4.初期支护施工
浅埋暗挖法初期支护主要包括钢格栅(钢拱架)、钢筋网片、纵向连接筋、喷射混凝土等支护结构。
1)主要材料
(1)喷射混凝土应采用早强混凝土,其强度必须符合设计要求。可根据工程需要掺用外加剂,速凝剂(2015.11)
应根据水泥品种、水胶比等,通过不同掺量的混凝土试验选择最佳掺量,使用前应做凝结时间试验,要求初
凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。(2013案例三)
2)钢格栅(钢拱架)加工及安装
(3)首榀钢格栅(钢拱架)应进行试拼装,并应经建设单位、监理单位、设计单位共同验收合格后方可批量
加工。
3)喷射混凝土
(1)喷射混凝土,作业开始时,应先送风送水,后开机,之后再给料。
(2)喷头与受喷面应垂直,距离宜为0.6〜1.0m。
(3)喷射混凝土应分段、分片、分层自下而上依次进行。分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后
进行。
(4)喷射混凝土时,应先喷钢格栅(钢拱架)与围岩间的混凝土,之后喷射钢格栅(钢拱架)间的混凝土。
(5)严禁使用回弹料。
(6)在遇水的地段进行喷射混凝土作业时,应对渗漏水处理后再喷射,并应从远离渗漏水处开始,逐渐向渗
漏处逼近。
(9)喷射混凝土的养护应在终凝2h后进行,养护时间应不小于14d。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
4)超前小导管注浆技术(略)
5)锁脚锚管注浆加固
(1)隧道拱脚应采用斜向下20°〜30°打入的锁脚锚管锁定。
(2)锁脚锚管应与格栅焊接牢固,打入后应及时注浆。
6)初期支护背后注浆(略)[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
5.防水层施工
浅埋暗挖法施工隧道通常采用复合式衬砌设计,衬砌结构是由初期支护、防水层和二次衬砌所组成。
(1)塑料防水板防水层宜铺设在复合式衬砌的初期支护和二次衬砌之间,由塑料防水板与缓冲层组成,在初
期支护结构趋于稳定后铺设。
(2)铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层宜采用无纺布或聚乙烯泡沫塑料。缓冲层应用暗钉圈固定在基
面上,暗钉圈采用与塑料防水板相容的材料制作,直径不应小于80mm。缓冲层搭接宽度不应小于50mm;铺设
塑料防水板时,应边铺边用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊接。
(4)两幅塑料防水板的搭接宽度不应小于100mm,下部塑料防水板应压住上部塑料防水板。接缝焊接时,塑
料防水板的搭接层数不得超过3层。
6.二次衬砌施工
二次衬砌混凝土浇筑可采用组合钢模板或模板台车模板体系(2015.12B),施工前应编制专项方案。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
混凝土浇筑采用泵送模筑(2015.12C),两侧边墙采用插入式振动器振捣,底部采用附着式振动器振捣。混凝
土浇筑应连续进行,两侧对称、水平浇筑,不得出现水平和倾斜接缝(2015.12D)。
二次衬砌施工完成后应进行二次衬砌背后回填注浆施工,注浆应密实,可采用雷达探测进行空洞检测。
潘老师案例实操考点补充:[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
小试牛刀
关于喷锚暗挖法工作井施工技术相关表述,不正确的是( )。
A.工作井一般采用倒挂井壁法施工
B.圈梁混凝土强度应达到设计强度的70%及以上,方可向下开挖竖井
C.对称、分层、分块开挖,每一层的开挖宜遵循先周边、后中部的顺序
D.同一竖井内的马头门可以同时开启
答案:D
竖井马头门破除施工工序有:①预埋暗梁、②破除拱部、③破除侧墙、④拱部地层加固、⑤破除底板,正确
的顺序为
( )。
A.①→②→③→④→⑤
B.①→④→②→③→⑤
C.①→④→③→②→⑤
D.①→②→④→③→⑤
答案:B
下列关于管棚施工描述不正确的是( )。
A.钻孔顺序应由高孔位向低孔位进行
B.管棚在顶进过程中,应用测斜仪控制上仰角度
C.管棚严禁使用焊接钢管
D.双向相邻管棚的搭接长度不小于3m
答案:C
配制喷射混凝土时,应掺加的外加剂是( )。
A.速凝剂
B.引气剂
C.缓凝剂
D.泵送剂
答案:A
关于喷射混凝土施工技术的说法,错误的是( )。[注:天一文化专有版权,未经许可不可转发或复印传播]
A.喷射应分段、分层进行
B.喷头应保持垂直于工作面
C.喷射顺序由上而下
D.应在前一层混凝土终凝后喷下一层
答案:C