文档文本内容
第5章 城市管道工程
章 历年分值分布
第5章 2025年 2024年 2023年 2022年 2021年
城市管道工程 16 2 15 20 18
1.我国城市排水体制和建设要求(略)
2.城市新型排水体制(略)
5.1.1 开槽管道施工方法
1.给水排水管道分类
按受力变形分 刚性管道 混凝土管
柔性管道 化学塑料管、钢管等
按管材分 钢管、球墨铸铁管、钢筋混凝土管、预(自)应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管、
玻璃钢管、硬聚氯乙烯管(UPVC)、聚乙烯管(PE)、聚丙烯管(PP)及其钢塑复合
管、聚乙烯缠绕结构壁管等
按接口形式可分 平口管、企口管、承插口管等2.开槽施工工艺流程
(1)压力管道:测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑→压力管道管节回填夯实
→功能性试验→填土夯实。
(2)无压管道:测量放线→沟槽开挖→验槽→管道基础→管道安装→检查井砌筑→功能性试验→填土夯
实。
3.沟槽开挖施工
1)施工方案的主要内容(略)
2)沟槽底部开挖宽度确定
(2)当设计无要求时,可按经验公式计算确定:
B=D0+2×(b₁+b₂+b₃)式中 B—管道沟槽底部的开挖宽度(mm):
D0— 管外径(mm);
b₁—管道一侧的工作面宽度(mm), 可按表5.1-1选取;
b₂—有支撑要求时,管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm;
b₃—现场浇筑混凝土或钢筋混凝土管渠一侧模板厚度(mm)。
3)沟槽边坡确定(略 老黄土最陡)
管道一侧的工作面宽度
管道的外径D0(mm) 管道一侧的工作面宽度b1(mm)
混凝土管道 金属类管道,化学建材管道
D0≤500 柔性接口 300 300
刚性接口 400
500<D0≤1000 柔性接口 400 400
刚性接口 500
1000<D0≤1500 柔性接口 500 500
刚性接口 600
1500<D0≤3000 柔性接口 600 700
刚性接口 800~1000
注:管道有现场施工的外防水层时,b1宜取800mm