文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
环球网校一级建造师《机电工程管理与实务》新考纲精讲
5.2 建设用电及施工的规定
5.2.1 工程建设用电的规定 8
7
1
9
【知识点】工程建设用电办理8 4
3
信
1.工程建设用电申请资料 微
系
(1)建设工程申请用电联时,应向供电企业提供用电工程项目批准的文件及有关的用电资料,主
题
要包括: 押
准
用电地点、电力用精途、用电性质、用电设备清单、用电负荷、保安电力、用电规划等。
反向记忆:没有时间、没有方法
(2)新建工程在立项阶段,用户应与供电企业联系,就工程供电的可能性、用电容量和供电条
件等达成意向性协议,方可定址,确定项目。
2.工程建设用电办理手续
(1)用户遇有特殊情况,需要延长供电方案有效期的,应在有效期到期前 10 天向供电企业提
出申请,供电企业应视情况予以办理延长手续。但延长时间不得超过规定期限,高压供电方案的有
效期为 1年,低压供电方案的有效期为 3个月。
(2)工程建设项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时
8
7
间,而工程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组9 1)先行解决用电问题。
4
8
3
此时,总承包单位要告知供电部门并征得同意。同时要妥善采取安全技信术措施,防止自备电源误入
微
市政电网。 系
联
【例题·多选】新建工程立项阶段,用户应与供电企业达成的一意向性协议内容( )。【2022】
唯
A.供电可能性
B.用电容量
C.供电条件
D.用电设备
E.供电方式
【答案】ABC
【知识点】供用电协议内容和双方责任
1)供用电协议内容
(1)供电方式、供电质量和供电时间。【供电情况】
(2)用电容量和用电地址、用电性质。【用电情况】
(3)计量方式和电价、电费结算方式。【费用收取】
(4)供用电设施维护责任的划分;协议(合同)的有效期限。
(5)违约责任,以及双方共同认为应当约定的其他条款。
【例题·多选】建设工程的供用电协议内容中应包括( )。【2021】
A.供电方式
扫码关注更多内容
第 1 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
B.用电容量
C.违约责任
D.用电规划
E.供电时间
【答案】ABCE
【知识点】工程建设临时用电的相关规定
(一)工程建设临时用电施工组织设计编制
1.临时用电通常根据用电设备总容量的不同,应编制安全用电技术措施和电气防火措施,或临
时用电施工组织设计。
2.供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施。
3.临时用电施工组织设计主要内容应包括:工程概况、编制依据、用电施工管理组织机构、配
电装置安装、防雷接地安装、线路敷设等施工内容的技术要求、安全用电及防火措施。
(二)工程建设临时用电的检查
1.临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收。
2.检查情况应做好记录,并要由相关人员签字确认。
3.临时用电工程应定期检查。施工现场每月一次,基层公司每季一次。基层公司检查时,应复
8
测接地电阻值,对不安全因素,必须1及7时处理,并应履行复查验收手续。
9
4
8
4.临时用电安全技术档案应由3主管现场的电气技术人员建立与管理。
信
微
【例题·单选】不属于临时用电组织设计的内容( )。【2019改】
系
联
A.核算电费
题
押
B.线路敷设 准
精
C.防雷接地安装
D.安全用电及防火措 施
【答案】A
【知识点】工程建设用电计 量规定
(1)用电计量装置的量值指示 是电费结算的主要依据,依照有关法规规定该装置属强制检定范
畴,由省级计量行政主管部门依法授权 的检定机构进行检定合格,方为有效。
(2)计量装置的设计应征得当地供电部门认可。安装完毕后应由供电部门检查确认。
(3)供电企业在新装、换装及现场校验 后应对用电计量装置加封,并请施工单位在工作凭证上
签章。 8
1
7
(4)用电计量装置原则上应装在供电设施的产 权分界处。
