环球网校一级建造师《公路工程管理与实务》新考纲精讲
【知识点】路基改(扩)建施工
一、一般路堤拓宽施工要求
1.拓宽部分的基底清除原地表土应不小于0.3m,清理后的场地应进行平整压实。老路堤坡面,
清除的法向厚度应不小于0.3m。
2.拓宽路堤填筑前,应拆除原有排水沟、隔离栅等设施。
3.上边坡的既有防护工程宜与路基开挖同步拆除,下边坡的防护工程拆除时应采取措施保证既有
路堤的稳定。
4.既有路堤的护脚挡土墙及抗滑桩可不拆除。路肩式挡土墙路基拼接时,上部支挡结构物应予拆
除,宜拆除至路床底面以下。 7 8
1
9
4
5.既有路基有包边土时,宜去8除包边土后再进行拼接。
3
信
6.从老路堤坡脚向上开挖台微阶时,应随挖随填,台阶高度应不大于1.0m,宽度应不小于1.0m。
系
7.拼接宽度小于0.75m联时,可采取超宽填筑再削坡或翻挖既有路堤等措施。
题
8.宜在新、老路基结押合部铺设土工合成材料。
准
精
9.拓宽路基应进行沉降观测,观测点应按设计要求设置。高路堤与陡坡路堤路段尚应进行稳定性
监测。
二、挖方路基拓宽施工要求
1.应在既有路基边缘设置防止飞石或落石的安全防护措施,并应设置警示标志。
2.边通车边施工时,宜采用机械开挖或静力爆破方式进行开挖。爆破时应临时封闭交通。
三、新旧路基连接部处治技术要点
1.新路基填筑
(1)地基处治
1)低路堤处治
8
7
地基土不是十分软弱时,新拓宽段地基部分可以按一般路基进行填筑,必9 1要时可进行换填和加固。
4
8
尽量利用原状土结构强度,不扰动下卧层。 信 3
微
可铺设土工布或土工格栅,以加强路基的整体强度及板体作用,防系止路基不均匀沉降而产生的反
联
射裂缝。 一
唯
【知识拓展】土工合成材料(了解概念,主要掌握其作用)
土工合成材料是工程建设中应用的土工织物、土工膜、土工复合材料、土工特种材料的总称。
在公路实务中,常见的有土工织物、土工格栅、土工带、土工膜、土工模袋、塑料排水带等。
土工织物是透水性土工合成材料,按制造方法不同,分为织造土工织物和非织造(无纺)土工织
物。
扫码关注更多内容
第 1 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
土工格栅是由有规则的网状抗拉条带形成的用于加筋的土工合成材料。其开孔可容周围土、石或
其它土工材料穿入。
土工带是经挤压拉伸或再加筋制成的条带抗拉材料。
土工膜是由聚合物或沥青制成的一种相对不透水薄膜。
土工模袋是由双层化纤织物制成的连续或单独的袋装材料,其中充填混凝土或水泥砂浆,凝结后
形成板状防护块体。
塑料排水带是由不同凹凸截面形状、具有连续排水槽的合成材料芯材,外包无纺土工织物构成的
复合排水材料。
2)高路堤处治
高路堤拓宽部分地基必须进行特殊处理。如果为软土地基,可采取粉喷桩、砂桩、塑料排水体、
碎石桩等处理措施,并配合填筑轻型材料。
在高路堤的处治过程中,不宜单独采用只适合于浅层处治以及路基填土较低等情况的换填砂石或
加固土处治。
高路堤拓宽时,一定要进行路基稳定性验算。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(2)拓宽部分路基填 筑
拓宽路堤的填料宜与老路基相同,或选用水稳性好的砂砾、 碎石等填料。
路床应采用水稳性好的粗粒 土或无机结合料稳定材料填筑。
1)轻质填料路堤
粉煤灰、石灰、泡沫轻质土。
作用:降低新路堤的自重,减小路堤的压缩变形,提高新路堤的强度和刚度,减小路基在行车荷
载作用下的塑性累积变形。
2)砂砾石填料
8
1
7
作用:减小路堤的压缩变形,提高承载力。
8
4 9
3)冲击补强 信
3
微
作用:有效提高压实度,降低工后沉降量。 系
联
2.新旧路基衔接的技术处理措施
唯
一
(1)清除旧路肩边坡上草皮、树根及腐殖土等杂物。
(2)将旧土路肩翻晒或掺灰重新碾压,以达到质量要求。
