文档文本内容

学员专用 请勿外泄
考点2主要化工防火防爆技术(2)
四、防爆电气设备
(一)爆炸危险区域的等级及释放源级别
1.爆炸危险区域的等级
分类 等级 正常运行(爆炸性气体混合物、可燃粉尘出现的频繁程度和持续时间)
0区 连续出现或长期出现的环境
爆炸性气体 1区 可能出现的环境
2区 不太可能出现或短时存在的的环境
20区 持续地、长期的或频繁地出现
爆炸性粉尘 21区 很可能偶尔出现
22区 一般不可能出现或持续时间短暂
2.爆炸危险区域的释放源级别
爆炸性气体环境危险区域的范围
连续级释放源/0区20区 经常或长期向空间释放
释放源级别 第一级释放源/1区21区 正常运行时,会释放
第二级释放源/2区22区 正常运行时,不会释放或偶尔短时释放
(二)防爆电气设备类型
爆炸性环境使用的电气设备与爆炸危险物质的分类相对应,分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
(1)Ⅰ类电气设备
Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境。Ⅰ类防爆型式考虑了甲烷和煤粉的点燃及地下用设备的机
械增强保护措施。
(2)Ⅱ类电气设备
爆炸性气体混合物应按其最大试验安全间隙(MESG)或最小点燃电流比(MICR)分级。爆炸性气体分
级如下:
Ⅱ类电气设备用于爆炸性气体环境。具体分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类。ⅡB类的设备可适用于ⅡA类
设备的使用条件,ⅡC类的设备可用于ⅡA或ⅡB类设备的使用条件。
级别 最大试验安全间隙(MESG)/mm 最小点燃电流比(MICR)
ⅡA ≥0.9 >0.8
ⅡB 0.5<MESG<0.9 0.45≤MICR≤0.8
ⅡC ≤0.5 <0.45
(3)Ⅲ类电气设备
在爆炸性粉尘环境中粉尘可分为下列三级:
①ⅢA级为可燃性飞絮。
②ⅢB级为非导电性粉尘。
③ⅢC级为导电性粉尘。
Ⅲ类电气设备用于爆炸性粉尘环境。具体分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三类。ⅢB类的设备可适用于ⅢA设
备的使用条件,ⅢC类的设备可用于ⅢA或ⅢB类设备的使用条件。
口诀:设备好坏C>B>A
【单选】防爆电气设备选用要根据场所爆炸性介质种类和危险特性选用合适的设备类型,下列防
爆电气设备选型中错误的是()。【2019】
A.Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境
B.Ⅱ类电气设备用于爆炸性气体环境,ⅡA类的设备可适用于ⅡB类设备的使用条件
C.ⅢB级电气设备用于非导电性粉尘环境
D.Ⅲ类电气设备用于爆炸性粉尘环境,具体分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三类
【答案】B。
【解析】爆炸性环境使用的电气设备与爆炸危险物质的分类相对应,分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。(1)
Ⅰ类电气设备用于煤矿瓦斯气体环境。Ⅰ类防爆型式考虑了甲烷和煤粉的点燃及地下用设备的机械增
强保护措施。(2)Ⅱ类电气设备用于爆炸性气体环境。具体分为ⅡA、ⅡB、ⅡC三类。ⅡB类的设备
可适用于ⅡA 类设备的使用条件,ⅡC 类的设备可用于ⅡA 或ⅡB 类设备的使用条件。(3)Ⅲ类电气
设备用于爆炸性粉尘环境。具体分为ⅢA、ⅢB、ⅢC三类。ⅢB类的设备可适用于ⅢA设备的使用条件,
扫码关注更多
第 1 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
ⅢC 类的设备可用于ⅢA或ⅢB 类设备的使用条件。在爆炸性粉尘环境中粉尘可分为下列三级:①ⅢA
级为可燃性飞絮。②ⅢB级为非导电性粉尘。③ⅢC级为导电性粉尘。
(三)设备保护等级(EPL)
引入设备保护等级(EPL)目的在于指出设备的固有点燃风险,区别爆炸性气体环境、爆炸性粉尘
环境和煤矿有甲烷的爆炸性环境的差别。
