文档文本内容
联系电话:0311-67663978
3.4 浅埋暗挖法隧道施工
地质预加固
主讲老师:张扬
2
3.4 浅埋暗挖法隧道施工 3.4 浅埋暗挖法隧道施工
开挖 初次衬砌
3 4
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
1联系电话:0311-67663978
3.4 浅埋暗挖法隧道施工 3.4 浅埋暗挖法隧道施工
防水层施工 二衬施工
5 6
3.4 浅埋暗挖法隧道施工 3.4.1 浅埋暗挖法施工方法
3.4.1 浅埋暗挖法施工方法 二、全断面开挖法(19Ⅰ单)
施工方式分为:全断面法、台阶法(正台阶法和上台阶
环形开挖预留核心土法)、单侧壁导坑法、双侧壁导坑
法、中隔壁法、交叉中隔壁法、中洞法、侧洞法、柱洞
法。
掘进方式有人工和机械开挖。
7 8
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
2联系电话:0311-67663978
3.4.1 浅埋暗挖法施工方法 3.4.1 浅埋暗挖法施工方法
二、全断面开挖法 三、台阶开挖法
1.适用:土质稳定、断面较小的隧道施工,适宜人工开
挖或小型机械作业。
2.开挖及支护方式:自上而下沿轮廓一次开挖成型,及
时进行初期支护。
3.优点:减少对围岩的扰动,有利于围岩天然承载拱的
形成,工序简便。
4.缺点:对地质要求严格,围岩必须有足够的自稳能力。
正台阶法 上台阶环形开挖预留核心土法
9 10
台阶开挖法 台阶开挖法
1.台阶开挖特点 2.正台阶法
(1)适用:土质较好的隧道,以及软弱围岩、第四纪 正台阶法适用于地层较好的Ⅲ、Ⅳ级围岩,将断面分成
沉积地层隧道 上下两个台阶开挖,上台阶长度一般控制在1~1.5倍洞
(2)开挖形式:将结构断面分成上下两个工作面分步 径以内。正台阶法能够较早地使支护闭合,有利于控制
开挖。 其结构变形及由此引起的地面沉降。
(3)优点:有足够的作业空间和较快的施工速度,灵
活多变,适用性强。
11 12
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
3联系电话:0311-67663978
台阶开挖法 台阶开挖法
3.上台阶环形开挖预留核心土法 3.上台阶环形开挖预留核心土法
(1)适用:一般土质或易坍塌的软弱围岩、断面较大的
隧道,城市浅埋暗挖法最常用的标准掘进方式。
(2)将断面分成环形拱部,上部核心土、下部台阶等三
部分。环形开挖进尺为0.5~0.75m,不宜过长。
(3)优点:迅速及时的建造拱部初次支护,开挖面稳定
性好,安全性好。
13 14
3.4.1 浅埋暗挖法施工方法 3.4.1 浅埋暗挖法施工方法
四、单侧壁导坑法 四、单侧壁导坑法
1.适用:断面跨度大,地表沉降难以控制的软弱松散
围岩中隧道。
2.开挖:将断面横向分成3块或4块:侧壁导坑、上台
阶、下台阶。
15 16
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
4联系电话:0311-67663978
3.4.1 浅埋暗挖法施工方法 3.4.1 浅埋暗挖法施工方法
五、双侧壁导坑法(眼镜工法) 五、双侧壁导坑法(眼镜工法)
17 18
3.4.1 浅埋暗挖法施工方法 3.4.1 浅埋暗挖法施工方法
五、双侧壁导坑法(眼镜工法) 六、中隔壁法(CD)和交叉中隔壁法(CRD)
1.适用:隧道跨度很大,地表沉陷要求严格,围岩条件
特别差,单侧壁导坑法难以控制围岩变形时。
2.开挖:将断面分成四块:左、右侧壁导坑、上部核心
土、下台阶。左右侧导坑错开一定距离。
19 20
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
5联系电话:0311-67663978
