考点3 双重绝缘、安全电压和漏电保护
知识点1 双重绝缘
1.双重绝缘结构
(1)工作绝缘:带电体与不可触及的导体之间的绝缘。
(2)保护绝缘:不可触及导体与可触及导体之间的绝缘。
(3)加强绝缘:具有双重绝缘相同绝缘水平的单一绝缘。
【2025年】电气设备按防止间接接触电击条件分为五类,具有双重绝缘的电气设备属于Ⅱ类设备。
下列绝缘类型中,与双重绝缘具有相同绝缘水平的是( )。
A.工作绝缘
B.绕组绝缘
C.加强绝缘
D.保护绝缘
【参考答案】C 8
7
1
【参考解析】加强绝缘是具有与4 9双重绝缘相同绝缘水平的单一绝缘,故本题选择C选项。
8
3
2.双重绝缘的基本条件 信
微
系
(1)Ⅱ类设备的绝缘电阻用500V直流电压测试。
联
题
(2)工作绝缘的绝缘电阻不得低于2MΩ。
押
准
(3)保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ。
精
(4)加强绝缘的绝缘电阻不得低于7MΩ。
(5)Ⅱ类设备在其明显部位应有“回”形标志。
(6)凡属双重绝缘的设备,不得再行接地或接零。
【2022年10月】双重绝缘是强化的绝缘结构,指工作绝缘和保护绝缘,双重绝缘是防止间接触
电击的安全技术措施,需要严格按照测试条件(直流500V)测试绝缘电阻。下列对于各类绝缘的电阻
值要求中,正确的是( )。
A.保护绝缘的绝缘电阻值不得低于3MΩ
B.双重绝缘的绝缘电阻值不得低于4MΩ
C.加强绝缘的绝缘电阻值不得低于5MΩ 8
7
1
9
D.工作绝缘的绝缘电阻值不得低于2MΩ 4
8
3
信
【参考答案】D
微
系
【参考解析】工作绝缘的绝缘电阻不得低于2MΩ,保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ,加强绝缘
联
一
的绝缘电阻不得低于7MΩ。 唯
【2022年11月】为防止间接接触电击事故的发生,有时会采取双重绝缘措施。具有双重绝缘的
设备属于Ⅱ类设备。只有满足一定的条件,双重绝缘才能发挥其保护作用。下列双重绝缘基本条件的
要求中正确的是( )。
A.Ⅱ类设备外壳的盖、窗应方便打开
B.Ⅱ类设备在其明显部位应有“◎”形标志
C.Ⅱ类设备的绝缘电阻应以交流500V电压测试
D.Ⅱ类设备应不再进行保护接地或保护接零
【参考答案】D
【参考解析】II类设备的外壳应有足够的绝缘水平和力学强度,外壳上的盖、窗必须使用工具才
能打开故A选项错误。II类设备在其明显部位应有“回”形标志,故B选项错误。II类设备的绝缘
电阻用500V直流电压测试,故C选项错误。凡属双重绝缘的设备,不得再行接地或接零,故D选项
正确。
【2024年】双重绝缘是由工作绝缘和保护绝缘构成的强化绝缘结构。Ⅱ 类设备就是靠双重绝缘
进行防护的。下列 Ⅱ 类设备绝缘的要求中,正确的是( )。
A.采用双重绝缘后设备的外壳应接地
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
B.保护绝缘的绝缘电阻不得低于5MΩ
C.工作绝缘的绝缘电阻不得低于3MΩ
D.绝缘电阻应采用380V兆欧表测试
【参考答案】B
【参考解析】具有双重绝缘的电气设备属于Ⅱ类设备,明显部位应有“回”形标志。工作绝缘:
位于带电体与不可触及金属件之间,电阻不得低于2MΩ;保护绝缘:在工作绝缘因机械破损或击穿等
失效的情况下,可防止触电的独立绝缘,位于不可触及金属件与可触及金属件之间,电阻不得低于5M
Ω;(500V直流电压测试);属双重绝缘的设备不得接地或接零,设备外壳应有足够强度,必须使用
工具才能打开。
知识点2 安全电压
1.安全电压限值和额定值
1)限值
安全电压是在一定条件下,一定时间内不危及生命安全的电压。
工频安全电压有效值限值为50V 直流安全电压的限值为120V
电动儿童玩具 干燥环境 工频33V 直流70V
接触时间超过1s
或类似电器 潮湿环境 工频16V 直流35V
【2023年】在任何情况下,任何两8导体之间都不得超过的电压值称为安全电压限值。关于电动儿
7
1
9
童玩具在不同环境(接触时间超过41s)的安全电压限值的说法,正确的是( )。