8
4 9
【知识点】施工用电的安全规定 信
3
微
(一)施工单位安全用电事故报告规定 系
联
一
施工过程中对于出现人身触电死亡;
唯
导致电力系统停电;
专线掉闸或全厂停电;
电气火灾;
重要或大型电气设备损坏、停电期间向电力系统倒送电等事故的,施工单位应及时向供电部门
报告。
(二)中止施工单位用电的规定
下列情形之一的,经批准或事后报告就可中止供电:
1.危害供用电安全,扰乱供用电秩序,拒绝检查者;
2.受电装置经检查不合格,在指定期间未改善者;
3.拒不在限期内拆除私增用电容量者;
4.私自向外转供电力者;
5.违反安全用电、计划用电有关规定,拒不改正者;
6.不可抗力和紧急避险;
7.确有窃电行为。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
【例题·单选】下列用户的安全用电事故,不属于向供电部门报告的是( )。
A.专线掉闸事故
B.电气火灾事故
C.触电重伤事故
D.电力系统停电
【答案】C
5.2.2电力设施保护区内施工作业的规定
【知识点】电力设施保护区
(一)架空电力线路保护区
架空电力线路保护区,是指导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内的区域,
具体见表
不同电压等级架空电力线路保护距离表
电压等级(kV) 外侧水平延伸距离(m)
1 10 5
35 110 7 8 10
1
9
4
8
3
信
154 330 微 15
系
联
题
50押0 20
准
精
例如,某施工项目部要在 220kV 的超高压电力线路区域进行施工作业,经测算该线路的最大风
偏的水平距离为 0.5m,风 偏后距施工建筑物的安全距离为 15m,则导线边缘延伸的距离应为 15.5m。
【例题·单选】110kV高压电力线路的水平安全距离为 10m,当该线路最大风偏水平距离为0.5m
时,则导线边缘延伸的水平安全 距离应为( )。【2020】
A.9m
B.9.5m
C.10m
D.10.5m
【答案】D
8
【知识点】电力设施保护区内施工应遵守的 规定 9 1
7
8
4
(一)架空电力线路保护区施工应遵守的规定 信 3
微
1.保护区内取土规定 系
联
(1)取土范围的规定。各电压等级的杆塔周围禁止取土的范一围是:35kV、110~220kV、330~
唯
500kV 的范围分别为 4m、5m、8m。
(2)取土坡度规定。一般不得大于45°。
例如,沙地取土时,坡度应当更小一些。这样规定是为了防止将杆塔基础掏空或垂直取土的现
象发生。
小结
1.工程建设用电的规定
2.电力设施保护区内施工作业的规定
扫码关注更多内容
第 3 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
5.3 特种设备的规定(约7分)
5.3.1 特种设备的分类 8
7
1
【知识点】特种设备的定义 4 9
8
3
特种设备是指对人身和财产信安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、
微
起重机械、客运索道、大型游系乐设施、场(厂)内专用机动车辆,以及法律、行政法规规定适用
联
题
《中华人民共和国特种设备安全法》的其他特种设备。
押
准
管理范围包括生产精(包括设计、制造、安装、改造、修理)、经营、使用、检验、检测及其监
督。
【知识点】特种设备的 范围
《中华人民共和国特种设备安全监察条例》不适用于军事装备、核设施、航空航天器、铁路机
车、海上设施和船舶以及矿山井下 使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察。
【例题·多选】适用于《特种设 备安全法》监督管理的设备有( )。【2022】
A.炼油厂开工锅炉
B.核电站蒸汽汽包
C.航母飞机升降机
D.旅游区观光索道
1
7 8
9
E.商场的载客电梯 8 4
信
3
【答案】ADE 微
系
5.3.2特种设备制造、安装、改造及维修的规定 联
一
【知识点】特种设备生产单位许可 唯
1.压力管道设计、安装许可
压力管道设计、安装许可参数级别
许可级别 许可范围 备注
GA1 设计压力≥4.0MPa(表压,下同)的长输输油、输气管道 GA1级>GA2级
