筑物进行刚性连接或加设防倾措施,不得与脚手架连接;
(4)用脚手架搭设操作平台时,其立杆间距和步距等结构要求应符合国家现行相关脚
手架规范的规定;应在立杆下部设置底座或垫板、纵向与横向扫地杆,并应在外立面设置
剪刀撑或斜撑;
(5)操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件,且连墙件间隔不应大于4m,
并应设置水平剪刀撑。
【总结】“高宽比”
模板支撑脚手架独立架体 ≤3
落地式操作平台 ≤3:1
移动式操作平台 ≤2:1
85
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
3)悬挑式操作平台的规定
(1)悬挑式操作平台设置应符合下列规定:
①操作平台的搁置点、拉结点、支撑点应设置在稳定的主体结构上,且应可靠连接;
②严禁将操作平台设置在临时设施上;
③操作平台的结构应稳定可靠,承载力应符合设计要求。
(2)悬挑式操作平台的悬挑长度不宜大于 5m,均布荷载不应大于 5.5kN/㎡,集中荷
载不应大于 15kN,悬挑梁应锚固固定。
(3)采用斜拉方式的悬挑式操作平台,平台两侧的连接吊环应与前后两道斜拉钢丝绳
连接,每一道钢丝绳应能承载该侧所有荷载。
(4)采用支承方式的悬挑式操作平台,应在钢平台下方设置不少于两道斜撑,斜撑的
一端应支承在钢平台主结构钢梁下,另一端应支承在建筑物主体结构上;
(5)采用悬臂梁式的操作平台,应采用型钢制作悬挑梁或悬挑桁架,不得使用钢管,
其节点应采用螺栓或焊接的刚性节点。当平台板上的主梁采用与主体结构预埋件焊接时,
预埋件、焊缝均应经设计计算,建筑主体结构应同时满足强度要求。
(6)悬挑式操作平台应设置 4个吊环,吊运时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环。
吊环应按通用吊环或起重吊环设计,并应满足强度要求。
(7)悬挑式操作平台安装时,钢丝绳应采用专用的钢丝绳夹连接,钢丝绳夹数量应与
钢丝绳直径相匹配,且不得少于4个。建筑物锐角、利口周围系钢丝绳处应加衬软垫物。
(8)悬挑式操作平台的外侧应略高于内侧;外侧应安装防护栏杆并应设置防护挡板全
封闭。
11.3.6 主要施工机具安全管理要点
1.塔式起重机的安全管理要点
(2)塔式起重机的拆装必须配备下列人员:
①持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员;
②具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重
信号工、司索工等特殊作业操作人员。
(7)塔式起重机的动臂变幅限制器、行走限位器、力矩限制器、吊钩高度限制器以及
各种行程限位开关等安全保护装置,必须安全完整、灵敏可靠,不得随意调整和拆除。严
禁用限位装置代替操作机构。
(9)突然停电时,①应立即把所有控制器拨到零位,②断开电源开关,③并采取措施
将重物安全降到地面,严禁起吊重物后长时间悬挂空中。【吊钩升起】
7.钢筋加工机械的安全管理要点
(1)室外作业应设置机棚,机械旁应有堆放原材料、半成品的场地。
(2)钢筋调直切断机在调直块未固定或防护罩未盖好前,不得送料。作业中,不得打
开防护罩。
(3)钢筋弯曲机的工作台和弯曲机台面应保持水平。操作人员应站在机身设有固定销
86
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
的一侧。
第12章 绿色建造及施工现场环境管理
12.1 绿色建造及信息化技术应用管理
12.1.1 项目施工管理信息化系统应用
1.施工项目信息的分类
(1)按内容属性分为技术类、经济类、管理类和法律类等管理信息;
(2)按照管理目标分为成本、质量、安全、进度等管理信息;
(3)按照生产要素分为劳动力、材料、机械设备、技术、资金等管理信息。
2.施工项目管理信息化的实施
(2)项目对外宣传网页
项目对外宣传网页可显示本工程相关的新闻动态、通知公告、工程信息、施工技术、
财务信息、思想建设等方面的信息。
12.1.2 工程施工智能监测技术应用
1.建筑工程施工现场监管信息系统
