夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

26.考点4-5电气防火防爆技术(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全技术-环球网校-考点精讲班-冯云飞、贾若冰推荐_贾若冰_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 5 页PDF · 488.8KB
下载

文档在线预览

公开展示前 3 页
100%
1
《26.考点4-5电气防火防爆技术(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全技术-环球网校-考点精讲班-冯云飞、贾若冰推荐_贾若冰_讲义》第1页预览
2
《26.考点4-5电气防火防爆技术(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全技术-环球网校-考点精讲班-冯云飞、贾若冰推荐_贾若冰_讲义》第2页预览
3
《26.考点4-5电气防火防爆技术(1)_2026安全技术SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_03-2026年安全技术-环球网校-考点精讲班-冯云飞、贾若冰推荐_贾若冰_讲义》第3页预览

本文档共 5 页 剩余 2 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
考点4 防爆电气设备和防爆电气线路
知识点1 防爆电气设备
1.防爆电气设备类型
(1)隔爆型(d)
能承受内部发生的爆炸而不致受到破坏,且通过外壳任何结合面或结构间隙,不致由内部爆炸引
起其外部爆炸。
(2)本质安全型(i)
正常和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物。
(3)增安型(e)
在正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取加强措施。
(4)无火花型(n)
(5)正压型(p)
(6)充油型(o)
(7)充砂型(q)
(8)浇封型(m)
(9)气密型(h)
【2025年】某生产经营单位涉及易8 燃易爆气体、粉尘的环境,使用的防爆电气设备既可承受内部
7
1
的爆炸性混合物发生爆炸的冲击,又4 9不会引发外部爆炸性混合物爆炸。按照防爆电气设备类型划分,
8
3
该防爆电气设备属于( )。 信
微
A.隔爆型 系
联
B.正压型 题
押
C.油浸型 准
精
D.增安型
【参考答案】A
【参考解析】隔爆型设备是具有能承受内部的爆炸性混合物发生爆炸而不致受到破坏,而且通过
外壳任何结合面或结构间隙,不致由内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。故本题选择A
选项。
2.防爆电气设备的保护级别(EPL)
EPL用于表示设备的固有点燃风险
防爆电气设备分类 设备保护等级
I类 矿井甲烷环境 Ma>Mb 8
7
1
9
Ⅱ类 爆炸气体环境 Ga>Gb>Gc 8 4
3
信
Ⅲ类 爆炸粉尘环境 Da>Db>D微c
系
Ma/Ga/Da表示很高,Mb/Gb/Db表示高、Gc/Dc表示加强 联
一
防爆电气设备防护等级示例: 唯
① Ex d IIB T3 Gb
该设备为隔爆型“d”,保护级别为Gb,用于IIB类T3组爆炸性气体环境的防爆电气设备。
② Ex p IIIC T120℃ Db IP65
该设备为正压型“p”,保护级别为Db,用于有IIIC导电性粉尘的爆炸性粉尘环境,其最高表面
温度低于120℃,外壳防护等级为IP65。
【2018年】防爆电气设备的标志包含型式、等级、类别和组别,应设置在外部主体部分的明显地
方,且应在设备安装后能清楚看到。标志“Ex d II B T3 Gb”的正确含义是( )。
