夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

39.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第6章(7)工具式、悬挑式脚手架(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_臧雪志_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 11 页PDF · 804.8KB
下载

文档在线预览

公开展示前 6 页
100%
1
《39.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第6章(7)工具式、悬挑式脚手架(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_臧雪志_讲义》第1页预览
2
《39.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第6章(7)工具式、悬挑式脚手架(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_臧雪志_讲义》第2页预览
3
《39.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第6章(7)工具式、悬挑式脚手架(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_臧雪志_讲义》第3页预览
4
《39.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第6章(7)工具式、悬挑式脚手架(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_臧雪志_讲义》第4页预览
5
《39.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第6章(7)工具式、悬挑式脚手架(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_臧雪志_讲义》第5页预览
6
《39.2026臧雪志-名师精讲通关(臧雪志)-建筑-第6章(7)工具式、悬挑式脚手架(1)_2026安全建筑SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_臧雪志_讲义》第6页预览

本文档共 11 页 剩余 5 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
第六章 脚手架、模板工程安全技术
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
节 内容
选 案 选 案 选 案 选 案 选 案 选 案 选 案
1 通用要求 2 12 1 2
2 扣件式 1 2 1 13 4 6
3 碗扣承插 2 6 1 1 1 1 1
4 工具悬挑 1 1 12 1 2 1 1
5 模板工程 1 1 1 1
第四节 工具式、悬挑式脚手架
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
考点:工具式脚手联架 ★★★
题
押
准
工具式脚手架精:为操作人员搭设或设立的作业场所或平台,其主要架体构件为工厂制
作的专用钢结构产品,在现场按特定的程序组装后,附着在建筑物上自行或利用机械设
备,沿建筑物可整体或部分升降的脚手架。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
一
唯
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
考点:工具式脚手架 ★★★(附着式脚手架)
1. 附着式升降脚手架应由竖向主框架、水平支承桁架、架体构架、附着支承结构、防
倾装置、防坠装置等组成。
2. 附着式升降脚手架应在附着支承结构部位设置与架体高度相等的与墙面垂直的定型
的竖向主框架,竖向主框架应是桁架或刚架结构,其杆件连接的节点应采用焊接或螺栓连
接。在竖向主框架的底部应设置水平支承桁架,其宽度应与主框架相同,平行于墙面,其
高度宜≥1.8m。
3. 附着升降脚手架的荷载值应小于升降动力设备的额定值;吊具安全系数K应取5;
钢丝绳索具安全系数K=6~8,当建筑物层高3m(含)以下时应取6,3m以上时应取8。
4. 附着式升降脚手架结构构造8的尺寸应符合下列规定:
7
1
9
4
8
① 架体结构高度应≤5信倍3楼层高;
微
系
