夜雨聆风学习资料网 资料列表 开通 VIP 用登录 / 注册 ⌄
PDF

Removed_52讲义管道工程第五节:供热管道施工(一)_2026二建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_23-2026年二建市政-神秘人-私塾精讲班-马进推荐_讲义

查看资料信息、公开预览和下载状态。

共 7 页PDF · 4.8MB
下载

文档在线预览

公开展示前 4 页
100%
1
《Removed_52讲义管道工程第五节:供热管道施工(一)_2026二建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_23-2026年二建市政-神秘人-私塾精讲班-马进推荐_讲义》第1页预览
2
《Removed_52讲义管道工程第五节:供热管道施工(一)_2026二建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_23-2026年二建市政-神秘人-私塾精讲班-马进推荐_讲义》第2页预览
3
《Removed_52讲义管道工程第五节:供热管道施工(一)_2026二建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_23-2026年二建市政-神秘人-私塾精讲班-马进推荐_讲义》第3页预览
4
《Removed_52讲义管道工程第五节:供热管道施工(一)_2026二建市政SVIP_02-基础精讲✿高端面授✿深度强化_23-2026年二建市政-神秘人-私塾精讲班-马进推荐_讲义》第4页预览

本文档共 7 页 剩余 3 页未展示,请下载后查阅

下载

文档文本内容

2026年二建市政精讲图文讲义
第52课
第四章 城市管道工程 第五节 供热管道施工(一)
【本节内容提示】
1.供热管道的分类
2.供热管道施工与安装要求
3.供热管网附件及换热站设施安装要求
4.供热管道功能性试验
一、供热管道的分类
用户
换热站
高压 命
用户
一级(一次)管网
蒸汽管网 中压 用户
按热媒种类
二级(二次)管网
低压
热源
t>100C
高温热水 二级(二次)管网 用户
热水管网 换热站
C早 用户
低温热水 t≤100C 一级(一次)管网
按所处地位
用户
高支架(三4m)
地上(架空)敷设 中支架(≤2<4)
供水管 从热源至热用户(或换热站)的管道 厂区和城市郊区
按敷设方式 低支架(<2m)
(供汽管)
按供回分类 通行管沟
回水管 从热用户(换热站)回至热源的管道 管沟敷设 半通行管沟
(凝水管)
地下敷设 不同行管沟
应用于城区
直埋敷设
二、供热管道施工与安装要求
常用的供热管道施工方法也有开槽法和不开槽法。开槽法施工可参考本书4.1.1中相关内容;热力管道常
用不开槽法的有浅埋暗挖法和盾构法、顶管法、定向钻法,浅埋暗挖法可参考本书3.4中相关内容,顶管法
可参考本书4.1.2中相关内容,定向钻法可参考本书4.2.2中相关内容。
(一)工程测量
(1)施工单位应根据建设单位或设计单位提供的城镇平面控制网点和城市水准网点的位置、编号、精度
等级及其坐标和高程资料,确定管网施工线位和高程。
(2)管线工程施工定线测量应符合下列规定:
①测量应按主线、支线的次序进行。
②管线的起点、终点、各转角点及其他特征点应在地面上定位。
③地上建筑、检查室、支架、补偿器、阀门等的定位可在管线定位后实施。
(3)供热管线工程竣工后,应全部进行平面位置和高程测量,竣工测量宜选用施工测量控制网。
—319— www.365huoxing.com2026年二建市政精讲图文讲义 第52课
(4)土建工程竣工测量应对起终点、变坡点、转折点、交叉点、结构材料分界点、埋深、轮廓特征点等
进行实测。
(5)对管网施工中已露出的其他与热力管线相关的地下管线和构筑物,应测其中心坐标、上表面高程、
与供热管线的交叉点。
(二)施工准备
(1)施工前,应对工程影响范围内的障碍物进行现场核查,逐项查清障碍物构造情况、使用情况以及与
拟建工程的相对位置。
(2)对工程施工影响范围内的各种既有设施应采取保护、加固和拆移措施,不得影响地下管线及建(构)