(3)修建试验路,改进路基开挖台阶的方案,由从土路肩开始下挖台阶,改为从硬路肩开始下
挖台阶,沿纵向铺设土工材料,消除压实度不足,加强结合,减少不均匀沉降。
【例题·案例节选】【2023】
【背景资料】
某施工单位承建20km高速公路扩建工程,其中桥梁扩建方式为在原桥位两侧各增建独立桥梁,
路基扩建方式为在旧路基两侧分别拓宽7.5m,小型构造物如涵洞、通道则随路基扩建衔接到位。拓宽
路基工程主要包括填挖方、软基处理及防护工程。经调查,全线既有路堤护脚挡土墙稳定、外观完好,
软基处理方式采用与原设计一致的袋装砂井。路基拓宽代表性横断面示意图如图1所示。
扫码关注更多内容
第 2 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
施工过程中发生以下事件:
事件一:施工单位向监理单位提交的施工方案部分内容如下:
①采用原路基施工试验段相关参数直接进行路基拓宽施工;
②上边坡的既有防护工程一次性拆除后,再逐段进行路基开挖;
③从旧路堤坡脚向上开挖台阶时, 应随挖随填,图1中台阶高度应不大于A米, 宽度应不小于B
8
7
1
米; 9
4
8
3
④拓宽路基应进行C观测,观信测点应按设计要求设置。高路堤与陡坡路堤段尚应进行稳定性监测。
微
【问题】 系
联
1.在拓宽路基施工时,题图1中“既有路堤护脚挡土墙”是否可保留?
押
2.事件一中①、②有准明显错误,分别写出正确做法。
精
3.写出事件一中③、④涉及的A、B、C具体内容。
【参考答案】
1.既有路堤护脚挡土墙可 以保留。
2.①改正:不能采用原路基施工试验段相关参数直接进行路基拓宽施工,需要重新进行试验段施
工获取相关施工参数。
②改正:上边坡的既有防护工程宜 与路基开挖同步拆除。
3.A—1.0米;B—1.0米;C—沉降观测。
【知识点】特殊路基施工
特殊路基:位于特殊土(岩)地段、不良地 质地段,或受水、气候等自然因8素影响强烈,需要进
1
7
行特殊设计的路基。
8
4 9
包括:滑坡地段路基、崩塌地段路基、岩堆地段 路基、泥石流地段路信基
3
、岩溶地区路基、软土地
微
区路基、红黏土与高液限土地区路基、膨胀土地区路基 、黄土地区路
系
基、盐渍土地区路基、多年冻
联
一
土地区路基、风沙地区路基、雪害地段路基、涎流冰地段路 基、采唯空区路基、滨海路基、水库地区路
基、季节性冰冻地区路基。
一、软土地区路基施工
(一)软土的工程特性
软土是指天然含水率高、天然孔隙比大、抗剪强度低、压缩性高的细粒土,包括淤泥、淤泥质
土、泥炭、泥炭质土等。
修建在软土地区的路基,应充分考虑路堤填筑荷载引起软基滑动破坏的稳定问题和量大且时间长
的沉降问题。
软土鉴别指标表
十字板抗 静力触探锥
特征指标 天然含水率 天然 快剪内摩 压缩系数a
剪强度 尖阻力 0.1~0.2
名称 (%) 孔隙比 擦角(°) (MPa-1)
(kPa) (MPa)
黏质土、
≥35 ≥1.0 宜小于5 宜大于0.5
有机质土 ≥液限 宜小于35 宜小于0.75
粉质土 ≥30 ≥0.9 宜小于8 宜大于0.3
(二)软土地基处理施工技术
扫码关注更多内容
第 3 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
1.垫层和浅层处理
垫层类型按材料可分为碎石垫层、砂砾垫层、石屑垫层、矿渣垫层、粉煤灰垫层以及灰土垫层
等。
浅层处理可采用浅层置换、浅层改良、抛石挤淤等方法。处理深度不宜大于3m。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(1)砂砾、碎石垫层施工规定
1)砂砾、碎石垫层宜采用级配良好的中、 粗砂,砂砾或碎石,含泥量应不8大于5%,最大粒径宜
1
7
9
小于50mm。 8 4
信
3