2)系统监管数据
(1)系统监管数据应包括质量监管数据、安全监管数据、环境监管数据、从业人员实
名制监管数据以及监控视频数据等。
2.深基坑施工监测技术应用
(2)现场监测的对象宜包括:
①支护结构;
②基坑及周围岩土体;
③地下水;
④周边环境中的被保护对象,包括周边建筑、管线、轨道交通、铁路及重要的道路等;
⑤其他应监测的对象。
(3)当符合下列规定时,宜实施自动化监测:
①需要进行高频次或连续实时观测的监测项目;
②环境条件不允许或不可能用人工方式进行观测的监测项目。
3.大型复杂结构施工安全性监测技术应用
(9)大跨空间结构监测
①除设计文件要求或其他规定应进行施工期间监测的大跨空间结构外,满足下列条件之
一时,大跨空间结构应进行施工期间监测:
a.跨度大于100m的网架及多层网壳钢结构或索膜结构;
b.跨度大于50m的单层网壳结构;
c.单跨跨度大于30m的大跨组合结构;
d.结构悬挑长度大于30m的钢结构;
e.受施工方法或顺序影响,施工期间结构受力状态或部分杆件内力或位形与一次成型整
体结构的成型加载分析结果存在显著差异的大跨空间结构。
4.受周边施工影响的建(构)筑物检测、监测技术应用
(1)基坑边缘以外 1~3倍的基坑开挖深度范围内需要保护的周边环境应作为监测对
象,必要时尚应扩大监测范围。
(2)周边建筑的监测项目分为竖向位移、倾斜、裂缝和水平位移监测。
12.1.3 绿色施工技术应用
1.绿色施工方案与施工场地
(2)施工场地
87
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
①临时设施的占地面积可按最低面积指标设计,有效使用临时设施用地。
②塔式起重机等垂直运输设施基座宜采用可重复利用的装配式基座或利用在建工程的
结构。
③施工生产区、办公区和生活区应实现相对隔离。临时用房应采用可重复利用的房屋。
④施工作业棚、库房、材料堆场等布置宜靠近交通线路和主要用料部位。
⑤施工现场的强噪声机械设备宜远离噪声敏感区。
⑥施工现场大门、围挡和围墙宜采用可重复利用的材料和部件,并应工具化、标准化。
⑦施工现场道路布置应遵循永久道路和临时道路相结合的原则。主要道路的硬化处理
宜采用可周转使用的材料和构件。
12.2 绿色施工及环境保护
12.2.1 绿色施工及环境保护要求
1.组织与管理
4)绿色施工评价
(1)绿色施工评价框架体系由基本规定评价、指标评价、要素评价、批次评价、阶段评
价、单位工程评价及评价等级划分等构成,绿色施工评价依此顺序进行。
(2)阶段评价应在批次评价的基础上进行。建筑工程阶段划分为:地基与基础工程,主
体结构工程,装饰装修与机电安装工程。
(3)单位工程评价应在阶段评价的基础上进行,评价等级划分为:不合格、合格和优良
三个等级。
【总结】
项目管理绩效评价需求规定适宜的评价结论等级,宜分为优秀、良好、合格、不合格
四个等级。
安全检查评定按汇总表的总得分和分项检查评分表的得分,建筑施工安全检查评定划分
为优良、合格、不合格三个等级。
绿色施工评价:单位工程评价应在阶段评价的基础上进行,评价等级划分为:不合格、
合格和优良三个等级。
(4)单位工程绿色施工评价由建设单位组织,施工单位和监理单位参加;阶段评价由建
设单位或监理单位组织,建设单位、监理单位和施工单位参加;批次评价由施工单位组织,
建设单位和监理单位参加。
(5)评价结果应由建设、监理和施工单位三方签认。
(6)单位工程绿色施工评价应由施工单位书面申请,在工程竣工前进行评价。
7.绿色施工创新技术
(1)装配式施工技术;
(2)信息化施工技术;
(3)基坑与地下工程施工的资源保护和创新技术;
(4)建材与施工机具和设备绿色性能评价及选用技术;
(5)钢结构、预应力结构和新型结构施工技术;
(6)高性能混凝土应用技术;
(7)高强度、耐候钢材应用技术;
(8)新型模架开发与应用技术;
(9)建筑垃圾减排及回收再利用技术。
12.2.2 施工现场卫生防疫及职业健康
2.建筑工程施工职业健康管理
1)【总结】易发职业病
88
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
混凝土振捣 噪声致聋、手臂振动病
