1. 脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管。每根钢管的最大质量应≤25.8kg。
2. 扣件在螺栓拧紧扭力矩达到65N·m时不得发生破坏。
3. 直角扣件(Z)用于垂直交叉杆件间的连接;
4. 旋转扣件(U)用于平行或斜交杆件间的连接;
5. 对接扣件(D)用于杆件对接连接。
6. 钢管脚手架扣件表示为GK,底座表示为DZ。
7. 脚手板可采用钢、木、竹材料制作,单块脚手板的质量宜≤30kg。木脚手板厚度应
≥50mm,两端宜各设置直径≥4mm的镀锌钢丝箍两道。
1
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
8. 可调托撑螺杆外径应≥36mm,螺杆与支托板焊接焊缝高度应≥6mm;可调托撑螺杆
与螺母旋合长度应≥5扣,螺母厚度应≥30mm。可调托撑支托板厚应≥5mm,受压承载力设
计值应≥40kN。
【单选】下列扣件式脚手架的要求中错误的是( )。
A. 脚手架钢管宜采用φ48.3×3.6钢管
B. 每根钢管的最大质量不应大8于25.8kg
7
1
9
4
8
C. 直角扣件用于杆件之信间3的对接连接
微
系
D. 可调托撑支托板联厚不应小于5mm
题
押
【答案】C 准
精
考点:扣件式脚 手架构造 ★★★(水平杆)
1. 纵向水平杆应设置在立杆内侧,单根杆的长度应≥3跨。纵向水平杆接长应采用对
接扣件连接或搭接:
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
① 两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;两相邻接头在水平方向错开
应≥500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的1/3。
2
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【单选】某建筑采用扣件式钢管脚手架,纵距为1.8m,横距为1.3m,两根相邻纵杆的
接头在水平方向错开的距离为800mm。接头中心至最近主节点的距离不应大于( )。
A. 0.60m
B. 0.65m
C. 0.80m
D. 0.90m
【答案】A
② 搭接长度应≥1m,应等间距设置3个旋转扣件固定;端部扣件盖板边缘至搭接纵向
水平杆杆端应≥100mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
2. 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆
的支座,用直角扣件固定在立杆 上。横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆
上。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
3. 当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间
距设置,间距应≤400mm。横向水平杆的两端应用直角扣件固定在立杆上。
3
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
4. 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。单排脚手架的横
8
7
1
9
向水平杆另一端应插入墙内,8插4入长度应≥180mm。
3
信
微
5. 作业层上非主节点系处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间
联
题
距不应大于纵距的1押/2。
准
精
【二建】脚手架主节点处的搭设要求是 ( )。
8
1
7
9
A. 必须设置一根横向水平杆
信
3 8
4
微
B. 剪刀撑由顶至底连续设置
系
联
一
唯
C. 横向水平杆与纵向水平杆用对接扣件连接
D. 两个直角扣件中心距应大于200mm
【答案】A
6. 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距钢管底端≤
200mm处的立杆上。
7. 横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
4
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【单选】下列扣件式脚手架设置要求中正确的是( )。
A. 纵向水平杆应设置在立杆外侧
B. 纵向水平杆不应进行搭接
C. 非主节点处的横向水平杆,最大间距不应大于纵距的1/2
8
7
D. 同一建设工程脚手架的所1有纵、横水平杆应统一上下位置关系
9
4
8
3
信
【答案】C 微
系
联
考点:扣件式脚手题架构造 ★★★(脚手板)
押
准
精
1. 作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实。
2. 冲压钢脚手板、 木脚手板、竹串片脚手板,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板
长度小于2m时可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与横向水平杆可靠固定,严
防倾翻。脚手板的铺设应采用对 接平铺或搭接铺设。
3. 脚手板对接平铺时,接头处应 设两根横向水平杆,脚手板外伸长度应取130mm~
150mm,两块脚手板外伸长度的和应≤300mm ;脚手板搭接铺设时,接头应支
8
在横向水平杆
1
7
9
上,搭接长度应≥200mm,其伸出横向水平杆的 长 度应≥100mm。
信
3 8
4
微
系
联
一
唯
5
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【单选】木脚手板对接平铺时,接头处应设两根横向水平杆,两块脚手板外伸长度的
和不应大于( )。
A. 100mm
B. 150mm
C. 200mm
D. 300mm
【答案】D
4. 竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且应对接平铺,四个角应用
直径≥1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。
5. 作业层端部脚手板探头长度8应取150mm,其板的两端均应固定于支承杆件上。
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【单选】下列扣件式脚手架 设置要求中正确的是( )。
A. 当使用木脚手板时,纵向水平 杆应设置在横向水平杆下部
B. 作业层端部脚手板探头长度应取18 0mm
8
1
7
9
C. 单排脚手架的横向水平杆另一端应插入 墙 内,插入长度不应小
信
于3 8
4
150mm
微
D. 脚手板的铺设应采用对接平铺,不应采用搭接 铺设
系
联
一
唯
【答案】A
【单选】下列扣件式脚手架设置要求中错误的是( )。
A. 作业层脚手板应铺满、铺稳
B. 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等应设置在三根横向水平杆上
C. 当脚手板长度小于2m时可采用两根横向水平杆支撑,但应将脚手板两端与其可靠
固定,严防倾翻
D. 脚手板对接平铺时接头处应设一根小横杆
【答案】D
考点:扣件式脚手架构造 ★★★(立杆)
6
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
1. 单排脚手架搭设高度应≤24m;双排脚手架搭设高度宜≤50m,高度超过50m的双排
脚手架,应采用分段搭设等措施。每根立杆底部应设置底座或垫板。
【二建】扣件式脚手架措施中,双排脚手架搭设高度超过50m时,应采取的搭设措施
是( )。
A. 分段
B. 整体与分层结合 8
7
1
9
4
8
C. 整体 信 3
微
系
D. 分层 联
题
押
【答案】A 准
精
2. 脚手架立杆基 础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立
杆固定,高低差应≤1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离应≥500mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
【单选】扣件式脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处
延长两跨与立杆固定,高低差不应大于( )。
A. 100mm
B. 500mm
C. 1000mm
D. 2000mm
【答案】C
7
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
3. 单、双排脚手架底层步距均应≤2m。
4. 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接
扣件连接。
5. 脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。
8
1
7
9
4
8
6. 脚手架立杆的对接、信搭3接应符合下列规定:
微
系
① 当立杆采用对接联接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设
题
押
置在同步内,同步准内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离宜≥500mm;各接头
精
中心至主节点的距离 不宜大于步距的1/3;
② 当立杆采用搭接接长时,搭接长度应≥1m,并应采用不少于2个旋转扣件固定。端
部扣件盖板的边缘至杆端距离 应≥100mm。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
8
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
嗨学网 | 职业价值点亮者
【单选】下列扣件式脚手架设置要求中正确的是( )。
A. 单排脚手架搭设高度不应超过50m
B. 当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m,并应采用不少于3个旋转扣件固
定
C. 单排脚手架底层步距不应大于1.5m,双排脚手架底层步距不应大于2m
D. 立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固
定,高低差不应大于1m
【答案】D
第二节 扣件式脚手架
考点 内容 总8结
7
1
9
4
8
Ⅰ 构配件 信 3钢管 扣件 托撑
微
系
联 水平杆 脚手板 立杆
题
Ⅱ 构造 押
准 对接搭接 长度 距离
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
9
www.haixue.com
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178