文档文本内容
建筑设计及质量控制相关规定
5.1.5 民用建筑工程室内环境污染控制管理有关规定
《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB50325-2020规定:
1.分类
(1)民用建筑工程根据控制室内环境污染的不同要求,划分为以下两类:
①Ⅰ类民用建筑工程:住宅、居住功能公寓、医院、医院病房、老年人照料房屋设施、幼儿
园、学校教室、学生宿舍等(2020多);
②Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育
馆、公共交通等候室、餐厅、等。(2025多)
(2)需要规范控制的室内环境污染物包括氡、甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯和总挥发性有
机化合物(TVOC)。
5.验收
(1)民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在(17案1改)工程完工至少
7d以后、工程交付使用前进行。
(2)民用建筑工程竣工验收时,室内环境污染物浓度应符合表的限量规定。(13判/17简
/22判/22补判)
民用建筑工程室内环境污染物浓度限量
污染物 Ⅰ类民用建筑 Ⅱ类民用建筑
氡(Bq/m³) ≤150 ≤150
甲醛(mg/m³) ≤0.07 ≤0.08
氨(mg/m³) ≤0.15 ≤0.20
苯(mg/m³) ≤0.06 ≤0.09
甲苯(mg/m³) ≤0.15 ≤0.20
二甲苯(mg/m³) ≤0.20 ≤0.20
TVOC(mg/m³) ≤0.45 ≤0.50
污染物 Ⅰ类民用建筑 Ⅱ类民用建筑【记忆方法】字数分离法
氡(Bq/m³) ≤150 ≤150【记忆方法】字数分离法:7/6/15/2/15/45/150+8/9/2/2/2/5/150
(3)民用建筑工程验收时,应抽检每个建筑单体有代表性的房间室内环境污染物浓度,氡、
甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的5%,每个建筑单体不得
少于3间,当房间总数少于3间时,应全数检测(2022案5简/判)。
幼儿园、学校教室、学生宿舍、老年人照料房屋设施室内装饰装修验收时,室内空气中氡、
甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC的抽检量不得少于房间总数的50%,且不得少于20
间。当房间总数不大于20间时,应全数检测。
(4)民用建筑工程验收时,凡进行了样板间室内环境污染物浓度检测且检测结果合格的,
其同一装饰装修设计样板间类型的房间抽检量可减半,并不得少于3间。
(5)民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度检测点数应按表设置。
室内环境污染物浓度检测点数设置(13判/22补考判)
房间使用面积(m²) 检测点数(个)
<50 1
≥50、<100 2
≥100、<500 不少于3
≥500、<1000 不少于5
≥1000m²的部分,每增加1000m²增设1个,增加面积不足
≥1000
1000m²时按增加1000m²计算
【记忆方法】数数分离法:5151→1235+
(6)当房间内有2个及以上检测点时,应采用对角线、斜线、梅花状均衡布点,并取各点
检测结果的平均值作为该房间的检测值。(22补考案5简)
(7)民用建筑工程验收时,室内环境污染物浓度现场检测点应距房间地面高度0.8~1.5m,
距房间内墙面不应小于0.5m。检测点应均匀分布,且应避开通风道和通风口。(22补考案
5简)(8)当对民用建筑室内环境中的甲醛、氨、苯、甲苯、二甲苯、TVOC浓度检测时,装饰装
修工程中完成的固定式家具应保持正常使用状态;采用集中通风的民用建筑工程,应在通风
系统正常运行的条件下进行;采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后
进行。
(9)民用建筑室内环境中氡浓度检测时,对采用集中通风的民用建筑工程,应在通风系统
正常运行的条件下进行;采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h以后
进行。
民用建筑室内环境中污染物浓度检测
(10)当室内环境污染物浓度检测结果不符合表的规定时,应对不符合项目再次加倍抽样检
测,并应包括原不合格的同类型房间及原不合格房间;当再次检测的结果符合表的规定时,
应判定该工程室内环境质量合格;再次加倍抽样检测的结果不符合标准规定时,应查找原因
并采取措施进行处理,直至检测合格。