气割作业 一氧化碳中毒、电光性眼炎
气焊作业 电焊尘肺、一氧化碳中毒
电渣焊作业 一氧化碳中毒、电光性眼炎
油漆作业 苯中毒
手工电弧焊作业 电焊尘肺、一氧化碳中毒、电光性眼炎
2)施工生产职业病防治管理措施
(1)要采取有效的职业病防护设施,为劳动者提供个人使用的职业病防护用具、用品见
表12.2-1。
表12.2-1 现场常见工种配备劳动防护用品表
序号 工种 应配备劳动防护用品 备注
1 架子工、塔司、起重工 紧口工作服、系带防滑鞋、工作手套
2 信号工 专用标识服装,有色防护眼镜(强光环境)
3 维修电工 绝缘鞋、绝缘手套、紧口工作服
4 电焊工、气割工 阻燃防护服、绝缘鞋(含鞋盖)、电焊手套、焊接 高处作业时,安全帽
防护面罩、阻燃安全带(高处作业时) 可用与面罩连接式的
5 防水工、油漆工 防静电工作服、防静电鞋和鞋盖、防护手套、防毒口罩、防护眼 涂刷作业时
镜
噪声环境下人员应配备:耳塞、耳罩或防噪声帽
有毒、有害环境下人员应配备:防毒面罩或面具
12.3 施工现场消防
12.3.1 施工现场防火要求
2.施工现场动火等级的划分
一级动火作业 二级动火作业
禁火区域内 具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业
油罐、油箱、油槽车 小型油箱等容器
危险性较大的登高焊、割作业 登高焊、割等用火作业
储存过可燃气体、易燃液体的容器及与其
连接在一起的辅助设备
各种受压设备
比较密封的室内、容器内、地下室等场所
现场堆有大量可燃和易燃物质的场所
在非固定的、无明显危险因素的场所进行用火作业,均属三级动火作业。
4.施工现场防火要求
(2)施工现场应明确划分施工作业区、易燃可燃材料堆场、材料仓库、易燃废品集中站
和生活区。
(7)危险物品与易燃易爆品的堆放距离不得小于30m。
(8)乙炔瓶和氧气瓶使用时距离不得小于5m;距火源的距离不得小于10m。
12.3.2 施工现场消防管理
施工现场必须成立消防安全领导机构,建立健全各种消防安全职责,落实消防安全责任,
包括消防安全制度、消防安全操作规程、消防应急预案及演练、消防组织机构、消防设施
平面布置、组织义务消防队等。
2.消防器材的配备
89
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(1)临时搭设的建筑物区域内每100㎡配备2只10L灭火器。
(2)大型临时设施总面积超过1200㎡时,应配有专供消防用的太平桶、积水桶(池)、
黄沙池,且周围不得堆放易燃物品。
(3)临时木料间、油漆间、木工机具间等,每25㎡配备一只灭火器。油库、危险品
库应配备数量与种类匹配的灭火器、高压水泵。
(4)应有足够的消防水源,其进水口一般不应少于两处。
(5)室外消火栓应沿消防车道或堆料场内交通道路的边缘设置,消火栓之间的距离不
应大于120m;消防箱内消防水管长度不小于25m。
3.灭火器设置要求
(1)灭火器应设置在明显的位置,如房间出入口、通道、走廊行厅及楼梯等部位。
(3)手提式灭火器设置在挂钩、托架上或消防箱内,其顶部离地面高度应小于1.50m,
底部离地面高度不宜小于0.15m。
(5)对于环境干燥、条件较好的场所,手提式灭火器可直接放在地面上。
4.重点部位的消防要求
1)存放易燃材料仓库的消防要求
(1)易燃材料仓库应设在水源充足、消防车能驶到的地方,并应设在下风方向。
(4)有明火的生产辅助区和生活用房与易燃材料之间,至少应保持 30m 的防火间距。
有飞火的烟囱应布置在仓库的下风地带。
(7)可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过30㎡,易燃易爆危险品库房单个房间的建
筑面积不应超过20㎡。房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于10m,房门的净宽度不应小
于0.8m。
(10)仓库或堆料场内电缆一般应埋入地下;若有困难需设置架空电力线时,架空电
力线与露天易燃物堆垛的最小水平距离不应小于电杆高度的 1.5倍。
(11)仓库或堆料场所使用的照明灯具与易燃堆垛间至少应保持1m的距离。