8
3
信
A.干燥环境中,工频安全电压有效值的限值为42V
微
系
B.干燥环境中,直流安全电压的限值为90V
联
题
C.潮湿环境中,工频安全电压有效值的限值为24V
押
准
D.潮湿环境中,直流安全电压的限值为35V
精
【参考答案】D
【参考解析】干燥环境中主频安全电压有效值的限值取33V,直流安全电压的限值取70V;潮湿
环境中工频安全电压有效值的 限值16V,直流安全电压的限值取35V。
2)额定值
42V 特别危险环境使用的手 持电动工具应采用III类设备
36/24V 凡有电击危险环境使用的手持照明灯和局部照明灯
金属容器内、隧道内、水井 内以及周围有大面积接地
12V
导体等工作地点狭窄、行动不便 的环境
6V 用于特殊场所,例如,水下作业 采 用的照明灯具
1
7 8
9
电气设备采用24V以上电压,必须采取防直接接触 触电的措施 8
4
信
3
【2019年】安全电压是在一定条件下,一定时间内 不危及生命安全微的安全电压额定值,关于安全
系
电压限制和安全电压额定值的说法正确的是( )。 联
一
A.潮湿环境中工频安全电压有效值的限值为16V 唯
B.隧道内工频安全电压有效值的限值为36V
C.金属容器内的狭窄环境应采用24V安全电压
D.存在电击危险的环境照明灯应采用42V安全电压
【参考答案】A
【参考解析】B选项中,工频安全电压有效值的限制为50V,故B错误;金属容器内的狭窄环境
应采用12V安全电压,故C错误;存在电击危险的环境照明灯应采用36V或24V安全电压,故D错误。
2.安全电源及回路配置
1)安全电源
(1)通常采用安全隔离变压器作为特低电压的电源,安全隔离变压器的一次线圈与二次线圈之
间有良好的绝缘。
(2)特低电压边均应与高压边保持双重绝缘的水平。
(3)一般用途的单相安全隔离变压器的额定容量不应超过10kV·A,三相安全隔离变压器的额
定容量不应超过16kV·A。玩具用变压器的额定容量不应超过200V·A。
(4)安全隔离变压器绝缘电阻应满足的要求
① 输入回路与输出回路之间,绝缘电阻取5MΩ。
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
② 输入回路与输入回路之间,绝缘电阻取2MΩ。
③ 输出回路与输出回路之间,绝缘电阻取2MΩ。
2)回路配置
(1)安全电压回路的带电部分必须与较高电压的回路保持电气隔离,并不得与大地、保护接零
(地)线或其他电气回路连接。但变压器外壳及其一、二次线圈之间的屏蔽隔离层应按规定接地或接
零。
(2)安全电压的配线最好与其他电压等级的配线分开敷设。否则,其绝缘水平应与共同敷设的
其他较高电压等级配线的绝缘水平一致。
3)插销座
安全电压设备插销座不得带有接零或接地插头或插孔,特低电压应采用不同结构的插销座。
4)短路保护
安全隔离变压器的一次边和二次边均应装设短路保护元件。
【2020年】安全电压既能防止间接接触电击,也能防止直接接触电击。安全电压通过采用安全电
源和回路配置来实现。下列实现安全电压技术措施中,正确的是( )。
A.安全电压回路应与保护接地或保护接零线连接
B.安全电压设备的插座应具有接地保护的功能
C.安全隔离变压器二次边不需装设8 短路保护元件
7
1
D.采用安全隔离变压器作为特低4 9电压的电源
8
3
【参考答案】D 信
微
【参考解析】通常采用安系全隔离变压器作为特低电压的电源,安全电压回路的带电部分必须与较
联
高电压的回路保持电气隔离题,并不得与大地、保护接零(地)线或其他电气回路连接。安全电压设备
押
的插销座不得带有接零准或接地插头或插孔。为了防止与其他电压的插销 座有插错的可能,特低电压
精
应采用不同结构的插销座,或者在其插座上有明显的标志。安全隔离变压器的一次边和二次边均应装
设短路保护元件。
【2025年】安全电压是在 一定条件下,一定时间内不危及生命安全的电压,通常采用安全隔离变
压器作为特低电压的电源。关于安 全电源和回路配置的安全要求,说法正确的有( ) 。
A.安全隔离变压器的一次边和二次边应保持双重绝缘水平
B.具有双重绝缘的电源变压器应设 置保护接零(地)