② 架体宽度应≤1联.2m;
题
押
③ 直线布置的准架体支承跨度应≤7m,折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支承点处
精
架体外侧距离应≤5. 4m;
④ 架体水平悬挑长度应≤2m,且不得大于跨度的1/2。
⑤ 架体全高与支承跨度的 乘积应≤110m²。
5. 附着支承结构应包括附墙支 座、悬臂梁及斜拉杆,其构造应符合下列规定:
① 竖向主框架所复盖的每一楼层处应 设置一道附墙支座;
8
1
7
② 在使用工况时,应将竖向主框架固定于 附墙支座上;
8
4 9
信
3
微
③ 在升降工况时,附墙支座应有防倾、导向的结构装置;
系
联
一
④ 附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺 栓的螺唯母应≥2个或应采用弹簧垫
片加单螺母,螺杆露出螺母端部的长度不应少于3扣且应≥10mm,垫板尺寸应由设计确定
且应≥100mm×100mm×10mm;
⑤ 附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定,但应≥C10。
【2025】附着式升降脚手架附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应达到
( )。
A. 10N/mm²
B. 20N/mm²
C. 30N/mm²
D. 40N/mm²
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【答案】A
6. 防坠落装置必须符合下列规定:
① 防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上,每一升降点不得少于一
个,在使用和升降工况下都必须起作用;
② 防坠落装置必须采用机械式的全自动装置,严禁使用每次升降都需重组的手动装
置;
③ 整体式制动距离应≤80mm,单跨式应≤150mm;
④ 防坠落装置应具有防尘、防污染的措施,并应灵敏可靠和运转自如;
⑤ 防坠落装置与升降设备必须分别独立固定在建筑结构上;
⑥ 钢吊杆式防坠落装置,钢吊8杆规格应计算且≥φ25mm。
7
1
9
4
8
7. 安装时相邻竖向主框信架3的高差应≤20mm;预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于建筑结
微
系
构外表面,中心误差应联<15mm。
题
押
8. 升降时必须准配备有限制荷载或水平高差的同步控制系统。
精
9. 当某一机位的 荷载超过设计值的15%时,应采用声光形式自动报警和显示报警机
位;当超过30%时,应能使该升降设备自动停机。
10. 当水平支承桁架两端 高差达到30mm时,水平高差同步控制系统应能自动停机。
11. 升降操作时,操作人员不得 停留在架体上。升降过程中,不得有施工荷载;各相
邻提升点间的高差应≤30mm,整体架最大 升降差应≤80mm。
8
1
7
12. 附着式升降脚手架在使用过程中不得进 行下列作业:
8
4 9
信
3
微
① 利用架体吊运物料;
系
联
一
② 在架体上拉结吊装缆绳(或缆索); 唯
③ 在架体上推车;
④ 任意拆除结构件或松动连接件;
⑤ 拆除或移动架体上的安全防护设施;
⑥ 利用架体支撑模板或卸料平台;
⑦ 其他影响架体安全的作业。
13. 螺栓连接件、升降设备、防倾装置、防坠落装置、电控设备、同步控制装置等应
每月进行维护保养。
14. 当附着式升降脚手架停用超过3个月时,应提前采取加固措施。
15. 当附着式升降脚手架停用超过1个月或遇6级及以上大风后复工时,应进行检
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
查,确认合格后方可使用。
16. 附着式升降脚手架应在下列阶段进行检查与验收:
① 首次安装完毕;
② 提升或下降前;
③ 提升、下降到位,投入使用前。
【二建】附着式升降脚手架应在( )阶段进行检查与验收。
A. 生产完成出厂前
B. 首次安装完毕
C. 提升或下降前
D. 拆除前 8
7
1
9
4
8
E. 提升、下降到位,投信入3使用前
微
系
【答案】BCE 联
题
押
检查部位 准 检查标准
精
各杆件的轴线应汇交于节点处,并应采用螺栓或焊接连接,如
竖向 不交汇于一点,应进行附加弯矩验算
主框架 各节点应焊接或螺栓连接
相邻竖向主框架的高差≤30mm
桁架上、下弦应采用整根通长杆件,或设置刚性接头;腹杆
水平 上、下弦连接应采用焊接或螺栓连接
保 支承桁架 桁架各杆件的轴 线应相交于节点上,并宜用节点板构造连接,
证 节点板的厚度应≥ 6m m
1
7 8
9
项 架体构造 空间几何不可变体系的 稳定结构 8 4