(12)安装的开关箱、接线盒,应距离堆垛外缘不小于1.5m,不准乱拉临时电气线路。
(13)仓库或堆料场严禁使用碘钨灯,以防碘钨灯引起火灾。
2)电、气焊作业场所的消防要求
(1)焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得小于10m,与易燃易爆物品的
距离不得少于30m。
3)油漆料库与调料间的消防要求
(1)油漆料库与调料间应分开设置,且应与散发火星的场所保持一定的防火间距。
(2)性质相抵触、灭火方法不同的品种,应分库存放。
(6)调料人员应严格遵守操作规程,调料间内不应存放超过当日调制所需的原料。
第13章 施工资源管理
13.1 材料与半成品管理
13.1.2 现场材料与半成品管理
2.周转物资供应方式
建筑企业应根据企业自身情况及项目特点合理选择下列供应方式:
(1)企业统一购置、集中管理,实行内部租赁。
(2)区域性集中管控,周转使用。
90
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
(3)项目购置周转使用。
4.不合格材料与半成品退场
不合格材料或半成品退场应办理退场手续,其退场流程如下:
(1)项目部物资管理部门提出不合格材料(半成品)退场申请单,经项目主管领导审核同意,
报监理工程师批准。
(2)将材料或半成品退场决定通知供应商,商定退场时间。
(3)报请监理工程师见证退场,填写不合格材料(半成品)退场记录,内容包括材料(半成品)
型号、规格、数量、运输车辆、见证人员、退场照片等。退场记录经供应商、施工单位、监理
工程师签字确认。
(4)项目部物资管理部门提交不合格材料(半成品)退场报告,报监理工程师确认。
(5)不合格材料(半成品)退场事项登记到不合格材料(半成品)记录台账,相关资料归档。
5.ABC分类法
(1)就是根据库存材料的占用资金大小和品种数量之间的关系,把材料分为ABC三类,
见表13.1-1,找出重点管理材料。
表13.1-1 材料ABC分类表
材料分类 品种数占全部品种数(%) 资金额占资金总额(%)
A类 5~10 70~75
B类 20~25 20~25
C类 60~70 5~10
合计 100 100
(2)分类管理
①A类材料占用资金比重大,是重点管理的材料,要按品种计算经济库存量和安全库存
量,并对库存量随时进行严格盘点,以便采取相应措施。
②对B类材料,可按大类控制其库存。
③对C类材料,可采用简化的方法管理,如定期检查库存,组织在一起订货运输等。
(3)ABC分类法分类步骤:
第一步,计算每一种材料的金额。
第二步,按照金额由大到小排序并列成表格。
第三步,计算每一种材料金额占库存总金额的比率。
第四步,计算累计比率。
第五步,分类。
表13.1-1 材料ABC分类表
材料分类 品种数占全部品种数(%) 资金额占资金总额(%) 累计百分比(%)
A类 5~10 70~75 0~75
B类 20~25 20~25 75~95
C类 60~70 5~10 95~100
合计 100 100 100
【14年真题】某办公楼工程,地下二层,地上十层,总建筑面积27000m2,现浇钢筋混
凝土框架结构。建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同,建设单位供应部分主要
材料。
在合同履行过程中,发生了下列事件:
事件四:施工总承包单位根据材料清单采购了一批装饰装修材料。经计算分析,各种材
料价款占该批材料价款及累计百分比如下表所示。
各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表
序号 材料名称 所占比例(%)
1 实木门扇(含门套) 30.10
2 铝合金窗 17.91
3 细木工板 15.31
91
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
4 瓷砖 11.60
5 实木地板 10.57
6 白水泥 9.50
7 其他 5.01
问题:事件四中,根据“ABC分类法”,分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要