A.增安型“d”,防护等级为Gb,用于T3类Ⅱ B组的爆炸性气体环境的防爆电气设备
B.浇封型“d”,防护等级为T3,用于Gb类Ⅱ B组的爆炸性气体环境的防爆电气设备
典型例题
C.隔爆型“d”,防护等级为Gb,用于Ⅱ B类T3组的爆炸性气体环境的防爆电气设备
D.本安型“d”,防护等级为Ⅱ B,用于T3类Gb组的爆炸性气体环境的防爆电气设备
【参考答案】C
【参考解析】
常用爆炸性气体环境的防爆电气设备结构型式及符号分别是:隔爆型(d)、增安型(e)、本质
扫码关注更多
第 1 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
安全型(i)、浇封型(m)。
3.爆炸危险环境中电气设备选用
(1)所选用的防爆电气设备的级别和组别不应低于该环境内爆炸性混合物的级别和组别。
(2)在爆炸危险环境应尽量少用携带式设备和移动式设备,应尽量少安装插销座。
【2022年10月】爆炸性危险环境应根据电气设备使用环境的等级、电气设备的种类和使用条件
选择电气设备,如果防爆电气设备类型选用不当,很有可能起不到防爆作用,在异常情况下引发事故。
8
7
下列石化行业防爆电气设备实际案例1中,防爆电器选用正确的有( )。
9
4
8
A.某油气处理厂污水处理设备3使用防爆标志为Ex d I的电动机
信
微
B.某炼化厂对原油储罐进行清罐,将防爆照明灯引入储罐内部
系
联
C.某石化企业计量间可燃气体温度组别为T2,安装的灯具温度组别为T2
题
押
D.某化工企业在装置检修时,使用Ex 35型叉车进行装卸作业
准
精
E.某储油罐区为IIC类T3组爆炸性气体环境,使用Ex d IIB T3的油泵
【参考答案】BCD
【参考解析】A选项错误,Ⅰ类设备适用于煤矿有甲烷的爆炸环境中,根据电动机防爆结构选型,
隔爆型(d)不适用于油气爆炸 环境。E选项错误,某油管储区为ⅡC类爆炸环境,因此设备应使用Ⅱ
C类防爆电气设备。
知识点2 防爆电气线路
1.线路敷设方式
(1)电气线路宜在爆炸危险性较小或远 离释放源的地方敷设。
① 可燃物质比空气重时,宜在较高处敷设或直接埋地。
8
② 电缆沟敷设时,沟内应充砂,并宜设置排 水措施。 9 1
7
8
4
③ 电气线路宜在有爆炸危险的建筑物的墙外敷设 。 信 3
微
(2)敷设电气线路的导管,所穿过的不同区域之间 墙或楼板处的系孔洞,应用非燃性材料严密堵
塞。 一
联
唯
(3)钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线。
(4)爆炸气体环境内钢管配线的电气线路必须隔离封闭。
(5)1区内电缆线路严禁有中间接头,在2区、20区、21区内不应有中间接头。
(6)架空电力线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小
于杆塔高度的1.5倍。
【2019年】爆炸危险环境的电气设备和电气线路不应产生能构成引燃源的火花、电弧或危险温度。
下列对防爆电气线路的安全要求中,正确的有( )。
A.当可燃物质比空气重时,电气线路宜在较高处敷设或在电缆沟内敷设
B.爆炸气体环境内PVC管配线的电气线路必须隔离封堵
C.在1区内电缆线路严禁中间有接头
D.钢管配线可采用无护套的绝缘单芯导线
E.电气线路宜在有爆炸危险的建、构筑物的墙外敷设
【参考答案】CDE
【参考解析】A选项中,当可燃物比空气重时,电气线路应在较高处敷设或直接埋地;B选项中,
在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须做好隔离封堵,而非PVC管线,PVC管线容易累积静电,
故严禁在爆炸性环境中明敷。
扫码关注更多
第 2 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
【2023年】爆炸危险环境中使用的电气线路,应确保在运行时不形成引燃电弧及危险温度。因此,