信
3
目 立杆支承位置 架体构架的立杆底端应放 置在上弦节点各轴微线的交汇处
系
立杆间距 ≤1.5m 一
联
唯
纵杆步距 ≤1.8m
剪刀撑 水平央角应满足45°~60°
架体底部铺设严密,与墙体无间隙,操作层脚手板应铺满、铺
脚手板
牢,孔洞直径<25mm
扣件拧紧力矩 40N·m~65N·m
检查部位 检查标准
每个竖向主框架所覆盖的每一楼层处应设置道附墙支座
保
使用工况,应将竖向主框架固定于附墙支座上
证 附墙
升降工况,附墙支座上应设有防倾、导向的结构装置
项 支座
采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母应≥2个或采用单螺母加弹
目
簧垫圈
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
附墙支座支承在建筑物上连接处混凝土的强度应按设计要求确定,但应
≥C10
架高≤5倍层高,架宽≤1.2m,支承跨度直线型≤7m,架体全高×支承跨
度≤110m²
架体 支承跨度折线或曲线型架体,相邻两主框架支撑点处的架体外侧距离≤
构造 5.4m
尺寸 水平悬挑长度≤2m,且不大于跨度的1/2
升降工况上端悬臂高度≤2/5架体高度且≤6m
水平悬挑端以竖向主框架为中心对称斜拉杆水平夹角≥45°
防坠落装置应设置在竖向主框架处并附着在建筑结构上
每一升降点应≥1个,在使用和升降工况下都能起作用
防坠落 防坠落装置与升降设备应分别独立固定在建筑结构上
装置 应具有防尘防污染的措施,并应灵敏可靠和运转自如
钢吊杆式防坠落装7 8置,钢吊杆规格应由计算确定,且应≥Φ25mm
1
9
4
防倾覆装置中3应8包括导轨和两个以上与导轨连接的可滑动的导向件
信
微
系
联
题
检查部位 检查押标准
准
在精防倾导向件的范围内应设置防倾覆导轨,且应与竖向主框架可靠连接
防倾
在升降 和使用两种工况下,最上和最下两个导向件之间的最小间距应≥
覆设
2.8m或架体高度的1/4
保 置情
应具有防止竖向主框架倾斜的功能
证 况
应用螺栓与附墙支座连接,其装置与导轨之间的间隙应<5mm
项
同步 连续式水平支承桁架,应采用限制荷载自控系统
目
装置
简支静定水平支承桁架,应采用水平高差同步自控系统,若设备受限时可
设置
选择限制荷载自控系统 8
情况 1
7
9
8
4
一 密目式安全立网规格型号>200目/ 100cm²,>3kg/张 信 3
微
般 防护 防护栏杆高度为1.2m 系
联
一
项 设施 挡脚板高度为180mm 唯
目 架体底层脚手板铺设严密,与墙体无间隙
【2024】某建筑工程附着式升降脚手架架体高度13.50m,设有防倾覆、防坠落和同步
升降控制等安全装置。下列防倾覆装置设置的做法中,正确的是( )。
A. 防倾覆装置与导轨的间隙7mm
B. 防倾覆装置与附墙支座牢固焊接
C. 防倾覆导轨与竖向主框架可靠连接
D. 最上和最下两个导向件的间距1.80m
【答案】C
【2022】某住宅楼2号楼正在进行地上8层结构施工,使用的附着式升降脚手架准备
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
进行提升作业。作业前,工程项目部组织了附着式升降脚手架自检,形成以下记录:
① 附墙支座锚固螺栓孔与结构的外表面垂直;
② 附着式升降脚手架配备限制载荷控制系统;
③ 6层东北角两个相邻提升点的高差为40mm;
④ 附墙支座有防坠落装置、防倾覆装置和导向装置;
⑤ 防坠落装置有防尘、防污染措施;
⑥ 竖向主框架每两层设一道附墙支座;
⑦ 7层西南角的架体上有手推车。
【问题】指出自检记录中存在的隐患,提出整改措施。
【答案】 8
7
1
9
4
8
(1)隐患1:6层东北信角3两个相邻提升点的高差为40mm;
微
系
整改措施:各相联邻提升点间的高差不得大于30mm。
题
押
(2)隐患2:准竖向主框架每两层设一道附墙支座;
精
整改措施:每 个楼层均设置一道附墙支座。
(3)隐患3:7层西南角的架体上有手推车。
整改措施:在使用过程 中不得在架体上推车。
【2022】A公司承建某住宅工程 ,月度检查发现现场存在以下问题:
劳务分包B公司与附着式升降脚手架 专业分包单位C公司签订了租赁合同;现场木工
8
1
7
负责附着式升降脚手架提升作业;附着式脚手架 提升机构的上吊点安装在
8
4 9附墙支座上;附
信
3
微
墙支座采用锚固螺栓与建筑结构连接,仅用单螺母固定。
系
联
一
【问题】针对A公司月检发现的问题,制定整改措施 。 唯
【答案】
(1)问题1:劳务分包B公司与附着式升降脚手架专业分包单位C公司签订了租赁合
同;
整改措施:由A公司与C公司签订租赁合同。
(2)问题2:木工负责附着式升降脚手架提升作业;
整改措施:由架子工负责脚手架提升作业;