2)垫层宜分层铺筑、压实。垫层应水平铺筑。当 地面有起伏坡度时微应开挖台阶,台阶宽度宜为
系
0.5~1m。 联
一
3)垫层宽度应宽出路基坡脚0.5~1m,两侧宜用片石护 砌或唯采用其他方式防护。
(2)铺设土工合成材料规定
1)土工合成材料在存放及铺设过程中不得在阳光下长时间暴露。与土工合成材料直接接触的填
料中不得含强酸性、强碱性物质。
2)施工中应采取措施防止土工合成材料受损,出现破损时应及时修补或更换。
(3)浅层置换施工规定
扫码关注更多内容
第 4 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
置换宜选用强度高、水稳性和透水性好的砂砾、碎石土等材料。应分层填筑、压实。
(4)浅层改良施工规定
1)对非饱和黏质土的软弱表层,可添加石灰、水泥等进行改良处置。
2)施工前应先完善排水设施,施工期间不得积水。
3)石灰、水泥等应与土拌合均匀,严格控制含水率。施工时,应分层填筑、压实。
(5)抛石挤淤施工规定
1)应采用不易风化的片石、块石,石料直径宜不小于300mm。
2)当软土地层平坦,横坡缓于1: 10 时,应沿路线中线向前呈等腰三角形渐次向两侧对称抛填
至全宽,将淤泥挤向两侧;横坡陡于1:10 时,应自高侧向低侧渐次抛填,并在低侧边部多抛投形成
不小于2m宽的平台。
3)当抛石高出水面后,应采用重型机具碾压密实。
8
7
1
9
4
8
3
信
2.爆炸挤淤 微
系
适用于处理海湾滩涂等联淤泥和淤泥质土地基。处理厚度不宜大于15m。
题
押
准
精
(1)宜采用布药机进行布药。当淤泥 顶面高、露出水面时间长、且装药深度小于2.0m时,可采
用人工简易布药法。
(2)抛填前应根据软基深度、宽度、水深 等 环境条件和施工设备,确定
1
抛7 8填高度、宽度及进尺。
9
抛填高度应高于潮水位。抛填进尺最小宜不小于3 m,最大宜不大于10m。8
4
信
3
(3)爆炸挤淤施工应采取控制噪声、有害气体和 飞石、减少粉尘、微冲击波等环境保护措施。
系
(4)爆炸挤淤后应采用钻孔或物探方法探测检查置换 层厚度、联残留混合层厚度。置换层底面和
一
下卧地基层设计顶面之间的残留淤泥碎石混合层厚度应不大 于1m唯。
3.竖向排水体(袋装砂井、塑料排水板)
适用于深度大于3m 的软土地基处理。
用于对淤泥质土和淤泥地基进行处理时,宜与堆载预压或真空预压方案联合使用。
采用竖向排水体处理软土地基时,应保证有足够的预压期。
竖向排水体可按正方形或等边三角形布置。
袋装砂井和塑料排水板可采用沉管式打桩机施工,塑料排水板也可用插板机施工。袋装砂井宜采
用圆形套管,套管内径宜略大于砂井直径;塑料排水板宜采用矩形套管,也可采用圆形套管。
扫码关注更多内容
第 5 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)袋装砂井施工工艺程序:整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具定位→打入套管→沉入砂袋
→拔出套管→机具移位→埋砂袋头→摊铺上层砂垫层。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 6 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(2)袋装砂井施工规定
1)宜采用中、粗砂,粒径大于0.5mm的含量宜大于50%,含泥量应小于3%,渗透系数应不小于
5×10-2mm/s。
2)套管起拔时应垂直起吊,防止带出或损坏砂袋;当发生砂袋带出或损坏时,应在原孔的边缘
重新打入。 8
7
1
9
3)砂袋在孔口外的长度应不小4于300mm,并顺直伸入砂砾垫层。
8
3
信
微 袋装砂井施工质量标准
系
项次 检查项目联 规定值或允许偏差 检查方法和频率
题
1 井距(押mm) ±150 抽查2%且不少于5点