筑物的正常使用功能和结构安全。
(3)开挖低于地下水位的基坑(槽)、管沟时,应根据当地工程地质资料,采取降水措施或地下水控制
措施。降水之前,应按当地水务或建设主管部门的规定,将降水方案报批或组织进行专家论证。在降水施工
的同时,应做好降水监测、环境影响监测和防治,以及水土资源的保护工作。
(4)穿越既有设施或建(构)筑物时,其施工方案成取得相关产权或管理单位的同意。
(5)回填时应确保构筑物的安全,并应检查墙体结构强度、外墙防水抹面层硬结程度、盖板或其他构件
安装强度,当能承受施工操作动荷载时,方可进行回填。
(6)穿越工程施工时应做好沉降观测,必须保证四周地下管线和构筑物的正常使用。在穿越施工中和掘
进施工后,穿越结构上方土层、各相邻建筑物和地上设施不得发生沉降、倾斜和坍塌。
(三)管道安装与焊接
1.在实施焊接前,应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案,方案应包括以下主要内容:
①管材、板材性能和焊接材料。
②焊接方法。
环形焊缝
③坡口形式及制作方法。
④焊接结构形式及外形尺寸。
⑤焊接接头的组对要求及允许偏差。
⑥焊接参数的选择。
⑦焊接质量保证措施。
⑧检验方法及合格标准。 纵向焊缝
2.管道安装与焊接
(1)在管道中心线和支架高程测量复核无误后,
方可进行管道安装。
(2)管道安装顺序:一般情况下,应先安装主线,再安装检查室,
最后安装支线。
(3)管道安装坡向、坡度应符合设计要求。
(4)钢管对口时,纵焊缝之间应相互错开100mm弧长以上,管道任
何位置不得有十字形焊缝;焊口不得置于建(构)筑物等的墙壁中,且距
墙壁的距离应满足施工的需要;对口错边量应不大于表4.3-1的规定。 两相邻不形焊缝
(5)管道两相邻环形焊缝中心之间的距离应大于钢管外径,旦不得
—320— www.365huoxing.com2026年二建市政精讲图文讲义
第52课
小于150mm。
(6)套管安装要求:
①管道穿越建(构)筑物的墙板处应按设计要求安装套管,穿过结构的套管长度每侧应大于墙厚20mm;
穿过楼板的套管应高出板面50mm。【马进口诀:于谦爱伴舞】
②套管与管道之间的空隙应采用柔性材料填充。
③防水套管应按设计要求制作,并应在建(构)筑物砌筑或浇筑混凝土之前安装就位,套管缝隙应按设
计要求进行填充。
④套管中心的允许偏差为0一10mm。
(7)对接管口时,应在距接口两端各200mm处检查管道平直度,允许偏差为0一1mm,在所对接管道的全
长范围内,最大偏差值不应超过10mm。
(8)不得采用在焊缝两侧加热延伸管道长度、螺栓强力拉紧、夹焊金属填充物和使补偿器变形等方法强
行对口焊接。
(9)管道支架处不得有环形焊缝。
(10)壁厚不等的管口对接,应符合下列规定:
①外径相等或内径相等,薄件厚度小于或等于4mm且厚度差大于
管道对口,坡面加工
3mm,以及薄件厚度大于4mm,且厚度差大于薄件厚度的30??超过5mm
时,应将厚件削薄。
②内径外径均不等,单侧厚度差超过上款所列数值时,应将管壁厚
度大的一端削薄,削薄后的接口处厚度应均匀。
(11)焊件组对时的定位焊应符合下列要求:
①在焊接前应对定位焊缝进行检查,当发现缺陷时应处理合格后方可焊接。
②应采用与根部焊道相同的焊接材料和焊接工艺,并由合格焊工施焊。
③管道的纵向焊缝(螺旋焊缝)端部不得进行定位焊。
④定位焊应均匀分布,点焊长度及点焊数应符合规范要求。
定位焊的焊点
定位焊的焊点
(12)在0°C以下的环境中焊接,应符合下列规定:
①现场应有防风、防雪措施。
②焊接前应清除管道上的冰、霜、雪。
③应在焊口两侧50mm范围内对焊件进行预热,预热温度应根据焊接工艺确定。
④焊接时应使焊缝自由收缩,不得使焊口加速冷却。
—321— www.365huoxing.com2026年二建市政精讲图文讲义
第52课
(13)不合格焊缝的返修应符合下列规定:
①对需要返修的焊缝,应分析缺陷产生的原因,编制焊接返修工艺文件。
②返修前应将缺陷清除干净,必要时可采用无损检测方法确认。
③补焊部位的坡口形状和尺寸应防止产生焊接缺陷和便于焊接操作。
