施工临时用水
6.6.1 临时用水组织设计
1.施工用水量计算
【注】
q1:施工用水量。
q2:施工机械用水量。
q3:施工现场生活用水量。
q4:生活区生活用水。
q5:消防用水量。
(Q与q1、q2、q3、q4、q5单位均为L/s)
(3)消防用水量(q5):根据临时用房建筑面积之和,或在建单体工程体积的不同,消防
8
栓用水量分为10L/s、15L/s、20L/1s7,根据工程实际选用,并应满足规范的要求。(补充如下)
9
4
《建设工程施工现场消防安全3 8技术规范》GB50720-2011
信
微
系
联 火灾延续 消火栓用水
题 每支水枪最小流量
押
在建工程(单体准)体积
精
(L/s)
时间(h) (L/s)
(10000m³~30000m³] 1 15 5
>30000m³ 2 20 5
(4)总用水量(Q)计算:
8
7
①当(q1+q2+q3+q4)≤q5时,则Q=q5+(q1+q2+q3+q4)/2; 9 1
4
8
②当(q1+q2+q3+q4)>q5时,则Q=q1+q2+q3+q4; 信 3
微
③当工地面积小于5hm²(5万m²),而且(q1+q2+q3+q4)<q5系时,则Q=q5。(16案2
联
算) 一
唯
⑤计算出总用水量,还应增加10%的漏水损失。
2.临时用水管径计算(16算/18算/19单算/22补考算)
供水管径是在计算总用水量的基础上按公式计算的。如果已知用水量,按规定设定水流速度,
就可以计算出管径。
计算公式如下:
式中 d—配水管直径,m;
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
Q—耗水量,L/s(体积/s);
v—管网中水流速度(1.5~2m/s)。
体积/s=m/s×面积,即Q=v×π(d/2)²×1000→得出管径d公式
注:1m³=1000L
【例题】(2016一建真题)某住宅楼工程,场地占地面积约10000m²,建筑面积约14000m
²,施工用水管计算中,现场施工用水量(q1+q2+q3+q4)为8.5L/S,管网水流速度1.6m/s,
漏水损失10%,消防用水量按最小用水量计算。
【问题】施工总用水量是多少(单位:L/S)?施工用水主管的计算管径是多少(单位mm,
保留两位小数)?
答案:
(1)建筑工程消防用水量最小按10L/S,占地面积<50000m²,且(q1+q2+q3+q4)为8.5L/S
<q5=10L/S,则Q取q5,又因为考虑10%的漏水损失,施工总用水量Q=10L/S*1.1=11L/S。
(2)计算管径:
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
6.6.2 临时用水管理
1.临时用水管理内容
(1)计算临时用水量。 临时用水量包括(2017多):现场施工用水量、施工机械用水量、
施工现场生活用水量、生活区 生活用水量、消防用水量。同时应考虑使用过程中水量的损失。
在分别计算了以上各项用水量之 后,才能确定总用水量。
(2)确定供水系统。供水系统包括 :取水位置、取水设施、净水设施、贮水装置、输水管、
配水管网和末端配置。
8
2.临时供水管网(2024单) 9 1
7
8
4
(1)供水管网布置的原则如下:在保证不间断供 水的情况下,管道铺信设3越短越好;要考虑
微
施工期间各段管网移动的可能性;主要供水管线采用 环状布置,孤立系点可设支线;尽量利用
联
已有的或提前修建的永久管道;管径要经过计算确定。
唯
一
(2)管线穿路处均要套以铁管,并埋入地下0.6m处,以 防 重 压。(22补考改)
(3)过冬的临时水管须埋入冰冻线以下或采取保温措施。
4)在施建筑内需设置消防竖管时,管径不应小于DN100。
(5)临时室外消防给水干管的直径不应小于DN100,消火栓间距不应大于120m(22补改);
距拟建房屋不应小于5m且不宜大于25m,距路边不宜大于2m。(16改)