施工临时用电
6.5.1 临时用电组织设计
1.临时用电组织设计规定(2015改简/2021改/23改)
(1)施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上的,应编制临时用
电工程组织设计(施工现场临时用电工程方案);临时用电设备在5台以下或(且)设备总
容量在50kW以下的,应制定安全用电和电气防火措施。
(2)临时用电工程组织设计编制及变更时,应按照《危险性较大的分部分项工程安全管理
规定》的要求,履行“编制、审核、审批”程序。(2015简)
(3)临时用电工程应经总承包单位和分包单位共同验收,合格后方可使用。
2.架空线路敷设基本要求
(1)施工现场架空线应采用绝缘导线或电缆,架设时必须使用专用电杆,不得架设在树木、
脚手架或其他设施上。
(2)架空线路的间距不应大于35m。
(3)架空线路宜采用钢筋混凝土杆、木杆或绝缘材料杆。
(4)架空线路应有短路保护和过负荷保护。
3.电缆线路敷设基本要求
(1)施工现场临时用电宜采用电缆线路。
(2)TN-S系统采用三相四线供电时应选择五芯电缆,采用单相供电时应选择三芯电缆。
(3)电缆线路应采用埋地或架空敷设。埋地敷设宜选用铠装电缆,架空敷设宜选用无铠装
电缆。
(4)电缆直接埋地敷设的深度不应小于0.7m。埋地电缆在穿越建筑物、构筑物、道路、易
受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.0m高到地下0.2m处,应加设防护套管。
(5)电缆线路应有短路保护和过负荷保护。
4.室内配线要求
(1)室内配线应采用绝缘导线或电缆。
(2)室内明敷设主干线距地面不应小于2.5m。
(3)室内配线必须有短路保护和过负荷保护。
5.配电箱与开关箱的设置
(1)配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电装置,实行三级配电。
(2)总配电箱应设在靠近进场电源的区域(21改),分配电箱应设在用电设备或负荷相对
集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不应超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备
的水平距离不宜超过3m。(17改)
(3)每台用电设备应有各自专用的开关箱,不得用同一个开关箱直接控制2台及以上用电
设备(含插座)。
(4)动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。当合并设置为同一配电箱时,动力和照明应分
路配电;动力开关箱与照明开关箱必须分设。(5)配电箱、开关箱内的连接线必须采用铜芯绝缘导线,导线进出线口应设在箱体的下底
面,电源进线端不得采用插头和插座做活动连接。
6.5.2 临时用电管理
1.电工及用电人员
(1)电工应经职业资格考试合格后,持证上岗工作。
(2)其他用电人员应通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
(3)安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,应由电工完成,并应设专人监护。(2021
改)
(4)临时用电工程应定期检查。定期检查时,应复查接地电阻、绝缘电阻,并进行剩余电
流动作保护器的剩余电流动作参数测定。
(5)临时用电工程定期检查应按分部、分项工程进行,对安全隐患应及时处理,并应履行
复查验收手续。(21改)
2.临时用电安全技术
(5)配电箱箱门应配锁,并应设专人负责管理。
(6)配电箱、开关箱应定期检查、维修。检查、维修人员应是专业电工。维修、检查时,
应将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,设置专人监护,并悬挂“禁止合闸、有人工作”
的停电标识牌,不得带电作业。
(7)除出现电气故障的紧急情况外,配电箱、开关箱的操作顺序应符合下列规定:
①送电操作顺序应为:总配电箱→分配电箱→开关箱;
②停电操作顺序应为:开关箱→分配电箱→总配电箱。
(8)施工现场停止作业1h以上时,应将动力开关箱断电上锁。
(9)室外220V灯具距地面不得低于3m,室内不得低于2.5m。
(10)保护接地导体(PE)上严禁设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。
(11)下列特殊场所应使用安全特低电压照明器:(AC:交流电)
①隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、潮湿场所和灯具离地面高度低于2.5m的场所的照
明,电源电压不应大于AC36V;
②易触及带电体场所的照明,电源电压不应大于AC24V;
③导电良好的地面、锅炉或金属容器(16单)等受限空间作业的照明,电源电压不应大于
AC12V。
【总结】(AC:交流电)
电源电压不得大于AC36V:潮湿电灰尘,高温高度低。
电源电压不得大于AC24V:易触及带电体。
电源电压不得大于AC12V:导电良好+受限空间作业。