第六章第一节考点3悬挑式脚手架-第33讲
考点 3悬挑式脚手架
三、悬挑式脚手架(如何实现悬挑是最关键的问题)
(一)一般规定
悬挑式脚手架是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施
工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于20m。
20m及以上时应符合《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的规定。(危大/超危大)
悬挑架的支承结构应为型钢制作的8 悬挑梁或悬挑桁架等,不得采用钢管;其节点应螺栓连接或焊
7
1
接,不得采用扣件连接。 4 9
8
3
与建筑结构的固定方式应经信设计计算确定。
微
系
联
题
押
准
精
悬挑钢梁的选型计算、锚固长度、设置间距、斜拉措施等对悬挑架体稳定有着重要影响;
型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢,现场多使用工字钢;
悬挑钢梁前端应采用吊拉卸荷,结构预埋吊环应使 HPB235 级钢筋制作,但钢丝绳、钢拉杆卸荷
不参与悬挑钢梁受力计算。 8
7
1
9
(二)悬挑式脚手架搭设前的准备工作 4
8
3
信
悬挑式脚手架的支承与建筑结构的固定方式经设计计算确定,必须得到工程设计单位认可,主要
微
系
考虑是否可能破坏建筑结构。
联
一
当采用型钢悬挑梁作为脚手架的支承结构时,应进行下列设计计算:(选择)
唯
(1)型钢悬挑梁的抗弯强度、整体稳定性和挠度。
(2)型钢悬挑梁锚固件及其锚固连接的强度。
(3)型钢悬挑梁下建筑结构的承载能力验算。
(三)悬挑式脚手架选择和制作应注意的问题
悬挑式脚手架选择和制作时应注意以下几个问题:
(1)悬挑式脚手架必须编制专项施工方案,方案必须经企业技术负责人审批并签字盖章,架体
高度在20m及以上的悬挑式脚手架工程须按《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》组织专家论
证。
(2)安装符合专项施工方案要求。
(3)型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬挑梁端部
不应小于100mm。
(4)悬挑式脚手架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬桁架等,不得采用钢管。
(5)必须经过设计计算,其计算内容包括:
①材料的抗弯强度;
②抗剪强度;
扫码关注更多
第 1 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
③整体稳定;
④挠度。
(6)悬挑式脚手架应水平设置在梁上,锚固位置必须设置主梁或主梁以内的楼板上,不得设置
在外伸阳台上或悬挑板上。
(7)节点的制作(悬挑梁的锚固点、悬挑架的节点)必须采用焊接或螺栓连接的结构,不得采用
扣件连接,以保证节点是刚性的。
(8)支承体与结构的连接方式必须进行设计,设计时考虑连接件的材质,连接件与型钢的固定方
式。目前普遍采用是预埋圆钢环或U形螺栓,预埋件不得使用螺纹钢。
(10)型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面
高度不应小于160mm。
悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。锚固型钢悬挑梁的U形钢筋拉环或锚
固螺栓直径不宜小于16mm。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
钢丝绳或钢拉杆 信
3
微
(11)每个型钢悬挑梁外端宜设置钢丝绳或钢拉杆与 上一层建筑结系构斜拉结。
联
钢丝绳、钢拉杆不参与悬挑钢梁受力计算;钢丝绳与建筑 结构
唯
拉一结的吊环应使用HPB235级钢筋,
其直径不宜小于20mm。
(12)用于锚固的 U 形钢筋拉环或螺栓应采用冷弯成型。U形钢筋拉环、锚固螺栓与型钢间隙应
用钢模或硬木楔楔紧。
扫码关注更多
第 2 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(13)悬挑钢梁悬挑长度应按设计确定,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。
型钢悬挑梁固定端应采用2个(对)及以上U形钢筋拉环或锚固螺栓与建筑结构梁板固定,U形
钢筋拉环或锚固螺栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎
牢固。如图所示。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【例题】下列关于悬挑式脚 手架选择和制作的要求中,说法错误的是( )。