准
2 井长精(mm) ≥设计值 查施工记录
3 井径 (mm) +10,0 挖验2%且不少于5点
4 灌砂率( %) -5 查施工记录
(3)塑料排水板施工工艺 程序:整平原地面→摊铺下层砂垫层→机具就位→塑料排水板穿靴→
插入套管→拔出套管→割断塑料排水板→机具移位→摊铺上层砂垫层。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 7 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
(4)塑料排水板施工规定 信 3
微
1)塑料排水板露天堆放时系应有遮盖。
联
2)施工中应防止泥土题等杂物进入套管内。
押
3)塑料排水板不得准搭接,预留长度应不小于500mm,并及时弯折埋设于砂垫层中。
精
塑料排水板施工质量标准
项次 检查项 目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1 板距(mm) ±150 抽查2%且不少于5点
2 板长(mm) ≥设计值 抽查2%且不少于5点
【例题·案例节选】【2023】
【背景资料】
某施工单位承建20km高速公路扩建工 程,拓宽路基工程主要包括填挖方、软基处理及防护工程。
软基处理方式采用与原设计一致的袋装砂井。
施工过程中发生以下事件: 8
1
7
9
事件二:施工单位在袋装砂井施工过程中存在 下列做法:
8
4
信
3
①施工单位采用细砂制作袋装砂井;
微
②施工工艺程序为:整平原地面→摊铺下层砂垫层→ 机具定位→打
系
入套管→D→E→机具移位→埋
联
一
砂袋头→摊铺上层砂垫层;
唯
③袋装砂井完工后,施工单位按照袋装砂井施工质量标准要 求,检查了井长等重点项目。
【问题】
1.写出事件二中①的正确做法,补充②中D、E的工序名称。
2.补充事件二中袋装砂井施工质量的其他三个检测项目。
【参考答案】
1.①的正确做法:施工单位采用中、粗砂制作袋装砂井。
D—沉入砂袋;E—拔出套管。
2.袋装砂井施工质量的其他检测项目有:井距、井径、灌砂率。
4.真空预压、真空堆载联合预压
适用于软土性质很差、土源紧缺、工期紧的软土地基进行处理。
扫码关注更多内容
第 8 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
8
7
1
9
4
8
施工规定: 3
信
微
(1)抽真空设备宜采用射系流真空泵,数量应根据加固面积确定,每个加固场地至少应设两台真
联
空泵。 题
押
(2)密封膜应采用准抗老化性能好、韧性好、抗穿刺能力强的不透气材料。密封膜连接宜采用热
精
合粘结缝平搭接,搭接宽度应不小于15mm。密封膜的周边应埋入密封沟内。密封沟的宽度宜为0.6~
0.8m,深度宜为1.2~1.5 m。
(3)滤管应不透砂。滤 管距泥面、砂垫层顶面的距离均应大于50mm。滤管周围应采用砂填实,
不得架空、漏填。
(4)真空表测头应埋设于砂垫层中间,每块加固区应不少于2个真空度测点。
(5)真空预压施工应按排水系统 施工、抽真空系统施工、密封系统施工及抽气的顺序进行。
(6)采用真空堆载联合预压时,应先 抽真空,当真空压力达到设计要求并稳定后,再进行堆载,
并继续抽气。堆载时应在膜上铺设土工布等保 护材料。
(7)施工监测应符合下列规定:
1
7 8
9
1)预压过程中,应进行密封膜下真空度、孔隙 水压力、表面沉降、深8
4
层沉降及水平位移等预压
信
3
参数的监测。膜下真空度每隔 4h 测一次,表面沉降每 2d 测一次。 微
系
2)当连续五昼夜实测地面沉降小于0.5mm/d,地基固 结度已达联到设计要求的 80%时,经验收,
一
即可终止抽真空。 唯
3)停泵卸荷后24h,应测量地表回弹值。
5.粒料桩
粒料桩可采用振冲置换法或振动沉管法成桩。
