3.4.2 浅埋暗挖法施工技术
3)管棚支护
(1)结构组成与适用条件
①结构组成:
管棚是由钢管和钢格栅(钢拱架)组成。钢管入土端制作成尖靴状或楔形,沿着开挖轮廓线,以较小的外插
角(2011.22C),向掌子面前方敷设钢管或钢插板,末端支架在钢格栅(钢拱架)上(2011.22B),形成对
开挖面前方围岩的预支护。
管棚中的钢管应按照设计要求进行加工和开孔,管内应灌注水泥浆或水泥砂浆,以便提升钢管自身刚度和强
度。
管棚施工动画
②适用条件:(略)
(2)技术要点
①施工工艺流程:
测放孔位→钻机就位→水平钻孔→压入钢管→注浆(向钢管内和管周围土体)→封口。②管棚应根据地层情况、施工条件和环境要求选用,并应符合以下要求:
a.宜选用加厚的φ80~φ180mm焊接钢管或无缝钢管制作。
b.钢管间距应根据支护要求予以确定,宜为300~500mm。
c.双向相邻管棚的搭接长度不小于3m。
④钻孔顺序应由高孔位向低孔位进行。钻孔直径应比设计管棚直径大30~40mm。
⑤管棚在顶进过程中,应用测斜仪控制上仰角度。
⑦管棚就位后,应按要求进行注浆;钢管内部宜填充水泥砂浆(2011.22D),以增加钢管强度和刚度。注浆
压力达到设定压力,并稳压5min以上,注浆量达到设计注浆量的80%时,方可停止注浆。
潘老师考点总结:
钻孔注浆类施工工法通用知识(注浆、锚杆、小导管、管棚、深孔注浆、锁脚锚管、炮孔等)
1.施工前查阅管线资料,掌握地下构筑物管线信息,坑探,保护管线及构筑物。
2.成孔检查:孔位、孔径、孔深、垂直度(倾斜角度)、间距。
3.注浆检查:注浆材料、浆液配比、注浆压力、注浆量、注浆范围、注浆时间。
4.初期支护施工
浅埋暗挖法初期支护主要包括钢格栅(钢拱架)、钢筋网片、纵向连接筋、喷射混凝土等支护结构。1)主要材料
(1)喷射混凝土应采用早强混凝土,其强度必须符合设计要求。可根据工程需要掺用外加剂,速凝剂
(2015.11)应根据水泥品种、水胶比等,通过不同掺量的混凝土试验选择最佳掺量,使用前应做凝结时间
试验,要求初凝时间不应大于5min,终凝时间不应大于10min。(2013案例三)
2)钢格栅(钢拱架)加工及安装
(3)首榀钢格栅(钢拱架)应进行试拼装,并应经建设单位、监理单位、设计单位共同验收合格后方可批
量加工。
3)喷射混凝土
(1)喷射混凝土,作业开始时,应先送风送水,后开机,之后再给料。
(2)喷头与受喷面应垂直,距离宜为0.6~1.0m。
(3)喷射混凝土应分段、分片、分层自下而上依次进行。分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝
后进行。
(4)喷射混凝土时,应先喷钢格栅(钢拱架)与围岩间的混凝土,之后喷射钢格栅(钢拱架)间的混凝
土。
(5)严禁使用回弹料。
(6)在遇水的地段进行喷射混凝土作业时,应对渗漏水处理后再喷射,并应从远离渗漏水处开始,逐渐向
渗漏处逼近。
(9)喷射混凝土的养护应在终凝2h后进行,养护时间应不小于14d。
4)超前小导管注浆技术(略)
5)锁脚锚管注浆加固
(1)隧道拱脚应采用斜向下20°~30°打入的锁脚锚管锁定。
(2)锁脚锚管应与格栅焊接牢固,打入后应及时注浆。
6)初期支护背后注浆(略)