A.型钢悬挑梁悬挑端应设置能 使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点,定位点离悬臂梁端部不
应小于100mm
B.悬挑架的支撑结构应为型钢制作 的悬挑梁或悬桁架等,也可采用钢管
C.悬挑架应水平设置在梁上,锚固位置 必须设置主梁或主梁以内的楼板上,不得设置在外伸阳台
上或悬挑板上
8
D.节点的制作必须采用焊接或螺栓连接的结 构,不得采用扣件连接 1
7
9
8
4
【答案】B 信 3
微
【解析】悬挑架的支撑结构应为型钢制作的悬挑梁或 悬桁架等,不系得采用钢管。
【2022 年单选】根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安 全技术规一范
联
》(JGJ-130),悬挑式脚手架
唯
型钢悬挑梁,应设置能使脚手架立杆与悬挑梁可靠固定的定位 点 ,定位点与悬挑梁端部的最小距离是
( ) 。
A.50mm
B.100mm
C.150mm
D.200mm
【答案】B
【解析】本题考查的是悬挑式脚手架。型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定
的定位点,定位点离悬挑梁端部不应小于100mm。
【2023年单选】某建筑工程搭设架体高度18m的悬挑脚手架,项目专职安全生产管理人员对该脚
手架进行了安全检查,具体情况如表所示:
根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130,上述检查情况中,存在隐患的检查项
目是( )。
A.扣件
B.连墙件
C.剪刀撑
扫码关注更多
第 3 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
D.悬挑钢梁
检查项目 检查情况
扣件 螺栓拧紧扭力矩为60N·m
连墙件 按照两步三跨设置,设置位置偏离主节点200mm
剪刀撑 斜杠与地面倾角为50°,搭接长度1.2m,使用3个旋转扣件固定
悬挑钢梁 工字钢截面高度140mm,钢梁悬挑长度1.50m,固定段长度3m
【答案】D
【解析】根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011:
(1)螺栓拧紧扭力矩不应小于40N・m,且不应大于65N・m;A正确。
(2)连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm;B正确。
(3)每道剪刀撑斜杆与地面的倾角应在 45°~60°之间;搭接接长时,搭接长度不应小于 1m,
并应采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。C正确。
(4)型钢悬挑梁宜采用双轴对称截面的型钢。悬挑钢梁型号及锚固件应按设计确定,钢梁截面高
度不应小于160mm。D错误。
(四)悬挑式脚手架其他应注意的安全技术问题
8
悬挑式脚手架除以上所述之外,1连7墙体的设置、剪刀撑的设置、纵横向扫地杆的设置等与《建筑
9
4
施工扣件式钢管脚手架安全技术规3 8范》(JGJ130)的要求基本一样。
信
微
其中高度超过设计高度的架件,由于悬伸长度较长就降低了悬挑梁的抗弯性能与整体稳定性,因
系
联
此在此处必须有可靠的加强措施。
题
押
悬挑架底部必须张挂安全平网防护,其他防护也与落地式钢管脚手架一样。
准
精
8
-建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范- JGJ130-2011 9 1
7
8
4
6.10.6 当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓 钢压板连接固定时信 3,钢压板尺寸不应小于
微
100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角 钢的规格不应系小于63mm × 63mm × 6mm。
6.10.7 型钢悬挑梁悬挑端应设置能使脚手架立杆与钢 梁可靠一固
联
定的定位点,定位点离悬挑梁端
唯
部不应小于100mm。
6.10.8 锚固位置设置在楼板上时,楼板的厚度不宜小于120mm。如果楼板的厚度小于120mm应采
取加固措施。
6.10.9 悬挑梁间距应按悬挑架架体立杆纵距设置,每一纵距设置一根。
6.10.10 悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。剪刀撑设置应符合落地式双排脚手架的规
定。
6.10.11 连墙件设置应符合本规范落地式双排脚手架的规定。
6.10.12 锚固型钢的主体结构混凝土强度等级不得低于C20。
【2024年主观案例三】
根据以上场景,回答下列问题: (26分)
3.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130,指出悬挑式脚手架剪刀撑的规范做
法有哪些?
