3.3.1 基坑支护施工
内插的型钢宜采用H型钢。搅拌桩28d龄期无侧限抗压强度不应小于设计要求且不宜小于0.5MPa,在砂性
土中搅拌桩施工宜外加膨润土。
单根型钢中焊接接头不宜超过两个,焊接接头的位置应避免设在支撑位置或开挖面附近等型钢受力较大处;
相邻型钢的接头竖向位置宜相互错开,错开距离不宜小于1m,且型钢接头距离基坑底面不宜小于2m。拟拔
出回收的型钢,插入前应先在干燥条件下除锈,再在其表面涂刷减摩材料。
⑤咬合桩:钻孔咬合桩施工动画
a.桩顶应设置导墙,导墙宽度宜取3~4m、导墙厚度宜取0.3~0.5m。
b.相邻咬合桩应按先施工素混凝土桩、后施工钢筋混凝土桩的顺序进行;钢筋混凝土桩应在素混凝土桩初凝
前,通过成孔时切割部分素混凝土桩身形成与素混凝土桩的互相咬合,但应避免过早切割。
c.钻机就位及吊设第一节钢套管时,应采用两个测斜仪贴附于套管外壁并用经纬仪复核套管垂直度;抓斗在
套管内取土时,套管底部应始终位于抓土面下方,且抓土面与套管底的距离应大于1.0m。
⑥重力式水泥土挡墙:(略)
⑦地下连续墙:(2015.9/2025案例四)
地下连续墙施工动画
地下连续墙的槽段接头应按下列原则选用:地下连续墙宜采用圆形锁口管接头、波纹管接头、楔形接头、工
字钢接头或混凝土预制接头等柔性接头。当地下连续墙作为主体地下结构外墙,且需要形成整体性墙体时,
宜采用刚性接头:刚性接头可采用一字形或十字形穿孔钢板接头、钢筋承插式接头等;在采取地下连续墙顶设
置通长冠梁、墙壁内侧槽段接缝位置设置结构壁柱、基础底板与地下连续墙刚性连接等措施时,也可采用柔性接头。(潘老师口诀:十一根钢筋)
导墙是控制挖槽精度的主要构筑物,导墙结构应建于坚实的地基之上,其主要作用有:2017.25/2018案例
四
a.挡土:在挖掘地下连续墙沟槽时,地表土松软容易坍陷,因此在单元槽段挖完之前,导墙起挡土作用。
b.基准作用:导墙作为测量地下连续墙挖槽标高、垂直度和精度的基准。(2025案例四)
C.承重:导墙既是挖槽机械轨道的支承,又是钢筋笼接头管等搁置的支点,有时还承受其他施工设备的荷
载。
d.存蓄泥浆:导墙可存蓄泥浆,稳定槽内泥浆液面。泥浆液面始终保持在导墙面以下20cm,并高出地下水
位1m,以稳定槽壁。
e.其他:导墙还可防止泥浆漏失,阻止雨水等地面水流入槽内。
为保证槽壁的稳定,采用特制的泥浆护壁。泥浆配制和挖槽施工中对泥浆的相对密度、黏度、含砂率和pH
值等主要技术性能指标进行检验和控制。(砂密胶酸黏,砂密P黏)