GA2 GA1级以外的长输管道 --
GB1 燃气管道 --
GB2 热力管道 --
(1)输送《危险化学品目录》中规定的毒性程度为急性毒性类别
1介质、急性毒性类别2气体介质和工作温度高于其标准沸点的急
GC1级、GCD级>
GC1 性毒性类别2液体介质的工艺管道;
GC2级
(2)输送《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008 、《建
筑设计防火规范》 GB50016-2014中规定的火灾危险性为甲、乙类
扫码关注更多内容
第 4 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
可燃气体或者甲类可燃液体(包括液化烃),并且设计压力≥
4.0MPa的工艺管道;
(3)输送流体介质,并且设计压力≥10.0MPa,或者设计压力≥
4.0MPa且设计温度≥400℃的工艺管道
GC2 (1)GC1级以外的工艺管道;(2)制冷管道 --
GCD 动力管道 --
2.固定式压力容器制造、安装、修理、改造许可
(1)固定式压力容器制造(含安装、修理、改造)
级别 制造压力容器范围
A A1大型高压容器;A2其他高压容器;A3球罐;A4非金属压力容器;A6超高压容器
D 中、低压容器
1)A1、A6 压力容器的制造(含安装、修理、改造)许可由国家市场监督管理总局负责。
2)A2、A3、A4、D 压力容器的制造(含安装、修理、改造)由国家市场监督管理总局授权省级
8
市场监督管理部门或由省级市场监督1管7理部门负责实施。
9
4
3)持有 A3 级压力容器制造3许8可证的制造单位可以从事超大型中低压非球形压力容器现场制造。
信
微
4)覆盖关系:A1>A2、D;A2>D
系
联
(2)固定式压力容器题安装级别
押
1)固定式压力容器准安装不单独进行许可,各类气瓶安装无需许可。
精
2)压力容器制造单位可以设计、安装与其制造级别相同的压力容器和与该级别压力容器相连接
的工艺管道(易燃易爆有 毒介质除外,且不受长度、直径限制);
任一级别安装资格的锅炉 安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装。
3)压力容器改造和重大修理由取得相应级别制造许可的单位进行,不单独进行许可。
【总结】固定式压力容器安装级别
制造>安装、改造、修理
锅炉安装、压力管道安装>压力容器 安装
3.锅炉安装(散装锅炉除外)、修理、改 造许可
锅炉安装许可参数级别
1
7 8
9
许可参数级别 许可范 围
信
3 8
4
备注
微
A 额定出口压力>2.5MPa的蒸汽 和热水锅炉系 A>B
联
一
唯
B 额定出口压力≤2.5MPa的蒸汽和热水锅炉; 有 机热载体锅炉 --
(1)锅炉(A)许可由国家市场监督管理总局负责实施;
(2)锅炉(B)由国家市场监督管理总局授权省级市场监督管理部门或由省级市场监督管理部
门负责实施。
(3)锅炉改造和重大修理,应由取得相应级别的锅炉安装资格的单位或锅炉制造资格的单位
进行,不单独进行许可。
【总结】许可参数覆盖
许可范围 备注
GA1级>GA2级
压力管道
GC1级、GCD级>GC2级
A1>A2、D;A2>D
压力容器 锅炉安装、压力管道安装>压力容器安装
固定式压力容器安装不单独进行许可,各类气瓶安装无需许可
扫码关注更多内容
第 5 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
锅炉 A>B
制造>安装、改造、修理
【例题·案例节选】
【背景资料】
E 公司中标某煤化工项目安装工程,工程中合成气净化装置的洗涤塔,重量 690t(上段 220t、
下段 470t),属于压力容器,分两段制造、进场。根据合同约定,E 公司负责洗涤塔的安装(吊装、
就位),F 公司负责洗涤塔现场组焊。E 公司持有 GC1 级压力管道安装许可证、A 级起重机械安装许
可证。
【问题】E公司是否具备洗涤塔安装资格?说明理由。
【参考答案】
(1)具备洗涤塔的安装资格。
(2)任一级别安装资格的锅炉安装单位或压力管道安装单位均可进行压力容器安装。
【知识点】特种设备的施工告知
1.特种设备安装、改造、修理施工前告知规定