该环境中的电气线路必须采取的防火防爆电气线路的安全要求中,正确的是( )。
A.电缆沟铺设时,如设置排水措施沟内部不得充砂
B.钢管配线不应采用无护套的绝缘多芯导线
C.爆炸性环境2区内的电缆线路不应有中间接头
D.架空线路与爆炸性环境的水平距离应小于杆塔高度
【参考答案】C
【参考解析】A选项中,当可燃物比空气重时,电气线路应在较高处敷设或直接埋地;B选项中,
在爆炸性气体环境内钢管配线的电气线路必须做好隔离封堵,而非PVC管线,PVC管线容易累积静电,
故严禁在爆炸性环境中明敷。
2.导线材料
(1)爆炸危险环境应优先采用铜线。
(2)在有剧烈振动处应选用多股铜芯软线或多股铜芯电缆。
(3)爆炸危险环境不宜采用油浸纸绝缘电缆。
(4)爆炸危险环境,低压电力、照明线路所用电缆的额定电压不得低于工作电压,并不得低于
500V。
(5)中性线应与相线有相同的绝8缘 能力,并应在同一护套内。
7
1
3.允许载流量 4 9
8
3
(1)爆炸危险环境允许载流信量不应高于非爆炸危险环境允许载流量。
微
(2)1区、2区导体允许系载流量不应小于熔断器熔体额定电流和断路器长延时过电流脱扣器整定
联
电流的1.25倍,也不应小题于电动机额定电流的1.25倍。
押
【2022年11月】爆准炸危险环境使用的电气线路,在使用中不应产生引燃源,包括电火花、电弧、
精
危险温度。关于爆炸危险环境中电气线路安全要求的说法,正确的是( )。
A.架空电力线路跨越 爆炸气体环境时,必须做好绝缘、隔热处理
B.中性线与相线应有同样 的绝缘能力,且应设置在不同护套内
C.低压线路的电缆,其额定电 压不得低于工作电压,并不低于500V
D.电力线路导线的允许载流量不得低于非爆炸危险环境的允许载流量
【参考答案】C
【参考解析】 架空电力线路严禁跨越 爆炸性气体环境,故A选项错误。中性线应与相线有同样
的绝缘能力,并应在同一护套内,故B选项错误。在爆炸危险环境,低压电力、照明线路所用电线和
电缆的额定电压不得低于工作电压,并不得低于 500V,故C选项正确。爆炸危险8环境导线允许载流量
1
7
不应高于非爆炸危险环境的允许载流量,故D选项 错误。
8
4 9
【2025年】爆炸危险环境中的电气设备和电气线 路应在使用中防止产信
3
生能构成引燃源的火花、电
微
弧或危险温度。关于爆炸危险环境中电气设备和电气线路 的防火防爆技系术措施,说法正确的是( )。
联
A.本质安全型设备,故障状态下产生的火花可点燃爆炸 性混合
唯
一物
B.在爆炸危险环境应尽量使用携带式、移动式设备、室外 插 销座
C.直流110V及以下的电气设备应保护接零(地),并等电位联结
D.爆炸危险环境有剧烈振动处应选用单股铜芯软线或单股铜芯电缆
【参考答案】C
【参考解析】A选项错误:本质安全型设备的核心特点是正常运行和故障状态下产生的火花能量
均不足以点燃爆炸性混合物。B选项错误:爆炸危险环境应尽量避免使用携带式、移动式设备及室外
插销座,因为这些设备易产生接触不良或火花。C选项正确:从防止触电的角度考虑不要求接地(或
接零)的部位,如交流127 V及以下、直流110V 及以下的电气设备也应接地(或接零),并实施等
电位联结。D选项错误:剧烈振动处应选用多股铜芯软线或电缆,而非单股线(单股线易因振动断裂)。
考点5 电气防火防爆技术
(一)消除或减少爆炸性混合物
(1)封闭式作业:防止爆炸性混合物泄漏。
(2)设计正压室:防止爆炸性混合物侵入。
(3)开式作业或通风措施:稀释爆炸性混合物浓度。
(4)充填惰性气体:防止形成爆炸性混合物。
扫码关注更多
第 3 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(5)清理现场积灰:防止爆炸性混合物积累。
(6)安装报警装置:浓度达到爆炸下限10%时报警。
(二)消除引燃源
(三)隔离和间距
(1)室内电压10kV以上的充油设备:
① 总油量60kg以下的,可安装在两侧有隔板的间隔内。