④当需预热时,返修部位的预热温度应比原焊缝适当提高,根部缺陷只允许返修一次。
⑤同一部位的返修次数不应超过两次。
【马进口诀:不惹愤青】
直埋保温管:①开挖沟槽→②安管→③管道对口质量检验→④工作管接头焊接→⑤外观质量检验和无损
探伤→⑥强度试验→⑦接头外护层安装→⑧接头外护层气密性试验→⑨接头保温施工→⑩管道一次性回填→
?管道全线严密性试验
回填土
外护管 00
00Z~0SI
砂
150~200
聚氨酯保温层
50~200
≥200 150~200
工作管(钢管)
火星图:预制保温管直埋数设
1一钢管;2-聚氯酯硬质泡沫塑料保温层;3—高密度聚乙烯保护外壳
3.直埋保温管安装
(1)管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是符否合设计要求,管道内杂物及砂土应清除干净。
(2)管道安装坡度应与设计要求一致。在管道安装过程中出现折角或管道折角大于设计值时,应与设计
单位确认后再进行安装。
(3)同一施工段的等径直管段宜采用相同厂家、相同规格和性能的预制保温管、管件及保温接头。当无
法满足时,应征得设计单位的同意。
(4)在地下水位较高的地区或雨期施工时,应采取降、排水措施,并应及时清除沟内积水。当日工程完
工时,应对未安装完成的管端采取临时封堵措施,并应对裸露的保温层进行封端防水处理。
(5)带泄漏监测系统的保温管,焊接前应测试信号线的通断状况和电阻值,合格后方可对口焊接。信号
线的位置应在管道的上方,相同颜色的信号线应对齐。
(6)安装预制保温管道的信号线时,应符合产品标准的规定。在施工中,信号线必须防潮;一旦受潮,
应采取预热、烘烤等方式干焊。
1 2 3 4
监测信号线
预制保温管报警线
1-保护壳;2-保温层;3-报警线;4-工作管
—322— www.365huoxing.com2026年二建市政精讲图文讲义 第52课
(7)接头保温:
①直埋管接头保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行。
②接头保温施工前,应将接头钢管表面、两侧保温端面和搭接段外壳表面的水分、油污、杂质和端面保护
层去除干净。
③接头保温的结构、保温材料的材质及厚度应与预制直埋保温管相同。
④接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验并应合格。气密性检验的压力为0.02MPa,保压时间
不应少于2min,压力稳定后用肥皂水仔细检查密封处,无气泡为合格。
⑤接头的保温层应与相接的保温层衔接紧密,不得有缝隙。
⑥预制直埋保温水管在穿套管前应完成接头保温施工,在穿越套管时不应损坏预制直埋保温水管的保温
层及外护管。
性 接头保温施工
外护管连接前和连接之后!
(9)直埋蒸汽管道外护管的现场补口应符合下列规定:
①钢质外护管应采用对接焊,接口焊接应采用氩弧焊打底,并应进行100??声检验,焊缝内部质量不得
低于《焊缝无损检测 超声检测技术、检测等级和评定》GB/T 11345—2013规定的Ⅱ级;当管道保温层采用
抽真空技术时,焊缝内部质量不得低于上述标准规定的I级;在外护管焊接时,应对已完成的工作管保温材料
采取防护措施以防止焊接烧灼。
②钢质外护管补口前应对补口段进行预处理,除锈等级应根据使用的防腐材料确定,并符合《涂覆涂料前
钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈
蚀等级和处理等级》GB/T 8923.1—2011中St3级的要求。
③外护管接口应在防腐层之前做气密性试验,试验压力应为0.2MPa。试验应按《工业金属管道工程施工
规范》GB50235—2010和《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB50184—2011的要求进行。
(10)补口完成后,应对安装就位的直埋蒸汽管及管件的外护管和防腐层进行检查,发现损伤,应进行
修补。
4.保温(现场保温管道施工)
(1)管道、管路附件和设备的保温应在压力试验、防腐验收合格后进行。