(3)问题3:附墙支座采用锚固螺栓与建筑结构连接,仅用单螺母固定;
整改措施:附墙支座应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉螺栓的螺母不得少于两个
或采用单螺母加弹簧垫圈。
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
考点:工具式脚手架 ★★★(外挂防护架)
1. 连墙件应与竖向桁架连接,8其连接点应在竖向桁架上部并应与建筑物上设置的连接
7
1
9
4
8
点高度一致。 信 3
微
系
2. 连墙件与竖向桁联架宜采用水平铰接的方式连接,应使连墙件能水平转动。
题
押
3. 每片防护架准的竖向桁架在靠建筑物一侧从底部到顶部,应设置横向钢管且应≥3
精
道,并应采用扣件连 接牢固,其中位于竖向桁架底部的一道应采用双钢管。
4. 每榀竖向桁架的外节点处应设置纵向水平杆,与节点距离应≤150mm。防护层应根
据工作需要确定其设置位置, 防护层与建筑物的距离应≤150mm。
5. 竖向桁架与架体的连接应采 用直角扣件,架体纵向水平杆应搭设在竖向桁架的上
面。竖向桁架安装位置与架体主节点距离 应≤300mm。
8
1
7
6. 架体底部横向水平杆与建筑物的距离应 ≤50mm。
8
4 9
信
3
微
7. 预埋件宜采用直径≥12mm的圆钢,在建筑结构中的埋设长度不应小于其直径的35
系
联
一
倍,其端头应带弯钩。 唯
8. 每片防护架应设置≥3道水平防护层,其中最底部的一道应满铺脚手板,外侧应设
挡脚板。
9. 外挂防护架底层除满铺脚手板外,应采用水平安全网将底层及与建筑物之间全封
闭。
10. 安装时应先搭设操作平台。防护架应配合施工进度搭设,一次搭设的高度不应超
过相邻连墙件以上2个步距。安装防护架的作业层高出辅助架2步时,应搭设临时连墙
杆。
11. 每搭完一步架后,应校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,确认合格后方可进
行下道工序。
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
12. 同一片防护架的相邻立杆的对接扣件应交错布置,在高度方向错开的距离宜≥
500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。
13. 纵向水平杆应通长设置,不得搭接。
【单选】外挂防护架竖向桁架安装位置与架体主节点距离不得大于( )。
A. 150mm
B. 180mm
C. 300mm
D. 400mm
【答案】C
考点:悬挑式脚手架 ★★★ 8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
1. 悬挑架的支承结构应为型钢制作 的悬挑梁或悬挑桁架等,不得采用钢管;其节点应
8
螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接。预埋件 不得使用螺纹钢。
1
7
9
8
4
2. 固定段长度不应小于悬挑段的1.25倍。 悬挑钢梁截面高度应≥信
3
160mm。锚固型钢悬
微
系
挑梁的U形钢筋拉环或锚固螺栓直径宜≥16mm。钢丝绳 与建筑结一构
联
拉结的吊环应使用
唯
HPB235级钢筋,其直径宜≥20mm。
3. 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑
梁端部应≥100mm。
4. 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。
【2019】施工单位选用双轴对称截面的型钢搭设悬挑脚手架,悬挑钢梁固定段的长度
为2.50m,悬挑钢梁悬挑段的长度最大为( )。
A. 2.00m
B. 2.25m
C. 2.50m
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
D. 2.75m
【答案】A
【2022】根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130),悬挑式脚手架
型钢悬挑梁,应设置能使脚手架立杆与悬挑梁可靠固定的定位点。定位点与悬挑梁端部的
最小距离是( )。
A. 50mm
B. 100mm
C. 150mm
D. 200mm
【答案】B 8
7
1
9
4
8
【2023】某建筑工程搭信设3架体高度18m的型钢悬挑脚手架,项目专职安全生产管理人
微
系
员对该脚手架进行了安联全检查,具体情况如表所示。上述检查情况中,存在隐患的检查项
题
押
目是( )。 准
精
检查项目 检查情况
扣件 螺栓拧紧扭力矩为60N·m