振冲置换法适用于处理十字板抗剪强度不小于15kPa的软土地基;振动沉管法适用于处理十字板
抗剪强度不小于20kPa的软土地基。
扫码关注更多内容
第 9 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)材料要求
砂桩宜采用中、粗砂,粒径大于0.5mm的颗粒含量宜占总质量的50%以上,含泥量应小于3%,渗
透系数应大5×10-2mm/s。也可使用砂砾混合料。
碎石桩宜采用级配好、不易风化的碎石或砾石,最大粒径宜不大于50mm,含泥量应小于5%。
(2)施工规定
8
7
1)施工前应进行成桩工艺和成9桩1挤密试验。宜从中间向外围或间隔跳打。邻近结构物施工时,
4
8
应沿背离结构物的方向施工。 信 3
微
2)振冲置换法 系
联
机械设备:振冲器、吊题机(起重机)或施工专用平车、水泵。
押
施工工艺流程:整平准地面→振冲器就位对中→成孔→清孔→加料振密→关机停水→振冲器移位。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3)振动沉管法
机械设备:振动打桩机、钢套管。
可采用一次拔管成桩法、逐步拔管成桩法和重复压管成桩法三种工艺。
重复压管成桩法的施工工序为:①清理平整场地→②测量放样→③机具就位→④沉管至设计深度
→⑤加料→⑥振动拔管→⑦振动下压管→⑧振动拔管→⑨机具移位。其中⑤~⑧重复循环至桩顶,直
至桩管拔出地面。
扫码关注更多内容
第 10 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
粒料桩施工质量标准
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1 桩距(mm) ±150 抽查桩数的2%且不少于5点
2 桩长(m) ≥设计值 查施工记录
3 桩径(mm) ≥设计值 抽查2%
4 粒料灌入率 ≥设计值 查施工记录
5 地基承载力 满足设计要求 抽查桩数的0.1%且不少于3处
6.加固土桩
加固土桩适用于处理十字板抗剪强度不小于10kPa、有机质含量不大于10%的软土地基,包括粉
喷桩与浆喷桩。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
粉喷桩与浆喷桩的施工机械必须安装喷粉(浆)量自动记录装置,并应对该装置定期标定。当直
系
联
径磨损量大于10mm时,必须更换钻头。
题
押
施工前应进行成桩准工艺和成桩强度试验。当成桩质量不满足设计要求时,应在调整设计与施工有
精
关参数后,重新进行试验或改变设计。
加固土桩施工质量标准
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1 桩距(mm) ±100 尺量:抽查桩数的2%且不少于5点
2 桩径(mm) ≥设计值 尺量:抽查桩数的2%且不少于5点
3 桩长(m) ≥设计值 查施工记录
4 单桩每延米喷粉(浆)量 ≥ 设计值 查施工记录
5 强度(MPa) ≥设 计值 取芯法:抽查桩数的0.5%且不少于3根
8
6 地基承载力 满足设计要 求 抽查桩数的0.117%且不少于3处
9
【例题·案例节选】【2020】
信
3 8
4
【背景资料】 微
系
某施工单位承建某高速公路K11+320~K30+180段改扩 建工程,由联双向四车道扩建为双向六车道,
一
施工过程中发生了如下事件: 唯
……
事件三:本工程K22+300~K23+100为高填路堤,其新拓宽部分局部路段穿越软土地基,设计采
取了粉喷桩对软基进行处理。
事件四:K25+550~K30+180段有若干鱼塘,水深低于2m,塘底淤泥厚度最大不超过0.8m,软土
层厚度大于4m,小于8m;施工单位拟采取抛石挤淤或袋装砂井处理软基。
【问题】
1.事件三中,粉喷桩处理软基的主要目的有哪些?