C.安全隔离变压器的一次边和二次边 均应设短路保护元件
D.安全电压设备的插销座应不带有接零(地)插头 (孔)
E.安全电压回路的带电部分应不采取保护接 零 (地) 8
1
7
【参考答案】CDE
8
4 9
【参考解析】B选项错误:安全电压回路的带电 部分必须与较高电压信的
3
回路保持电气隔离,并不
微
得与大地、保护接零(地)线或其他电气回路连接。 系
联
知识点3 电气隔离
唯
一
电气隔离指在隔离变压器的二次边构成了一个不接地的电 网 ,阻断在二次边工作的人员单相电击
电流的通路。
1)电源变压器必须是隔离变压器
(1)隔离变压器输入绕组与输出绕组没有电气连接,具有双重绝缘。
(2)隔离变压器的空载输出电压交流不应超过1000V。
(3)单相隔离变压器额定容量≤25kV·A,三相额定容量≤40kV·A。
2)二次边保持独立
(1)被隔离回路不得与其他回路及大地有任何连接。
(2)对于二次边回路线路较长者,应装设绝缘监视装置。
(3)保证电源电压U≤500V时线路长度L≤200m,UL≤100000V·m。
3)二次边线路要求
二次边线路电压过高或二次边线路过长,都会降低其可靠性。
4)等电位联结
为防止隔离回路中两台设备的不同相线漏电时的故障电压带来的危险,各台设备的金属外壳之间
应采取等电位联结措施。
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【2019年】电气隔离指工作回路与其他回路实现电气上的隔离。安全原理是在隔离变压器的二次
侧构成不接地的电网,防止在二次侧工作的人员被电击。关于电气隔离技术的说法,正确的是( )。
A.变压器一次侧应保持独立,隔离回路应与大地有连接
B.变压器二次侧线路电压高低不影响电气隔离的可靠性
C.为防止隔离回路中各设备相线漏电,各设备金属外壳采用等电位接地
D.隔离变压器的输入绕组与输出绕组没有电气连接,并具有双重绝缘的结构
【参考答案】D
【参考解析】选项A,隔离变压器二次侧保持独立,被隔离回路不得与其他回路及大地有任何连接;
选项B,隔离变压器二次侧电压过高或二次侧线路过程,都会降低电气隔离的可靠性选项C,为防止隔离
回路中两台设备的不同相漏电时的故障电压带来的危险,各台设备的金属外壳之间应采取等电位连接;
注意选项C,等电位连接或等电位接地不能防止线路漏电,防止的是漏电所带来的故障电压产生的危险。
【2022年10月】通过隔离变压器二次侧构成一个不接地的电网,将工作回路与二次回路隔离,
可以避免二次侧工作人 员的单相电击危险。关于电气隔离回路要求的说法错误的是( )。
A.单相隔离变压器的额定容量不应超过25kV·A
B.隔离变压器的输入绕组与输出绕组具有基本绝缘的结构
C.隔离电路的带电部分严禁与其他回路及大地有任何连接
D.隔离回路中两台设备的金属外壳8 间采取等电位联结措施
7
1
【参考答案】B 4 9
8
3
【参考解析】隔离变压器的信输入绕组与输出绕组没有电气连接,并具有双重绝缘的结构。故B选
微
项错误。单相隔离变压器的额系定容量不应超过25kV·A,三相隔离变压器的额定容量不应超过40kV·A。
联
故A选项正确。为保证安全题,被隔离回路不得与其他回路及大地有任何连接。故C选项正确。为了防
押
止隔离回路中两台设备的准不同相线漏电时的故障电压带来的危险,各台设备的金属外壳之间应采取等
精
电位联结措施。故D选项正确。
【2025年】电气隔离 指工作回路与其他回路实现电气上的隔离,电源变压器必须是隔离变压器。
关于隔离变压器的安全技术要 求,说法,正确的是( )。
A.二次边回路线路长度仅影响 可靠性,与安全性无关
B.二次边回路线路较长时,应装设过电压监测装置
C.特殊情况下,隔离回路应与其他 回路有可靠连接
D.隔离回路中各设备金属外壳间应采 取等电位联结
【参考答案】D
【参考解析】A选项错误:二次边线路电压 过高或二次边线路过长,都会降8低这种措施的可靠性。
1
7
B选项错误:对于二次边回路线路较长者,应 装设绝缘监视装置。C选
8
4项9错误:为保证安全,被
隔离回路不得与其他回路及大地有任何连接。D选项 正确:为了防止隔离信回
3
路中两台设备的不同相线
微
