文档文本内容
5.3 城市供热管道工程
5.3.1 供热管道的分类
1.按热媒种类分类
城镇供热管网按照热媒不同分为蒸汽管网和热水管网,具体技术参数如下:
(1)工作压力小于或等于1.6MPa,介质设计温度小于或等于350°C的蒸汽管网。
(2)工作压力小于或等于2.5MPa,介质设计温度小于或等于200°C的热水管网。
2.按所处位置分类
3.按敷设方式分类(略)
4.按供回方向分类(略)
5.3.2 供热管道、附件及设施施工技术
1.供热管道施工与安装要求
常用的供热管道施工方法也有开槽法和不开槽法,开槽法施工可参考本书5.1.1中相关内容,热力管道常用
不开槽法的有浅埋暗挖法和盾构法、顶管法、定向钻法。
1)技术准备(略)
2)物资设备准备
(2)阀门应有制造厂的产品合格证。一级管网主干线所用阀门及与一级管网主干线直接相连通的阀门,支
干线首端和供热站入口处起关闭、保护作用的阀门及其他重要阀门,应进行强度和严密性试验,合格后方可
使用。(2011.23)
3)工程测量(略)
4)施工准备
(3)开挖低于地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取降水或地下水控制措施。
降水之前,应按当地水务或建设主管部门的规定,将降水方案报批或组织进行专家论证。在降水施工的同
时,应做好降水监测、环境影响监测和防治,以及水土资源的保护工作。
5)管道材料与连接要求
为保证管道安装工程质量,焊接施工单位应符合下列要求:
(1)应有负责焊接工艺的焊接技术人员、检査人员和检验人员。
(2)应有符合焊接工艺要求的焊接设备且性能应稳定可靠。
(3)应有保证焊接工程质量达到标准的措施。
6)管道安装前的准备工作(略)(2019.28)
7)预制直埋管道安装施工要点聚乙烯外护管施工动画
7)预制直埋管道安装施工要点
(1)预制直埋管道堆放时不得大于3层,且高度不得大于2m。
(7)预制直埋管道的监测系统与管道安装同时进行,安装接头处的信号线前先清理直埋管两端潮湿的保温
材料,连接完毕并检测合格后方可进行接头保温。
(9)接头的外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验。气密性合格标准:气密性检验的压力应为
0.02MPa;保压时间不应小于2min;压力稳定后应采用涂上肥皂水的方法检查,无气泡为合格。8)管沟及地上管道安装施工要点
(4)管口对接时,应在距接口两端各200mm处测量管道平直度,允许偏差0~1mm,对接管道的全长范围
内,最大偏差值应不超过10mm。对口焊接前,应重点检验坡口质量、对口间隙、错边量、纵焊缝位置等。
(潘老师口诀:对错纵坡)
(5)管道穿过基础、墙体、楼板处,应安装套管,管道的焊口及保温接口不得置于墙壁中和套管中,套管
与管道之间的空隙应用柔性材料填塞。当穿墙时,套管的两侧与墙面的距离应大于20mm;当穿楼板时,套
管高出楼板面的距离应大于50mm。
(8)采用偏心异径管(大小头)时,蒸汽管道的变径应管底相平(俗称底平)安装在水平管路上,以便于
排出管内冷凝水;热水管道变径应管顶相平(俗称顶平)安装在水平管路上,以利于排出管内空气。
2.供热管网附件安装
1)支架吊架安装
(1)固定支架
固定支架主要用于固定管道,均匀分配补偿器之间管道的伸缩量,保证补偿器正常工作,多设置在补偿器和
附件旁。固定支架承受作用力较为复杂,不仅承受管道、附件、管内介质及保温结构的重量(2023.15A),
同时还承受管道因温度、压力的影响而产生的轴向伸缩推力和变形应力,并将作用力传递到支承结构。
固定支架必须严格安装在设计位置,位置应正确,埋设平整,与土建结构结合牢固(2018.12C)。支架处管
道不得有环向焊缝,固定支架不得与管道直接焊接固定(2018.12B)。固定支架处的固定卡板,只允许与管
道焊接,严禁与固定支架结构焊接。
(2)活动支架
支架形式 特点
滑动支架 能使管道与支架结构间自由滑动的支架,其主要承受管道及保温结构的重量和因管道热
位移摩擦而产生的水平推力(2023.15B)。滑动支架形式简单,加工方便,使用广泛。
导向支架 使管道在支架上滑动时不致偏离管轴线(2023.15C)。一般设置在补偿器、阀门两侧或
其他只允许管道有轴向移动的地方。(2022. 8①)滚动 滚动支架是以滚动摩擦代替滑动摩擦,以减少管道热伸缩时的摩擦力。可分为滚柱支架
支架 及滚珠支架两种。滚柱支架用于直径较大而无横向位移的管道;滚珠支架用于介质温度
较高、管径较大而无横向位移的管道
悬吊 可分为普通刚性吊架和弹簧吊架。普通刚性吊架主要用于伸缩性较小的管道,加工、安
支架 装方便,能承受管道荷载的水平位移;弹簧吊架适用于伸缩性和振动性较大的管道,形
式复杂,在重要场合使用管道支吊架施工动画