夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

09.81-第5章-5.2-城市燃气管道工程(三)_2026一建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_19-2026年一建市政-考拉教育-教材精讲班-潘旭_05.第五章

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 6 页PDF · 6.1MB
下载

文档在线预览

公开展示前 3 页
100%
1
《09.81-第5章-5.2-城市燃气管道工程(三)_2026一建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_19-2026年一建市政-考拉教育-教材精讲班-潘旭_05.第五章》第1页预览
2
《09.81-第5章-5.2-城市燃气管道工程(三)_2026一建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_19-2026年一建市政-考拉教育-教材精讲班-潘旭_05.第五章》第2页预览
3
《09.81-第5章-5.2-城市燃气管道工程(三)_2026一建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_19-2026年一建市政-考拉教育-教材精讲班-潘旭_05.第五章》第3页预览

本文档共 6 页 剩余 3 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

5.2.2 燃气管道、附件及设施施工技术
3.管线回填及警示带敷设
1)沟槽回填
(1)不得采用有机物、冻土、垃圾、木材等材料回填。管道两侧及管顶以上0.5m内应采用砂土或素土,回
填土,不得含有碎石、砖块等杂物,且不得采用灰土回填。距管顶0.5m以上的回填土中的石块不得大于
10%、直径不得大于0.1m,且均匀分布。
(2)沟槽的支撑应在管道两侧及管顶以上0.5m回填完毕并压实后,在保证安全的前提下拆除,并应采用细
砂填实缝隙。
(3)沟槽回填时,应先回填管底局部悬空部位,再回填管顶两侧。
(4)回填土应分层压实,每层虚铺厚度宜为0.2〜0.3m,管道两侧及管顶以上0.5m内的回填土必须采用人
工压实,管顶0.5m以上的回填土可采用小型机械压实,每层虚铺厚度宜为0.25~0.4m。
(5)回填土压实后,应分层检查密实度,并做好回填记录。
2)钢管警示带敷设
(1)埋设燃气管道的沿线应连续敷设警示带。警示带敷设前应将敷设面压平,并平整地敷设在管道的正上
方且距管顶的距离宜为0.3~0.5m,但不得敷设于路基和路面里。
(3)埋地管道沿线应设置里程桩、转角桩和警示牌等永久性标志。
3)聚乙烯管道警示装置敷设
聚乙烯管道敷设随管走向敷设示踪线、警示带、保护板,设置地面标志。
4.燃气管道附属设备安装
为了保证管网的安全运行,并考虑到检修、接线的需要,在管道的适当地点设置必要的附属设备。这些设备
包括阀门、补偿器、凝水缸、放散管等。
1)阀门
(1)阀门特性
③阀体上通常有标志,箭头所指方向即介质的流向,必须特别注意,不得装反。
④要求介质单向流通的阀门有:安全阀、减压阀、止回阀等。(潘老师口诀:安全减脂)
⑤要求介质由下而上通过阀座的阀门有截止阀等,其作用是为了便于开启和检修。(2)阀门安装要求
③阀门手轮不得向下;落地阀门手轮朝上,不得歪斜;在工艺允许的前提下,阀门手轮宜位于齐胸高,以便
于启阀;明杆阐阀不要安装在地下,以防腐蚀。
④安装位置有特殊要求的阀门,如减压阀要求直立地安装在水平管道上,不得倾斜;安全阀也应垂直安装。
⑤安装时,与阀门连接的法兰应保持平行,其偏差不应大于法兰外径的1.5‰,且不得大于2mm。
2)补偿器
(1)补偿器特性
①补偿器作用是消除管段的胀缩应力。
②通常安装在架空管道上。
(2)安装要求
①补偿器常安装在阀门的下侧(按气流方向),利用其伸缩性能,方便阀门的拆卸和检修。
3)绝缘接头与绝缘法兰
(1)安装环境要求
①埋地的绝缘接头应位于管道的水平或竖直管段上,不应安装在常年积水或管道走向的低洼处。
②绝缘接头、绝缘法兰的安装位置应便于检查和维护,宜设置在进、出场站紧急关断阀(ESD阀)组外。
