100%
1
《41.第六章第一节考点5附着式升降脚手架(一)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第1页预览
2
《41.第六章第一节考点5附着式升降脚手架(一)(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_02-2026年安全建筑-环球网校-考点精讲班-杨亚男、林轩推荐_林轩》第2页预览

本文档共 4 页 剩余 2 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
2026中级注安-建筑-考点精讲班林轩
第六章第一节考点5附着式升降脚手架(一)-第35讲
考点 5附着式升降脚手架
-《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202-2010
4 附着式升降脚手架
本块内容2022年10月考试中已经出现,今年重点关注荷载效应、构造措施(数据改错)、加强
措施位置(哪些位置)、安全装置(重点是防坠器)、安装(重点是安装位置偏差)与拆除相关内容。
4.1 荷载
4.1.1 作用于附着式升降脚手架的荷载可分为永久荷载(即恒载)和可变荷载(即活载)两类。
4.1.5 附着式升降脚手架应按最不利荷载组合进行计算,其荷载效应组合应按表4.1.5的规定
采用:
计算项目 荷载效应组合
纵、横向水平杆,水平支承桁架,使用过程中的固定吊拉
永久荷载+施工活荷载
杆和竖向主框架,附墙支座、防倾及防坠落装置
①永久荷载+施工荷载
竖向主框架
②永久荷载+0.9(施工荷载值+风荷载)
脚手架立杆稳定性
8 取两种组合,按最不利的计算
7
1
9
选择升降动力设备时 8 4
3
信
选择钢丝绳及索吊具时 微 永久荷载+升降过程的施工活荷载
系
横吊梁及吊拉杆计算 联
题
连墙杆及连墙件 押 风荷载+5.0kN
准
4.4 构造措施 精
4.4.1 附着式升降脚手架是由竖向主框架、水平支承桁架、架体构架、附着支承结构、防倾装
置、防坠装置等组成。
4.4.2 附着式升降脚手架结构构造的尺寸应符合下列规定:
1 架体高度不应大于5倍楼层高;
2 架体宽度不应大于1.2m;
3 直线布置的架体支承跨度不得大于7m,折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支撑点处的架
体外侧距离不得大于5.4m;
4 架体的水平悬挑长度不应大于2m,且不得大于跨度的1/2。
5 架体全高与支承跨度的乘积不得大于110㎡。 7 8
1
9
4.4.4 在竖向主框架的底部应设置水平支承桁架,其宽度与主框架相8 4同,平行于墙面,其高度
3
信
不宜小于1.8m。 微
系
联
一
唯
扫码关注更多
第 1 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4.4.5 附着支承结构应包括附墙支座、悬臂梁及斜拉杆,其构造应符合下列规定:
1 竖向主框架所覆盖的每个楼层处应设置一道附墙支座;
2 在使用工况时,应将竖向主框架固定于附墙支座上;
3 在升降工况时,附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置;
4 附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母不得少于两个。或应采用弹簧螺杆
垫圈加单螺母,露出螺母端部长度应不少于3扣,并不得小于10mm,垫板尺寸应由设计确定,且不得
小于100mm×100mm×10mm;(改错)
8
5 附墙支座支承在建筑物上连接7处混凝土的强度应按设计要求确定,且不得小于C10。
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
4.4.7 水平支承桁架最底层应设置脚手板,并应铺满铺牢,与建筑物墙面之间也应设置脚手板
全封闭,宜设置可翻转的密封翻版。在脚手板的下面应采用安全网兜底。
4.4.8 架体悬臂高度不得大于架体高度的2/5,且不得大于6m;
4.4.9 当水平支承桁架不能连续设置时,局部可采用脚手架杆件进行连接,但其长度不得大于
2.0m。且必须采取加强措施,确保其强度和刚度不得低于原有的桁架。(改错)