② 总油量在60-600kg的,应安装在有防爆隔墙的间隔内。
③ 总油量600kg以上的,应安装在单独的防爆间隔内。
(2)10kV变配电室不得设置在爆炸危险环境的正上方或正下方。
(3)配电室允许通过走廊与火灾危险环境相通,但走廊应由非燃性材料制成。
(4)毗连变配电室的门、窗应向外开启。
(5)室外变配电装置不应设置在易于沉积可燃粉尘或纤维的地方。
(6)起重机滑触线的下方,不应堆放易燃物品。
(四)爆炸危险环境接地和接零
(1)将所有设备的金属部分、金属管道,以及建筑物的金属结构全部接地(或接零),并连接
成连续整体。
(2)采用TN-S系统,装设双极开8 关同时操作相线和中性线。
7
1
(3)在不接地配电网中,必须4装9设一相接地时或严重漏电时能自动切断电源的装置。
8
3
【2020年】电气防火防爆可信采取消除或减少爆炸性混合物、消除引燃源、隔离、爆炸危险环境接
微
地和接零等技术措施。下列电系气防火防爆技术措施中,正确的是( )。
联
A.采用TN-S作供电系题统时需装设双极开关
押
B.在危险空间充填空准气,防止形成爆炸性混合物
精
C.毗邻变电室、配电室的建筑,其门、窗应向内开
D.配电室不得通过走 廊与火灾危险环境相通
【参考答案】A
【参考解析】采用TN-S系统 ,并装设双极开关同时操作相线和中性线,配电室允许通过走廊或
套间与火灾危险环境相通,但走廊或套间应由非燃材料制成。隔墙上与变、配电室有关的管子和沟道,
孔洞、沟道应用非燃烧性材料严密堵塞 。毗连变、配电室的门、窗应向外开,通向无爆炸或火灾危险
的环境。
(五)电气灭火
1.触电危险和断电 8
1
7
发现起火后,首先要设法切断电源,切断电源 应注意的要求:
8
4 9
(1)火灾发生后,拉闸时最好用绝缘工具操作。 信
3
微
(2)高压应先断开断路器,后断开隔离开关,低压 应先断开电磁系启动器或低压断路器,后断开
联
闸刀开关。
唯
一
(3)切断电源的范围应选择适当。
(4)剪断电线时,不同相的电线应在不同的部位剪断。剪断空中的电线,应选择在电源方向的
支持点附近。
【2019年】电气防火防爆技术有:消除或减少爆炸性混合物,消除可燃物质,爆炸危险环境接地
和接零等。下列爆炸危险电气防火燃爆技术的要求中,正确的是( )。
A.危险空间充填清洁的空气,防止形成爆炸性混合物
B.隔墙上与变配电室连通的沟道、孔洞等,应使用非燃性材料严密封堵
C.设备金属部分,金属管道以及建筑物的金属结构必须分开接地
D.低压侧断电时,应先断开闸刀开关,再断开电磁起动器或低压断路器
【参考答案】B
【参考解析】采用TN-S系统,并装设双极开关同时操作相线和中性线,配电室允许通过走廊或
套间与火灾危险环境相通,但走廊或套间应由非燃材料制成。隔墙上与变、配电室有关的管子和沟道,
孔洞、沟道应用非燃烧性材料严密堵塞。毗连变、配电室的门、窗应向外开,通向无爆炸或火灾危险
的环境。
2.带电灭火安全要求
扫码关注更多
第 4 页 共 5 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)二氧化碳灭火器、干粉灭火器可用于带电灭火。泡沫灭火器的灭火剂不宜用于电气灭火。
(2)人体与带电体之间保持必要的安全距离。
(3)对架空线路灭火,人体位置与带电体间的仰角不应超过45°。
(4)如有带电导线断落地面,应在周围画警戒圈。
【2021年】造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、人为操作失误等。遇到机房电气火灾,
应优先选用( )。
A.水基灭火器
B.泡沫灭火器
C.二氧化碳灭火器
D.酸碱灭火器
【参考答案】C
【参考解析】二氧化碳灭火器、干粉灭火器可用于带电灭火。湿性灭火剂不得用于带电灭火,以
免发生触电。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 5 页 共 5 页 内容