连墙件 按照两步三跨设置,设置位置偏离主节点200mm
剪刀撑 斜杠与地面的倾角为50°,搭接长度1.2m,使用3个旋转扣件固定
悬挑钢梁 工字钢截面高度140mm,钢梁悬挑长度1.50m,固定段长度3m
A. 扣件 B. 连墙件 C. 剪 刀撑 D. 悬挑钢梁
【答案】D
1
7 8
9
8
4
【2024】某工程从主体结构3层开始搭设型 钢悬挑脚手架。搭设完信
3
成后,项目部组织
微
系
相关人员根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规 范》(JGJ
联
130)对该脚手架进行了
一
唯
安全检查。
序号 验收项目 验收情况
1 锚固悬挑梁的U型钢筋拉环直径 直径18mm
2 固定段长度与悬挑长度的比值 比值1.35
3 悬挑梁悬挑端立杆的定位点位置 定位点离悬挑梁端部距离110mm
4 钢丝绳与建筑结构拉结的吊环钢筋牌号及直径 使用HPB215级钢筋、直径18mm
上述验收情况中,存在隐患的验收项目序号是( )。
A. ① B. ② C. ③ D. ④
【答案】D
【2024】当地住房和城乡建设行政主管部门对项目进行安全检查,提出5号住宅楼悬
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
挑脚手架剪刀撑设置不规范。
【问题】根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130,指出悬挑式脚手
架剪刀撑的规范做法有哪些。
【答案】
① 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置;
② 每道剪刀撑跨越立杆的根数应按规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不
应小于6m,斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间;
③ 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接:采用对接接长时,对接扣件应交错布置,两
根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开
的距离不宜小于500mm;各接头中8心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;采用搭接接长
7
1
9
4
8
时,搭接长度不应小于1m,信并3应采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆
微
系
端距离不应小于100mm;联
题
押
④ 剪刀撑斜杆准应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣
精
件中心线至主节点的 距离不应大于150mm。
脚手架数据总结 ★★★
mm mm m
脚手架 组件
伸出顶层 伸出 立杆 插入立杆 扫地杆距地 高出
托撑 ≤500
女儿墙1.0
扣件式 ≤300 ≥150 ≤200 8
底座 —
8
4 9 1
7
檐口1.5
信
3
微
托撑 ≤650
系
碗扣式 ≤300 ≥150 ≤400联 作业层1.5
一
底座 — 唯
托撑 ≤650 ≤400
承插型 ≥150 ≤550 作业层1.5
底座 — ≤300
托座 —
女儿墙1.5
门式 ≤200 ≥150 ≤200
檐口1.5
底座 —
脚手架 参数 距离
单排脚手架入墙 ≥180mm
各杆件端头伸出扣件盖板边缘 ≥100mm
扣件式
双排脚手架横杆至墙 ≤100mm
脚手板至墙 ≤150mm
10
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
剪刀撑/斜腹杆扣件至主节点 ≤150mm
主节点处扣件中心点之间 ≤150mm
连墙件、抛撑连接点至主节点 ≤300mm
连墙件、模板支撑架连接点距主节点 ≤300mm
碗扣式
双排脚手架内立杆至墙、脚手板探头 ≤150mm
承插型 连墙件应靠近水平杆的盘扣节点设置 —
门式 作业架内立杆距墙面>150mm时,应采取安全措施
第四节 工具式、悬挑式脚手架
考点 内容 总结
Ⅰ 工具式 附着式 吊篮 外挂
Ⅱ 悬挑式 材质 连接 尺寸
专项方案7 8 构配件
1
9
搭设8拆4除 荷载
3
脚手架重点 信
检微查验收 构造
系
联安全管理 施工
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
11
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178