【答案】
3. 根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130,悬挑式脚手架剪刀撑的规范做法
有以下几点:(6分,一条1.5分)
悬挑架的外立面剪刀撑应自下而上连续设置。
扫码关注更多
第 4 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
(1)每道剪刀撑宽度不应小于 4 跨,且不应小于 6m,斜杆与地面的倾角应在 45°~60°之间;
(2)剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接;
(3)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心
线至主节点的距离不应大于150mm。
【案例分析】
某多层办公楼工程,地上6层,建筑高度22.8m,砖混结构。该工程4-6层外墙涂料施工需搭设
悬挑式钢管脚手架,搭设高度9m(分2段悬挑,每段4.5m)。施工单位现场搭设情况如下:
1.悬挑梁采用12号工字钢,悬挑长度1.6m,锚固端长度1.8m,锚固端采用1个M16普通螺栓与
楼板固定,未设置防滑措施;
2.悬挑梁端部未设置钢丝绳反拉,仅依靠工字钢自身锚固承受荷载;
3.脚手架立杆纵距1.8m,横距 1.0m,步距 2.0m,立杆底部未设置垫板,部分立杆与悬挑梁连接
松动;
4.脚手板采用木脚手板,铺设间隙较大(最大间隙达150mm),部分脚手板破损、开裂仍在使用;
5.防护栏杆高度1.0m,未设置挡脚板,密目式安全网未封闭至脚手架底部,部分安全网破损、松
动;
6.脚手架搭设完成后,施工单位未组织专项验收,直接安排作业人员上架施工,作业人员未佩戴
安全带。 8
7
1
按《扣件式钢管脚手架安全技术4 9规范》(JGJ130-2011)要求,回答下列问题:
8
3
1.指出该悬挑式脚手架搭设信及使用过程中存在的5处主要安全隐患,分别说明错误之处及整改要
微
求; 系
联
2.论述悬挑式脚手架悬题挑梁锚固的核心要求,说明锚固端设置的关键控制点;
押
准
3.论述悬挑式脚手架防护设施(防护栏杆、挡脚板、安全网)的规范要求,说明其设置目的;
精
4.论述悬挑式脚手架 搭设完成后的验收程序及验收重点。
【参考答案】
1、隐患 1:悬挑梁锚固违 规;错误:1 个 M16 普通螺栓锚固,无防滑措施,锚固端 1.8m(不足
1.25倍悬挑长度);
整改:换2个及以上U型锚固螺栓,增设防滑垫板,确保锚固端≥2.0m,螺栓紧固防松。
隐患2:悬挑梁端部无钢丝绳反拉 ;错误:仅靠工字钢自身锚固,无卸荷储备;
整改:每根梁端设1道钢丝绳反拉, 固定于梁端和上层主体,花篮螺栓调节受力均匀。
隐患3:立杆设置违规;错误:底部无垫板、连接松动,步距2.0m(超≤1.8m规范);
整改:增设≥50mm木垫板,紧固连接,调 整步距≤1.8m,确保立杆垂直牢8固。
1
7
9
隐患4:脚手板铺设违规;错误:板间最大间隙 150mm,破损脚手板仍
8
使4用;
信
3
整改:更换破损脚手板,铺满无缝隙,与墙面间隙120~150mm,两端固定牢固。
微
隐患5:防护及使用违规;错误:防护栏杆1.0m(不 足≥1.2m),无
系
挡脚板,安全网破损未封闭,
联
一
未验收使用,作业人员未系安全带;
唯
整改:栏杆调至≥1.2m,增设≥180mm 挡脚板,更换封闭安 全网,验收合格使用,作业人员系安
全带。
2、核心要求:
锚固可靠、承载力达标,抗弯剪扭矩防滑移倾覆,严禁普通螺栓锚固、锚固长度不足。
关键控制点:
(1)锚固端≥1.25倍悬挑长度(本工程≥2.0m);
(2)≥2个U型锚固螺栓,紧固防松;
(3)设防滑垫板;
(4)锚固于主体承重结构;
(5)验收合格再搭设。
3、规范要求:
防护栏杆≥1.2m(作业层/顶层,钢管搭设);
挡脚板≥180mm(作业层,铺设严密);
安全网全立面密目封闭(≥2000目/100cm²)、无破损、封至底部。
(2)设置目的:
扫码关注更多
第 5 页 共 6 页 内容
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
学员专用 请勿外泄
设置目的:
防范高处坠落、物体打击;防护栏杆防失足滑落,挡脚板防物料坠落,安全网封闭防坠落。
4、验收程序:
班组自检→项目部复检→项目负责人组织验收(监理参与)→合格签字使用(不合格整改重验)
→使用中定期、恶劣天气后检查。
(2)验收重点:
悬挑梁锚固、钢丝绳反拉;立杆垫板、连接及步距;脚手板铺设;防护设施;节点连接;方案及
验收记录。