文档内容
[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
19.2.3 脚手架施工管理要点
1.一般要求(交底,持证上岗,劳动防护)
2.安全管理要点
(10)承插型盘扣式钢管模板支撑架构造应符合下列要求:
①支撑架的高宽比宜控制在3以内,高宽比大于3的支撑架应采取与既有结构刚性连接等抗倾覆措施。
②当支撑架搭设高度大于16m时,顶层步距内应每跨布置竖向斜杆。
③支撑架可调托撑伸出顶层水平杆或双槽托梁中心线的悬臂长度不应超过650mm,且丝杆外露长度不应超过
400mm,可调托撑插入立杆或双槽托梁长度不得小于150mm。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
④支撑架可调底座丝杆插入立杆长度不得小于150mm,丝杆外露长度不宜大于300mm,作为扫地杆的最底层水平
杆中心线距离可调底座的底板不应大于550mm。
⑤当支撑架搭设高度超过8m、周围有既有建筑结构时,应沿高度每间隔4~6个标准步距与周围已建成的结构进
行可靠拉结。
⑥支撑架沿高度每间隔4~6个标准步距应设置水平剪刀撑。
⑦ 当以独立塔架形式搭设支撑架时,应沿高度每间隔2~4个标准步距与相邻的独立塔架水平拉结。
3.应急措施(略)
19.2.4 临时用电安全管理要点[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
1.一般要求
(1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上,应编制用电组织设计,并进行审核、审
批、监理审查。临时用电组织设计由电气工程技术人员编制,经安全、技术、设备、施工、材料等相关部门审
核,企业技术负责人批准后进行报验;如果有变更,应及时补充有关的图纸资料。
2.安全管理要点
(1)施工现场应采用三级配电系统,应遵循“分级分路、动照分设、压缩配电间距”的原则;从三级开关箱向
用电设备配电不得分路,实行“一机一闸”制,每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱,每一开关箱只能
连接控制一台与其相关的用电设备。
(2)当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部
分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
(3)在施工现场基本供配电系统的总配电箱和开关箱首、末二级配电装置中,设置漏电保护器。
(7)隧道、人防工程、高温、有导电灰尘或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V。
移动式照明器(如行灯)的照明电源电压不得大于36V。
3.应急措施(略)
三相四线,三级配电,两级漏电保护,一机一闸
专业电工持证上岗
19.2.5 起重吊装安全管理要点
1.一般要求
(2)作业前应进行安全技术交底,起重机操作人员、起重信号工、司索工等特种作业人员必须持特种作业资格
证书上岗。严禁非起重机驾驶人员驾驶、操作起重机。
2.安全管理要点
两台起重机共同起吊一货物时,必须有专人统一指挥,两台起重机性能、速度应相同,各自分担的载荷值,应
小于一台起重机的额定总起重量的80%;其重物的重量不得超过两机起重量总和的75%。
潘老师总结:
专业人员持证上岗,机械设备验收合格,编制方案且交底,起吊前试吊,吊车站位地基承载力足够,路基基坑
边,软土,高压线安全距离。四周警示标志。
19.2.7 消防安全管理要点
19.2.6 机械施工安全管理要点(略)
19.2.7 消防安全管理要点[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
1.一般要求(略)
2.安全管理要点
(1)易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m,可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与
在建工程的防火间距不应小于10m,其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。
(2)宿舍、生活区建筑构件的燃烧性能等级应为A级。建筑物层数为3层或每层建筑面积大于200㎡时,应设置
至少两部疏散楼梯,房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m。宿舍、办公用房不应与厨房操作间、锅炉
房、变配电间等组合建造。
(9)动火作业地点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得小于10m,与易燃易爆物品的距离不得少于30m。乙
炔瓶和氧气瓶使用时两者的距离不得小于5m。
3.应急措施(略)
19.2.8 安全防护管理要点
1.一般要求(略)
2.安全管理要点
(1)在坠落高度距离基准面2m及以上的基坑周边、支架平台边、桥梁结构旁边等作业面进行临边作业时,应在
临空一侧设置防护栏杆,并应采用密目式安全立网或工具式栏板封闭。
(2)临边作业的防护栏杆应由横杆、立杆及高度不低于180mm的挡脚板组成。防护栏杆应为两道横杆,上杆距
地面高度应为1200m,下杆应在上杆和挡脚板中间设置。当防护栏杆高度大于1200mm时,应增设横杆,横杆间距
不应大于600mm,防护栏杆立柱间距不应大于2000mm。防护栏杆的整体构造,应使栏杆上杆能承受来自任何方向
的1000N的外力。
(3)在桩孔、井口、结构施工洞口旁边等有可能使人和物料坠落处作业,当坠落高度大于或等于2m时,应采取[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
防坠落措施:
①当非竖向洞口短边边长为25~500mm时,应采用承载力满足使用要求的盖板覆盖,盖板四周搁置应均衡,且应
防止盖板移位。
②当非竖向洞口短边边长为500~1500mm时,应采用盖板覆盖或防护栏杆等措施并应固定牢固。
③当非竖向洞口短边边长大于或等于1500mm时,应在洞口作业侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆,洞口应采用
安全平网封闭。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
(8)有限空间作业应明确作业负责人、作业人员、监护人员职责,提供符合要求的通风、检测、防护、照明等
安全防护设施和个人防护用品,落实有限空间作业的各项 安全要求。
(9)有限空间作业前应充分识别有限空间存在位置和主要危险因素:
① 市政工程施工现场常见的有限空间有:地下管廊、隧道、施工竖井、人工挖孔桩、桥梁箱室、污水池、沼气
池、化粪池、雨污水井和电力井等各类井室。
② 引发有限空间作业中毒风险的典型物质有:硫化氢、 一氧化碳、苯和苯系物、氰化氢、磷化氢等。
③ 有限空间内缺氧主要有两种情形: 一是由于生物的呼吸作用或物质的氧化作用, 有限空间内的氧气被消耗
导致缺氧;二是有限空间内存在二氧化碳、甲烷、氮气、氩 气、水蒸气和六氟化硫等单纯性窒息气体,排挤氧
空间,使空气中氧含量降低,氧含量低于19.5%时就是缺氧。
氧气含量过高将增大爆炸可能性,适宜进行有限空间作业的氧气含量(体积分数) 应在19.5%~23.5%。
④ 有限空间作业中常见的易燃易爆物质有甲烷、氢气等可燃性气体。
⑤ 对于中毒、缺氧窒息和气体燃爆风险,使用气体检测报警仪进行针对性检测是最直接有效的办法。
(10)凡进入有限空间进行施工、检修、清理作业的,施工单位应实施作业审批。未经作业负责人审批,任何
人不得进入有限空间作业,不得在没有监护人的情况下作业。有限空间作业必须“先通风,再检测,后作业”:
①在作业人员进入有限空间前,应对作业场所内的气体进行检测。
②在作业过程中,还应通过实时检测,及时了解气体浓度变化,为作业中危险有害因素评估提供数据支持。
③不论气体检测合格与否,对有限空间作业都必须进行通风换气,严禁使用纯氧通风。
P497气体检测应按照氧气含量、可燃性气体、有毒有害气体顺序进行(潘老师口诀:阳染毒),检测内容至少
应当包括氧气、可燃性气体、硫化氢、一氧化碳。
3.应急措施(略)
潘老师总结:
有限空间作业:审批,通风,检测,防护用品,警示标志,专人值守,应急救援。