用于煤矿有甲烷的爆炸性环境中的Ⅰ类设备EPL分为Ma、Mb两级。
用于爆炸性气体环境的Ⅱ类设备的EPL分为Ga、Gb,Gc三级。
用于爆炸性粉尘环境的Ⅲ类设备的EPL分为Da、Db、Dc三级。
(煤矿甲烷meimethane爆炸气体gas爆炸粉尘dust)
其中,Ma、Ga、Da级的设备具有“很高”的保护级别,该等级具有足够的安全程度,使设备在正
常运行过程中、在预期的故障条件下或者在罕见的故障条件下不会成为点燃源。对 Ma 级来说,甚至
在气体突出时设备带电的情况下也不可能成为点燃源。
Mb、Gb、Db级的设备具有“高”的保护级别,在正常运行过程中、在预期的故障条件下不会成为
点燃源。对Mb级来说,在从气体突出到设备断电的时间范围内预期的故障条件下不可能成为点燃源。
Gc、Dc级的设备具有爆炸性气体环境用设备。具有“加强”的保护级别,在正常运行过程中不会
成为点燃源,也可采取附加保护,保证在点燃源有规律预期出现的情况下(如灯具的故障),不会点
燃。
防爆电气设备的级别和组别不应低于该爆炸性气体环境内爆炸性气体混合物的级别和组别:
口诀:012对abc;可以兼容
但要注意设备类型C>B>A,EPLa>b>c
危险区域 设备保护级别 危险区域 设备保护级别
20区 Da 0区 Ga
21区 Da或Db 1区 Ga或Gb
22区 Da、Db或Dc 2区 Ga、Gb或Gc
(四)防爆电气设备防爆结构型式
(1)爆炸性气体环境的防爆电气设备结构型式及符号
①隔爆型(d)。②增安型(e)。③本质安全型(i,对应不同的保护等级分为ia>ib>ic)。
④浇封型(m,对应不同的保护等级分为 ma>mb>mc)。⑤正压型(p,对应不同保护等级分为 px、
py、pz)。⑥无火花型(nA)。⑦火花保护(nC)。⑧限制呼吸型(nR)。⑨限能型(nL)。⑩油浸
型(o)。⑪冲砂型(q)等设备。
(2)爆炸性粉尘环境防爆电气设备结构型式及符号
用于爆炸性粉尘环境的防爆电气设备结构型式及符号分别是:
①隔爆型(t,对应不同的保护等级分为ta、tb、tc)。②本质安全型(i,对应不同的保护等级
分为iaD>ibD>icD)。③浇封型(m,对应不同的保护等级EPL分为maD>mbD>mcD)。④正压型(p)
等设备。
(五)防爆电气设备的标志
ExdIIBT3Gb——表示该设备为隔爆型“d”,保护等级为Gb,用于IIB类T3组爆炸性气体环境的
防爆电气设备。
ExpⅢCT120℃DbIP65——表示该设备为正压型“p”,保护等级为Db,用于有IIIC导电性粉尘的
爆炸性粉尘环境的防爆电气设备,其最高表面温度低于120℃,外壳防护等级为IP65。
注:温度组别T1-T6,T6组设备最高温度85℃,适用于T1~T6组的气体,反之T1组设备最高温
度450℃,只能用于T1组(引燃温度大于450℃)气体
扫码关注更多
第 2 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
【总结】
防爆电器设备
不太可能
爆炸区域分 连续长期出现 可能偶尔出现
短时存在
区
0(20) 1(21) 2(22)
释放源
连续级 一级 二级
级别
很高a 高b
加强c
保护等级 正常运行、预期故障、罕见故障不点 正常运行、预期故障不点
正常运行不点燃
EPL 燃 燃
Ga(Da) GaGb(DaDb) GaGbGc(DaDbDc)
防爆电器设备
煤矿瓦斯 爆炸性气体 爆炸性粉尘
分类
I类 II类 III类
IIA IIB IIC IIIA IIIB IIIC
ⅢA级为可燃性飞絮
进一步
- 依据最大试验安全间隙及最小引燃电流划分: ⅢB级为非导电性粉尘
分类
IIC气体最危险 ⅢC级为导电性粉尘
IIIC粉尘最危险
设备兼
IIC优于IIB优于IIA IIIC优于IIIB优于IIIA
容性
设备
①隔爆型(d)(粉尘t)②增安型(e)③本质安全型(i)④浇封型(m)⑤正压型(p)
结构代
⑥油浸型(o)⑦冲砂型(q)
码
【单选】爆炸危险环境中电气设备,应根据使用环境的区域、电气设备的种类、防护级别和使用
条件等来选择。关于电气设备保护级别与电气设备防爆结构关系的说法,正确的是()。【2023】