特种设备安装、改造、修理的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情
况书面告知直辖市或者设区的市级人7民8政府负责特种设备安全监督管理的部门后即可施工,告知不
1
9
属于行政许可。 8 4
3
信
2.告知方式和内容 微
系
(1)告知方式主要包括联:送达、邮寄、传真、电子邮件或网上告知。
题
(2)施工单位应填写押《特种设备安装改造维修告知单》。
准
施工单位应提供特精种设备许可证书复印件(加盖单位公章)。
【知识点】特种设备安装、改造、修理单位提供竣工资料的规定
特种设备安装、改造、 修理竣工后,安装、改造、修理的施工单位应当在验收后 30 日内将相关
技术资料和文件移交特种设备使 用单位。特种设备使用单位应当将其存入该特种设备的安全技术档
案。
5.3.3 特种设备的监督检验
【知识点】监督检验的实施
1.起重机械的首检与定期检验
(1)首次检定
8
首次检验是指在起重机械使用单位自检的基 础上,由检验机构依据《起1
7
重机械定期检验规则》
9
8
4
对不实施安装监督检验的起重机械,在投入使用之前 进行的检验。实施信首3次检验的起重机械还需按
微
规定的定检周期进行定期检验。 系
(2)实施首次检验的起重机械目录 一
联
唯
1)桥式起重机:电动单梁起重机
2)流动式起重机:轮胎起重机、履带起重机、铁路起重机、集装箱正面吊运起重机
3)缆索起重机
4)桅杆起重机
(3)定期检验周期
1)塔式起重机、升降机、流动式起重机、缆索起重机每年1次。
2)桥式起重机、门式起重机、门座起重机、桅杆起重机、机械式停车设备每两年1次。
2.起重机械的监督检验
起重机械施工单位应当在施工前将拟进行的起重机械安装、改造、修理情况书面告知设备使用
地的市级特种设备安全监督管理部门。
施工单位告知后,填写《起重机械安装改造重大修理监督检验申请表》,向检验机构申请检验,
并且提交以下资料:
1)特种设备制造许可证、安装改造维修许可证或者许可受理决定书等许可证明。
2)安全保护装置和电动葫芦型式试验证明。
3)整机型式试验证明或者样机型式试验申请表。
扫码关注更多内容
第 6 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
4)特种设备安装改造修理告知书。
5)施工合同和施工方案。
小结
1.特种设备的分类
2.特种设备制造、安装、改造及维修的规定
3.特种设备的监督检验
第6章 相关标准
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
6.1 建筑机电工程设计与施工标准
6.1.1 建筑电气及智能系 统工程设计与施工标准
【知识点】施工标准
1)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303—2015
(1)安装和调试用各类计量器具应检定合格,且使用时应在检定有效期内。
(2)电气设备上的计量仪表、与电气 保护有关的仪表应检定合格,且当投入运行时,应在检定
有效期内。
8
(3)建筑电气动力工程的空载试运行和建筑 电气照明工程负荷试运行前1 7,应根据电气设备及相
9
关建筑设备的种类、特性和技术参数等编制试运行 方 案或作业指导书,
信
并3 8应
4
经施工单位审核同意、
微
经监理单位确认后执行。
系
(4)进口电气设备、器具和材料进场验收时应提供质 量合格证一
联
明文件、性能检测报告以及安装、
唯
使用、维修、试验要求和说明等技术文件;对有商检规定要 求的 进口电气设备,尚应提供商检证明。
2)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339—2013
(1)工程施工完成后,通电进行试运行是对系统运行稳定性观察的重要阶段,也是对设备选用、
系统设计和实际施工质量的直接检验。
(2)系统检测应由建设单位组织专人进行。
(3)试运行中如出现系统故障,应在排除故障后,重新开始试运行直至满 120h。
6.1.2 建筑给水排水与供暖工程设计和施工标准
【知识点】施工标准
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002