3.4.1 浅埋暗挖法施工方法 3.4.1 浅埋暗挖法施工方法
六、中隔壁法(CD)和交叉中隔壁法(CRD) 七、中洞法、侧洞法、柱洞法、洞桩法
1.CD适用:地层较差、岩体不稳定且地面沉降要求严格
的地下工程。
中洞法
2.可在CD工法基础上加设临时仰拱以满足要求,即所谓
的交叉中隔壁法(CRD工法)。
侧洞法
21 22
3.4.1 浅埋暗挖法施工方法 3.4.1 浅埋暗挖法施工方法
七、中洞法、侧洞法、柱洞法、洞桩法 掘进(开挖)方式及其选择条件
选择条件比较
施工方法 示意图 结构与适用 沉 工 防 初期支 造
护拆除
柱洞法 地层 降 期 水 价
量
地层好,跨 一 最
全断面法 好 无 低
度≤8m 般 短
地层较差, 一
正台阶法 短 好 无 低
跨度≤10m 般
台
洞桩法 阶
法
环形开挖预 地层差,跨 一
短 好 无 低
留核心土法 度≤12m 般
23 24
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
6联系电话:0311-67663978
3.4.1 浅埋暗挖法施工方法 3.4.1 浅埋暗挖法施工方法
选择条件比较
选择条件比较
施工方法 示意图 结构与适用 沉 工 防 初期支 造 施工方法 示意图 结构与适 沉 工 防 初 护 期 拆 支 除 造
护拆除 用地层 降 期 水 价
地层 降 期 水 价 量
量
交叉中隔壁 地层差,
单侧壁导 地层差,跨 较 较 较
好 小 低 法(CRD工 跨度 长 好 大 高
坑法 度≤14m 大 短 小
法) ≤20m
小跨度,
小跨度,连 效 效
双侧壁导 较 连续使用 较
续使用可扩 长 果 大 高 中洞法 小 长 果 大
坑法 大 可扩成大 高
大跨度 差 差
跨度
小跨度,
效
中隔壁法 地层差,跨 较 较 偏 连续使用
好 小 侧洞法 大 长 果 大 高
(CD工法) 度≤18m 大 短 高 可扩成大
差
跨度
25 26
3.4.1 浅埋暗挖法施工方法 3.4.1 浅埋暗挖法施工方法
特点 施工方法
选择条件比较
施工方法 示意图 结构与适 沉 工 防 初 护 期 拆 支 除 造 短 全断面(最短),台阶法,环形开挖
用地层 降 期 水 价 预留核心土法
量
效
工 较短(临时支 单侧壁导坑法,中隔壁法
柱洞法 多层多跨 大 长 果 大 高 期 护拆除量小) (一道临时支撑)
差
长(临时支护 双侧壁导坑法,交叉中隔壁法(两道
效 拆除量大) 及以上临时支撑)+带“洞”的
较
洞桩法 多层多跨 长 果 较大 高
大 差 小跨度,连续使 双侧壁导坑法,中洞法,侧洞法
用可扩大跨度 (横断面都是三部分)
防水差 双侧壁导坑,带“洞”的(眼镜带洞)
27 28
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
7联系电话:0311-67663978
随堂练习 随堂练习
【2019Ⅰ】沿隧道轮廓采取自上而下一次开挖成形,按 【2024Ⅱ】某城市浅埋暗挖隧道长550m,沿线下穿道
施工方案一次进尺并及时进行初期支护的方法称为( )。 路、管线等市政设施,隧道设计为马蹄形断面,隧道开
A.正台阶法 挖断面尺寸为11.5mx8.5m,
B.中洞法 断面开挖分块如图所示
C.全断面法
D.环形开挖预留核心土法
答案:C 问题:结合图给出该施工方法的名称;用图中的字母表
示隧道断面开挖顺序。
答案:单侧壁导坑法,CAB
29 30
3.4.2 浅埋暗挖法施工技术 3.4.2 浅埋暗挖法施工技术
工作井施工→马头门施工→浅埋暗挖隧道施工 一、工作井施工技术
可采用明挖基坑法施工,也可采用倒挂井壁法施工
31 32
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
8联系电话:0311-67663978