A.保护级别为Ga的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ib
B.保护级别为Da的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为iDb
C.保护级别为Gb的电气设备,浇封型防爆结构的防爆形式为mb
D.保护级别为Db的电气设备,浇封型防爆结构的防爆形式为pDb
【答案】C
【解析】
A选项错误:保护级别为Ga的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为ia
B选项错误:保护级别为Da的电气设备,本质安全型防爆结构的防爆形式为iDa
C选项正确:保护级别为Gb的电气设备,浇封型防爆结构的防爆形式为mb
D选项错误:保护级别为Db的电气设备,浇封型防爆结构的防爆形式为mDb
【单选】某甲胺生产车间内经安全评价可能偶尔存在甲胺蒸汽,甲胺属于IIB级别气体,进行防
爆电器设备选型,以下正确的是()。
A.ExdIICT3Ga
B.ExdIIBT4Gc
C.ExiIIAT3Gb
D.ExiIIICDb
【答案】A
【解析】
爆炸性气体选用II类,排除D;甲胺属于IIB级别气体,需要选择防爆电器类型IIB、IIC的产
品,排除CD;可能偶尔存在甲胺蒸汽属于1区,1区EPL选用Ga、Gb;排除B。
知识点 防静电与防雷安全技术
五、防静电与防雷安全技术
扫码关注更多
第 3 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
(一)静电的防护
1.工艺控制法
(1)限制输送速度
降低物料移动中的摩擦速度或液体物料在管道中的流速等工作参数,可限制静电的产生。对于液
体物料的输送,主要通过控制流速来限制静电的产生。此外,输送管路应尽量减少弯曲和变径。
防静电与防雷安全技术
(2)加快静电电荷的逸散
在产生静电的任何工艺过程中,总是包含着产生和逸散两个区域;逸散就是指电荷自带电体上泄
漏消散。
①缓冲器。输送液体物料时,在管道末端加缓冲器,以利用流速减慢时消散显著的特点,使带电
的液体通过管道进入贮罐之前,先进入缓冲器内“缓冲”一段时间,将大部分电荷在这段时间里逸散,
减少进入贮罐的电荷。
②静置时间。经输油管注入贮罐的液体带入一定的静电荷,根据同性相斥的原理,液体内的电荷
将向器壁、液面集中并泄入大地。对油槽车的静置时间为2min以上。
防静电与防雷安全技术
(3)消除产生静电的附加源
产生静电的附加源如液流的喷溅、容器底部积水受到注入流的搅拌、在液体或粉体内夹入空气或
气泡、粉尘在料斗或料仓内冲击、液体或粉体的混合搅动等。
(4)消除杂质
油罐或管道内混有杂质时,有类似粉体起电的作用,静电发生将增大。在粉体输送过程中,要防
止尘垢、杂物落入料斗,料斗应有斜面,以减少冲击。并要除掉粉体内的杂质,因为各种杂质的沉降
速度不一致,会形成二次分离,产生带电尘雾,在悬浮的粒子中易造成火花放电。
(5)降低爆炸性混合物浓度
降低爆炸性混合物浓度,可消除或减轻爆炸性混合物;也可以在危险场所充填惰性气体,如二氧
化碳和氮气等,隔绝空气或稀释爆炸性混合物,以达到防火防爆的目的。
(6)材料的选用
在存在摩擦且容易产生静电的场合,利用静电序列表优选原料配方和使用材质,使相互摩擦或接
触的两种物质在序列表中位置相近,减少静电产生。
(7)适当安排物料的投入顺序
在某些搅拌工艺过程中,适当安排加料顺序,可降低静电的危害性。
2.泄漏导走法
(1)空气增湿
空气增湿可以降低静电非导体的绝缘性,湿空气在物体表面覆盖一层导电的液膜,提高电荷经物
体表面泄放的能力,即降低物体泄漏电阻,使所产生的静电被导入大地。
扫码关注更多
第 4 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
局部环境的相对湿度宜增加至50%以上。增湿可以防止静电危害的发生,但这种方法不得用在气
体爆炸危险场所0区。
(2)加抗静电添加剂
加抗静电添加剂,可以使绝缘材料增加吸湿性或离子性。
对于悬浮的粉状或雾状物质,则任何防静电添加剂都无效。
(3)静电接地连接
1)静电接地是消除静电的最简单最基本的方法,如无其他工艺条件配合,它只能消除导体上的