漏电时的故障电压带来的危险,各台设备的金属外壳之间 应采取等电位系联结措施。
联
知识点4 不导电环境
唯
一
1)地板和墙的每一点的电阻值要求:
(1)电压500V及以下者,电阻不应低于50kΩ。
(2)电压500V以上者,电阻不应低于100kΩ。
2)保持间距或设置屏障。
3)具有永久性特征。
4)场所内不得有保护零线或保护地线。
5)有防止场所内高电位引出场所范围外和场所外低电位引入场所范围内的措施。
【2023年】为了提高电气设备与大地之间的绝缘强度,电气设备所处环境的地板、墙壁均采用不
导电材料,从而形成不导电环境,下列不导电环境的安全要求中,正确的是( )。
A.不导电场应设置保护接零线或保护接地线
B.应有防止场所内高电位引出场所外的措施
C.环境中的地板或墙壁的电阻均应低于阈值
D.场所应保持干燥环境以保证永久不导电特征
【参考答案】B
【参考解析】为了保持不导电特征,场所内不得有保护零线或保护地线,故 A 选项错误。电压
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
500V 及以下者,地板和墙每一点的电阻不应低于50kΩ;电压500 V 以上者不应低于100kΩ,故 C
选项错误。不导电环境应具有永久性特征。为此,场所不会因受潮而失去不导电性能,不会因引进其
他设备而降低安全水平,故 D 选项错误。有防止场所内高电位引出场所范围外和场所外低电位引入
场所范围内的措施,故 C 选项正确。
知识点5 漏电保护
1.漏电保护装置的用途
(1)漏电保护防止直接接触电击时,只能作为补充保护措施。
(2)漏电保护可用于防止漏电火灾,或用于监测一相接地故障。
2.漏电保护装置的分类
(1)按动作原理分类:电压型和电流型。
(2)按有无电子元件:电子式和电磁式。
(3)按极数分类:二极、三极和四极。
3.漏电保护装置的动作参数
电流型漏电保护装置的主要动作参数是动作电流和动作时间。
灵敏程度 动作电流 主要作用
高灵敏度 ≤30mA 防止人身触电事故
中灵敏度 ≤1000mA8 防触电和漏电火灾
7
1
9
低灵敏度 >10040mA 漏电火灾和一相接地故障
8
3
信
漏电保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的1/2
微
系
漏电保护装置的动作时间 联
题
① 漏电保护装置的动作时押间指动作时最大分断时间。
准
② 延时型的只能用于精动作电流30mA以上的保护装置。
4.漏电保护装置的安 装和运行
1)安装
(1)必须装设漏电保护装置的场所:
① 属于I类的移动式电气设 备及手持电动工具。
② 生产用的电气设备、施工工地 的电气设备。
③ 安装在户外的电气设备、临时用电的设备。
④ 除壁挂式空调电源插座外的其他电 源插座。
⑤ 游泳池、喷水池、浴池的电气设备。
⑥ 安装在水中的供电线路和设备。
1
7 8
9
⑦ 医院中可能直接接触人体的电气医用设备。 8 4
信
3
(2)应装设报警式漏电保护装置的场所: 微
系
① 公共场所的通道照明电源和应急照明电源。 联
一
② 消防用电梯及确保公共场所安全的电源。 唯
(3)可以不安装漏电保护装置的场所:
① 使用特低电压供电的电气设备。
② 具有双重绝缘或加强绝缘结构的电气设备。
③ 使用隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的设备。
④ 其他没有漏电危险和触电危险的电气设备。
2)误动作和拒动作
误动作和拒动作都会影响漏电保护装置正常运行。
误动作指漏电保护装置在线路或设备未发生预期的触电或漏电时的动作。拒动作指发生与其动作
的触电或漏电时保护装置拒绝动作。
【2022年10月】漏电保护装置可用来防止间接接触触电、直接接触触电、漏电火灾,也可用于
检测和切断各种单相接地故障。某单位选用图示漏电保护装置(I△n=30mA,T△n≤0.1s)防止触电
事故。根据该装置性能参数判断,其属于( )。
A.中灵敏度、快速型漏电保护装置
B.高灵敏度、快速型漏电保护装置
C.高灵敏度、延时型漏电保护装置
