4.3 城市供热管道工程
4.3.1 供热管道的分类
1. 按热媒种类分类
1)蒸汽热网
可分为高压、中压、低压蒸汽热网。
2)热水热网
(1)高温热水热网:t>100℃ 。
(2)低温热水热网:t≦100℃ ;(2013案例)
2. 按所处地位分类
1)一级管网(一次热网)
在设置一级换热站的供热系统中,从热源至换热站的供热管网。
2)二级管网(二次热网)
在设置一级换热站的供热系统中,从换热站至热用户的供热管网。
3. 按敷设方式分类
1)地上(架空)敷设
按其支承结构高度不同,可分为高支架(H≥4m)、中支架(2m≤H<4m)(2021.14①)和低支架(H<
8
2m)。 1 7
9
4
8
2)地下敷设 3
信
微
管道敷设在地面以下,由于不影系响交通和市容,因而是城镇集中供热管道广泛采用的敷设方式。可分为管沟
联
敷设和直埋敷设。(2022案例题四②)
押
4.按供回分类(2023.6.1d准)
精
4.3.2 供热管道、附件及设施施工技术
1.供热管道施工与安装要求
1)工程测量(略)
2)施工准备
(3)降水之前,应按当地水务或建设主管部门的规定,将降水方案报批或组织进行专家论证。
3)管道安装与焊接
(1)在实施焊接前,应根据焊接工艺试验结果编写焊接工艺方案,方案应包括以下主要内容:(2021.12
8
7
②) 9 1
4
8
3
(2)管道安装与焊接:(2015.26) 信
微
② 管道安装顺序:一般情况下,应先安装主线,再安装检查室,最后安装系支线。
联
④ 钢管对口时,纵向焊缝之间应相互错开100mm弧长以上,管道任何位一置不得有十字形焊缝。
唯
(2015.26A)
⑤ 管道两相邻环形焊缝中心之间的距离应大于钢管外径,且不得小于150mm。
⑥ 套管安装要求:
a.管道穿越建(构)筑物的墙板处应按设计要求安装套管,穿墙套管两侧与墙面距离应大于20mm;套管高
出楼板面的距离应大于50mm。
⑧ 不得采用在焊缝两侧加热延伸管道长度、螺栓强力拉紧、夹焊金属填充物和使补偿器变形等方法强行对
口焊接。(2015.26E)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
⑨ 管道支架处不得有环形焊缝。
⑪焊件组对时的定位焊应符合下列要求:
c. 钢管的纵向焊缝(螺旋焊缝)端部不得进行定位焊。(2015.12C)
⑫在 0℃以下的环境中焊接,应符合下列要求:(2011.16)
c.应在焊口两侧50mm范围内对焊件进行预热。
d.焊接时应使焊缝自由伸缩,不得使焊口加速冷却。
⑬ 不合格焊缝的返修应符合下列要求:
8
d.当需预热时,预热温度应比原焊缝适当1 7提高,根部缺陷只允许返修一次。
9
4
8
e.同一部位的返修次数不应超过两次3。
信
微
(3)直埋保温管安装: 系
联
③ 同一施工段的等径直管段题宜采用相同厂家、相同规格和性能的预制保温管、管件及保温接头。当无法满
押
足时,应征得设计单位的同准意。
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
8
⑤ 带泄漏监测系统的保温管,焊接前应1 7测试信号线的通断状况和电阻值,(2022.7①)合格后方可对口焊
9
4
8
接。信号线的位置应在管道的上方,3相同颜色的信号线应对齐。
信
微
系
联
题
押
准
精
⑦ 接头保温:
8
a.直埋管接头保温应在管道安装完毕及强度试验合格 后进行。 9 1
7
8
4
d.接头外护层安装完成后,必须全部进行气密性检验 信
3
微
(2022.14②)并应合格。气密性检验的压力为0.02MPa,保 压时间不应少系于2min,压力稳定后用肥皂水仔
联
一
细检查密封处,无气泡为合格。
唯
⑧直埋蒸汽管道应设置排潮管。钢质外护管应进行外防腐;
工作管的现场接口焊接应采用氩弧焊打底,焊缝应进行100%射线检查。(2025.11)
(4)保温:
① 管道、管路附件和设备的保温应在压力试验、防腐验收合格后进行。
② 保温材料进场时应对品种、规格、外观等进行检查验收,并应从进场的每批材料中,任选1~2组试样进
行导热系数、保温层密度、厚度和吸水(质量含水、憎水)率等测定。(2014.17)
(5)保温保护层:(略)(2023.11.2d)
2.供热管网附件安装要求
1)管道支、吊架安装(2022案例四②支架识图及安装要点)
名称 作用 特点
支架 固定支架 使管道在该点无任何方向位移,保护弯 承受作用力很大,多设置在补偿器和附
头、三通支管不被过大的应力破坏,并 件旁。
均匀分配补偿器支架管道的伸缩量。
滑动支架 管道在该处允许有较小的轴向自由伸 摩擦力较大,形式简单、加工方便、使
缩。 用广泛。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
滚动支架 近似于滑动支架。 一般只用于热媒温度较高和规格较大且
无横向位移的架空敷设管道上。
名称 作用 特点
支架 导向支架 只允许管道沿自身轴向自由移动。 形式简单、作用重要、使用较广泛。
弹簧支架 主要是减振,提高管道使用寿命。 管道有垂直位移时使用,不能承受水平
荷载。(2018.14/2025.12d)
吊架 刚性吊架 承受管道荷载并在垂直方向进行刚性约 适用于垂直位移为零或很小的管道。能
束。 承受管道荷载及水平位移。
弹簧吊架 承受管道的荷载,起到减振作用。 能承受三向位移和荷载。(2020.15)
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
管道支、吊架安装要求如下:
(3)管道支架支承面的标高可采用加设金属垫板的方式进行调整,垫板不得大于两层,厚的宜放在下面,
垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接,不得加于管道和支座之间。
(7)管道支、吊架制作应符合下列要求:(略)
(8)固定支架安装应符合下列要求:(略)
(9)组合式弹簧支、吊架安装应符合下列要求:(略)
③ 弹簧的临时固定件应在管道安装、试压、保温完毕后拆除。
(10)吊架安装应符合下列要求:(略)
(11)固定墩制作:(略)(2017.9)
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178