文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
3.3.3 预应力混凝土工程施工
1.预应力材料及预应力管道
(2)保管预应力钢筋和金属管道的仓库应干燥、防潮、通风良好、无腐蚀气体和介质;室外存放时间宜不超过6个月,不
得直接堆放在地面上,必须采取垫以枕木并用苫布覆盖等有效措施,防止雨露和各种腐蚀性气体、介质的影响。
(9)锚具、夹具和连接器进场时,除应按出厂合格证和质量证明书核查锚固性能类别、型号、规格及数量外,还应按下
列规定进行验收:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
2.混凝土浇筑
(2)浇筑混凝土时,宜根据结构或构件的不同形式选用插入式、附着式或平板式等振动器进行振捣。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
3.施加预应力 8 4
3
信
1)机具及设备要求
微
(2)张拉用千斤顶与压力表应配套系标定、配套使用,当处于下列情况之一时,应重新进行标定:
联
①使用时间超过6个月; 题
押
②张拉次数超过300次; 准
精
③使用过程中千斤顶或压力表出现异常情况;
④千斤顶检修或更换配件后。
3)张拉应力控制
(1)预应力筋张拉控制应力应符合 设计要求。
(2)预应力筋采用应力控制方法张拉时 ,应以伸长值进行校核,实际伸长值与理论伸长值的差值应符合设计要求,设计
无规定时,实际伸长值与理论伸长值的差值应 控制在±6%以内,否则应暂停张拉,待查明原因并采取措施予以调整后,方可继
续张拉。
8
1
7
9
(4)预应力筋张拉时,应先调整到初应力,该初应力宜为张 拉 控制应力σ con 的10%~
信
25 3 8%
4
,伸长值应从初应力时开始量
测。预应力筋的实际伸长值除量测的伸长值外,尚应加上初应力以下 的推算伸长值。 微
(6)张拉锚固后,建立在锚下的实际有效预应力与设计张拉控制应 力的相对偏差联
系
应不超过±5%,且同一断面中预应力束
的有效预应力的不均匀度应不超过±2%。
唯
一
4.先张法
(1)墩式台座结构应符合下列规定:
①承力台座应进行专门设计,并应具有足够的强度、刚度和稳定性,其抗倾覆安全系数应不小于1.5,抗滑移系数应不小
于1.3。
②锚固横梁应有足够的刚度,受力后挠度应不大于2mm。
(2)预应力筋的安装宜自下而上进行,并应采取措施防止其被台座上涂刷的隔离剂污染。预应力筋与锚固横梁间的连
接,宜采用张拉螺杆。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
(3)先张法预应力筋的张拉除应符合上述第3点的相关规定外,尚应符合下列规定:
②同时张拉多根预应力筋时,应 预先调整其初应力,使相互之间的应力一致,再整体张拉;张拉过程中,应使活动横梁与
固定横梁始终保持平行,并抽查预应力 筋的预应力值,其偏差的绝对值不得超过按一个构件全部预应力筋预应力总值的5%。
③预应力筋的张拉应符合设计要求,设 计无规定时,其张拉程序可按表3.3-6(见教材)的规定进行。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
④张拉时,同一构件内预应力钢丝、钢绞线的断丝数量不得超过总数1%,张拉螺纹钢筋不容许断筋。
⑤预应力筋张拉完毕后,其与设计位置的偏差应不大于5mm且不大于构件最短边长的4%,宜在4h内浇筑混凝土。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
(4)先张法预应力筋的放张应符合下列规定:
①预应力筋放张时构件混凝土的强度和弹性模量(或龄期)应符合设计规定;设计未规定时,混凝土的强度应不低于设计
强度等级值的80%,弹性模量应不低于混凝土28d弹性模量的80%。当采用混凝土龄期代替弹性模量控制时应不少于5d。
⑤预应力筋放张后,应采用机械切割的方式切断钢丝和钢绞线;螺纹钢筋可采用乙炔-氧气切割,但应采取必要措施防止
高温对其产生不利影响。
⑥长线台座上预应力筋的切断顺序,应由放张端开始,依次向另一端切断。
(5)先张法预制梁板施工工艺流程:张拉台座准备→穿预应力筋、调整初应力→张拉预应力筋→钢筋骨架制作→立模→
浇筑混凝土→混凝土养护→拆模→放松预应力筋→成品存放、运输。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
5.后张法
(1)采用金属或塑料管道构成后张预应 力混凝土结构或构件的孔道时,应符合下列规定:
①管道的规格、尺寸应符合设计规定,其 内横截面面积应不小于预应力筋净截面面积的2倍;
③管道接头处的连接宜采用大一级直径的同类管道,其长度宜为被连接管道内径的5~7倍。