2.事件四中,两种软基处理方案哪种较合理?说明理由。
【参考答案】
1.粉喷桩处理软基的主要目的是确保路基稳定、减少路基工后沉降。
2.采用袋装砂井合理。
理由:软土层大于3m,抛石挤淤不适用,袋装砂井可以处理深度大于3m的软土地基。
7.水泥粉煤灰碎石桩(CFG桩)
适用于处理十字板抗剪强度不小于20kPa的软土地基。
扫码关注更多内容
第 11 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
CFG桩宜采用振动沉管灌注法成桩,施工设备宜采用振动沉管打桩机。
【扩充】CFG桩施工工艺流程
原地表处理→测量放样→沉管机就位→下沉至设计深度→停机→泵送混合料→均匀拔管至桩顶
→沉管机移位。
(1)材料要求
集料可采用碎石或砾石;水泥宜选用 42.5级普通硅酸盐水泥;粉煤灰宜采用Ⅱ、Ⅲ级粉煤灰。
(2)施工规定
1)施工前应进行成桩试验(成桩工艺、成桩强度)。成桩试验需要确定施工工艺、速度、投料
数量和质量标准。
2)群桩施工应合理设计打桩顺序,控制打桩速度,宜采用隔桩跳打的打桩顺序,相邻桩打桩间
隔时间应不小于7d。
水泥粉煤灰碎石桩施工质量标准
项次 检查项目 规定值或允许偏差 检查方法和频率
1 桩距(mm) ±100 尺量:抽查桩数的2%且不少于5点
2 桩径(mm) ≥设计值 尺量:抽查桩数的2%且不少于5点
3 桩长(m) ≥设计值 查施工记录
8
7
4 强度(MPa) 9 1 ≥设计值 取芯法:抽查桩数的0.5%且不少于3根
4
8
3
信
5 复合地基承载力 ≥设计值 抽查桩数的0.1%且不少于3处
微
系
8.刚性桩
联
题
包括现浇混凝土大直径管桩和预制管桩。
押
准
适用于处理深厚软精土地基上荷载较大、变形要求较严格的高路堤段、桥头或通道与路堤衔接段。
现浇混凝土大直径管 桩宜采用振动沉管设备施工。
预制管桩宜采用工厂预 制。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
施工前应进行成桩工艺试验。
预应力混凝土薄壁管桩试桩数量不得少于2根,宜采用静力压桩机施工,也可采用锤击沉桩机
施工。
9.强夯和强夯置换
强夯法适用于处理碎石土、低饱和度的粉土与黏性土、杂填土和软土等地基。处理范围应超出路
堤坡脚,每边超出坡脚的宽度不宜小于3m。
强夯置换法适用于处理高饱和度的粉土与软塑、流塑的软黏土地基,处理深度不宜大于7m。处
理范围应为坡脚外增加一排置换桩。
采用强夯法处理软土地基时,应在地基中设置竖向排水体。地下水位较高的地基,强夯前应采
扫码关注更多内容
第 12 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
取降水措施,将地下水位降至加固层深度以下。
(1)材料要求
强夯和强夯置换施工前应在地表铺设一定厚度的垫层。
强夯施工垫层材料宜采用透水性好的砂、砂砾、石屑、碎石土等。
强夯置换材料应采用级配好的片石、碎石、矿渣等坚硬的粗颗粒材料,粒径宜不大于夯锤底面直
径的0.2倍,含泥量宜不大于10%,粒径大于300mm的颗粒含量宜不大于总质量的30%。
强夯置换桩顶应铺设一层厚度不小8于0.5m的粒料垫层,垫层材料可与桩体材料相同,粒径不宜
