文档文本内容
3.4.2 浅埋暗挖法施工技术
5.防水层施工
浅埋暗挖法施工隧道通常采用复合式衬砌设计,衬砌结构是由初期支护、防水层和二次衬砌所组成。
(1)塑料防水板防水层宜铺设在复合式衬砌的初期支护和二次衬砌之间,由塑料防水板与缓冲层组成,在
初期支护结构趋于稳定后铺设。
(2)铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层宜采用无纺布或聚乙烯泡沫塑料。缓冲层应用暗钉圈固定在
基面上,暗钉圈采用与塑料防水板相容的材料制作,直径不应小于80mm。缓冲层搭接宽度不应小于50mm;
铺设塑料防水板时,应边铺边用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊接。
(4)两幅塑料防水板的搭接宽度不应小于100mm,下部塑料防水板应压住上部塑料防水板。接缝焊接时,
塑料防水板的搭接层数不得超过3层。
6.二次衬砌施工
二次衬砌混凝土浇筑可采用组合钢模板或模板台车模板体系(2015.12B),施工前应编制专项方案。
混凝土浇筑采用泵送模筑(2015.12C),两侧边墙采用插入式振动器振捣,底部采用附着式振动器振捣。混
凝土浇筑应连续进行,两侧对称、水平浇筑,不得出现水平和倾斜接缝(2015.12D)。
二次衬砌施工完成后应进行二次衬砌背后回填注浆施工,注浆应密实,可采用雷达探测进行空洞检测。浅埋暗挖法施工动画
潘老师案例实操考点补充:
小试牛刀
关于喷锚暗挖法工作井施工技术相关表述,不正确的是( )。
A.工作井一般采用倒挂井壁法施工
B.圈梁混凝土强度应达到设计强度的70%及以上,方可向下开挖竖井C.对称、分层、分块开挖,每一层的开挖宜遵循先周边、后中部的顺序
D.同一竖井内的马头门可以同时开启
答案:D
竖井马头门破除施工工序有:①预埋暗梁、②破除拱部、③破除侧墙、④拱部地层加固、⑤破除底板,正确
的顺序为
( )。
A.①→②→③→④→⑤
B.①→④→②→③→⑤
C.①→④→③→②→⑤
D.①→②→④→③→⑤
答案:B
下列关于管棚施工描述不正确的是( )。
A.钻孔顺序应由高孔位向低孔位进行
B.管棚在顶进过程中,应用测斜仪控制上仰角度
C.管棚严禁使用焊接钢管
D.双向相邻管棚的搭接长度不小于3m
答案:C
配制喷射混凝土时,应掺加的外加剂是( )。
A.速凝剂
B.引气剂
C.缓凝剂
D.泵送剂
答案:A
关于喷射混凝土施工技术的说法,错误的是( )。
A.喷射应分段、分层进行
B.喷头应保持垂直于工作面
C.喷射顺序由上而下
D.应在前一层混凝土终凝后喷下一层
答案:C