3.4.2 浅埋暗挖法施工技术
1.工作井施工技术
工作井采用明挖法基坑围护结构支撑体系施工时,下文主要介绍倒挂井壁法施工。
1)施工准备(略)
2)锁口圈梁
(2)锁口圈梁处土方不得超挖,并应做好边坡支护。
(3)圈梁混凝土强度达到设计强度的70%及以上时,方可向下开挖竖井。
3)提升系统(略)
4)竖井开挖与支护
(3)应对称、分层、分块开挖,每层开挖高度不得大于设计规定,随挖随支护;每一分层的开挖,宜遵循
先开挖周边、后开挖中部的顺序。(7)严格控制竖井开挖断面尺寸和高程,不得欠挖,竖井开挖到底后应及时封底。
2.马头门施工技术
(1)竖井初期支护施工至马头门处应预埋暗梁及暗桩,并应沿马头门拱部外轮廓线打入超前小导管,注浆
加固地层。
(4)马头门的开挖应分段破除竖井井壁,宜按照先拱部、再侧墙、最后底板的顺序破除。
(6)马头门开启应按顺序进行,同一竖井内的马头门不得同时施工。一侧隧道掘进15m后,方可开启另一
侧马头门。马头门标高不一致时,宜遵循“先低后高”的原则。
3.超前预支护及预加固施工技术
根据地质条件、地下水状况、施工方法以及环境条件等因素,地层超前预支护及预加固可采取:超前小导管
注浆加固、深孔注浆、管棚支护等措施。
小导管注浆
管棚深孔注浆(内容略)
1)超前小导管注浆加固
(1)适用条件(略)
(2)技术要点
①超前小导管应沿隧道拱部轮廓线外侧设置(2023.25A),根据地层条件可采用单层、双层超前小导管。
②超前小导管应选用直径为40~50mm的钢管或水煤气管,长度应大于循环进尺的两倍,宜为3~5m。
(2023.25B)
③超前小导管应从钢格栅(钢拱架)的腹部穿过,后端应支承在已架设好的钢格栅(钢拱架)上,并焊接牢
固,前端嵌固在地层中。前后两排小导管的水平支撑搭接长度不应小于1m。⑥注浆材料可采用普通水泥单液浆、改性水玻璃浆、水泥-水玻璃双液浆(2022.5D②)、超细水泥等。
⑧注浆施工应符合下列要求:
a.注浆工艺应简单、方便、安全,应根据土质条件选择注浆工艺(法)。在砂卵石地层中宜采用渗入注浆
法;在砂层中宜采用挤压、渗透注浆法;在黏土层中宜采用劈裂法等(2022.5B②)。
b.注浆顺序:应由下而上、间隔对称进行;相邻孔位应错开、交叉进行。 (2022.5A②/2023.25E)
小导管注浆施工动画