工作井施工技术 工作井施工技术
1.施工准备 (3)竖井井口防护应符合下列规定:
(1)竖井施工前,应会同地下管线、建(构)筑物产 ①竖井应设置防雨棚、挡水墙;
权单位确定保护方案。 ②竖井应设置安全护栏,护栏高度不应小于1.2m;
(2)竖井施工范围内应人工开挖十字探沟,确定无管 ③竖井周边应架设安全警示装置。
线后再开挖。
33 34
工作井施工技术 工作井施工技术
2.锁口圈梁 4.竖井开挖与支护
(3)圈梁混凝土强度应达到设计强度的70%及以上时, (3)应对称、分层、分块开挖,每层开挖高度不得大于
方可向下开挖竖井。 设计规定,随挖随支护;每一分层的开挖,宜遵循先开
3.提升系统 挖周边、后开挖中部的顺序。
(1)起重吊装设备应由有资质的单位安装、拆除;安 (4)初期支护应尽快封闭成环,采取防止井壁下沉的措
装完成后,应进行安全检验, 施。
合格后方可使用。 (7)严格控制竖井开挖断面尺寸和高程,不得欠挖,竖
井开挖到底后应及时封底。
35 36
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
9联系电话:0311-67663978
3.4.2 浅埋暗挖法施工技术 马头门施工技术
二、马头门施工技术 1.竖井初期支护施工至马头门处应预埋暗梁及暗桩
竖井与隧道交界处,是明、暗挖施工结合部 4.马头门的开挖应分段破除竖井井壁,宜按照先拱部、
再侧墙、最后底板的顺序破除。
6.马头门开启应按顺序进行,同一竖井内的马头门不得
同时施工。一侧隧道掘进15m后 ,方可开启另一侧马头
门。马头门标高不一致时,宜遵循“先低后高”的原则。
37 38
随堂练习 3.4.2 浅埋暗挖法施工技术
【2020Ⅱ】竖井马头门破除施工工序有:①预埋暗梁, 三、超前预支护及预加固施工技术
②破除拱部,③破除侧墙,④拱部地层加固,⑤破除底 超前小导管注浆加固
板,正确的顺序为( )。 深孔注浆
管棚支护
A.①→②→③→④→⑤
B.①→④→②→③→⑤
C.①→④→③→②→⑤
D.①→②→④→③→⑤
答案:B
39 40
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
10联系电话:0311-67663978
超前预支护及预加固施工技术 超前预支护及预加固施工技术
1.超前小导管注浆加固(常用的预加固措施) 1.超前小导管注浆加固
(22Ⅰ补单、23Ⅰ多)
41 42
超前预支护及预加固施工技术 超前预支护及预加固施工技术
(1)适用条件 (2)技术要点
①适用:软弱、破碎地层中成孔困难或易塌孔,且施作 ①位置:隧道拱部轮廓线外侧,可采用单层、双层。
超前锚杆比较困难或者结构断面较大时。 ②材料要求:直径为40~50mm的钢管或水煤气管,长
②优点:能配套使用多种注浆材料,施工速度快,施工 度应大于循环进尺的2倍,宜为3~5m。
机具简单,工序交换容易。
43 44
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
11联系电话:0311-67663978
超前预支护及预加固施工技术 超前预支护及预加固施工技术
⑤小导管其端头应封闭并制成锥状,尾端设钢筋加强箍, ③超前小导管应从钢格栅的腹部穿过,后端应支承在已
管身梅花型布设溢浆孔。 架设好的钢格栅上并焊接牢固。前后两排小导管的水平
⑥注浆材料:普通水泥单液浆、改性水玻璃浆、水泥一 支撑搭接长度不应小于1m。
水玻璃双液浆、超细水泥浆等注浆材料。
45 46
超前预支护及预加固施工技术 随堂练习
【2023Ⅰ】关于超前小导管注浆加固技术要点的说法,
⑧注浆施工应符合下列要求:
正确的有( )。
a.在砂卵石地层中宜采用渗入注浆法;在砂层中宜采用
A.应沿隧道拱部轮廓线外侧设置
挤压、渗透注浆法;在黏土层中宜采用劈裂法。
B.具体长度、直径应根据设计要求确定