静电而不能消除绝缘体上的静电。
2)不允许设备内部有与大地绝缘的金属体。
3)输送物料能产生静电危险的绝缘管道的金属屏蔽层也应接地。
4)架空配管系统各组成部分,应保持可靠的电气连接。
5)在气体爆炸危险场所禁止使用金属链。
6)防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷地线共用。
7)在生产现场使用静电导体制作的操作工具应接地。
3.中和电荷法
绝缘体上的静电不能用接地法消除,但可利用极性相反的电荷中和原理以减少带电体上的静电盘,
即中和电荷法。属于该法的有静电消除器消电、物质匹配消电和封闭削尖法等。
静电危险场所要使用防爆型静电消除器。
4.人体防静电
人体在行走、穿脱衣服或从座椅上起立时都会产生静电,通过撞地、穿防静电鞋和防静电工作服
等具体措施,也可减少静电在人体上的积累。
扫码关注更多
第 5 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
保证静电安全操作的具体措施如下:
①人体接地措施操作者在进行工作时,应穿防静电鞋;不要穿羊毛或化纤的厚袜子,应穿防静电
工作服,戴防静电手套和帽子,注意里面不要穿厚毛衣。
√防静电、棉
×化纤、羊毛
②地面应配用导电地面,工作地面导电化,产生静电的工作地面应是导电性的,其泄漏电阻既要
小到防止人体静电积累,又要防止误触动力电而致人体伤害。
③确保安全操作在工作中,尽量不做与人体带电有关的事情。如在工作场所不要穿脱工作服等。
在有静电危险的场所操作、巡视、检查,不得携带与工作无关的金属物品。
防静电与防雷安全技术
补充:防止静电事故通用导则GB12158-2024
1.在静电危险场所,所有属于静电导体的物体必须接地。
2.对金属物体应采用金属导体与大地做导通性连接,对金属以外的静电导体及亚导体则应作间接
接地。
在进行间接接地时,可在金属导体与非金属静电导体或静电亚导体之间,加设金属箔,或涂导电
性涂料或导电膏以减少接触电阻。
非金属静电导体或静电亚导体与金属导体相互联接时,其紧密接触的面积应大于20cm2。
3.粉体的粒径越细,越易起电和点燃。
4.静电消除器原则上应安装在带电体接近最高电位的部位。
防静电与防雷安全技术
补充:防止静电事故通用导则GB12158-2024
5.生产工艺设备应采用静电导体或静电亚导体,避免采用静电非导体。限制静电非导体材料制品
的暴露面积及暴露面的宽度。在遇到分层或套叠的结构时避免使用静电非导体材料。
应尽量采用金属导体制作管道或部件。
6.每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大于 100Ω,在山区等土壤电阻率较高的地区,
其接地电阻值也不应大于1000Ω。
7.在设计和制作工艺装置或装备时,应避免存在静电放电的条件,如在容器内避免出现细长的导
电性突出物和避免物料的高速剥离等。
(二)防雷技术措施
现代防雷技术,包括防止直接雷击,防止和抑制雷电电磁脉冲两大方面。基本内容就是采取接闪、
均压、搭接、分流、屏蔽接地、布线等综合防雷措施,令雷击能量安全地泄放与转换,全面防止雷电
以各种方式对建筑物及设备造成的危害。重点介绍接地技术。
一般整个建筑物的接地系统有:建筑物地网、电源保护地、电源工作地、逻辑地、防雷地等。然
而,有些情况要求各接地系统必须独立,在这种情况下,如果相互之间距离达不到规范要求,则容易
出现地电位反击事故,因此,各接地系统之间的距离达不到规范的要求时,应尽可能连接在一起,如
扫码关注更多
第 6 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
实际情况不允许直接连接的,可通过地电位均衡器实现等电位连接。
【单选】根据《防止静电事故通用导则》(GB12158),在静电危险场所,静电防护措施应根据现
场环境条件、生产工艺和设备、加工物件的特性以及发生静电危害的可能程度等予以研究选用。关于
静电防护措施的说法,正确的是()。【2024】
A.限制静电非导体材料制品的暴露面积及暴露面的宽度
B.在遇到分层或套叠的结构时尽量使用静电非导体材料