管理材料名称(B类材料)。
答案:
序号 材料名称 所占比例(%) 累计百分比(%)
1 实木门扇(含门套) 30.10 30.10
2 铝合金窗 17.91 48.01
3 细木工板 15.31 63.32
4 瓷砖 11.60 74.92
5 实木地板 10.57 85.49
6 白水泥 9.50 94.99
7 其他 5.01 100.00
(1)重点管理的材料(A类材料):实木门扇(含门套)、铝合金窗、细木工板和瓷砖。
(2)次要管理的材料(B类材料):实木地板、白水泥。
13.1.3 建筑材料检测
3.主要材料复试内容
(3)混凝土外加剂:检验报告中应有碱含量指标,预应力混凝土结构中严禁使用含氯
化物的外加剂。混凝土结构中使用含氯化物的外加剂时,混凝土的氯化物总含量应符合规
定。
(10)预拌混凝土:混凝土坍落度、抗压强度、抗渗等级等。
13.2 机械设备管理
13.2.2 大型施工机械设备管理
4.土方机械的选择
(2)土方机械化施工常用机械有:推土机、铲运机、挖掘机(包括正铲、反铲、拉铲、
抓铲等)、装载机、自卸汽车等。
(5)对面积不大但较深的基础多采用0.5m³或1.0m³斗容量的液压正铲挖掘机,上层
土方也可用铲运机或推土机进行。
(6)如操作面狭窄,且有地下水,土体湿度大,可采用液压反铲挖掘机挖土,自卸汽
车运土。
(7)在地下水中挖土,可用拉铲,效率较高。
(8)对地下水位较深,采取不排水开挖时,亦可分层用不同机械开挖,先用正铲挖土
机挖地下水位以上土方,再用拉铲或反铲挖地下水位以下土方,用自卸汽车将土方运出。
5.垂直运输机械与设备的选择
1)塔式起重机
(1)塔机安装位置的选择应考虑所有影响其安全操作的因素,特别注意以下几点:
①地基承载和附着条件;
②现场和附近的其他危险因素;
③在工作或非工作状态下风力的影响;
④满足安装架设(拆卸)空间和运输通道(含辅助起重机站位)要求。
(2)塔式起重机的分类见表13.2-1。
92
网址:https://www.tect365.com——一次学习,改变一生
表13.2-1 塔式起重机的分类表
分类方式 类别
按组装方式 自行架设塔机、组装式塔机
按回转部位 上回转塔机、下回转塔机
组装式塔机按上部结构特征 水平臂(含平头式):小车变幅塔机、倾斜臂小车变幅塔机、动臂变幅塔机、
伸缩臂小车变幅塔机、折臂小车变幅塔机
动臂变幅塔机:定长臂动臂变幅塔机、铰接臂动臂变幅塔机
组装式塔机按中部结构特征 爬升式塔机、定置式塔机
爬升式塔机按爬升特征 内爬式塔机、外爬式塔机
3)混凝土泵
水平和垂直输送混凝土的专用设备。按工作方式混凝土泵分为固定式和流动式两种;
理论输送量 5~200m³/h。混凝土泵的工作条件应符合以下要求:
(1)工作环境温度为 0~40℃,但24h内平均温度不超过35℃。
(2)工作环境海拔不超过2000m(流动式为1000m),否则应作为特殊情况处理。
(3)泵送混凝土坍落度宜为 80~230mm;当泵送混凝土坍落度为 180~210mm(流动式为
150~200mm)时,混凝土泵泵送效率不低于 85%。
(4)供电电源电压的波动范围不大于额定电压±10%,频率的波动范围不大于额定频率±
2%。
13.3 劳动用工管理
13.3.2 劳务工人的管理
2.劳务分包管理
劳务分包管理流程如下:分包单位信息的收集→资格预审→实地考察→评定合格分包
商→劳务分包单位参与投标→评标及确定中标单位→签订劳务分包合同→注册、登记→进
场施工及现场管理→考核、评估→合同完成。
8)注册、登记
中标的劳务分包单位到总承包单位办理注册登记手续。由总承包单位协助中标的劳务
分包单位办理地方政府的注册手续。
3.劳务工人实名制管理
2)技术手段
实名制采用“建筑企业实名制管理卡”,该卡具有多项功能。
(1)工资管理;(2)考勤管理;(3)门禁管理;(4)售饭管理;
(5)施工现场可采用人脸、指纹、虹膜等生物识别技术进行电子打卡;不具备封闭式
管理条件的工程项目,应采用移动定位、电子围栏等技术实施考勤管理。相关电子考勤和图
像、影像等电子档案保存期限不少于2年。
93
网址:https://www.tect365.com