b.注浆顺序:应由下而上、间隔对称进行;相邻孔位应
C.成孔工艺应根据地层条件进行选择,应尽可能的减少
错开、交叉进行。
对地层的扰动
e.监测:监测项目通常有地(路) 面隆起、地下水污染
D.加固地层时,其注浆浆液应根据以往经验确定
等, 特别要采取必要措施防止注浆浆液溢出地面或超出
E.注浆顺序应由下而上、间隔对称进行;相邻孔位应错
注浆范围。
开、交叉进行
答案:ABCE
47 48
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
12联系电话:0311-67663978
超前预支护及预加固施工技术 超前预支护及预加固施工技术
2.深孔注浆加固技术 3.管棚支护
注浆孔布设方式:全断面、半断面 (1)结构组成
注浆方法:前进式分段注浆、后退式分段注浆。 由钢管和钢格栅拱架组成。
钻孔顺序:先外圈、后内圈、跳孔施工的顺序进行 管棚中的钢管内应灌注水泥浆或水泥砂浆,以便提高钢
单孔结束判断标准:注浆量,注浆压力 管自身刚度和强度。
49 50
超前预支护及预加固施工技术 超前预支护及预加固施工技术
(2)适用条件 (2)适用条件
适用于软弱地层和特殊困难地段,如极破碎岩体、塌方 在下列施工场合应考虑采用管棚进行超前支护:
体、砂土质地层、强膨胀性地层、强流变性地层、裂隙 ①穿越铁路修建地下工程;
发育岩体、断层破碎带、浅埋大偏压等围岩,并对地层 ②穿越地下和地面结构物修建地下工程;
变形有严格要求的工程。 ③修建大断面地下工程;
④隧道洞口段施工;
⑤通过断层破碎带等特殊地层;
⑥特殊地段,如大跨度地铁车站、重要文物保护区、河
底、海底的地下工程施工等。
51 52
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
13联系电话:0311-67663978
超前预支护及预加固施工技术 超前预支护及预加固施工技术
(3)技术要点 (3)技术要点
流程:测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注 ①材料要求:宜选用加厚的Φ80mm~Φ180mm焊接钢
浆(向钢管内或管周围土体)→封口。 管或无缝钢管制作。
钻孔顺序应由高孔位向低孔位进行 ③双向相邻管棚的搭接长度不小于3m。
(7)注浆压力达到设定压力,稳压5min以上,注浆量
达到设计注浆量80%时,方可停止注浆。
53 54
3.4.2 浅埋暗挖法施工技术 初期支护施工
四、初期支护施工 2.格栅加工及安装
钢格栅拱架、钢筋网片、纵向连接筋、喷射混凝土。 (2)钢架主筋相互平行,连接板与主筋垂直。
(3)首榀格栅拱架应进行试拼装,并经建设单位、监
理单位、设计单位共同验收合格后批量加工。
55 56
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
14联系电话:0311-67663978
初期支护施工 初期支护施工
3.喷射混凝土 3.喷射混凝土
(1)喷射混凝土应采用早强混凝土。严禁选用具有碱 (3)喷射混凝土应分段、分片、分层,自下而上依次
进行。分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝
活性集料。可根据工程需要掺用外加剂(速凝剂),使
后进行。
用前应做凝结时间试验,要求初凝时间不应大于5min,
终凝时间不应大于10min。
57 58
初期支护施工 初期支护施工
(4)应先喷格栅拱架与围岩间的混凝土,之后喷射拱 6.初期支护背后注浆
架间的混凝土。 (1)隧道初期支护封闭后,应及时进行初支背后回填
(6)在遇水的地段进行喷射混凝土作业时,应对渗漏 注浆。
水处理后再喷射,并应从远离漏渗水处开始,逐渐向 (3)背后回填注浆应合理控制注浆量和注浆压力。