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
D.中灵敏度、延时型漏电保护装置
【参考答案】B
【参考解析】防止触电的漏电保护装置宜采用高灵敏度、快速型装置。
【2020年】漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击,也可用于防止漏电火灾及
监视单相接地故障。关于漏电保护装置使用场合的说法,正确的是( )。
A.中灵敏度漏电保护装置,可用于防止漏电火灾
B.高灵敏度漏电保护装置,可用于防止触电故
C.低灵敏度漏电保护装置,可用于监视单相接地故障
D.报警式漏电保护装置,可用于消防水泵的电源
E.定时限型漏电保护装置,可用于应急照明电源
【参考答案】ABCD
【参考解析】30mA及30mA以下的属高灵敏度,主要用于防止触电事故;30mA以上、1000mA及
1000mA以下的属中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾;1000mA以上的属低灵敏度,用于防止漏
电火灾和监视一相接地故障。对于公共场所的通道照明电源和应急照明电源、消防用电梯及确保公共
场所安全的电气设备、用于消防设备的电源(如火灾报警装置、消防水泵、消防通道照明等)、用于
防盗报警的电源,以及其他不允许突然停电的场所或电气装置的电源,漏电时立即切断电源将会造成
其他事故或重大经济损失。在这些情况8 下,应装设不切断电源的报警式漏电保护装置。
7
1
【2019年】漏电保护装置主要用4 9于防止间接接触电击和直接接触电击防护,下列关于漏电保护装
8
3
置要求的说法,正确的是( )信。
微
A.使用安全特低电压供电系的设备应安装漏电保护装置
联
B.医院可能直接接触人题体的电气医用设备,应装设漏电保护装置
押
C.一般环境条件下使准用Ⅲ类移动式电气设备,应装漏电保护装置
精
D.隔离变压器且二次侧为不接地系统供电的电气设备,应装漏电保护装置
【参考答案】B
【参考解析】必须安装漏 电保护装置的场所:属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具;生
产用的电气设备:施工工地的电气 机械设备;安装在户外的电气装置;临时用电的电气设备:机关、学
校、宾馆、饭店、企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;游泳池、
喷水池、浴池的电气设备;安装在水中 的供电线路和设备;医院中可能直接接触人体的电气医用设备
等均必须安装漏电保护装置。
【2023年】漏电保护装置主要用于防止间接接触电击和直接接触电击,下列场所或设备中,应安
装漏电保护装置的有( )。 8
1
7
A.机关、住宅壁挂空调电源插座
8
4 9
B.人体可触摸到的医用电气设备 信
3
微
C.化工装置生产运行的电气设备 系
联
D.公共场所的通道照明电源
唯
一
E.建筑施工工地的电气设备
【参考答案】BCE
【参考解析】属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具;生产用的电气设备;施工工
地的电气设备;安装在户外的电气装置;临时用电的电气设备;机关、学校、宾馆、饭店、
企事业单位和住宅等除壁挂式空调电源插座外的其他电源插座或插座回路;游泳池、喷水池、
浴池的电气设备;安装在水中的供电线路和设备;医院中可能直接接触人体的电气医用设备
等均必须安装漏电保护装置。
【2024年】漏电保护的主要作用是防止漏电而引起的触电、火灾等。为保证人身和设备安全,许
多电气设备都需要安装漏电保护装置。下列电气设备中,使用时应装设漏电保护装置的是( )。
A.I 类电气设备
B.II 类电气设备
C.Ⅲ 类电气设备
D.标“回”的电气设备
【参考答案】A
【参考解析】属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具需要设置漏电保护装置。
扫码关注更多
第 6 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178