(2)保温材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收,并应从进场的每批材料中,任选1~2组
试样进行导热系数、保温层密度、厚度和吸水(质量含水、憎水)率等测定【马进口诀:捣后泌水】。
(3)应对预制直埋保温管保温层和保护层进行复检,并应提供复检合格证明文件。
(4)支架及管道设备等部位的保温,应预留出一定间隙,保温结构不得妨碍支架的滑动和设备的正常运
行。保温层遮盖设备铭牌时,应将铭牌复制到保温层外。
—323— www.365huoxing.com2026年二建市政精讲图文讲义 第52课
(5)保温结构不应影响阀门、法兰的更换及维修。靠近法兰处,应在法兰的一侧留出螺栓长度加25mm
的空隙。有冷紧或热紧要求的法兰,应在完成后再进行保温。
【本课小结】
【★考点1】供热管道的四种分类
①按热媒种类:蒸汽管网(高压、中压、低压)、热水管网(超过100度高温)
②按所处地位:一级管网(热源至换热站)、二级管网(换热站至用户)
③按敷设方式:地上(架空)敷设(高4中低2);地下敷设有管沟(通行、半通行、不通行)和直埋
④按供回方向:供水(供汽)管、回水(凝水)管
【★考点2】管道焊接施工
①管道安装顺序:先安装主线,再安装检查室,最后安装支线
②钢管对口时,纵焊缝之间应相互错开100mm弧长以上,管道任何位置不得有十字形焊缝③焊口不得置于建
(构)筑物等的墙壁中
④管道两相邻环形焊缝中心之间的距离应大于钢管外径,旦不得小于150mm
⑤管道支架处不得有环形焊缝
【★考点3】预制直埋供热管道施工流程
①开挖沟槽→②安管→③管道对口质量检验→④工作管接头焊接→⑤外观质量检验和无损探伤→⑥强度试验
→⑦接头外护层安装→⑧接头外护层气密性试验→⑨接头保温施工→⑩管道一次性回填→?管道全线严密性
试验
【★考点4】直埋保温管安装要求
①带泄漏监测系统的保温管,焊接前应测试信号线的通断状况和电阻值
②信号线的位置应在管道的上方,相同颜色的信号线应对齐
【★考点5】预制直埋保温管接头保温施工(热水管网)
①直埋管接头保温应在管道安装完毕及强度试验合格后进行
②接头保温的结构、保温材料的材质及厚度应与预制直埋保温管相同
③接头的外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验。气密性合格标准:气密性检验的压力应为0.02MPa;
保压时间不应小于2min;压力稳定后应采用涂上肥皂水的方法检查,无气泡为合格
【★考点6】不合格焊缝的返修规定(不惹愤青)
①分析缺陷产生的原因→将缺陷清除干净→补焊部位的坡口形状和尺寸→需预热时返修部位的预热温度应比
原焊缝适当提高
②根部缺陷只允许返修一次;同一部位的返修次数不应超过两次。
【例题精选】
【2023年】蒸汽热网凝水管又称为( )。
A.供水管 B.排水管
C.回水管 D.放空管
【马进答案】C
—324— www.365huoxing.com2026年二建市政精讲图文讲义 第52课
【马进解析】26版教材P178。①供水管(汽网时:供汽管)从热源至热用户(或换热站)的管道。②回水管(汽
网时:凝水管),从热用户(或换热站)返回热源的管道。
【2022年】对带泄漏监测系统的热力保温管接口,焊接前应测试信号线的完好状况和( )。
A.电阻值 B.电流值
C.电压值 D.热敏值
【马进答案】A
【马进解析】26版教材P180。在安装前应测试报警线的通断状况和电阻值,其阻值应符合产品标准。报警线
应在管道上方。报警线一旦受潮,应采取预热、烘烤等方式干燥。
【2021年一建】在热力管道敷设方式分类中,当敷设的独立管道支架离地面高度为3m时,该独立管道支架应
分为( )。
A.超高支架类 B. 高支架类
C.中支架类 D.低支架类
【马进答案】C
【马进解析】26版教材P177。管道敷设在地面上的独立支架或带纵梁的桁架、悬吊支架上,也可以敷设在墙
体的墙架上。按其支承结构高度不同,可分为高支架(H≥4m)、中支架(2m≤H<4m)和低支架(H<2m),如图
4.3-1所示。此种敷设方式广泛应用于工厂区和城市郊区。
—325— www.365huoxing.com