③绝缘接头、绝缘法兰与管件之间宜有不少于6倍公称直径且不小于3m的距离。
④绝缘接头、绝缘法兰安装两端12m范围内不宜有待焊接死口。
⑤绝缘接头、绝缘法兰不应作为应力变形的补偿器、补偿件。
(2)安装焊接要求(略)
4)凝水缸与放散管(1)凝水缸(2017.13)
②管道敷设时应有一定坡度,以便在低处设凝水缸,将汇集的水或油排出。(2021.15C)
(2)放散管
③放散管应装在最高点和每个阀门之前(按燃气流动方向)。放散管上安装球阀,燃气管道正常运行中必须
关闭。
5)阀门井
为保证管网的安全与操作方便,燃气管道的地下阀门宜设置阀门井。 (2021.15D)
小试牛刀
燃气管网中,安装在最高点和每个阀门之前,用来排放管道内部空气或燃气的装置称为( )。
A.补偿器
B.放散管
C.排水器
D.调压器
答案:B
燃气管道的附属设备包括( )。
A.阀门
B.补偿器
C.凝水缸
D.放散管
E.检查井
答案:ABCD
智汇宝图5.2.3 燃气管道功能性试验
燃气管道安装完成后,应依次进行吹(清)扫、强度试验、严密性试验。采用水平定向钻施工的管道,在回
拖前对预制完成的管道进行强度试验,回拖完成后按照设计要求进行严密性试验。(2018案例三)
1.管道吹(清)扫
管道及其附件组装完成并在试压前,应按设计要求进行气体吹扫或清管球清扫。管道吹扫按先主管后支管的
顺序进行吹扫。气体吹扫每次吹扫钢质管道长度不宜大于500m,聚乙烯管道每次吹扫长度不宜大于1000m。
吹扫压力不应大于0.3MPa;当采用PE80、SDR17系列的聚乙烯管材时,吹扫压力不应大于0.2MPa。
气体流速宜大于20m/s,且不应大于30m/s,当目测吹扫排气无烟尘时,应在排气口设置白布或涂白漆的木
靶板检验,5min内靶上无铁锈、尘土、水或其他杂物可判定为合格。
2.强度试验
1)试验前应具备条件
①强度试验压力和介质应符合表的要求。②管道应分段进行压力试验,试验管道分段最大长度应符合表的要求。
(4)对验收合格后超过半年才投入运行且未进行保压的管道,钢质管道重新进行吹扫和严密性试验;聚乙
烯管道应重新进行严密性试验。
(5)埋地管道回填土宜回填至管上方0.5m以上,并留出焊口。
2)气压试验
强度试验应缓慢升压。采用气体介质时,升压速度小于0.1MPa/min,当压力升到试验压力的10%时,应至少
稳压5min,当无泄漏或异常,继续缓慢升压至试验压力的50%,进行稳压检查,随后按每次10%的试验压力
逐次检查,无泄漏、无异常,直至升压至试验压力后稳压1h,无持续压力降为合格。
3)水压试验
(1)当输配钢质管道设计压力大于0.8MPa时,试验介质应为清洁水,试验压力不得低于1.5倍设计压力。
水压试验时,试验管段任何位置的管道环向应力不应大于管材最低屈服强度的90%。
(2)试验压力应缓慢升压,当压力升至试验压力的30%和60%时,分别进行检查,如无泄漏、无异常,继续
升压至试验压力,然后稳压lh后,观察压力计,无变形,无压力降为合格。
(3)水压试验合格后,应及时将管道中的水放(抽)净,并按要求进行管道吹扫。
3.严密性试验
输配管道和厂站工艺管道均应在强度试验合格后进行严密性试验。
1)试验压力应满足下列要求
(1)低压管道严密性试验压力为设计压力,且不小于5kPa。
(2)中压及以上管道严密性试验压力为设计压力,且不应小于0.1MPa。
2)试验
(2)设计压力大于0.8MPa的管道试压,压力缓慢上升至30%和60%试验压力时,应分别稳压30min,并检
查系统有无异常情况,如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后,待介质温度、压力稳定后
开始记录。
(3)稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,修正压力降小于133Pa为合格。修正压力降应
按公式(5.2-3)确定:
小试牛刀
设计压力为0.4MPa的钢质燃气管道强度试验压力为( )。
A.1.5MPa
B.1.0MPa
C.0.6MPa
D.0.4MPa
答案:C设计压力为0.4MPa的钢质燃气管道严密性试验压力为( )。
A.5KPa
B.0.1MPa
C.0.4MPa
D.0.6MPa
答案:C
智汇宝图