渗漏处逼近。 (4)注浆结束后,宜经雷达等检测手段检测合格。
(9)喷射混凝土的养护时间应在终凝2h后进行,养护
时间应不小于14d。
59 60
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
15联系电话:0311-67663978
随堂练习 3.4.2 浅埋暗挖法施工技术
【2021Ⅱ】配制喷射混凝土时,应掺加的外加剂是 五、防水层施工
( )。 1.位置:初期支护和二次衬砌之间;
组成:塑料防水板与缓冲层组成
A.速凝剂
施工时间:在初期支护结构趋于稳定后铺设。
B.引气剂
C.缓凝剂
D.泵送剂
答案:A
61 62
防水层施工 防水层施工
2.缓冲层宜采用无纺布或聚乙烯泡沫塑料。缓冲层应用 4.两幅塑料防水板的搭接宽度不应小于100mm,下部
暗钉圈固定在基面上,铺设塑料防水板时,应边铺边用 塑料防水板应压住上部塑料防水板。接缝焊接时,塑料
压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊接。 防水板的搭接层数不得超过3层。
5.塑料防水板的搭接缝应采用双焊缝,每条焊缝的有效
宽度不应小于10mm。
63 64
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
16联系电话:0311-67663978
3.4.2 浅埋暗挖法施工技术 随堂练习
六、二次衬砌施工 【2015Ⅰ】关于喷锚暗挖法二衬混凝土施工的说法,错
1.模板体系:组合钢模板或模板台车模板体系 误的是( )。
2.混凝土浇筑:泵送浇筑,连续进行,两侧对称,水平 A.完工后应进行背后回填注浆
浇筑,不得出现水平和倾斜接缝; B.可采用组合钢模板和钢模板台车两种模板体系
振捣:两侧边墙采用插入式振捣器,底部采用附着式振 C.采用泵送入模浇筑
捣器。 D.混凝土应两侧对称,水平浇筑,可设置水平和倾斜接
缝
答案:D
65 66
浅埋暗挖法隧道施工质量控制要点(P230) 浅埋暗挖法隧道施工质量控制要点
分为开挖、初期支护、防水、二次衬砌四个环节。 2.初期支护施工质量控制
1.土方开挖 (3)喷射混凝土前准备工作:
(4)在稳定性差的地层中停止作业时间较长时,应及 ①钢格栅及钢筋网安装检查合格。
时喷射混凝土封闭开挖面。 ②埋设控制喷射混凝土厚度的标志。
(5)相向开挖的两个开挖面相距约2倍洞径时(且不 ③检查开挖断面尺寸,清除松动的浮石、土块和杂物。
小于10m时),应停止一个开挖面作业,进行封闭,
从另一个开挖面作贯通开挖。
两条平行隧道相距小于1倍洞径时,开挖面前后错开不
得小于15m(P505)
67 68
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
17联系电话:0311-67663978
浅埋暗挖法隧道施工质量控制要点 浅埋暗挖法隧道施工质量控制要点
2.初期支护施工质量控制 3.二衬施工
(4)喷射混凝土施工: (1)在结构变形基本稳定的条件下施作。
②喷头应保证垂直于工作面,喷头距工作面不宜大于 (2)拱部模板支架预留沉落量为10~30mm。
1m。 (3)拆模时间应根据结构断面形式及混凝土达到的强
④钢筋网的喷射混凝土保护层不应小于20mm。 度确定;矩形断面,顶板应达到100%。
69 70
随堂练习
【2024Ⅱ】下列关于二衬施工说法正确的是( )。
A.混凝土浇筑自上而下施工
B.拱部模板支架预留沉落量为10~30mm
C.泵送混凝土坍落度宜为220±20 150~180mm
D.矩形断面顶板拆模强度应达到85%
答案:B
谢 谢 观 看
THANK YOU
71
视频54—55集 联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
18