7
1
9
大于100mm。 8 4
3
信
(2)施工规定 微
系
1)应采取隔振、防振措联施消除强夯对邻近建筑物的有害影响。
题
2)施工前应选择有代押表性并不小于500㎡的路段进行试夯,确定最佳夯击能、间歇时间、夯间
准
距、夯击次数、夯击遍精数等参数。
3)夯点可采用正方形或等边三角形布置,间距宜为5~7m。在强夯能级不变的条件下,宜采用
重锤、低落距。
4)强夯施工结束30d 后, 应通过标准贯入、静力触探等原位测试,测量地基的夯后承载能力是
否达到设计要求。
5)强夯置换施工结束30d 后,宜采用动力触探试验检查置换墩着底情况及承载力,检验数量不
少于墩点数的1%,且不少于3点。检查 置换墩直径与深度,应满足设计要求。
【例题·单选】下列土质中,不宜采用 强夯法施工的是( )。【2019】
A.高饱和度的粉土
8
B.碎石土 9 1
7
8
4
C.杂填土 信 3
微
D.软土 系
【答案】A 一
联
唯
【解析】强夯法适用于处理碎石土、低饱和度的粉土与黏 土 、杂填土和软土等地基。
(三)软土地区路堤施工技术要点
1.软土地区路堤施工应尽早安排,施工计划中应考虑地基所需固结时间。
2.填筑过程中,应严格控制填筑速率,并应进行动态观测。
3.施工期间,路堤中心线地面沉降速率 24h应不大于10~15mm,坡脚水平位移速率 24h应不大
于5mm。填筑速率应以水平位移控制为主,超过标准应立即停止填筑。
4.桥台、涵洞、通道以及加固工程应在预压沉降完成后再进行施工。
5.应按设计要求的预压荷载、预压时间进行预压。堆载预压的填料宜采用上路床填料,并分层填
筑压实。反压护道宜与路堤同时填筑。
(四)旧路加宽软基处理要求
扫码关注更多内容
第 13 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
1.软基路段路基加宽台阶应开挖一层、填筑一层,上层台阶应在下层填筑完成后再开挖。
2.旧路加宽路段应同步进行拼宽路基和老路基的沉降观测,观测点宜布置同一断面上。观测点设
置宜为老路路中、老路路肩、拼宽部分中部、拼宽部分外侧。老路路中、老路路肩沉降观测点设置可
采用在路表埋设观测点的方法,拼宽部分宜采用埋设沉降板的方法。
【例题·多选】下列软基处理方式中属于粒料桩的有( )。【2022】
A.CFG桩
B.粉喷桩
C.砂桩
8
D.浆喷桩 1 7
9
4
E.碎石桩 3 8
信
【答案】CE 微
系
【解析】软土地基处理施联工技术包括:垫层与浅层处理,爆炸挤淤,竖向排水体,真空预压、真
题
空堆载联合预压,粒料粧押,加固土桩,CFG桩,刚性桩等。
准
加固土桩包括粉喷精桩与浆喷桩。
【例题·单选】软土地区路堤施工期间,坡脚水平位移速率24h应不大于( )mm。【2020】
A.2
B.5
C.7
D.10
【答案】B
【解析】软土地区路堤施工期间,路堤 中心线地面沉降速率24h应不大于10~15mm,坡脚水平位
移速率24h应不大于5mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 14 页 共 14 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178