④所有管道均应在每个顶点设排气孔及需要时在 每个低点设排水孔,在每个顶点和两端设检查孔。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
(3)预应力筋安装应符合下列规定:
②宜将一根钢束中的全部预应力筋编束后整体穿入孔道中,整体穿束时,束的前端宜设置穿束网套或特制的牵引头,应保
持预应力筋顺直,且只能前后拖动,不得扭转。
(5)后张法预应力筋的张拉和锚固应符合下列规定:
①预应力张拉前,宜对不同类型的孔道进行至少一个孔道的摩阻测试,通过测试所确定的µ值和k值宜用于对设计张拉控制
应力的修正,对长度大于60m的孔道宜适当增加摩阻测试的数量。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
7
②张拉时,结构或构件混凝土的强度、弹性9模1量(或龄期)应符合设计规定;设计未规定时,混凝土的强度应不低于设计
4
强度等级值的80%,弹性模量应不低于混凝土3288d弹性模量的80%,当采用混凝土龄期代替弹性模量控制时应不少于5d。
信
⑤预应力筋张拉端的设置应符合设计要微求;当设计未要求时,应符合下列规定:
系
A.钢束长度小于20m的直线预应力筋联可在一端张拉;曲线预应力筋或钢束长度大于或等于20m的直线预应力筋,应采用两
题
端张拉。
押
B.同一截面有多束一端张拉的准预应力筋时,张拉端宜分别交错设置在结构或构件的两端。
精
C.两端张拉预应力筋时宜同时张拉;或先在一端张拉锚固后,再在另一端补足预应力值进行锚固。
⑦张拉程序按设计文件或技术规 范的要求进行。设计无规定时,其张拉程序可按表3.3-8(见教材)的规定进行。
⑧后张预应力筋断丝及滑丝不得超 过表3.3-9(见教材)中规定的控制数。
⑨预应力筋在张拉控制应力达到稳定后方 可锚固。对夹片式锚具,锚固后夹片顶面应平齐,其相互间的错位宜不大于
2mm,且露出锚具外的高度应不大于4mm。
⑩切割后预应力筋的外露长度应不小于30mm且 不小于1.5倍预应力筋直径。
(6)后张法预应力孔道压浆及封锚
①预应力筋张拉锚固后,孔道应尽早压浆并在48h内 完成,否则应采取避免预应力筋锈蚀的措施。压浆用水泥浆的强度应
符合设计规定。
②后张预应力孔道应采用专用压浆料或专用压浆剂配制的 浆 液进行压浆。所用原材料应符合
1
7 8下列规定:
A.采用性能稳定、强度等级不低于42.5级的低碱硅酸盐或低碱 普通硅酸盐水泥。
8
4 9
B.矿物掺合料的品种宜为I级粉煤灰、粒化高炉矿渣粉或硅灰。 膨胀剂宜采用钙矾石系信或
3
复合型膨胀剂。
微
⑤压浆时,曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入;水平直 线孔道可从任意系一端的压浆孔压入;结构或构件中按上
下分层的孔道,应按先下后上的顺序进行压浆。同一孔道的压浆应连续进 行并一次一完
联
成。
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑦水平或曲线孔道的压浆压力宜为0.5~0.7MPa;超长孔道的最大压力宜不超过1MPa;竖向孔道的压浆压力宜为0.3~
0.4MPa。压浆充盈度应达到孔道另一端饱满且排气孔排出与规定流动度相同的水泥浆为止。
⑨压浆每一工作班应制作留取不少于3组尺寸为8 40mm×40mm×160mm的试件,标准养护28d,进行抗压强度和抗折强度试
7
1
验,作为质量评定的依据。 9
4
8
⑩压浆过程中及压浆后48h内,结构或构信件3混凝土的温度及环境温度不得低于5℃,否则应采取保温措施。当环境温度高于
35℃时,压浆宜在夜间进行。 微
系
联
题
3.3.4 钢结构与钢混组合结构工押程施工
1.钢结构施工 准
精
3)焊接与钢构件矫正
(1)焊接施工应符合下列规定:
①工厂或工地焊接前,对首次使用的钢材和焊接材料应进行焊接工艺评定,施焊时应严格遵守焊接工艺,不得随意改变焊
接参数。
②焊接工作宜在室内进行,焊接环境的相 对湿度应小于80%;焊接环境的温度,对低合金高强度结构钢应不低于5℃,普
通碳素结构钢应不低于0℃。主要钢构件应在组装后24h内焊接。
③露天焊接时,必须采取防风和防雨措施;主 要钢构件应在组装后12h内焊接,当钢构件的待焊部位结露或被雨淋后,应
采取相应措施去除水分和浮锈。
④焊前预热温度应通过焊接性试验和焊接工艺评定确 定;预热范围宜为焊缝每侧100mm以上,且宜在距焊缝30~50mm范
围内测温。
8
⑥焊接完毕待焊缝冷却至室温后,对所有焊缝进行外观检查 ,焊缝不应有裂纹、未熔合、夹
1
7渣、未填满弧坑、漏焊等缺
9
陷。焊缝经外观检查合格后方可进行无损检测,无损检测应在焊 接24h后进行。 8 4
信
3
微
4)试拼装 系
(2)试拼装应在胎架上进行,胎架应有足够的刚度,其基础应有足 够的承载力一。
联
6)工地连接 唯
(1)桥梁钢结构安装时的高强度螺栓连接施工应符合下列规定:
⑥施工高强度螺栓时,应按一定顺序,从板束刚度大、缝隙大之处开始,对大面积节点板应从中间部分向四周的边缘进行
施拧,并在当天终拧完毕;施拧时,不得采用冲击拧紧和间断拧紧的方式作业。
⑧采用扭矩法施拧高强度螺栓连接副时,初拧、复拧和终拧应在同一工作日内完成。初拧扭矩宜为终拧扭矩的50%,复拧
扭矩等于初拧扭矩。
(2)桥梁钢结构在工地焊接连接时应符合下列规定:
②箱形梁梁段间的焊接连接,应按顶板、底板、纵隔板的顺序对称进行;梁段间的焊缝经检验合格后,应按先对接后角接
的顺序焊接U形肋嵌补件。
⑤工地焊接时应设立防风、防雨设施,遮盖全部焊接处。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
2.钢混组合结构
1)一般规定
(3)预制桥面板各单元之间的湿接缝和钢-混凝土接头宜采用微膨胀补偿收缩混凝土。浇筑钢-混凝土接头时,宜按大
体积混凝土施工的要求进行温度控制,防止其产生温度应力裂缝。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
5)钢-混凝土接头
8
4 9
(1)钢-混凝土接头常用的连接件形式有焊钉连接件、开孔板 连接件和型钢连接件。信 3
微
(2)混合梁中钢-混凝土接头的施工应符合下列规定:
系
②浇筑接头混凝土前,应对混凝土梁的结合面进行严格凿毛处理,凿 毛的深度应联不小于8mm。
一
③浇筑接头混凝土宜按大体积混凝土施工的要求进行温度控制,且宜选 择在夜唯间温度场较为稳定的时段施工。
1.预应力张拉的千斤顶与压力表,不需要重新标定的情形是( )。
A.使用时间达到3个月
B.张拉次数超过300次
C.千斤顶检修后
D.更换新压力表
『正确答案』A
『答案解析』使用时间超过6个月,需要重新标定。
2.关于高强度混凝土施工说法错误的是( )。
A.掺合料可选用粉煤灰、粒化高炉矿渣和硅灰。
B.高强度混凝土的水泥用量宜不大于600kg/m3
C.高强度混凝土的施工应采用强制式搅拌机拌制
D.搅拌混凝土时高效减水剂宜采用后掺法
『正确答案』B
『答案解析』选项B说法错误,高强度混凝土的水泥用量宜不大于500kg/m3,胶凝材料总量宜不大于600kg/m3。
3.对于后张法施工,直径32mm预应力钢筋切割后的外露长度不应小于( )mm。
A.16
B.30
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
C.32
D.48
『正确答案』D
『答案解析』切割后预应力筋的外露长度不应小于30mm,且不应小于1.5倍预应力筋直径。外露长度不应小于32×1.5=48mm。
4.预应力混凝土的预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以( )进行校核。
A.内缩量
B.伸长值
C.应力值
D.变形率
『正确答案』B
『答案解析』根据《公路桥涵施工技术规范》,预应力筋采用应力控制方法张拉时,应以伸长值进行校核。
5.关于先张法预应力筋张拉操作的说法,错误的是( )。
A.锚固横梁须有足够刚度,受力后挠度应不大于2mm
B.螺纹钢筋放张后,可采用乙炔一氧气切割
C.同一构件内预应力钢铰线的断丝数量不得超过1%
D.预应力筋张拉完毕后,与设计位置的偏差不得大于8mm
『正确答案』D
『答案解析』预应力筋张拉完毕后,其位置与设计位置的偏差应不大于5mm,同时不应大于构件最短边长的4%,且宜在4h内
浇筑混凝土。
6.泵送混凝土中不适合采用的外掺剂或掺合料7是 8 ( )。
1
9
A.减水剂 8 4
3
B.速凝剂 信
微
C.泵送剂 系
联
D.矿物掺合料 题
『正确答案』B 押
准
『答案解析』应通过试验掺用适精量的泵送剂或减水剂,且宜掺用矿物掺合料。
7.钢丝进场验收时,除应对质量证明书、包装、标志等进行检查外,还应逐盘进行( )试验。
A.抗拉强度
B.抗压强度
C.抗扭强度
D.伸长率
E.弯曲
『正确答案』ADE
『答案解析』在表面质量检查合格的钢丝中抽取5%,但不少于3盘,取样进行抗拉强度、弯曲和伸长率试验。
8
8.关于后张法预应力孔道压浆的说法正确的是( )。 9 1
7
A.曲线孔道应从最低点的压浆孔压入
信
3 8
4
B.水平直线孔道可以任意一端的压浆孔压入 微
系
C.竖向孔道可以从中间压浆孔压入 联
一
D.对分层设置的孔道,应按先下层后上层的顺序进行压浆
唯
E.同一孔道的压浆应缓慢、均匀进行,必要时可中断。
『正确答案』ABD
『答案解析』压浆时,对曲线孔道和竖向孔道应从最低点的压浆孔压入;对水平直线孔道可从任意一端的压浆孔压入;对结构
或构件中以上下分层设置的孔道,应按先下层后上层的顺序进行压浆。同一孔道的压浆应连续进行,一次完成。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178