C.悬浮的粉状或雾状物质,加入防静电添加剂可有效消除静电
D.输送物料能产生静电危险的绝缘管道的金属屏蔽层可不再接地
【答案】A。
【解析】在遇到分层或套叠的结构时,避免使用静电非导体材料,B错误;悬浮的粉状或雾状物
质,防静电添加剂难以起到静电消解作用,主要适用于烃类物质,C错误;输送物料能产生静电危险
的绝缘管道的金属屏蔽层应可靠接地;D错误。
【单选】防止静电危害主要有控制并减少静电的产生,设法导走、消散静电;具体的方法有工艺
控制法、泄漏导走法、中和电荷法、封闭削尖法和防止人体带静电的方法等。下列防静电方法分类中
错误的是()。
A.输送液体物料时,在管道末端加缓冲器属于工艺控制法
B.空气增湿属于泄漏导走法
C.PS塑料产线增加离子流静电消除器属于工艺控制法
D.封闭削尖法属于中和电荷法
【答案】C。
【解析】输送液体物料时,在管道末端加缓冲器属于加快静电电荷逸散的工艺控制法;空气增湿
空气增湿可以降低静电非导体的绝缘性,湿空气在物体表面覆盖一层导电的液膜,提高电荷经物体表
面泄放的能力,即降低物体泄漏电阻,使所产生的静电被导入大地,属于泄漏导走法;各种静电消除
器属于中和电荷法,封闭削尖法是利用静电的屏蔽、尖端放电和电位随电容变化的特性,使带电体不
致造成危害的方法。用接地的金属板、网或导电线圈把带电体电荷对外的影响局限在屏蔽层内,屏蔽
层内物质不会受到外电场的影响,从而消除了“远方放电”等问题,因此封闭削尖法属于中和电荷法。
【章节回顾总结】
防爆电器设备
不太可能
爆炸区域分 连续长期出现 可能偶尔出现
短时存在
区
0(20) 1(21) 2(22)
释放源
连续级 一级 二级
级别
很高a 高b
加强c
保护等级 正常运行、预期故障、罕见故障不点 正常运行、预期故障不点
正常运行不点燃
EPL 燃 燃
Ga(Da) GaGb(DaDb) GaGbGc(DaDbDc)
防爆电器设备
煤矿瓦斯 爆炸性气体 爆炸性粉尘
分类
I类 II类 III类
进一步 - IIA IIB IIC IIIA IIIB IIIC
扫码关注更多
第 7 页 共 8 页 内容学员专用 请勿外泄
分类 ⅢA级为可燃性飞絮
依据最大试验安全间隙及最小引燃电流划分: ⅢB级为非导电性粉尘
IIC气体最危险 ⅢC级为导电性粉尘
IIIC粉尘最危险
设备兼
IIC优于IIB优于IIA IIIC优于IIIB优于IIIA
容性
设备
①隔爆型(d)(粉尘t)②增安型(e)③本质安全型(i)④浇封型(m)⑤正压型(p)
结构代
⑥油浸型(o)⑦冲砂型(q)
码
静电防护方法 举例说明
限制输送速度
加快静电电荷的逸散(缓冲器、静置时间)
消除产生静电的附加源(消除喷溅、搅拌、冲击、气泡)
工艺控制法 消除杂质
降低爆炸性混合物浓度
材料的选用(静电序列表位置相近)
适当安排物料的投入顺序
静电防护方法 举例说明
空气增湿(用于非导体)
泄漏导走法 加抗静电添加剂(用于非导体)
静电接地连接(用于导体)
静电消除器
中和电荷法 物质匹配消电
封闭削尖法
防静电鞋、服,不穿化纤、羊毛
人体防静电 工作地面导电化
不做穿脱衣物等产生静电动作
《防静电事故通则》
(1)对油槽车的静置时间为2min以上。
(2)局部环境的相对湿度宜增加至50%以上。增湿可以防止静电危害的发生,但这种方法不得用
在气体爆炸危险场所0区。
(3)加抗静电添加剂,可以使绝缘材料增加吸湿性或离子性。
对于悬浮的粉状或雾状物质,则任何防静电添加剂都无效。
(4)不允许设备内部有与大地绝缘的金属体。输送物料能产生静电危险的绝缘管道的金属屏蔽层
也应接地。
(5)在气体爆炸危险场所禁止使用金属链。
《防静电事故通则》
(6)防静电接地线不得利用电源零线、不得与防直击雷地线共用。
(7)粉体的粒径越细,越易起电和点燃。
(8)静电消除器原则上应安装在带电体接近最高电位的部位。
(9)选用静电导体,减少静电非导体
(10)每组专设的静电接地体的接地电阻值一般不应大于100Ω,在山区等土壤电阻率较高的地区,
其接地电阻值也不应大于1000Ω
(11)避免静电放电,容器内避免出现细长的导电性突出物和避免物料的高速剥离
扫码关注更多
第 8 页 共 8 页 内容