(1)排水管道不得布置在生活饮用水池(箱)的上方。
(2)地下室、半地下室中的卫生器具和地漏不得与上部排水管道连接,应采用压力流排水系统。
(3)卫生器具水封装置的水封深度不得小于 50mm,排水管段上不得重复设置水封。
扫码关注更多内容
第 7 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
(4)热水管道系统应有补偿管道热胀冷缩的措施,应设置防止热水系统超温、超压的安全装置,
保证系统功能的阀件应灵敏可靠。
(5)给水、排水、中水、雨水回用及海水利用管道应有不同的标识,并应符合下列规定:给水
管道应为蓝色环;热水供水管道应为黄色环,热水回水管道应为棕色环;中水管道、雨水回用和海
水利用管道应为淡绿色环;排水管道应为黄棕色环。
8
7
1
9
8
4
3
信
6.1.3 通风与空调工程设计和施工标准
微
系
【知识点】设计标准
联
题
《建筑碳排放计算标准》GB/T51366—2019
押
准
(1)建筑物碳排精放计算应根据不同需求按阶段进行计算,如建筑材料生产及运输、建造及拆除、
建筑物运行三个阶段,并 可将分段计算结果累计为建筑全生命期碳排放。
(2)建筑运行阶段碳排 放计算范围应包括暖通空调、生活热水、照明及电梯、可再生能源、建
筑碳汇系统在建筑运行期间的碳 排放量。暖通空调系统能耗应包括冷源能耗、热源能耗、输配系统
及末端空气处理设备能耗。
【例题·多选】运行期间,碳排 放计算范围包括的有( )。
A.材料运输的碳排放量
B.锅炉生产的碳排放量
C暖通空调的碳排放量
8
D.照明系统的碳排放量 1 7
9
E.可再生能源的排放量
信
3 8
4
【答案】CDE 微
系
6.1.4 消防和人防工程设计与施工标准 联
一
【知识点】设计标准 唯
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2017
(1)末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。
(2)末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道,排水立管宜设伸顶通气管,
且管径≥75mm。
扫码关注更多内容
第 8 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用请勿外泄
6.2 工业机电工程设计与施工标准
6.2.1 石油化工工程设计与施工标准
【知识点】施工标准
1)《石油化工静设备安装工程施工质量验收规范》GB50461—2008
(1)设备安装测量基准应符合下8列 规定:
7
1
9
①设备支座的底面作为安装标高4的基准。
8
3
信
②立式设备任意两条相邻的微方位线作为设备垂直度测量基准。
系
③卧式设备两侧水平方联位线作为水平度的测量基准。
题
(2)设备采用垫铁组押找正找平时,垫铁按下列规定设置垫铁组:
准
①裙式支座每个地精脚螺栓近旁应至少设置 1组垫铁;
鞍式支座、耳式支座每个地脚螺栓应对称设置 2组垫铁;
球形储罐支柱式支座, 每个地脚螺栓近旁应对称设置 2 组垫铁;其他支柱式支座每个地脚螺栓
近旁宜设置 1组垫铁。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
②有加强筋的设备支座,垫铁应垫在加强筋下。 一
唯
③相邻两垫铁组的中心距不应大于 500mm,垫铁组高度宜 为 30~80mm。
④设备找正后,各组垫铁均应被压紧,垫铁之间和垫铁与支座之间应均匀接触,垫铁应露出设
备支座底板外缘 10~30mm,垫铁组伸入支座底板长度应超过地脚螺栓。垫铁组层间应进行焊接固定。
⑤支柱式设备每组垫铁的块数不应超过 3块,其他设备每组垫铁的块数不应超过 5块;
斜垫铁下面应有平垫铁,放置平垫铁时,最厚的放在下面,薄的放在中间;
斜垫铁应成对相向使用,搭接长度不应小于全长的 3/4。
小结
1.建筑机电工程设计与施工标准
2.工业机电工程设计与施工标准
扫码关注更多内容
第 9 页 共 9 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178