4.4.10 物料平台不得与附着式升降脚手架各部位和各结构构件相连,其荷载应直接传递给建
筑工程结构。
4.4.11 当架体遇到塔吊、施工升降机、物料平台需断开或开洞时,断开处应加设栏杆和封闭,
开口处应有可靠的防止人员及物料坠落的措施。
4.4.12 架体外立面应沿全高连续设置剪刀撑,并应将竖向主框架、水平支承桁架和架体架连成
一体,剪刀撑斜杆水平夹角为45°~60°;应与所覆盖架体构架上每一个主节点的立杆或横向水平杆
伸出端扣紧;悬挑端应以竖向主框架为中心成对设置对称斜拉杆,其水平夹角不应小于 45°。 (与
悬挑架剪刀撑要求一样)
扫码关注更多
第 2 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
4.4.13 架体结构应在以下部位采取可靠的加强构造措施: (小问答)
1 与附墙支座的连接处;
2 架体上提升机构的设置处;
3 架体上防坠、防倾装置的设置处;
4 架体吊拉点设置处;
5 架体平面的转角处;
6 架体因碰到塔吊、施工升降机、物料平台等设施而需要断开或开洞处;
7 其它有加强要求的部位。
4.4.14 附着式升降脚手架的安全防护措施应符合以下规定:
1 架体外侧必须用密目安全网封闭,密度不应低于2000目/100cm2,且应可靠地固定在架体上;
2 作业层外侧应设置1.2m高的防护栏杆和180mm高的挡脚板。
3 作业层应设置固定牢靠的脚手板,其与结构之间的间距应满足现行行业标准《建筑施工扣件
式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130的相关规定。 (正常的临边处理方式)
4.5 安全装置(重要)
4.5.1 附着式升降脚手架必须具有防倾覆、防坠落和同步升降控制的安全装置。
4.5.2 防倾覆装置应符合下列规定: (改错)
1 防倾覆装置中必须包括导轨和8两 个以上与导轨连接的可滑动的导向件;
7
1
2 防倾覆导轨的长度不应小于4竖9向主框架,且必须与竖向主框架可靠连接;
8
3
3 在升降和使用两种工况下信,最上和最下两个导向件之间的最小间距不得小于2.8 m或架体高
微
度的1/4; 系
联
4 应具有防止竖向主题框架倾斜的功能;
押
准
5 应采用螺栓与附墙支座连接,其装置与导向杆之间的间隙应不小于5mm。
精
4.5.3 防坠落装置 必须符合以下规定:
1.防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上,每一升降点不得少于一个防坠落装置,
防坠落装置在使用和升降工况 下都必须起作用;
2.防坠落装置必须采用机械式 的全自动装置,严禁使用每次升降都需重组的手动装置;
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
3.防坠落装置技术性能除应满足承载能力 要求外,联还应符合表4.5.3的规定:
一
4.防坠落装置应具有防尘防污染的措施,并应灵敏可靠 和运转唯自如;
5.防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上;
脚手架类别 制动距离(mm)
整体式升降脚手架 ≤80
单片式升降脚手架 ≤150
4.5.4 同步控制装置应符合下列规定:
1 附着式升降脚手架升降时,必须配备有限制荷载或水平高差的同步控制系统。连续式水平支
承桁架,应采用限制荷载自控系统;简支静定水平支承桁架,应采用水平高差同步自控系统,当设备
受限时,可选择限制荷载自控系统。
2 限制荷载自控系统应具有下列功能:(改错)
(1)当某一机位的荷载超过设计值的15%时,应采用声光形式自动报警和显示报警机位,当超过
30%时,应能使该升降设备自动停机;
(2)应具有超载、失载、报警和停机的功能;宜增设记忆和储存功能;
(3)除应具有本身故障报警功能外,并应适应施工现场环境。
(4)性能应可靠、稳定,控制精度应在5%以内。
3 水平高差同步控制系统应具有下列功能:
扫码关注更多
第 3 页 共 4 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)当水平支承桁架两端高差达到30mm时,应能自动停机。
(2)应具有显示各提升点的实际升高和超高的数据,并应有记忆和储存的功能;
(3)不得采用附加重量的措施控制同步。